Непрочитано 28.12.2011, 13:23
Нужно ли делить здание деформационным швов в данном случае?
Primeiro
 
инженер-проектировщик
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.08.2008
Сообщений: 157

Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость отделять деформационным швом одноэтажую часть здания от двухэтажной?
Геологии нет и точно не будет. Фундамент сборный, ленточный, на глубину 1,5м, с уширением снизу.
Нужно ли подстраховаться и сделать здесь шов, или не заморачиваться?
Заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема общего вида1.jpg
Просмотров: 427
Размер:	140.8 Кб
ID:	72188  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
План первого этажа и разрезы.dwg (265.1 Кб, 2101 просмотров)

Просмотров: 8591
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 11:06
#21
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Совет:
Уважаемый Primeiro сделай без шва насчет нагрузок не думаю, что повлияет на грунт, Я же написал сверху ни 2-й этаж а мансарда да и здание если взять не такое длинное ну насчет просадок если здания даст просадку, то пол здания или все не имеет значение (результат все равно неположительный (плохой) )
Насчет деформационного шва в основном их делают для сейсмических районов (разница этажей , выступы здания, длина здания и тд.) но у тебя же сейсмике нет соответственно и ДШ нет.
Единственно разберись с шириной фундамента и все.
Спасибо)
Primeiro вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 12:43
#22
Bily

я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
 
Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
<phrase 1=


Связи, монолитные пояса, д.ш. есть но редкость
Bily вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 13:02
#23
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Bily
Связи, монолитные пояса, д.ш. есть но редкость


Я же пояснил выше в каких случаях ДШ делается

Последний раз редактировалось Rizo, 29.12.2011 в 15:22.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 13:55
#24
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Я не про Д.Ш. а температурный шов, на 60 м. мне кажется многовато (хотя считать нужно)...
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 14:50
#25
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Lorens.
Я ТШ швы беру по нормам и все (не хочу спорить с экспертизой,) даже если посчитаешь что много поставишь ТШ в здании , какой ни будь эксперт вобьет в голову себе СНиП и заставит исправить чертеж, попробуй переубеди, (раз на раз не приходится).
Ведь все нормы прилагаемые СНиПом испытывались
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 16:52
#26
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Rizo, я эт к тому что раз уж ТШ делаем то совместить его с ДШ и спать спокойно.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 17:17
#27
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Rizo, я эт к тому что раз уж ТШ делаем то совместить его с ДШ и спать спокойно.
Я с Tобой согласен, но ни для этого же здания.
Так автора можно с толку сбить с его темы (запутается)
Rizo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли делить здание деформационным швов в данном случае?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли считать 5-ти этажное кирп. здание по МКЭ? Нелиней_Анизотропыч Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2015 16:25
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2011 21:23
Нужно рассчитать бескаркасное арочное здание из профилей корытообразного сечения. dik-son Конструкции зданий и сооружений 12 25.02.2010 08:43
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? Svolo4 Каменные и армокаменные конструкции 7 26.10.2009 17:07