Проектное решение по устройству фундаментов.....
Краш
 
Регистрация: 28.09.2012
Сообщений: 26

Всем привет! Заинтересовал вопрос целесообразности данного проектного решения в плане занижения фундаментов, при строительстве производственного одноэтажного здания. Получается что пятка колонны находится в грунте и только выше на 170мм начинается пирог пола. Схему собрал из чертежей КЖ, АС, КМ. Имеет ли место быть такое решение, и почему не поднять отметку фундамента выше, тем самым уменьшить высоту колонн и убрать кирпичный цоколь!?!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123 - копия.png
Просмотров: 5868
Размер:	97.5 Кб
ID:	91741  

Просмотров: 8586
 
Непрочитано 04.12.2012, 15:30
#21
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
не вижу ничего криминального
видимо опыта у вас еще маловато в проектировании
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 15:35
#22
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Ну монтаж удобен - болты никоем образом не вылезут в пирог пола - ничего не надо подрезать.
Потом фундаментная балка вылезет на улицу - может быть промерзание какое-то посчитано, или еще-что, включая эстетику. Какие-то еще есть узлы или решения, почему фундаментная плита (или ростверк) так глубоко залегает?
Offtop: противно читать бездумную пылкую критику
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 15:39
#23
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
Крутое решение опорную часть колонны посадить в грунт, а колонну поставить на пол. Вы поинтересуйтесь какой узел закладывался при расчете, у Вас тут даже не узел опирания колонны, а рисунок на вольную тему выпускника пельменно-тракторного института. Фундамент есть- фундаментная балка супер ее роль какая никак не пойму, кирпичик держать или просто так чтоб было?

дружище если секущая плоскость не проходит по стыку фундамента и колонны это не значит что колонна стоит на полу, а фундамент сам по себе болается и обратное утверждение:
если в секущую плоскость попадает только сендвич, это не значит что там нет, к примеру, фахверка(это к балке)


Цитата:
Сообщение от Maikll;
видимо опыта у вас еще маловато в проектировании
видимо

по поводу стыка в грунте обычно пишут "обетонировать после монтажа" и "все соприкасающиеся с грунтом конструкции обмазать битумом за 2 раза"
ябс вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 16:05
#24
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
по поводу стыка в грунте обычно пишут "обетонировать после монтажа" и "все соприкасающиеся с грунтом конструкции обмазать битумом за 2 раза
да можно и так поступить тока решение немного совдеповское, сейчас много вариантов которые можно применить, по поводу попадания или нет колонны в сечение согласен.
что мешает пятку вытащить выше грунта, я препятствий не вижу, недавно похожий ангар выпускал там пятка колонны выше пола
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 16:07
#25
ИЛИ


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148


Похоже что Вы собрали не верно.
Приложите узлы из которых Вы собрали свое произведение. По этим узлами можно будет делать выводы.
ИЛИ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 16:10
#26
Краш


 
Регистрация: 28.09.2012
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
"обетонировать после монтажа" и "все соприкасающиеся с грунтом конструкции обмазать битумом за 2 раза"
Ага видел это дополнение в проекте ГРЭС института ПАО (Украины) - дополняли сами аватары, но там другая ситуация была, здание с мостовым краном и фундаментами под оборудование ГРЭС - размеры колонн и высота их были учтены согласно НТД.
Цитата:
Похоже что Вы собрали не верно.
Приложите узлы из которых Вы собрали свое произведение. По этим узлами можно будет делать выводы.
Все верно собрано, какие узлы надо? Я вроде выкладывал вырезки из проекта! Узлы опирания идут по серии Унимак!

Последний раз редактировалось Краш, 04.12.2012 в 16:19.
Краш вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 16:24
#27
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


Схема ростверков не соответствует разрезу.
__________________
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 16:33
#28
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
да можно и так поступить тока решение немного совдеповское
т.е. решение когда база колонны вытарчивает из пола это ноу-хау? это "красиво", особенно в торговле или жилье... Или что-то придумали еще кроме "обетонировать базу колонны после монтажа"
В чем собственно вопрос? нормальный узел, база колонн -0,5 чтобы траверсы не выступали. Фунд. балка чтобы опереть наружную стену. На силовой пол вы же не будете ее опирать (разность осадок с каркасом, частые т.ш. в основании пола и и т.д.). Ну можно что-то оптимизировать, но идея нормальная. А как тут еще сделать при столбчатых фундаментах?
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 16:40
#29
Краш


