Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
СП 52-101-2003 пункт 8.3.27 цитирую выборочно: при определении длины перехлеста по формуле 8.5 коэффициент aльфа для растянутой арматуры принимают равным 1,2 относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50 % В качестве одного расчетного сечения элемента, рассматриваемого для определения относительного количества стыкуемой арматуры в одном сечении, принимают участок элемента вдоль стыкуемой арматуры длиной 1,3 Ll. Считается, что стыки арматуры расположены в одном расчетном сечении, если центры этих стыков находятся в пределах длины этого участка. Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента aльфа равным 2,0, т.е. в итоге перехлест требуется не 2,0, а 2/1,2=1,666.. - (igr прав - чуть меньше) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978. п.5.25 Руководство по проектированию и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий, М, 1982. Из стен обычно выпуски небольшой высоты (400-500 мм), исключение составляет выпуски их фунд. плиты в стены, ну, пожалуй, и в отдельных местах на первом этаже. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Расчетная растянутая арматура в колоннах у меня встречалась крайне редко. Как правило, арматура подбирается по сжатию, а необходимая растянутая меньше ее на 2...3 диаметра, соответственно через Ар/Аф для растянутой арматуры величина нахлеста выйдет на сжатую.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
если вы начнете считать без учета 100% использования дак вы получите длину анкеровки как для эквивалентного диаметра с учётом 100% использования!! То есть смысла закладывать арматуру которая будет использоваться на 50% и тем самым уменьшать длину анкеровки на 50% нет вообще никакого, вам от этого спокойней-то с чего спаться вдруг будет? если у вас она на полное расчетное сопротивление не заанкерена или не "нахлёстнута", то и смысла закладывать диаметр больше (и надеяться что она сработает на свои 100%) чем по расчету нет никакого!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
. Как же ето она сжата, а что тогда воспринимает изгибающие моменты особенно в крайних и угловых колонах?
igr, так оно, но вы же не назначаете длину анкеровки на глазок? Если мы ее уменьшаем пропорционально проценту недонапряженности, то этот процент нужно поймать, и в каждом месте он будет свой индивидуальный и типов колонн будет больше только из-за величины перепуска... - зачем самому себе придумывать геморой? не проще ли сразу принять. что вся арматура напряжена на 100% и перепуск принимать одинаковым. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
пример чего? Вот например вырезанная рама из безбалочного каркаса с нерегулярной сеткой. Максимальный момент 18,3 тм. Причем момент примерно одинаков по всей высоте здания. Чем же воспринимается момент, например, в самом верхних этажах, в которых и продольная сила-то еще не набралась? А последнем участке колонны арматуры требуется, как правидо больше, чем на предрпоследнем - это как-раз от момента.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Согласен.Но переход на другой диаметр арматуры по высоте многоэтажной колонны выполняют на 2-3 отметках и вкрхний диаметр всегда заведомо больше требуемого.Второе соображение.Прогрессирующее обрушение.Учет этого дела еще поднимает арматуру на номер.В результате на верхних этажах усилия в арматуре далеки от 100% и перепуск стандартный
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
господа,Antoniо и Grim ))) это похоже, как тут уже однажды выразился Ал-й, на троллинг
![]() ![]() дело ведь не в регулярности или нерегулярности , тут к бабке не ходи на перифирийных вертикальных несущих конструкциях (колонны или стены не важно) всегда есть значительный момент, и не надо пытаться что-то доказать igr, он по-моему сам всё понял и сейчас надеется, что все забудут про эту тему и он не упадёт в грязь лицом ![]() igr, вам бы эту тему почитать http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59277&page=23 ![]() ![]() ну уж если вы даже не согласитесь с законами механики, то что делать с ветровой нагрузкой? ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимально допустимая высота и этажность дачных домов | viking1963 | Разное | 1 | 01.11.2011 14:53 |
Какова максимально допустимая высота монтажа керамической плитки в помещении? | S A S | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 20.09.2010 11:17 |
Минимальная высота арматурных выпусков | ipetrenko | Железобетонные конструкции | 9 | 06.02.2010 18:23 |
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. | student-vopros | Основания и фундаменты | 20 | 02.04.2009 11:14 |