Нижняя арматура плитного ростверка уложена без защитного слоя. - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нижняя арматура плитного ростверка уложена без защитного слоя.

Нижняя арматура плитного ростверка уложена без защитного слоя.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2012, 15:11
Нижняя арматура плитного ростверка уложена без защитного слоя.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704

Плита ростверка под 22+ этажку. Заказчик не пригласил на стройку для принятия захватки арматуры авторский надзор и залил бетон. По торцу захватки видно что нижняя арматура выполнена с защитным слоем отличным от проектного. Т.е. вместо 50мм идет от 5-10 до 50, т.е. часть стержней практически лежит на бетонной подготовке. Толщина плиты ростверка 1,2м. Бетон В25.
На мой взгляд не будет обеспечена совместная работа арматуры и бетона ростверка.
Отсюда 2 вопроса: прав ли я и если прав - какие пути исправления есть??
Просмотров: 8530
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2012, 23:39
#21
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
З.ы. Что-то топикстартер молчит? Чего это мы тут распинаемся?
тс, внимательно вас читает.
Поехал по этому поводу сам на стройку. Оказалось что "слегка приврали". 20-30мм защитного слоя обеспечены. Нашел пару тройку других косяков, но там я знаю как исправлять.
Большое спасибо за помощь!
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 23:53
#22
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Ну, не знаю как там у Вас на Украине. Может и так. Только не понятно, как вообще Вы там вообще строите.
У нас недавно секцию дома остановили: бетон переморозили (FLASH!, наверное, знает об этом). Решали - срезать этаж или усилять.
Мой сотрудник обнаружил на авторском надзоре (фотки ужос), потом начались сборы комиссий от института/записи в журнали/принятия решений и прочее.
Так что вполне реально.

Последний раз редактировалось Yuzer, 25.04.2012 в 13:03.
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нижняя арматура плитного ростверка уложена без защитного слоя.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5022 02.07.2025 07:20
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Сколько прослужит фундамент без защитного слоя бетона? alexb24 Основания и фундаменты 65 19.04.2012 09:49
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20