Непрочитано 28.05.2011, 13:58
Монолитная плита перекрытия по профлисту
Риф
 
студент
 
Ленинград
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 33

Здравствуйте.
В первые столкнулся с расчетом такой плиты. Подскажите правильно ли я делаю.
Профлист НС-75-0.9. Шириной 1м. Длина перекрываемого пролета 6 м.
Расчет плиты в стадии эксплуатации.
Теперь встал вопрос расчета. Считаю плиту в "Арбате"
Собрал нагрузки:
Плиты керамогранитные 10мм
Цементно-песчаная стяжка толщиной 40мм
Эксплуатационная нагрузка (торговый зал)
Вес профнастила
Вес перекрытия
Общая нагрузка 870.85 кг/м2
Вот дальше вопрос: Читал в разных источниках, где как пишут:
1. После сбора нагрузок, собранную нагрузку умножаю на грузовую полосу (т.е. P*1м.)
2. После сбора нагрузок, собранную нагрузку умножаю на грузовую площадь (равную ширине гофра -18.75 см.
Как правильно?
Да и вопрос пройдет ли такая плита при пролете 6м. Арматуру в каждом гофре 1 стержень d=14 мм класса АIII, сетка d=6мм класса ВР-I с шагом 100 мм. Класс бетона В20. Толщина плиты 150 мм.

Последний раз редактировалось Риф, 28.05.2011 в 14:08.
Просмотров: 39297
 
Непрочитано 18.09.2013, 10:19
#21
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


То есть профлист это опалубка.
Дело в том что есть профлист в выступами для включеия бетона и профлиста в совместную работу. По моему в RUUKKI такой есть...
Ну а если профлист = опалубка, то считайте обычную ж/б плиту.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 11:28
#22
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Есть мнение Offtop: (ОБС) что и обычный профнастил пойдет: http://dwg.ru/dnl/9182 п. 6.1
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 04:15
#23
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Какие мероприятия предусмотреть для защиты арматуры плиты от пожара. Красить профлист?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 05:31
#24
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


профлист можно включить в работу, и это дает достаточно хороший эффект на конструкциях, НО
1. Защита от пожара
2. Защита от коррозии
3. Защита от "дурака" которому надо будет пробить несколько ответсий

все вышесказанное (особенно пожарка) очень ухудшают экономичность при применении несущей опалубки. Считаю обычно просто опалубкой
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 06:14
#25
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
1. Защита от пожара
А как все таки защитить от пожара арматуру? Или достаточно защитного слоя бетона?
S-Y вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита перекрытия по профлисту

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
Монолитная плита перекрытия в коттедже- круглое отверстие ILAYGA09 Железобетонные конструкции 4 29.06.2009 12:06
Монолитная плита перекрытия размером 7.8х9 м konsi Железобетонные конструкции 13 28.02.2009 18:29