Эвакуация с эксплуатируемой кровли

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.01.2013, 17:36
Эвакуация с эксплуатируемой кровли
Сергеевна. Е.
 
архитектор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 71

Доброго времени суток!
Возник вопрос с эвакуацией с эксплуатируемой кровли над 7м жилым этажом. А именно - можно ли эвакуировать через общую ЛК типа Н1, нужны ли противоподарные двери, дополнительная лестница и можно ли не тянуть лифт до выхода на кровлю, а только до последнего жилого этажа? И как в этом случае эвакуировать инвалидов?
Просмотров: 21580
 
Непрочитано 12.01.2013, 14:00
#21
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
... изолированная от лифтового холла дверями EI30 (блажь эксперта)
Это по ГОСТ P 53296-2009
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2013, 20:44
#22
Сергеевна. Е.

архитектор
 
Регистрация: 20.02.2012
Ростов-на-Дону
Сообщений: 71
Отправить сообщение для Сергеевна. Е. с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
В чем она права? При срабатывании пожарной сигнализации лифты автоматически опускаются вниз на первую остановку. У пожарных есть специальные ключи для активации режима лифта "перевозка пожарных подразделений".
А вот по поводу пожарных лифтов, есть ли какието особые требования к ни, кроме габаритов и грузоподъемности?
Сергеевна. Е. вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2013, 22:27
1 | #23
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Есть. Они изложены в ГОСТ P 53296-2009: особое не скользящее покрытие пола, огнестойкие двери, огнестойкая шахта, люк в верхней части,
противодымная защита, лифтовой холл перед ним с нормируемым параметрами, двери в этот холл в дымогазонепроницаемом исполнении, особый алгоритм управления,
питание по 1 категории по надежности электроснабжения, соответственно кабель для питания типа ВВГнг FRLS, расположение так же имеет значение.

Цитата:
У пожарных есть специальные ключи для активации режима лифта "перевозка пожарных подразделений
это не всегда ключи. Это может быть кнопа за стеклом, может быть особое сочетание клавиш на панели управления - у разных производителей по разному.
Самое главное, что лифты управляются по другому: когда лифт приходит на этаж, он открывается пока удерживается кнопка, если ее отпустить, то она закроется сразу,
чего нет в обычном алгоритме управления, можно как бы чуть приоткрыть дверь и если что то угрожает, то сразу закрыть. Связь в нем включается и можно из кабины общаться
Лифт в режим "перевозка пожарных подразделений" переходит через режим "пожарная опасность" по сигналам пожарной сигнализации.

Последний раз редактировалось Vlad®, 12.01.2013 в 22:37.
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуация с эксплуатируемой кровли

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство эксплуатируемой кровли. Beart Архитектура 8 18.04.2013 18:15
Технологическая Карта на устройство эксплуатируемой "зеленой" кровли ТЕХНОНИКОЛЬ ГРИН libtech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.06.2011 13:40
Какие нормативы применять при проектировании эксплуатируемой инверсионной кровли? AlexK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.10.2009 18:47
Устройство мансардного этажа по не эксплуатируемой кровли Игорь64 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.04.2009 08:50
Пирог эксплуатируемой кровли Run Прочее. Архитектура и строительство 2 17.12.2007 21:55