Нужны ли болты в растянутой части стенки двутавра болты. Фланцевый узел ригель-колонна - Страница 3
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли болты в растянутой части стенки двутавра болты. Фланцевый узел ригель-колонна

Нужны ли болты в растянутой части стенки двутавра болты. Фланцевый узел ригель-колонна

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.01.2016, 15:07
Нужны ли болты в растянутой части стенки двутавра болты. Фланцевый узел ригель-колонна
Ann_T
 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35

Здравствуйте. Разбираясь с фланцевым узлом ригель-колонна, возник вопрос по поводу необходимости ботов в растянутой стенке. По серии 2.440-2 в.1 этих болтов почему-то вообще нет. А в рекомендациях по расчету фланцевых соединений имеется даже проверка, где фигурируют эти болты. Дак их все-таки надо ставить или нет?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример.png
Просмотров: 641
Размер:	33.1 Кб
ID:	163613  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.png
Просмотров: 496
Размер:	141.8 Кб
ID:	163614  

Просмотров: 15766
 
Непрочитано 15.01.2016, 13:11
#41
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Господа, развейте мои сомнения, на счет внутренних болтов, как они правильно считаются? на сколько я помню, 0,9Bp
да, только еще вводится пониж.коэф. (0.8-1) для верхних болтов для маленьких высот балок (<500), а в нижних учитывается что у них плечо меньше....
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 13:13
#42
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


Люди добрые, что делать все-таки в моем случае? Если Chebyn прав на счет количества болтов (а я подозреваю,что раньше ошибалась, и прав),то узел действительно не проходит ни в растянутом поясе, ни в растянутой стенке. По серии в моем случае 8 болтов, как у меня, только диаметром 27, в растянутой стенке ничего нет. Получается все-таки принимать по серии? Только в ней почему-то от оси бота до края элемента 40 мм. По СП 1,5d должно быть, т.е. 1,5*30=45. Что делать с этим, если принять, как по серии? Или так-то можно вместо 80 сделать 75(расстояние между болтами), по краям тогда будет 50?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 57
Размер:	322.2 Кб
ID:	163692  Нажмите на изображение для увеличения
Название: у.png
Просмотров: 70
Размер:	44.9 Кб
ID:	163693  

Последний раз редактировалось Ann_T, 15.01.2016 в 13:23.
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 13:19
#43
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Я имел ввиду нижний ряд растянутых болтов, естественно что самый нижний ряд не играет никакую роль.
Так сумарное усилие в болтах стало меньше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: MomentConnDWGru5.png
Просмотров: 64
Размер:	123.2 Кб
ID:	163690  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 13:34
#44
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Chebyn, да да да, в пособии к СНиП этих к-тов нету. Можно считать по пособию, тогда пройдет.
опять таки, почему это не учитывается ребро при определении сигма мах
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 13:58
#45
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
Люди добрые, что делать все-таки в моем случае?
Думаю проще всего вам болты поменять на 27-е, если так будет спокойнее) Болты по стенке в вашем узле можно не ставить в связи с малой высотой балки. Т.е. в данном конкретном случае они получатся практически на нейтральной оси балки и не будут работать.
Offtop: Если сделать вут, будет еще спокойней. Можно поставить 27-е болты, сделать вут, залить бетоном и закопать в землю - самый надежный вариант
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Так сумарное усилие в болтах стало меньше.
Интересно почему же это произошло
Нет болтов нет проблем, да? Круто!
Нет, ну правда ничего не смущает?
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Можно считать по пособию, тогда пройдет.
У "руководства" статус такой же, как и у Катюшина, EN 1993-1-8 и прочей "научной фантастики". Можно посчитать по всем вышеперечисленным источникам и сделать выводы. Сюда же добавить всевозможные исследования в серьезных МКЭ программах (ANSYS например)
Выводы заставят задуматься, обещаю. Кстати и сам Катюшин даже главу книги посвятил расчету фланцев. Предлагаю прочесть его цитату о "Руководстве"
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
опять таки, почему это не учитывается ребро при определении сигма мах
О! Хоть кто-то умеет своей головой думать! Там не только ребро, но и уширение поясов. Да и не сигма макс, а сигма сред тогда уж...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 155
Размер:	187.7 Кб
ID:	163694  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 14:04
#46
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
О! Хоть кто-то умеет своей головой думать! Там не только ребро, но и уширение поясов. Да и не сигма макс, а сигма сред тогда уж...
А я так и делал, смотрел сигма среднее, но все равно считал по сигма мах я боюсь делать фланцы (соединения на высокопрочных болтах) без большого запаса.
Катюшин кажется диссертацию защищал по фланцам.
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 14:42
#47
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Так сумарное усилие в болтах стало меньше.
Что мы видим, усилия в наружных болтах около РЖ практически не изменились - около 230 кН, и по характеру деформирования видно что это эффект рычажных усилий.
Выводы:
1) перейти на другие болты
2) или попытаться поставить их поближе к РЖ, т.е. не 75, а хотя бы 55 от оси (не уверен что поможет, но можно посмотреть).
3) растянутый ряд болтов по стенке не эффективен, по этому в серии их и нет. Это очевидно. ИМХО
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 14:51
#48
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Позвольте влезть, если ещё актуально.
Ann_T, у вас один момент сопротивления при несимметричном сечении. По хорошему должно быть Wmax и Wmin.

