Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
metod совершенно согласен
Vavan Metallist тогда такой вопрос, если, к примеру,к ригелю(трубе) приложить нагрузку, то в местах приложения так же надо вводить податливые или шарнирные узлы? ведь стенка так же прогнется, соответственно изменится картина прогибов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
А вообще вместо сразу выкладывания своих умоизысканий включите логику: есть абсолюбтно шарнирное соединение, которе не передает момента, и есть жесткое, котороое способно передать весь момет. Значит должно быть бесконеное множество переходных значений жесткости, которые способны передать соответсвующие доли мометов. Схема прекрасно это демонстрирует. Насколько в 3, в 5, в 0.2 раза - можно посчитать. Как - я пока тока знаю такой способ см. схему). Знаете другой - пользуйтесь. Но в сути разберитесь сначала. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.11.2012 в 21:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
В чем я убедился, то только, в Вашей чрезмерной самоуверенности.
Особенно радует цифра 5. Но Вы меня убедили, что надо составить расчетную схему. Завтра я выдам результаты из Абакуса, чтобы не быть голословным. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Я опять в эмоциях
![]() Сначало вы говорите У меня сразу же сложилось впечатление, что вы уже где то чего то начитались, и сейчас нас просвятите. Затем пишите Цитата:
Гореву Ивану Васильевичу или Гореву Александру Петровичу? ![]() ![]() С главной мыслью вашей модели я согласен. Но я не могу согласится с ее точностью. Будут случаи, когда она с огромной долей вероятности, не будет давать даже приблизительно правильных результатов. Вот вы говорите, что узел таков какой есть. Можеть быть и четвертьжесткий, и 0.234516жесткий. Конечно может, но установить вот такое "0.234516" число практический невозможно. Поэтому нормы и вводят допущения по класификации узлов, как жестких, полужестких и номинально шарнирных. Для определиния того или иного узла жестким, полужестким и номинально шарнирным, смотрите график. Вот его действительно стоит паанализировать, поскольку наверняка его составляли десятки научных деятелей, на основе научных работ и эксперементах. Суть в том, что вращательная жесткость есть есть функция нелинейная(как эта нелинейность учитывается в вашем узле?) Так же, зоны деформирования компонентов узла(в общем случаи) имеют "еффективныи"(к примеру еффективная ширина полки) характеристики, которые тоже имеют влияние на деформативность узла. Было сказано и округленности профилей. Учитывая все выше сказанное, думаю совсем неуместно говорить о моделировании узла оболочками. Для расчета прочности и деформативности узла, создаются сложные ф-лы с болшим количеством безразмерных коэфициентов, учитывающих те или иные факторы. Ну вот пока этого ручного расчета никто не сделает, тема будет оставаться открытой. Лично я хотябы попробывал(в посте Nr. 21), но как вижу комментариев нет. Надеюсь анализ графика справацирует на новые мысли. Последний раз редактировалось Ryntik, 05.11.2012 в 23:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
![]() И тут не угадали. Просто в этой теме выбрал такую манеру ведения беседы. В ответ например на Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.11.2012 в 23:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Цитата:
2) в начале темы все говорили о потери прочности стенки, теперь говорите о жесткости полки. трудно понять, называете вы все грани профиля стенкой, или стенкой и полкой. обычно, в нормах, стенки, которые расположены параллельно действию плоскости изгиб.момента, называют боковой стенкой, перпендикулярно - лицевой поверхностью. 3) в зависимости от соотношения сторон и других геометрических параметров примыкающих друг к другу профилей, мы можем иметь различные виды отказа соединения(говорим о сварных соединениях). Смотрите в таблицу(из Еврокода) для определиния расчетной несущей способности на изгиб сварных узлов сопряжения стержней прямоугольных труб. К примеру при соотношении сторон примыкающих профилей 1>Бетта>0,85(смотрите в таблицу), возможными критериями потери прочности узла будет 1)Раздавливание боковой стенки пояса(колоны), или 2)Потеря несущей способности стержня решетки(балки). Никакая полка тут даже не расматривается, т.е. ее несущая способность будет гораздо больше, нежели выше перечисленные, а следовательно и деформации полки будут незначительными. тоже самое касается и боковой стенки, при опредленых толщинах стенок, может оказатся так, что узел потеряет свою несущую способность, при потери несущей способности стержня решетки(балки)! А вы все о полках да о стенках, как лбом об стену. Поэтому в первую очередь, мы и должны вычеслить несущую способность узла. Этой несущей способностью будет являтся найменшая из всех возможных(повторюсь, это не только изгиб лицевой поверхности, и раздавливание стенки!!) 4) определив найменшую из несущих спосбностей узла, мы уже можем судить, значимость деформативности какого из компонентов, будет иметь решающую роль на вращательную жесткость узла.(то ли это полка, то ли стенка, то ли сам профиль, или еще что то). Напомню, к примеру, что есть "местный изгиб лицевой поверхности пояса" - пластическое разрушение лицевой поверхности пояса или пластическая деформация пояса( пластическое разрушение поперечного сечения пояса). Пластическая! Значит зависимость между изгиб.моментом и деформациями этой самой палки до самого исчерпывания несущей способности узла, будет нелинейной. Поэтому для определиния вращательной жесткости узла важно знать его напряженное состояние от возможной нагрузки, т.е. при одной нагрузки вращательная способность будет одна, а при другой уже другая. Дальше писать не буду, написано в предыдущих сообщениях. Да и сейчас повторился. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Вручную такое дело не просчитать - НДС объемный, а цель - узнать практически все ![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
