Цитата:
Сообщение от Сергей Чита
мне проектировщик предложил 150 стены и 200 кровля. Есть на заводе 120 мм. Расчетами никак не обосновал, мол так все делают. Но все делают из китайских панелей или с наполнением пенополистиролом. Вот я и задумался, если панели с мин ватой ЗАО профсталь Иркутск, с указанными характеристиками в первом посте может хватит и 120 стены 150 кровля?. Или этого мало? Что теплее будет: мин вата, пенополистирол? Спасибо.
|
Вот сосчитал: z ht = 242, t ht = -11.4, t int = 20, D d = (20+11.4)*242 = 7600, Rстены = 2,5, Rкровли = 3,4. Для панелей Armax с минватой нужны панели толщиной 150 мм и 200 мм соответственно при r=1.