Бесшовные горячедеформированные трубы из указанных марок стали допускается применять для элементов специальных опор больших переходов ВЛ высотой более 60 м (группа конструкций 1); при этом они должны удовлетворять требованиям по ударной вязкости: - из стали марки 20 при расчетной температуре -45 °С (при температуре испытаний минус 20 °С) не менее 30 Дж/см; - из стали марки 09Г2С при расчетной температуре -45 °С-55 °С (при температуре испытаний минус 40 °С) не менее 40 Дж/см при толщине стенки до 9 мм и 35 Дж/см - при толщине стенки 10 мм и более. Последний раз редактировалось Жабинский, 02.04.2012 в 15:08. |
|||
![]() |
![]() |
|