Жесткий ли узел сопряжения у этой фермы? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий ли узел сопряжения у этой фермы?

Жесткий ли узел сопряжения у этой фермы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2016, 15:19
Жесткий ли узел сопряжения у этой фермы?
rekrut222
 
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286

Здравствуйте! Столкнулся с одной фермой, ну и возникли вопросы) 1. Это же жесткое сопряжение фермы с колонной? Ну от сюда же вопрос как их в скаде задавать, жесткими или шарнирами, пара сил которых будет создавать жесткое сопряжение? 2. Зачем в нижнем узле такие прорези?
Хотел картинками прислать, но лучше наверно будет пдф с чертежом фермы, и разрез еще есть, все в вложении + картинка, к вопросу о расчетной схеме в скаде.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ууу.png
Просмотров: 722
Размер:	3.3 Кб
ID:	174992  

Вложения
Тип файла: pdf ферма Ф1.pdf (316.1 Кб, 497 просмотров)
Тип файла: pdf разрез.pdf (222.2 Кб, 322 просмотров)

__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Просмотров: 14575
 
Непрочитано 23.08.2016, 12:42
#41
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не люблю я вообще нисходящие раскосы... нисходяще это как-то увядающе. Лучше когда вверх стоит. Это оптимистичнее и молодежно.
Я кстати думаю что в случае жесткого сопряжения ферма/колонна, посредством шарнирных узлов (верх/низ) уместнее делать опирание через нижний пояс, верх закрепить от перемещения на высокопрочных болтах, какой-нить накладкой к верху колонны....
Но это мое мнение
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 12:44
#42
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Я кстати думаю что в случае жесткого сопряжения ферма/колонна, посредством шарнирных узлов (верх/низ) уместнее делать опирание через нижний пояс, верх закрепить от перемещения на высокопрочных болтах, какой-нить накладкой к верху колонны....
Но это мое мнение
Солидарен. Решения заложенные в КМ должны быть простыми, понятными всем - эксперту, КМДшнику, монтажнику, сварщику, легкообсчитываемыми, исключающими двойную трактовку мировоззрения и возможной работы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 12:51
1 | #43
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Вот, как пример, когда-то делали так. Болты сверху обычные в этом случае.
Вложения
Тип файла: pdf Узел_колонна_ферма.pdf (36.4 Кб, 136 просмотров)
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 12:55
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,871


ФАХВЕРК, я с тобой только в одном согласен:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Балбесы...
Добавлю ещё зашоренные.
Что плохого в жёстком узле крепления фермы в данном случае?
Без всяких "ползунов"?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Лучше когда вверх стоит. Это оптимистичнее и молодежно.
Во. Хоть одна здравая мысль.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
когда-то делали так
Отличное решение!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 13:00
1 | #45
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что плохого в жёстком узле крепления фермы в данном случае?
Как ты учитываешь непредсказуемость грунтовой площадки? Одна опора на линзу плохого грунта попала, вторая не попала. Как считаешь каркас на получившиеся усилия?
 
 
Непрочитано 23.08.2016, 13:01
#46
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Бахил, какой ты вредный иногда...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 13:04
#47
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Как ты учитываешь непредсказуемость грунтовой площадки? Одна опора на линзу плохого грунта попала, вторая не попала. Как считаешь каркас на получившиеся усилия?
Опять же, если так думать, нужно вообще отказаться от рамных узлов? И все делать шарнирное? Ну ферма с краю 1,5 метровой высоты скажем защемлена, а балка, с ней же такая же история по этой логике?
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 13:04
#48
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Вообще говоря, авторы проекта дали вполне адекватное и однозначное решение. Обсуждать его можно, но не нужно (вот решено так и все), а вот трактовать его - это показывать свою некомпетентность
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 13:05
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,871