не ожидал такой полемики)
Довольно ведь типичный узел по-моему. Цитата:
Цитата:
Жаль что не умею моделировать такие узлы, так бы наверное вопросов не возникло. Мое мнение по работе узла такое: При небольших изгибающих моментах усилие через сварной шов будет полностью переходит с 100 трубы на 140, через швы, при значениях момента при которых в шве происходят пластические деформации узел становится шарнирным, и момент сбрасывает, часть момента уходит в пролет и узел опять становится жестким, таким образом, пока со швами все нормально узел жесткий, но возможно я и не прав. p.s.Рад что в этой теме появились два уважаемых мной на этом форуме специалиста( Ильнур и Vavan Metallist). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Но. Я расчитал Т-подобный узел по приложению к СНиП. По этим формулам по продавливанию стенки главной трубы несущая способность узла чем в 2 раза превышает значение, полученное в ЛИРЕ (критерием в ЛИРЕ принимаю эквивалентные напряжения). Отсюда вывод - просчитанны по МКЕ узел получается с нехилым запасом. Если ввести скругления и пр - получатся ближе результаты. Если учитывать коэффициенты допускающие пластичность - тогда... но это уже наука, этим мы заниматься не будем ![]() ![]() Насчет деформативности - если замоделировать точно - получим вполне реальную картину, которй можно вполне верить. Можно как я написал выше перебздеть и ко всему принять сечение балки как шарнгирно опертой ![]() Цитата:
Цитата:
Но таким способом соединив 2 трубы даже разной ширины мы никогда не получим равнопрочности соединения с основным профилем. При соединении труб разнйо ширины в узле у нас будут работать фактически только стенки, параллельные плоскости узла. Такие соединения очень часто используются в рамах всяких машин, станков. Но там основным критерием практически всегда бывает деформативность, и прочности одних только стенок параллельных раме хватает. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.11.2012 в 11:34. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Все зависит от деталей (на рис. в масштабе сечения из модели Vavan Metallist и автора темы; сечения в плоскости, близкой к "отрывающейся" от момента области):
|
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
А вот справа разрушение происходит по сварному шву? Цитата:
|
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Ryntik, 06.11.2012 в 13:29. |
||||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ryntik, да все вас читают, не волнуйтесь.
И кстати то, что Цитата:
Цитата:
Цитата:
При всем этом не составляет аж такого неимоверного труда даже в той же ЛИРЕ модельнуть узел хоть объемниками и жесктость узла мы получим уж наверняка с точностью не меньшей, чем по графикам. Другое дело в п.4 вы пишите (а говорите никто не читает): Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Да. Справа - задача автора.
Это мое предположение. В любом случае такой (конкретно такой, а не например 200х4+80x4 ![]() В меню "Проект" выбираете строку "прочитать проект с текстового формата" и указываете на файл от Vavan Metallist. Там правда не будет нагрузок, объединений перемещений и т.д. Но элементы и узлы будут. Ryntik: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Да я и не волнуюсь, а вот вам ручатся за всех не стоит. За себя можете.
Цитата:
![]() Цитата:
отношение сторон профилей 100/140=0,733. отношение сторон ни есть маленькое, и на первый взгляд(на ф-лы я тогда не залянул, в том и есть моя ошибка. на самом деле логика моих рассуждений была бы верна при соотношении сторон >0,85) мне показалось, что разрушение узла произойдет либо по 1)Раздавливание боковой стенки пояса(колоны), или 2)Потеря несущей способности стержня решетки(балки). в этом случае, несущая способность стержня решетки ни есть велика, момент сопротивления сечения небольшой(высота маленькая), если не ошибаюсь, в нашем случаи он будет равен около 20кНм, а вот несущая спосбность узла по раздавливанию боковой стенки от высоты зависит на один порядок ниже, и будет около 24кНм. Сделал вывод, что до разрушения узла, деформации стенки будут не велики, и уж точно пластичности там не будет, поскольку и действующий момент не велик(по условию автора, если поперечная сила равна 1,5т=15кН, то распределенная нагрузка при длине балки 3м будет 10кН/м. и макс момент(при всех возмоных допущниях) может быть не более чем М=10х3^2/12=7,5кНм. По сравнению с несущей спосбностью узла 7,5<2/3х20=13,3, можем судить о работе узла абсолютно в упругой стадии. При ращете вращательной жесткости, ее не надо будет делить на коефициенты пластичности, в таком случае жесткость узла будет соизмирима с жесткостью балки. Если и имеет случай перераспределения усилий в виду деформативности сразу всех компонентов узла, то очень маленкий. О более точные результатах можно было бы говорить при более подробном расмотрении, а не в скользь Последний раз редактировалось Ryntik, 06.11.2012 в 21:23. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Логично рассуждали.
Цитата:
И все-таки вопрос типа: "шарнирный узел или рамный?" должен иметь уточнения. Или должны быть встречные вопросы. Например классический: "А Вы с какой целью интересуетесь?" ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
крепление балки перекрытия к стойке из трубы | Kosyak | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 19.12.2016 22:57 |
Крепление дымовой трубы | Romick | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.12.2011 21:20 |
Крепление облегченной дымовой трубы на крыше жилого дома | Alexmf | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.05.2011 16:34 |
Поворот трубы в трубе | yuroks | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 21.09.2007 16:38 |