Выдержит ли монолитная плита перекрытия веса каркасного бассейна - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли монолитная плита перекрытия веса каркасного бассейна

Выдержит ли монолитная плита перекрытия веса каркасного бассейна

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2016, 10:49
Выдержит ли монолитная плита перекрытия веса каркасного бассейна
sergeyos
 
Регистрация: 16.02.2016
Сообщений: 8

Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите советом? В новом каркасно-монолитном многоэтажном жилом доме, в высоком цокольном этаже (нежилое помещение, снизу ещё подвал) хотим разместить детский плавательный центр с каркасными бассейнами. Будет два бассейна высотой 1.2м, диаметром 4м. Постоянное давление на плиту перекрытия будет 1.2т/м2. Монолитная плита 300мм толщиной с четырьмя слоями арматуры (сечение арматуры ещё не знаю) в 200мм шаг. Расстояние между колонами максимум 6м. Подскажите выдержит ли плита постоянный вес бассейна с водой?
Просмотров: 17945
 
Непрочитано 19.02.2016, 14:20
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
проект усиления с обследованием у студента за 5 тыщ
Именно! Смотреть обязательно ^_^
 
 
Непрочитано 19.02.2016, 14:22
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Проще всего узнать у проектировщиков назначение помещения. Сразу станет ясно под какую нагрузку рассчитано.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2016, 14:47
#43
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Давайте ставить подпорки, хитрые с регулировкой усилия
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2016, 14:55
#44
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Давайте ставить подпорки, хитрые с регулировкой усилия
Количество и расположение подпорок тоже считать надо.
486 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2016, 15:03
#45
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Проще всего узнать у проектировщиков назначение помещения
еще проще сбор нагрузок в ПЗ посмотреть)))

PS: Я знал что народ к этим 5 тыс домотается)))) Конечно проект нормальный надо посмотреть для начала, а там и видно будет.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2016, 15:47
#46
zodchij

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 246


ТС пишет про распределенную 1,2 т/м2 а по сути получается две точки по 15т. Однозначно нельзя ставить. Да еще плитка, да клей.... Если не прав - поправьте.
__________________
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2016, 15:58
#47
s7onoff


 
Сообщений: n/a


zodchij, все правильно. Только равномерные 1.2 т/м2 это в данном случае хуже для плиты, чем два бассейна с 1.2 т/м2 под собой.
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 15:47
#48
sergeyos


 
Регистрация: 16.02.2016
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
По чертежам похоже на безригельное перекрытие. Тут вопрос даже не в слоях арматуры, а работе плиты на продавливание в зоне колонны.
Даже если и проектировалось под нежилое, то максимум под 400 кг/м2 нормативную нагрузку.
Нужно усиливать перекрытие.
Закажите проект и если надо, обследование. Скупой платит дважды.
Да это безригельное перекрытие, и вы правы что нужно смотреть зону продавливания вокруг колонны. Завтра придёт конструктор, чтобы взглянуть на чертежи и саму плиту с колоннами. Знакомый архитектор сказал что возможно нужно будет усилить центральную колонну обвязкой по периметру и устроить капитель, но это решать проектировщику.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Чего вы драматизируете!
Да мы всегда так делаем!!!

Ну это вы уж совсем драматизируете и страшите!! У нас планируются каркасные бассейны с давление 14т на круглое основание 4м в диаметре, и такого обрушения точно не будет! Вот трещины на полу вокруг зоны продавливания точно могут быть. Возможно мы и откажемся от этой идеи с бассейнами если придётся сильно усиливаться. У нас в городе эти бассейны (плавательные центры) пока все в подвалах ставят (где давление на грунт под плитой.)
sergeyos вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 23:59
#49
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от sergeyos Посмотреть сообщение
Ну это вы уж совсем драматизируете и страшите!! У нас планируются каркасные бассейны с давление 14т на круглое основание 4м в диаметре, и такого обрушения точно не будет!
Если перегрузите - будет именно такое. И эт не страшилки.
 
 
Непрочитано 24.02.2016, 14:55
#50
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™



+1
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли монолитная плита перекрытия веса каркасного бассейна

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
Монолитная плита перекрытия в коттедже- круглое отверстие ILAYGA09 Железобетонные конструкции 4 29.06.2009 12:06
Монолитная плита перекрытия размером 7.8х9 м konsi Железобетонные конструкции 13 28.02.2009 18:29