Только при растяжках из мягкой стали - будет ли работать вся эта система, как положено?
При нагружении неработающая растяжка не должна полностью ослабнуть, т.е. (грубо) усилие преднатяжения должно быть не меньше, чем усилие от внешней нагрузки, да плюс запас 20-50%, сколько там. Эти растяжки из рядовой стали получатся слишком тяжелые. Ванты надо. Если допускать, чтобы неработающая растяжка полностью ослаблялась - зачем тогда вообще талрепы нужны? Приварили, и пускай болтаются. ----- добавлено через 50 сек. ----- Шаг резьбы непостоянен, гайка из резины?))) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Гайка - она тоже вдоль оси шпильки играет, между прочим))) |
|||
![]() |
|
||||
lexabelic,
Дело не в гайке, а в монтажнике, которому закрутить 20 тяг по 4.75 оборота каждую, сложнее чем просто крутить ключом пока выставленный по шаблону зазор не закроется. Да и контролировать результат легче. Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Почему?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Напряжения от собственного веса просто пренебрежительнейше малы. Это при "невыбранном" провисе. |
|||
|
||||
Тот кто будет отвечать за контроль его закрытия. Причем контроль можно производитьчуть ли не на ощупь через неделю после натяжения.
А обороты кто считать будет? И как проверить закрутил на 4.75 или 3.75? Черточки на стене считать? ![]()
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Вы же понимаете, о чем я)
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если угодно - "из стали обычной и повышенной прочности" ----- добавлено через ~4 мин. ----- Как и делать здесь преднапряженные растяжки вообще нет смысла... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
имеет, иначе здание получит повышенную деформативность.
Кроме того, без преднатяжения ограничивается гибкость. П.С. Кругляк из С235 ф24 держит на разрыв более 10 т Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.09.2016 в 12:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Это вопрос к
а.) проектировщику б.) можно также к разработчикам серий с подобными связями В данной теме мы, вроде, не обсуждаем рациональность принятой схемы здания, выбор профилей и т.д. Как говорил мой начальник на последней работе: "Ну, значит, они так хотят" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Конечно, я немного забылся)
Но тогда вопросы: а какое усилие в связи от внешней нагрузки? И какое усилие предварительной затяжки принято? И прикинем, какое на самом деле нужно, чтобы неработающая ветвь не ослаблялась сверх меры? И достаточно ли тогда будет 24мм диаметра? ----- добавлено через ~3 мин. ----- А грубо - так усилие затяжки должно быть примерно 1,5...2 рабочего усилия. Чтоб они не "хлопали" при перекладке усилия. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
как раз ослабление неработающей (сжатой) ветви мало интересно. Она "по умолчанию" теряет устойчивость
Тут интереснее, чтобы "работающая" действительно работала. И чтоб здание не уезжало на полметра верхним узлом до того, как она начнет работать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Не согласен. Она не должна ослабляться при перекладке. Связь фасонного профиля хоть устойчивость потеряет (или приблизится к этому) - она имеет изгибную жесткость. А здесь будет "хлопун": заметный прогиб под своим весом - раз, нагрузки, близкие к ударным, в узлах крепления, вибрация при перекладке - два.
Offtop: Пр. пр. за излишне раскрытые от ужаса глаза) ----- добавлено через ~3 мин. ----- И на усталость считать - три |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подборка тем про стальные связи каркасов | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 26 | 04.10.2016 16:45 |
Помогите расставить связи ферм | Alena-15 | Металлические конструкции | 1 | 23.01.2015 12:01 |
Помогите разобраться с фундаментом под распиловочный станок по камню | Lega87 | Основания и фундаменты | 3 | 28.05.2014 11:20 |
Как разобраться с чертежом? | dimashnurenko | AutoCAD | 5 | 20.12.2012 18:03 |