опирание плит перекратия
Антонипнити
 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 5

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Мне проектируют 2-х этажный дом размерами 10х10. Хотят опирать преднапряженные плиты в середине пролета. Много написано, что так нельзя.(Серийные пустотные плиты нельзя делать многопролетными. Они рассчитаны как однопролетные со "свободным" опиранием) Но нигде нет ссылок на нормативную докумернтацию, что так не делают. Где это найти? Спасибо за ответ.
Просмотров: 12303
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 15:26
#21
Антонипнити


 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 5


Всем спасибо за комментарии. Много полезного.
Антонипнити вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 15:34
2 | #22
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Криворукость строителей меня интересует в последнюю очередь. это не моя проблема.
в корне не согласен все таки умный человек придумывает как исправлять ошибки, а мудрый как их не допустить.
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 15:38
#23
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
в корне не согласен все таки умный человек придумывает как исправлять ошибки, а мудрый как их не допустить.
Ну если вы "в корне не согласны", то скажите, какую арматуру вы примените скажем в балке, если по расчету диам.18 A500 з.щ.30 мм, но у вас нет никакой уверенности, что применят именно такой диаметр, такого класса и с таким з.щ.?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 15:42
#24
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну если вы "в корне не согласны", то скажите, какую арматуру вы примените скажем в балке, если по расчету диам.18 A500 з.щ.30 мм, но у вас нет никакой уверенности, что применят именно такой диаметр, такого класса и с таким з.щ.?
однако передергиваете для такого я на стройку с авторским надзором езжу.
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 15:43
#25
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
для такого я на стройку с авторским надзором езжу.
Ну так что вам мешает приехать на стройку с авторским надзором для контроля укладки плит на 3 опоры?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 15:59
#26
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


вопрос из серии мыло - мочало не начать ли сначала Потому что я не закладываю в проект такие решения изначально.
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 16:02
#27
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


нет ребята, и авторский надзор и 0,5 перрорально для успокоения тут не помогут. прекратите ссориться. автору темы не жадничать, и выполнить стены из нормального материала или купить нормальные плиты, тут вам предлагали разрезать их, не советую, только испортите. лучше их продайте или найдите применение. но не рискуйте своим здоровьем. удачи.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 16:03
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
Потому что я не закладываю в проект такие решения изначально.
Вы не применяете плит перекрытия? А вдруг на пролете 6 метров сделают разницу опор 100 мм, а вы не проконтролируете авторским надзором?

С вашим подходом лучше не проектировать вовсе, тогда у строителей нет шансов некачественно реализовать ваши задумки. За их отсутсвием.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 16:30
#29
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Правда, а что плохого будет, если так опереть? По идее просто шарнир образуется, часто сборные перемычки над оконными проемами так опирают.

О чем я и говорил. Еще раз попробую втолковать.
Проблема не в том, что шарнир образуется. Проблема в том, что он может образоваться не там где хочется (по центру опоры), а рядом, например у края опоры - где бетон чуть хуже провибрировался или еще что там. А пластический шарнир в бетоне - это трещина, у которой Rbt=0. Ну и что будет воспринимать поперечную силу как раз там, где она максимальная? Qb=0, Qsw=0 (в обычных плитах в центре пролета поперечной арматуры нет)

Теретически можно плиту разрезать. Если это плита безопалубочного формования, так ей пофиг. А с обычной пустоткой еще не факт, что половинка по поперечке понесет на опоре за счет одного только бетона без вертикальных каркасов (с той стороны, где обрезали)
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 16:57
#30
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


может я чегото не понимаю, но как разрезание плит на части уменьшит нагрузку на стены?
реакция на стены от одной десятиметровой плиты q x l / 2 = 5q
реакция на стены от одной пятиметровой плиты q x l / 2 = 2,5q
реакция на среднюю стену от двух пятиметровых плит 5q, нагрузка та же и стена как не проходила по несущей способности так и дальше не пройдет
bap вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 17:02
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Qb=0
- поясните почему, разве Qb передается не через сжатую зону бетона, которая там имеется (Qb и прочность бетона на срез - не одно и то же). При вычислении Qb рассматривается наклонная трещина, в шарнире же трещина нормальная. Например, во всех консолях на опоре образуются трещины.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 17:04
#32
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Теретически можно плиту разрезать. Если это плита безопалубочного формования, так ей пофиг. А с обычной пустоткой еще не факт, что половинка по поперечке понесет на опоре за счет одного только бетона без вертикальных каркасов (с той стороны, где обрезали)
в том то все и дело, что теоритически, а на практике имеется 10 м серийная многопустотная плита и расчитана она как балка на двух опорах
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 17:08
#33
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Антонипнити Посмотреть сообщение
Хотят опирать преднапряженные плиты в середине пролета
Если правильно понимаю то это те плиты которые при производстве нарезают как хлеб, 2 куска по 6 м, потом 3 по 5 м, потом 10 по 6.3 м итд. В обсуждении не увидел комментариев про возможность опирания таких плит не только в концах но и по середине (хоть несколько мест). Про обычные плиты все понятно, так делают на практике но нельзя.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 17:42
#34
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- поясните почему, разве Qb передается не через сжатую зону бетона, которая там имеется (Qb и прочность бетона на срез - не одно и то же). При вычислении Qb рассматривается наклонная трещина, в шарнире же трещина нормальная. Например, во всех консолях на опоре образуются трещины.
ОК.
Объясняю.
1. Qb=(Фиb2*Rbt*b*h0вквадрате)/с
Если Rbt=0 (а оно равно нулю, ибо бетон в этом месте уже треснул, и нехило так треснул, примерно на всю толщину, потомучто верхней рабочей арматуры нет и не ровняйте балочную плиту с консолью - к этому я ниже еще вернусь - это к вопросу о имеющейся сжатой зоне бетона, которой там не имеется), то и Qb=0
2. Трещина, как я уже говорил, будет непредсказуемая. Вероятность того, что она будет ровно посередине опоры и абсолютно ровная нормальная = 0.0000000001. Скорей всего она будет рядом и наклонная (немного, но достаточно).
3. В консолях есть верхняя растянутая рабочая арматура вверху и поэтому есть сжатая зона бетона внизу. А еще есть вертикальная или наклонная арматура и сообветсвенно есть и Qb и Qsw.

Все, больше не могу. Поехал домой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: bsk1_1.jpg
Просмотров: 144
Размер:	93.9 Кб
ID:	75708  
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 20:11
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
которой там не имеется
- да, эт я наврал. Получается распиленная плита лучше целой. Еще получается, что допустимы только пластические шарниры, а не полные, образованные трещиной.

vv_77, но тогда мы не имеем права проектировать монолитное перекрытие в несъемной опалубке с одиночной (нижней) арматурой, над опорой там также будут трещины?

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.03.2012 в 08:56.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание плит перекратия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное опирание круглопустотных плит на газобетон. bolotov Конструкции зданий и сооружений 47 23.10.2013 08:09
Каково должно быть опирание пустотных плит перекрытий на бетон? TARGET Железобетонные конструкции 5 20.01.2012 08:56
Опирание пустотных плит ILIYA Конструкции зданий и сооружений 11 27.07.2011 18:29
Опирание плит на сегментную ферму ILIYA Конструкции зданий и сооружений 3 14.06.2011 12:01
Опирание плит перекрытия на пеноблоки (?) slider21 Конструкции зданий и сооружений 15 10.03.2011 19:50