Делить на 3? балок 3 штуки
----- добавлено через 39 сек. ----- Если по грузовой площади собирать, то в запас будет значит для центральной балки |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
А вот вы сами скажите. Может быть так, что точки крепления кабельной стойки к балке будут перемещаться относительно кабельной стойки? На мой взгляд - нет, где прикрепили - там и должно остаться. Если вдруг средняя балка поползла вниз (а при нагрузке большей, чем на крайние, и прогиб средней должны быть больше) - значит, разрушилась либо кабельная стойка, либо узел крепления, а этого не должно происходить по умолчанию. Так что если сечения и длина балок одинаковы - то равномерно. При одинаковых жесткостях и полетах одинаковые прогибы будут при одинаковой нагрузке. Пополам - это Бахил страхуется на криворуких монтажников и ошибки проектирования. Если взять Q и разделить на 2, а затем приложить к трем балкам, то сумма будет 0,5Q*3=1.5Q. Т.е., сумма приложенных нагрузок не равна сумме реакций, чего быть не может в статичной системе. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.08.2020 в 20:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Но лучше балки разного сечения не делать, лишнюю разносортицу вводить не комильфо (разные профили, разные узлы и т.д.). Лучше сделайте запас на спокойный сон, а балочки эти - одинакового сечения. Это называется унификация. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.08.2020 в 20:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Значит, в любом случае, если несколько элементов соединены каким то элементом, то не важно на каком расстоянии эти элеметы друг от друга, они будут работать совместно и иметь одинаковые деформации (вертикальный прогиб). Что же с горизонтальной нагрузкой от эксцентриситета? Она как задается в таком случае?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
От эксцентриситета - уравнение равновесия от момента. Q*e (момент от нагрузки) =Р*h (момент от реакций), где Q - суммарная нагрузка от кабелей, е - расстояние от ц.т. кабелей на одной полке до оси балки. При одинаковом шаге балок на среднюю будет 0 (она на нейтральной оси условного составного сечения из трех балок - на сопромате это как-нибудь по другому обзовет преподаватель, но суть будет та же, а сопромат я еще в прошлом веке учил, точных формулировок уже не помню), на крайних - Р. h - расстояние между крайними балками. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Но еще надо не забыть остальные нагрузки, если они есть. Ветер, снег и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Да. "Злоумышленник", а не "Палата..."
Я бы на 1,5 разделил. Всё-таки не машиностроительная точность. Ну ты "теоретик". Что там решать? Здравый смысл и КСС.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319
|
Почему не нормативные коэффициенты запаса? Разве не интересно знать реальное положение дел? Потом можно уже "страховать" несовершенство своих допусков и схем. Ну и если уж хлипкость стоек не внушает, отчего не объединить балки в решётку, получим такую себе ферму. Как-то это развешивание на отдельных верёвочках не серьезно.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Сначала пусть человек узнает и разберется, как НАДО. А потом уже ,с опытом, придет и здравый смысл (который говорит "нафиг-нафиг балки разного сечения"
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Вот это очень важно)) когда опыта немного, за все страхуешься)
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
young engineer, в твоём случае, чисто теоретически, нагрузка на каждую балку будет пропорциональна её жёсткости.
Бармаглотище тебе довольно подробно всё разъяснил. Шаг балок не имеет значения. Ну можно ещё учесть податливость самих стоек, но это мизер. Гораздо более слабое место - крепление стоек к балкам.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Цитата:
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 19.08.2020 в 11:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Так же, как и по площадям:
делишь на сумму жесткостей (2+2+3) и умножаешь на конкретную жёскость (2, 2, 3) ----- добавлено через ~4 ч. ----- Да, там ещё на балки будет и горизонтальная нагрузка от момента.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите составить расчетную схема пролетной балки крана | tanya_74 | Машиностроение | 4 | 17.10.2017 14:15 |
Помогите с подбором двутавровой балки | walt_max | Металлические конструкции | 10 | 16.11.2016 22:55 |
Помогите подобрать номер двутавровой балки для организации спуска катера в море | gri111 | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 12.04.2016 19:02 |
Помогите собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов. | Элла Серый Кот | Конструкции зданий и сооружений | 147 | 20.11.2014 04:53 |