z_e
 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 34

Здравствуйте.

Строительством из ячеистобетонных блоков никогда не занимался.
Сейчас возникла необходимость строительства двухэтажного дома (для себя).
Наружная стена предпологается трехслойной: 1) несущая часть - из газобетонных блоков толщиной 400мм (при использовании блоков D500) или 300мм (при D700); 2) утеплитель из плит толщиной 10-12 см (базальтовых); 3) облицовочный кирпич. Внутренняя стена из газобетона толщиной 300мм.

Собственно вопрос:
Возможно ли выполнить опирание ж/б пустотной плиты на всю толщину несущей части стены (300мм - для блоков марки D700, 400мм - для блоков марки D500)? Как это будет с конструктивной точки зрения (сопротивление теплопередаче не интересует)?

И еще вопрос:
Возможно ли несущую часть наружной трехслойной стены (с ж/б пустотными плитами) из кирпича выполнить толщиной в один кирпич (высота здания - 2 этажа)?
Просмотров: 52968
 
Непрочитано 20.02.2013, 19:40
#41
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Всё стоит спокойно.
да, да, и рынок Бауманный стоял 30 лет, а потом кровля упала...


и трансвааль-парк 2 года простоял, а мог на пределе и 30 лет стоять.

ваши "у нас так строят и стоят" раздражают
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 20:15
#42
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Что-то я не помню, разве рынок с Трансваалем из газобетона делали? Тогда металло и ж.б. каркас надо быстрее запретить . А из газобетона действительно строят, и, если грамотно проектировать, то никакой опасности нет. Плюс к тому, материал должен быть сертифицирован.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 20:37
#43
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Что-то я не помню, разве рынок с Трансваалем из газобетона делали
глупость какая написана.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 11:25
#44
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
"у нас так строят и стоят" раздражают
Любимые слова заказчика
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме  
 
Непрочитано 21.02.2013, 15:56
#45
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Я бы в качестве несущих стен вообще не рассматривал бы газобетонные (пенобетонные, керамзитобетонные) блоки. Не кашерно это. Кирпич - дело другое! Производители подобного сырья любую бумагу состряпают, лишь бы к ним очереди стояли за их товаром. Как строят узбеки, знаю не по наслышке: "Фсё выстАит, насяльника! МамАй клянусь!"
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 16:13
#46
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


ой блин да ладно.
я себе дом построил двухэтажный из газосиликата.
газосиликату лет в раза 2 больше чем вам.
херову тучу АБК стоят по десяток лет
плотность D500
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 16:16
#47
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
ой блин да ладно.
я себе дом построил двухэтажный из газосиликата.
газосиликату лет в раза 2 больше чем вам.
херову тучу АБК стоят по десяток лет
плотность D500
И что с того?
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 16:17
#48
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
И что с того?
тоже самое можно сказать по вашему мнению : что с того?

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 21.02.2013 в 16:23.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 16:23
#49
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
а с того что ваше мнение никакого отношение к данному материалу не имеет.
Я не против легких ячеистых бетонов: газобетон, керамзитобетон, пенобетон... Но я бы не стал использовать эти блоки для себя в качестве несущего материала, на которое бы опиралась плита перекрытия. В качестве заполнения - пожалуйста!
P.S! А вы себе можете строить хоть из шлакоблоков, мне абсолютно все равно.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 16:26
#50
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
P.S! А вы себе можете строить хоть из шлакоблоков, мне абсолютно все равно.
почему себе : я АБК из них проектирую. также многоэтажки проектируют институты в качестве наружной торцевой самонесущей раскрепленной стены. я удивляюсь что вам этого не известно.
вы на циферки положите расчет то. и не будет возникать сомнений в опирании плит. он держит опирание 6-метровой плиты как с куста без всяких конструктивных мероприятий.
а если на пояс то положить.....

