Ну если вы "в корне не согласны", то скажите, какую арматуру вы примените скажем в балке, если по расчету диам.18 A500 з.щ.30 мм, но у вас нет никакой уверенности, что применят именно такой диаметр, такого класса и с таким з.щ.?
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
нет ребята, и авторский надзор и 0,5 перрорально для успокоения тут не помогут. прекратите ссориться. автору темы не жадничать, и выполнить стены из нормального материала или купить нормальные плиты, тут вам предлагали разрезать их, не советую, только испортите. лучше их продайте или найдите применение. но не рискуйте своим здоровьем. удачи.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Вы не применяете плит перекрытия? А вдруг на пролете 6 метров сделают разницу опор 100 мм, а вы не проконтролируете авторским надзором?
С вашим подходом лучше не проектировать вовсе, тогда у строителей нет шансов некачественно реализовать ваши задумки. За их отсутсвием. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
![]() О чем я и говорил. Еще раз попробую втолковать. Проблема не в том, что шарнир образуется. Проблема в том, что он может образоваться не там где хочется (по центру опоры), а рядом, например у края опоры - где бетон чуть хуже провибрировался или еще что там. А пластический шарнир в бетоне - это трещина, у которой Rbt=0. Ну и что будет воспринимать поперечную силу как раз там, где она максимальная? Qb=0, Qsw=0 (в обычных плитах в центре пролета поперечной арматуры нет) Теретически можно плиту разрезать. Если это плита безопалубочного формования, так ей пофиг. А с обычной пустоткой еще не факт, что половинка по поперечке понесет на опоре за счет одного только бетона без вертикальных каркасов (с той стороны, где обрезали) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382
|
может я чегото не понимаю, но как разрезание плит на части уменьшит нагрузку на стены?
реакция на стены от одной десятиметровой плиты q x l / 2 = 5q реакция на стены от одной пятиметровой плиты q x l / 2 = 2,5q реакция на среднюю стену от двух пятиметровых плит 5q, нагрузка та же и стена как не проходила по несущей способности так и дальше не пройдет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
в том то все и дело, что теоритически, а на практике имеется 10 м серийная многопустотная плита и расчитана она как балка на двух опорах
|
|||
![]() |
|
||||
Если правильно понимаю то это те плиты которые при производстве нарезают как хлеб, 2 куска по 6 м, потом 3 по 5 м, потом 10 по 6.3 м итд. В обсуждении не увидел комментариев про возможность опирания таких плит не только в концах но и по середине (хоть несколько мест). Про обычные плиты все понятно, так делают на практике но нельзя.
|
||||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Объясняю. 1. Qb=(Фиb2*Rbt*b*h0вквадрате)/с Если Rbt=0 (а оно равно нулю, ибо бетон в этом месте уже треснул, и нехило так треснул, примерно на всю толщину, потомучто верхней рабочей арматуры нет и не ровняйте балочную плиту с консолью - к этому я ниже еще вернусь - это к вопросу о имеющейся сжатой зоне бетона, которой там не имеется), то и Qb=0 2. Трещина, как я уже говорил, будет непредсказуемая. Вероятность того, что она будет ровно посередине опоры и абсолютно ровная нормальная = 0.0000000001. Скорей всего она будет рядом и наклонная (немного, но достаточно). 3. В консолях есть верхняя растянутая рабочая арматура вверху и поэтому есть сжатая зона бетона внизу. А еще есть вертикальная или наклонная арматура и сообветсвенно есть и Qb и Qsw. Все, больше не могу. Поехал домой. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
vv_77, но тогда мы не имеем права проектировать монолитное перекрытие в несъемной опалубке с одиночной (нижней) арматурой, над опорой там также будут трещины? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.03.2012 в 08:56. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальное опирание круглопустотных плит на газобетон. | bolotov | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 23.10.2013 08:09 |
Каково должно быть опирание пустотных плит перекрытий на бетон? | TARGET | Железобетонные конструкции | 5 | 20.01.2012 08:56 |
Опирание пустотных плит | ILIYA | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 27.07.2011 18:29 |
Опирание плит на сегментную ферму | ILIYA | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.06.2011 12:01 |
Опирание плит перекрытия на пеноблоки (?) | slider21 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.03.2011 19:50 |