Какие могут быть конструктивные решения узлов вертикальной связи, совмещенной с подстропильной конструкцией?
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606

В шаге основных колонн 12 м нужно выполнить вертикальную связь, совмещенную с подстропильной конструкцией. В рядовом шаге подстропильной конструкцией является подстропильная ферма, а в шаге, где расположена вертикальная связь, хочу сделать две наклонные стойки, выполняющие двойственную функцию - опора для стропильной фермы и, собственно, вертикальная связь. Не встречалось мне похожих узлов в книжках, сериях и т.д. Каким может быть конструктив обозначенных кружочками узлов?

Понятно, что узлы могут быть классическими на фасонках, укрепленных ребрами, но думается для сильнонагруженных элементов это не лучшее решение. Для верхнего узла пока концепция как на 2 картинке. Нижний узел пока у меня совсем сырой.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 439
Размер:	12.9 Кб
ID:	266121  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 432
Размер:	10.9 Кб
ID:	266122  

Просмотров: 4381
 
Непрочитано 14.01.2025, 09:14
#41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Сет, добрый день. А разрез по ряду колонн можно увидеть гле стоит рассматриваемый связевый блок?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2025, 09:24
1 | 1 #42
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Сет, добрый день. А разрез по ряду колонн можно увидеть гле стоит рассматриваемый связевый блок?
Добрый. Разрез по среднему ряду колонн.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 77
Размер:	49.7 Кб
ID:	266291  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2025, 09:52
#43
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Здесь нет подстропильной фермы. У меня шаг колонн 12 м, шаг ферм 6 м.
Есть. Она там обозначена как "конструкция покрытия"

Просто при вашей схеме вам вообще не нужна подстопильная ферма, так как вы по сути делаете нормальную опору в точке опирания основной фермы. И тогда, на мой взгляд, вообще проще там полноценную колонну поставить с шагом 6м, чем городить по сути V-образную стойку (только перевернутую).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Добрый. Разрез по среднему ряду колонн.
А не проще сделать крест из связей и оставить посдтропилку в виде треугольника?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2025, 10:21
#44
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Просто при вашей схеме вам вообще не нужна подстопильная ферма, так как вы по сути делаете нормальную опору в точке опирания основной фермы. И тогда, на мой взгляд, вообще проще там полноценную колонну поставить с шагом 6м, чем городить по сути V-образную стойку (только перевернутую).
По технологии нужно пространство, поэтому стойка и крестовая связь не годятся.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2025, 10:46
#45
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Шаг ферм 6 метров? То есть в середине балки ферма опирается?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2025, 10:52
| 1 #46
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
По технологии нужно пространство, поэтому стойка и крестовая связь не годятся.
Портал?
Опять же, можно и "косой" крест сделать.

Не знаю, на мой взгляд изначально плохое решение, влекущее за собой кучу дополнительных проблем.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2025, 11:03
#47
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Возможно сделать портал, как предложили, или разбить портал на два пролета. Но подстропилки делать одинаковыми.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи.jpg
Просмотров: 70
Размер:	66.1 Кб
ID:	266292  
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2025, 11:19
#48
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Несколько вариантов решения задачи.

----- добавлено через ~4 мин. -----
1. Балка воспринимает вертикальные нагрузки, связь работает самостоятельно.
2. Полноценный портал с распоркой от колонны до колонны.
3. Вертикальные овальные отверстия для отсутствия давления вышестоящей конструкции. Длина отверстий - максимальный расчетный прогиб. А балка будет воспринимать сжимающие усилия от горизонтальных нагрузок и обеспечивать устойчивость.
4. Можно попробовать обойтись только одним вертикальным связевым блоком. Это я к тому , что у автора их два.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СВ.jpg
Просмотров: 83
Размер:	126.8 Кб
ID:	266294  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
СВ.dwg (88.3 Кб, 1 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2025, 13:19
#49
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Шаг ферм 6 метров? То есть в середине балки ферма опирается?
Шаг ферм 6 м. Балка - это вообще-то не балка. В моей схеме это просто распорка, на изгиб она не работает, так как подперта наклонными стойками в месте опирания фермы.

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Портал?
Опять же, можно и "косой" крест сделать.
Более классический портал тоже рассматривается, только там суть примерно та же - в нижних элементах портала будет большое сжатие, так как портал будет одновременно подстропильной конструкцией. Вопрос тот же - конструирование опорного узла при большом сжатии.

Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Возможно сделать портал, как предложили, или разбить портал на два пролета. Но подстропилки делать одинаковыми.
Левый вариант портала в двух соседних шагах выглядит не очень. А правый - суть то же, что и у меня в стартовом сообщении.

ФАХВЕРК, по картинкам:
1 - тут видится два недостатка - дублирование балки распоркой и сама балка на 12 м будет довольно мощная, чего не хотелось бы.
2 - тут надо еще постараться, чтобы чисто изолировать работу портала от работы на нагрузку от фермы посередине шага, а стоит ли оно того?
3 - ну это вариация 2.

В общем я не вижу смысла в таком усложнении. Чем плоха моя исходная схема из 1 поста? Минимальное количество элементов, никаких овалов и хитрой работы соединений. Вопрос там по большому счету всего один - конструирование опорного узла наклонной стойки. Я думаю генерацию идей уместнее направить именно в этом направлении. В принципе, я уже не так уж против и классического узла для связей. Программный расчет в Idea Statica прочности и устойчивости листовых деталей показывает, что узел вполне жизнеспособен. Тем более если фасонки укрепить ребрами. Только к болтам там сложновато добраться при монтаже. Так-то стойки, передающие существенную нагрузку через фасонки, вроде как делают (вложение). Уж не знаю, это реально стойки или декорация какая-то.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: deacdf324f80367fb29d0a8e6ee07bea.jpg
Просмотров: 72
Размер:	38.0 Кб
ID:	266295  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2025, 03:36
#50
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250


ФАХВЕРК, Сет, по поводу решений с овалами. Для себя я составлял файл с моими наблюдениями, прикрепляю.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В принципе, я уже не так уж против и классического узла для связей.
Поддерживаю этот вариант, не стоит излишне опасаться ваших нагрузок, бывает и хуже.
Вложения
Тип файла: docx Почему иногда нельзя делать овалы в связях.docx (591.2 Кб, 36 просмотров)

Последний раз редактировалось bartus, 19.01.2025 в 03:54.
bartus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2025, 10:47
#51
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
по поводу решений с овалами. Для себя я составлял файл с моими наблюдениями, прикрепляю.
Это дело решаемо при желании. Нужно ужесточать элементы фермы, чтобы перемещения были разумные. Но мне сама концепция в моем случае не очень нравится.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2025, 18:38
#52
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250


В посте #50 я наврал, там у связей нет даже теоретически шансов включиться в работу, потому что каждый подкос снабжён своим вертикальным овалом. Горизонтальные перемещения рамы с такими подкосами на овалах будут одинаковы с перемещениями рамы без этих подкосов.

А в случае, как у Сет всё должно работать, если делать так, связи включаются:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Когда связи с овалом будут работать.png
Просмотров: 40
Размер:	29.4 Кб
ID:	266410
bartus вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2025, 19:09
#53
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
В посте #50 я наврал, там у связей нет даже теоретически шансов включиться в работу, потому что каждый подкос снабжён своим вертикальным овалом. Горизонтальные перемещения рамы с такими подкосами на овалах будут одинаковы с перемещениями рамы без этих подкосов.

А в случае, как у Сет всё должно работать, если делать так, связи включаются:
Вложение 266410
дык подкосы должны быть разнесены друг от друга и кадый на своих ОВАЛАХ( а не на одном), как минмим двух болтах, тогда вниз дивижимся, а в бок нет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2025, 22:10
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,624


Не надо овалов в связях. Связи на то и связи, чтобы ничего не елозило. Так ведь?
Не портьте основной принцип связи. Какие-такие овалы...наоборот, обваривать надо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие могут быть конструктивные решения узлов вертикальной связи, совмещенной с подстропильной конструкцией?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Подбираем оптимальные конструктивные решения по устройству входной группы без фундамента Игорь Ж. Прочее. Архитектура и строительство 4 11.07.2016 07:01
Какие могут быть мероприятия, исключающие отрыв фундамента башни дымовой трубы? Rourker Основания и фундаменты 11 28.05.2015 14:02
Какие варианты усилений могут быть в данном случае? JeffBlack Конструкции зданий и сооружений 4 01.07.2013 20:34
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? Andrew Ilch Машиностроение 9 28.07.2009 00:30