Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие

Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2014, 22:14
Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие
kmrus
 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16

Имею цоколь следующей формы


Хочется сделать перекрытие этого цоколя из монолита толщиной не более 15 см. Опалубка по периметру цоколя будет из кирпича шириной 25 см. Перекрытие хочу сделать не разрезное т.е. полностью залить площадь. Сверху будет два этажа из газобетона Д500.

Вопрос в следующем:
1. Схема армирования.
2. Марка бетона.
3. Марка и диаметр арматуры.

Буду признателен за полученную информацию.

Последний раз редактировалось kmrus, 27.08.2014 в 22:32.
Просмотров: 8639
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 14:12
#41
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
Нитонисе, судя по плану это коттедж...
Да это так, два этажа стены Газобетон ширина 375 мм.
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 14:33
#42
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
Нитонисе, судя по плану это коттедж...
Ну и что, что коттедж? А если там много перегородок из кирпича 120 и они неудачно расположены или аквариум стоит на 300 литров? Вы же этого не знаете? А архитектура коттеджей частенько нерациональна с конструктивной точки зрения, потому как придумывается зачастую самими заказчиками. При этом несущие стены могут стоять на плитах перекрытия, как например в недавней теме. Поэтому я и говорю, что ваш вывод слишком смелый.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 14:52
#43
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну и что, что коттедж? А если там много перегородок из кирпича 120 и они неудачно расположены или аквариум стоит на 300 литров? Вы же этого не знаете? А архитектура коттеджей частенько нерациональна с конструктивной точки зрения, потому как придумывается зачастую самими заказчиками. При этом несущие стены могут стоять на плитах перекрытия, как например в недавней теме. Поэтому я и говорю, что ваш вывод слишком смелый.
Господа не ругайтесь, вот проект. перегородки все Гипсокартон.
А лаз в подпол решил перенести в среднию часть )))

----- добавлено через ~9 мин. -----
Я единственно чего побаиваюсь, что не хватит несущей способности грунта, поэтому осторожно подхожу к плоскому монолиту, конструктор оценил несущию в 320 тон.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Комплект.dwg (610.9 Кб, 516 просмотров)

Последний раз редактировалось kmrus, 31.08.2014 в 12:02.
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 15:10
1 | #44
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну и что, что коттедж? А если там много перегородок из кирпича 120 и они неудачно расположены или аквариум стоит на 300 литров? Вы же этого не знаете? А архитектура коттеджей частенько нерациональна с конструктивной точки зрения, потому как придумывается зачастую самими заказчиками. При этом несущие стены могут стоять на плитах перекрытия, как например в недавней теме. Поэтому я и говорю, что ваш вывод слишком смелый.
Согласен, погарячился. В таких случаях лучше лишнюю ленту(балку) пустить в ростверке, ну а под аквариумы(камин... и т.д.) надо заранее оговаривать и фундамент делать. Ну как видим обошлось, перегородок мало и легкие.

kmrus, можно еще облегчить- сделать монолитную плиту по профнастилу, но тут уже надо основательно считать

Последний раз редактировалось semikra, 29.08.2014 в 16:11.
semikra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 16:08
#45
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
сделать монолитную плиту по профнастилу, но тут уже надо основательно считать
Расчёт к стате есть, НО дорого получается, профлист ещё купить и привести надо.
kmrus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста виталий84 Железобетонные конструкции 39 08.12.2017 09:29
Плоское монолитное перекрытие пролётом 8,4х7,2 метра в условиях сейсмики -Pegasus- Железобетонные конструкции 53 28.01.2016 22:47
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
Помогите рассчитать ребристое перекрытие Stiflerrr35 Железобетонные конструкции 3 23.01.2013 00:53
монолитное перекрытие Nataliia Железобетонные конструкции 33 17.02.2008 21:55