Сообщений: n/a
|
Цитата:
Хотя, мастер с мозгами не должен допускать таких мелких расстояний между арматуринами. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Одна из причин. Также полностью согласен с Arikaikai. Видел подобный случай когда перекрытие зимой бетонировали. Был грубо нарушен режим электропрогрева.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
У меня нет вопросов по решению усиления данных перекрытий. Толщина 160мм, сетка колонн 5,6х5м. в плане перекрытие 10х12м. Большие отверстия потрещали. Маленькие в удовлетворительном.
Я к тому что не все проблемы с отверстиями можно закрыть с помощью схемы №1 Arikaikai я не говорил что в данном случае надо доводить до опор! И говорил о том что надо соблюдать минимальное расстояние между стержнями. Надо было увеличить шаг арматуры и диаметр устанавливать меньше для такого отверстия. Последний раз редактировалось Stranix, 30.07.2013 в 17:17. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Здесь про все проблемы и не говорят. Здесь говорят, что совсем не нужно во всех случаях тянуть окаймляющие стержни до опор.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Вообще то по условиям работы схемы 1 и 2 равноценны. Принцип Сен-Венана надеюсь помните. Первая схема экономически более выгодна. Трещины же образоваться могли не от этого, мы же не видим всю картину. Но судя по этим видно, что трещины в верхней зоне плиты (по качеству бетона), что в пролете реально в зоне отверстий может образовываться только от цепных напряжений, но тогда должны быть трещины и снизу плиты, и не только должны, а должны быть еще больше. Чтобы трещины такие открылись, тем более настолько, должны быть высокие растягивающие напряжения. По вашим картинкам не совсем понятно, есть ли трещины с низу или нет. Если нет то тут скорее всего просто изменение расчетной схемы, вследствие того, что например плиты были подперты снизу шахтами, либо вообще не соблюдены были защитные слои, либо вообще 25 арматуру положили почти на нейтральной линии, при 160 мм толщине плиты вполне возможно, тогда тем более получается, что у вас и нет усиления, вот вам и трещины. Так что картинки к теме явно отношения не имеют.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
В растянутой зоне, да и в общем с низу перекрытия трещин нет, даже волосяных, которые можно невооруженным глазом увидеть. Трещины есть по периметру опирания сверху, т.е колонны продавили перекрытие, думаю это еще одна из причин образования трещин в данных отверстиях. Возможно бетон не успел набрать необходимую прочность, а опалубку сняли.
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Верхняя зона в пролете если что сжатая. ну раз трещин снизу нет, то это явно иная причина образования трещин, какая ну нужны схема объекта, гадать не хочется рабочий день кончился пора домой
![]()
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Скорее всего о том, что в большинстве случаев этого делать не нужно...
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
На мой взгляд всплеск моментов вокруг отверстия в разных случаях не так уж катастрофичен (примерно 10-20% от первоначального) негативная сторона любых отверстий в плите это увеличение зоны моментов от таких отверстий. Так же нельзя забывать о существовании крутящего момента возникающего в углах такого отверстия, зона такого момента довольно значительная. При армировании обрамления отверстий нужно не забывать правило о доведении до опоры 1/3 площади стержней в пролете. При условии армировании плит стержнями ф8,10мм и дополнительном армировании отверстий ф16мм возникает необходимость доводить до опоры арматуру обрамления отверстий. Как показывает практика данное требование выполнить крайне сложно т.к. модульность в строительстве уже редкое явление. По своему опыту, обрамление маленьких отверстий выполняю по 1-му варианту. При значительных всплесках напряжений в расчетной схеме в углах отверстия я стараюсь стержень завести за зону всплеска моментов плюс длина анкеровки.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Если честно у меня нету результатов институтов выводящих те или иные требования по проектированию (под стол пешком я еще тогда ходил). Но у меня на столе лежит пособие по проектированию жб конструкций где есть пункт 3,131 расстояние между стержнями доводимыми до опоры плиты, не должны превышать 400мм причем площадь сечения этих стержней на один метр ширины плиты должна составлять не менее 1/3 площади сечения стержней в пролете, определенной расчетом по наибольшему изгибающему моменту. В моей практике много встречалось вопросов типа зачем? для чего? Копание в суть вопроса редко давало результат в большинстве случаев заканчивалось следующем такой то институт проводил исследования и на основании этих исследований появился пункт в СНиПе или такой то поправочный коэффициент в расчете да вы и сами наверное уже с таким встречались.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 17.08.2021
Сообщений: 13
|
Подскажите, пожалуйста, кто знает, как армировать отверстие в монолитной плите перекрытия, которое попадает на зону установки дополнительной арматуры, например ф12 и ф16? Интересует как армировать в этом случае - всю среднюю часть перенести на обрамляющие стержни по краям отверстия или армировать стержнями с доведением с одной стороны до края отверстия длиной 850 мм, а с другой с заведением на длину анкеровки за зону усиления? Или может есть еще какой вариант?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 17.08.2021
Сообщений: 13
|
Вопрос в том как анкеровать стержни, которые упираются в отверстие (ф12)? Просто П-хомутами? Направление армирования - вертикально по рисунку.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,400
|
Arbeiter, ряд арматуры для использования на стройке: 6 А240, 8, 12, 16, 20, 25, 28, 32.
Руководство по конструированию ж.б. почитайте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? | p_sh | Железобетонные конструкции | 30 | 11.05.2010 23:00 |
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит | burch | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 19.09.2007 17:00 |
Утепление монолитных плит | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 08.02.2006 19:36 |
Армирование толстыхфундаментных плит | londa_w | Железобетонные конструкции | 1 | 26.01.2006 19:15 |