| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Сет, добрый день. А разрез по ряду колонн можно увидеть гле стоит рассматриваемый связевый блок?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Есть. Она там обозначена как "конструкция покрытия"
Просто при вашей схеме вам вообще не нужна подстопильная ферма, так как вы по сути делаете нормальную опору в точке опирания основной фермы. И тогда, на мой взгляд, вообще проще там полноценную колонну поставить с шагом 6м, чем городить по сути V-образную стойку (только перевернутую). ----- добавлено через ~2 мин. ----- А не проще сделать крест из связей и оставить посдтропилку в виде треугольника?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Шаг ферм 6 метров? То есть в середине балки ферма опирается?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Опять же, можно и "косой" крест сделать. Не знаю, на мой взгляд изначально плохое решение, влекущее за собой кучу дополнительных проблем.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Несколько вариантов решения задачи.
----- добавлено через ~4 мин. ----- 1. Балка воспринимает вертикальные нагрузки, связь работает самостоятельно. 2. Полноценный портал с распоркой от колонны до колонны. 3. Вертикальные овальные отверстия для отсутствия давления вышестоящей конструкции. Длина отверстий - максимальный расчетный прогиб. А балка будет воспринимать сжимающие усилия от горизонтальных нагрузок и обеспечивать устойчивость. 4. Можно попробовать обойтись только одним вертикальным связевым блоком. Это я к тому , что у автора их два.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Шаг ферм 6 м. Балка - это вообще-то не балка. В моей схеме это просто распорка, на изгиб она не работает, так как подперта наклонными стойками в месте опирания фермы.
Более классический портал тоже рассматривается, только там суть примерно та же - в нижних элементах портала будет большое сжатие, так как портал будет одновременно подстропильной конструкцией. Вопрос тот же - конструирование опорного узла при большом сжатии. Цитата:
ФАХВЕРК, по картинкам: 1 - тут видится два недостатка - дублирование балки распоркой и сама балка на 12 м будет довольно мощная, чего не хотелось бы. 2 - тут надо еще постараться, чтобы чисто изолировать работу портала от работы на нагрузку от фермы посередине шага, а стоит ли оно того? 3 - ну это вариация 2. В общем я не вижу смысла в таком усложнении. Чем плоха моя исходная схема из 1 поста? Минимальное количество элементов, никаких овалов и хитрой работы соединений. Вопрос там по большому счету всего один - конструирование опорного узла наклонной стойки. Я думаю генерацию идей уместнее направить именно в этом направлении. В принципе, я уже не так уж против и классического узла для связей. Программный расчет в Idea Statica прочности и устойчивости листовых деталей показывает, что узел вполне жизнеспособен. Тем более если фасонки укрепить ребрами. Только к болтам там сложновато добраться при монтаже. Так-то стойки, передающие существенную нагрузку через фасонки, вроде как делают (вложение). Уж не знаю, это реально стойки или декорация какая-то. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250
|
ФАХВЕРК, Сет, по поводу решений с овалами. Для себя я составлял файл с моими наблюдениями, прикрепляю.
Поддерживаю этот вариант, не стоит излишне опасаться ваших нагрузок, бывает и хуже. Последний раз редактировалось bartus, 19.01.2025 в 03:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250
|
В посте #50 я наврал, там у связей нет даже теоретически шансов включиться в работу, потому что каждый подкос снабжён своим вертикальным овалом. Горизонтальные перемещения рамы с такими подкосами на овалах будут одинаковы с перемещениями рамы без этих подкосов.
А в случае, как у Сет всё должно работать, если делать так, связи включаются: |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Подбираем оптимальные конструктивные решения по устройству входной группы без фундамента | Игорь Ж. | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.07.2016 07:01 |
Какие могут быть мероприятия, исключающие отрыв фундамента башни дымовой трубы? | Rourker | Основания и фундаменты | 11 | 28.05.2015 14:02 |
Какие варианты усилений могут быть в данном случае? | JeffBlack | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 01.07.2013 20:34 |
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? | Andrew Ilch | Машиностроение | 9 | 28.07.2009 00:30 |