В любом случае это не спасает. Нужно развить сечение присоединяемого элемента, т.е. как кто-то уже написал- добавляйте вут.
-Ряд болтов по стенке не поможет (уходит из зоны растяжения).
-Замена на болты M27, думаю, не получится из-за ограничения расстановки болтов между осями и крем обрезной кромки

----- добавлено через ~11 мин. -----
В вашем узле меня больше заинтересовало решение распорных балок. Горизонтальные накладки плохо сработают на Q, если такое усилие там будет, особенно совместно с рёбрами сваренными только по двум сторонам (или 25мм на виде сверху не зазор?)
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 15:06
#49
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
2) или попытаться поставить их поближе к РЖ, т.е. не 75, а хотя бы 55 от оси (не уверен что поможет, но можно посмотреть).
Чуть лучше, но все равно не поможет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: MomentConnDWGru6.png
Просмотров: 47
Размер:	132.0 Кб
ID:	163697  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 15:29
#50
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


YarUnderoaker у вас предварительное натяжение болтов в расчете учитывается?
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 15:35
#51
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
-Замена на болты M27, думаю, не получится из-за ограничения расстановки болтов между осями и крем обрезной кромки

Хочу посчитать вот с такой расстановкой болтов. Болты пересчитать на М27. Должно пройти теперь

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
В вашем узле меня больше заинтересовало решение распорных балок. Горизонтальные накладки плохо сработают на Q, если такое усилие там будет, особенно совместно с рёбрами сваренными только по двум сторонам (или 25мм на виде сверху не зазор?)

25мм- это листы, приваренные к стенке колонны для ее усиления. Поэтому ребра крепления ветровых ригелей приварены по трем сторонам
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33.png
Просмотров: 89
Размер:	42.3 Кб
ID:	163698  
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 15:44
#52
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Если сделать вут (увеличить фланец вниз на 230 мм) то все проходит.
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
вас предварительное натяжение болтов в расчете учитывается?
Да.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: MomentConnDWGru7.png
Просмотров: 124
Размер:	212.5 Кб
ID:	163704  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 15:47
#53
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Болты М27 не применял, ничего не могу сказать. Чту советы СП
Так по расчёту должно проходить

----- добавлено через ~2 мин. -----
YarUnderoaker, Любо дорого смотреть
L-vir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 15:49
#54
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Горизонтальные накладки плохо сработают на Q, если такое усилие там будет
Q = 0,4т. Не думаю, что большое усилие

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Если сделать вут (увеличить фланец вниз на 230 мм) то все проходит.
Если не секрет, из чего вут делали? С вутами не разбиралась еще...поэтому может будет мой вопрос глуп для вас, но все же..
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 16:08
#55
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
из чего вут делали
стенка вута толщиной 16, пояс вута такой же как балки 16х300
толщина фланца 30 мм
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 16:12
1 | #56
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


В общем сходил я тут в Катюшина (по просьбам джедаев) и нашел кое-что по теме.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис1а.png
Просмотров: 130
Размер:	53.6 Кб
ID:	163713  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 132
Размер:	189.2 Кб
ID:	163714  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 16:20
#57
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Во вам делать нечего
Есть "Руководство" - вот по нему и считайте. А все домыслы и всякие МКЭ - полная лажа. Только эксперимент.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 16:30
#58
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Есть "Руководство" - вот по нему и считайте. А все домыслы и всякие МКЭ - полная лажа. Только эксперимент.
А пособие к СНиП?
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 16:33
#59
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Или по пособию.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 16:33
#60
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Есть "Руководство" - вот по нему и считайте

...я по руководству считала, по нему не проходит
Ann_T вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли болты в растянутой части стенки двутавра болты. Фланцевый узел ригель-колонна

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34