 
Регистрация: 28.09.2012
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
А как тут еще сделать при столбчатых фундаментах?
Ну если убрать кирпичную кладку цоколя, поднять ф-т на эту высоту, то есть уменьшить длину колонны, и посадить базу колонны в черновой пол! Ничего не мешает соблюсти технико-экономические показатели и здравый смысл!
Краш вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 16:43
#30
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
т.е. решение когда база колонны вытарчивает из пола это ноу-хау? это "красиво", особенно в торговле или жилье...
написано же производственного, не надо ровнять длинное с кислым.

Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
А как тут еще сделать при столбчатых фундаментах?
варианты есть
идея нормальная может для украины для россии просто круть. внимательно смотрите куда оперлась балка. давайте тогда уж круглую ее сделаем че трапецией то.

Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Фунд. балка чтобы опереть наружную стену
кирпич там зачем тогда?
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 16:54
#31
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Ну я ж говорю, оптимизировать можно. Напр. сделать балку монолитной и повыше под стену.Трапецией потому-что имелась ввиду сборная балка
А в промке траверсы для технологии не будут мешать? м.б. проезды, разливы жидкостей, установленное оборудование, технологические требования и т.д. Если не мешают то можно поднять вверх. Но это решают авторы проекта. Фунд. балка нужна в любом случае.
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 17:14
#32
Краш


 
Регистрация: 28.09.2012
Сообщений: 26


Это так, для разгрузки Угадайте, для чего СТ2.2?
Изображения
Тип файла: tif 2 - 0001.tif (157.7 Кб, 1321 просмотров)
Краш вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 01:22
#33
Arg


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197


Подумать над оптимизацией конечно можно. НО сначала нужно бы вертикалочку вокруг здания посмотреть, а то вдруг она не на одной отметке по периметру?
__________________
Festina lente
Arg вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 04:07
#34
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Кто-то вообще читал ВОПРОС автора темы?
Он спрашивает - "почему не поднять отметку фундамента выше". Дорогой автор, вы, насколько я понял, строитель. Посему не задавайте такие вопросы, стройте! С вашими предложениями, предложите проектировщику поднять отметку фундамента эдак на метра два, чтобы, опять же по вашему мнению, уменьшить длину колонны...
А может глянете в раздел "Фундаменты" на отметку промерзания?...для начала.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 08:12
#35
Краш


 
Регистрация: 28.09.2012
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Arg Посмотреть сообщение
Подумать над оптимизацией конечно можно. НО сначала нужно бы вертикалочку вокруг здания посмотреть, а то вдруг она не на одной отметке по периметру?
На одной отметке, площадь застройки всей станции на пашне с перепадом по всему периметру в 1м.

Цитата:
А может глянете в раздел "Фундаменты" на отметку промерзания?...для начала.
Я изучаю полностью проект как до начала строительства так и во время! Глубина промерзания 0.8, климатическая зона IV.

Последний раз редактировалось Краш, 05.12.2012 в 08:47.
Краш вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 11:42
#36
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Краш Посмотреть сообщение
Это так, для разгрузки Угадайте, для чего СТ2.2?
Мы сдаемся Говорите для чего.
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 11:55
#37
Краш


 
Регистрация: 28.09.2012
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Мы сдаемся Говорите для чего.

Сама стойка, которая является опиранием ригелей (прогонов) для уже крепления стеновых панелей. В6 - стойка ворот, то есть в данном случае колонну СФ2а.2 оставили не задействованной для крепления ригелей (ненаю почему). При этом монтаже я много новых слов узнал от монтажников как ее туда впихивали, потом еще и обвязывали с В6
Краш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектное решение по устройству фундаментов.....

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Вопросы по проектированию свайных фундаментов SergeyMetallist Основания и фундаменты 10 29.03.2010 08:37
правильное решение фундаментов serserserserser Основания и фундаменты 14 11.03.2008 13:13
Здание секции которого стоят на разных типах фундаментов. depak Основания и фундаменты 8 26.11.2007 13:12
Требуется проектное решение по подземной стоянке ahmet Прочее. Архитектура и строительство 2 29.04.2007 11:49