Вообщем докладываю о результатах:
при бурении ничего не обсыпалось ибо замерзло (температура -10 ) Засыпали свежим грунтом (с карьера) при температуре -5. Трамбовали вибротрамбовкой и ковшом экскаватора толщина каждого слоя 20-30 см общая глубина засыпки 3,5 м Самое удивительное, что при бурении на дне скважины на глубине 2,5м была вода примерно 30 см. которая потом куда-то испарилась. Приняли бетон, вставили стержни д=4-6 мм и включили трансформатор прогрева. На дно скважины сыпанули щебня (10-15 см) Завтра посмотрим что получилось. Интересно по весне не "поплывет"? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Хм...
Цитата:
Цитата:
А чего вы на эти сваи садите ? Никого не покалечит ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50
|
Крыльцо входа в кинотеатр. С одной стороны опирается на эти сваи через закладные ростверка, а другой на стену 30 см выдолбили гнезда в кладке (лесенка по косоурам). Сваи между собой поверху связываются ленточным монолитным ростверком Н=40 см. Так что даже при самых больших осадках (при оттаивании) вряд ли что-нибудь случится. Если что, то поддомкратим и подобьём щебнем.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
С козырьком небось ?
Offtop: У нас тут года два назад козырёк станции метро упал спроектированный в энном году. По слухам прокуроры поднимали из гробов бабушек и дедушек для допросов...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Так надо и сделать как консоль, а не как балку. Вы это сами решаете...
Если уж косяк с фундаментом возможен... Кстати, а вы бетон вообще вибрировали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
А как вы его вибрировали ? И что значит
? Т. е. шарнир ? Так а зачем вообще было сваи делать ? 3 м длиной в насыпном грунте ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50
|
Цитата:
А как вы предлагаете сделать жесткую (консольную заделку)? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Ну не знаю... Думаю проще оставить шарнир и сделать подкосы снизу.
30 см для козырька это шарнир.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СООРУЖЕНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИЗ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
Цитата:
Короче говоря, смотря где УровеньГрунтовыхВод и какой грунт. И там сложный философский вопрос, в котором я слегка плаавю. Думаю, что устойчивость скважин сейчас и через месяц будет примерно одинаковой. А осыпется скорее, если в песок залезете. Если вы забуретесь ямобуром в УГВ (и будете доставать воду с каждым доставанием грунта шнеком), то частицы грунта окружающие скважину будут вынесены в неё потоком воды в скважину. Если УГВ ниже дна скважины, то при выдерживании сроков по СНиП (4-8 часов в разных случаях) всё будет хорошо. Если грунт песок или супесь - то влажность и к лучшему. Мокрый песок имеет небольшое сцепление, а сухой вообще его не имеет. Мокрая супесь более устойчива, чем сухая. Если влажность увеличить ещё больше, то это уже не так. Итого нужно глубина УГВ, вид грунта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 48
|
УГВ ниже 2 м. Ниже 1м. суглинок. Выше чернозём. Я боюсь влажный чернозём будет сползать в скважину.
Если вода в скважине будет стоять бетонную подготовку сложно уже будет сделать. Вычерпывать из скважины поможет?Может есть мероприятия по укреплению стенок от обрушения после ямобура? Кроме трубы асбестоцементной. Может рубероидом свёрнутым? поможет? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Ну будет сползать и будет.
Вы главное стойте не на нём, а на доске/щите... Чтобы не помогать своим весом ему сползать. И доску побольше возьмите, чтобы вес распределить поравномернее. Вычёрпывать воду из скважины не поможет. Она будет доливаться из подземных вод. Тут в соседней теме спецы предложили подводное бетонирование в таком случае. Если вода не агрессивная или т. п. то может и сработает. Есть мероприятия. Обсадная стальная труба. Вам больше геморроя от неё будет, чем пользы. Скважина не обрушиться, но когда вы её родите... Асбестоцементная труба и свёрнутый рубероид не годятся. Первое сломаете, второе само упадёт на дно. Если скважина глубиной 1,7 м и УГВ ниже 2 м, то как вода окажется в скважине ? Просто дно и стенки будут влажные/мокрые и всё. Кстати, пока ещё грунты не отмёрзли окончательно (глубина промерзания грунта за зиму до 1,2-1,5 м в вашем случае) имеет смысл использовать их мёрзлое состояние. Они там более устойчивые.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? | SerStar | Основания и фундаменты | 9 | 17.02.2024 17:02 |
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи | Sarman | Основания и фундаменты | 11 | 28.07.2011 17:25 |
проход перекрытия пластиковой трубой | as2580 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 06.12.2010 15:23 |
Замена швеллера профильной трубой | Lexxxxsus | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 15.10.2009 00:27 |