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 21.02.2013 в 16:36.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 16:35
#51
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
почему себе : я АБК из них проектирую. также многоэтажки проектируют институты в качестве наружной торцевой самонесущей раскрепленной стены. я удивляюсь что вам этого не известно
Правильно, ключевое слово "самонесущей"! В каждом своем сообщении об этом говорил. Так что все нам известно об этом. У нас к тому же сейсмика.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 16:36
1 | #52
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
а с того что ваше мнение никакого отношение к данному материалу не имеет
а ваше к нормативной литературе.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 16:41
#53
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
почему себе : я АБК из них проектирую. также многоэтажки проектируют институты в качестве наружной торцевой самонесущей раскрепленной стены. я удивляюсь что вам этого не известно.
вы на циферки положите расчет то. и не будет возникать сомнений в опирании плит. он держит опирание 6-метровой плиты как с куста без всяких конструктивных мероприятий.
а если на пояс то положить.....
Насколько мне не изменяет память, строить/проектировать из шлакоблоков запрещено, т.к. они радиоактивны. У нас даже давным давно изъяли их кругом из продажи, а вы все проектируете своим заказчикам АБК из них. Ну-ну... ))
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 16:42
#54
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


10 лет проектирую.
АБК как неотъемлемая часть к производственным корпусам.
поэтому мнение мое есть. и это не мнение . в нормативах все нормально по этому поводу.
не буду мешать

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 21.02.2013 в 16:51.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 17:27
#55
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289



Я смотрю, практически ни одного сообщения не оставил в изначальном виде. За свои слова надо отвечать!..
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 17:35
#56
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Я смотрю, практически ни одного сообщения не оставил в изначальном виде. За свои слова надо отвечать!..
это вы мне ?
я добавляю по факту. смысл не меняется.
попросил бы не тыкать
кстати ща тоже изменил сообщение. а то вони будет...
детский сад . за слова отвечать и т.п.... они делом подкреплены.
прошу мой заход в тему считать моим временным умопомешательством. откланиваюсь дабы не ломать шаблон

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 21.02.2013 в 17:52.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 17:56
1 | #57
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


ну вот, ушел Павел... Чего на человека набросились? Почему все строят из газобетона, по всему миру-а мы здесь одни такие умные, узнали, что весь мир сошел с ума?
Товарищи, стройте из кирпича, рекламируйте кирпич, не утепляйте кирпич. Кирпич всему голова!! (надеюсь меня сейчас не сожрут с гуано))
4245 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 17:58
#58
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Offtop: 4245
у меня мать проработала на заводе по производству ГС 40 лет . ветеран труда .а тут такое чувство что вчера узнали про ГС.

это мы еще в европейские стандарты EN не заглядывали.... много интересного по класификации. ладно. я же вроде уже откланивался.повторно откланиваюсь. чесно слово

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 21.02.2013 в 18:08.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 19:32
1 | #59
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Pavel_GGS
[offtop]Да у нас народ такой по натуре, бара...консервативный... кругозор узкий... вот и уперся рогами своими в "кирпич, кирпич" и все тут. Новое (хотя какое оно новое?!) принимает с трудом и только через изнасилование.
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 20:41
#60
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
у меня мать проработала на заводе по производству ГС 40 лет
Ну это многое объясняет... И спрашивать наверно глупо из чего Pavel_GGS себе дом построил если строил...
То что ГС не нов это не секрет. Есть примеры домов которым 50лет. Никто не говорит что он плох. Сейчас сплошь и рядом строят дома из ГС, но как правило для продажи...

Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Новое (хотя какое оно новое?!) принимает с трудом и только через изнасилование.
К сожалению сейчас все покупается и продается в том числе сертификаты...и никто вам не даст гарантии что перед вами не ГС а мусор на соплях. Кирпич тут не панацея, но для кирпича самое дешевое сырье, хотя кирпич с нарушенной технологией производства то же не редкость.
А так ГС с одной стороны в принципе не плох, а с другой даже очень хорош, в условиях правильной эксплуатации. Но вот мне интересно что с ним будет если дом затопит и не раз, если дом заморозят, пожар и т.д.
P.S. Для дяди можно строить из чего угодно, в том числе из ГС, а для дяди он очень подойдет...дешево, тепло, что еще дяде пожелать...
Для себя (повторюсь) из кирпича, а если с деньгами напряг то можно КЖ каркас с заполнением самонесущим ГС 200мм. Есть еще недорогой вариант при условии наличия времени и своей рабочей силы - это монолитный керамзитобетон.
vit.z. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание плит перекрытия на стены из газобетона на всю глубину кладки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Архитектура 6 20.03.2008 18:25