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Как ты учитываешь непредсказуемость грунтовой площадки?
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если так мыслить - то и проектировать нельзя. Лей всё из бетона - потом норы там делай сколько душе угодно.
Как то так.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: IBZ, не бери в голову. Тут со второй страницы флуд и троллинг пошёл. Ответ дан в № 11
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 13:13
#50
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Опять же, если так думать, нужно вообще отказаться от рамных узлов? И все делать шарнирное? Ну ферма с краю 1,5 метровой высоты скажем защемлена, а балка, с ней же такая же история по этой логике?
Как уже верно заметили, по этой логике можно вообще заканчивать с проектированием и лезть на деревья.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 13:41
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Опять же, если так думать, нужно вообще отказаться от рамных узлов? И все делать шарнирное? ...
Всякая ложка хороша к обеду. В смысле например если рама однопролетная, то верхние узлы могут быть жесткими без всякого добавления неопределимости - лишь бы нижние были шарнирными. И наоборот. При многопролетном сооружении все же имеет смысл от жестких узлов отказаться, в пользу надежности. Если все же по каким-то соображениям рамные узлы нужны, то уже фундаменты должны быть развитыми так, чтобы разность осадок "влезла" в расчетные, а не только в "нормативные", при которых рамные априори не несут.
В-общем, как-то так, неоднозначно.
Бахил:
Цитата:
Что плохого в жёстком узле крепления фермы в данном случае? Без всяких "ползунов"?
Все плохо, Бахил. Особенно в свете :"один хрен обварят". Если уж простой ползун неподконтролен Челу, то как он устроит надлежащим образом жесткие узлы?
Кроме того, защемленная ферма имеет потребность быть раскрепленной в дополнительных местах плюс чувствительность к шевелениям, при многопролетных особенно (как в нашем случае)...
Ты вот тут всех оскорбляешь, балбесами и зашоренными обзываешь, а сам-то хрень пустую несешь
Автор проекта наверно не идиот - он выбрал эту схему, значит был смысл.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 13:44
#52
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
прям таки должно быть?
в продолжении вышеизложенного - учите матчасть
Да,сорри,ошибся. Хотя в картинке ничего не ясно (). Заглянул в другую литературу. Нижний узел-почти без изменений. А вот верхний должен иметь пластину по верхнему поясу для связи с колонной. Верхний пояс сжат, нижний растянут. Через пластину сжимающее усилие и передается на колонну, образуя таким образом плечо и момент. Но сама ферма имеет ЖЕСТКИЕ узлы, которые нельзя принять условно шарнирными. И это уже точно, т.к. замкнутые профиля.
П.с. Все по памяти, по памяти))).
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 13:47
#53
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Хотя в картинке ничего не ясно
в какой картинке?
это маркировка узлов на схемах, а далее открываете серию (см. штамп на листе) и смотрите нужные узлы.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 13:47
#54
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Всякая ложка хороша к обеду. В смысле например если рама однопролетная, то верхние узлы могут быть жесткими без всякого добавления неопределимости - лишь бы нижние были шарнирными. И наоборот. При многопролетном сооружении все же имеет смысл от жестких узлов отказаться, в пользу надежности. Если все же по каким-то соображениям рамные узлы нужны, то уже фундаменты должны быть развитыми так, чтобы разность осадок "влезла" в расчетные, а не только в "нормативные", при которых рамные априори не несут.
В-общем, как-то так, неоднозначно.
Конечно согласен, в целом так же и думаю!
Была б только моя воля всегда бы делал каркасы шарнирно-связевые, без всяких защемлений и рам - простота изготовления, простота в монтаже. Но к сожалению бывают случаи разные
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 13:49
#55
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Опирание действительно шарнирное.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
в какой картинке?
это маркировка узлов на схемах, а далее открываете серию (см. штамп на листе) и смотрите нужные узлы.
Было бы под рукой-давно бы глянул))). Но под рукой щас только Беленя с Файбишенко, ну Тахтамышев еще..
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 13:53
#56
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Baumann, https://dwg.ru/dnl/3135
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 13:54
#57
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Верхний пояс сжат, нижний растянут
на опоре?
 
 
Непрочитано 23.08.2016, 15:04
#58
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Но сама ферма имеет ЖЕСТКИЕ узлы, которые нельзя принять условно шарнирными. И это уже точно, т.к. замкнутые профиля. П.с. Все по памяти, по памяти))).
"Что-то с памятью моей стало ... " (с). Смотрим пункт 15.2.2 СП 16.13330.2011. Впрочем, по существу Вы скорее правы - лучше задавать все элементы жесткими.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
на опоре?
А Вы полагаете, что при жестком (2 шарнира без ползуна) примыкании фермы к колонне первая панель нижнего пояса обязательно должна быть сжатой ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 15:31
#59
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Большое спасибо!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
на опоре?
В расчетной схеме фермы.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 15:41
#60
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Arikaikai
на опоре?
А Вы полагаете, что при жестком (2 шарнира без ползуна) примыкании фермы к колонне первая панель нижнего пояса обязательно должна быть сжатой ?
этот элемент нижнего пояса имеет знакопеременные значения (он может быть как сжат, так и растянут) - при чем значения сжатия в нем могут превышать растяжения, все зависит от приложенной нагрузки (ветер на каркас/снег на покрытие) Но: эти значения в целом не значительны по сравнению с усилиями в центре (верхнего/нижнего пояса) такой фермы, но т.к. он все же может быть сжат, отсюда и требование по гибкости и по устойчивости к нему....

Последний раз редактировалось dimasss, 23.08.2016 в 15:55.
dimasss вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий ли узел сопряжения у этой фермы?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Узел сопряжения фермы с подстропильной балкой. fyexby Конструкции зданий и сооружений 12 18.06.2012 12:58
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной Kotor Конструкции зданий и сооружений 16 30.09.2009 18:27