Анкерование арматуры в стыках элементов, целый стержень против двух стержней - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкерование арматуры в стыках элементов, целый стержень против двух стержней

Анкерование арматуры в стыках элементов, целый стержень против двух стержней

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2014, 14:40
Анкерование арматуры в стыках элементов, целый стержень против двух стержней
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,449

Добрый день.
Анкерование/анкеровка арматуры, известно, что в случае нехватки места для анкеровки в элементе часть стержня заводится в другие смежные КЖ элементы.
Рассмотрен конкретный случай (стык стены и перекрытия, верхняя арматура в крайнюю стену), но вытекающий в теоретический общий вопрос.
Прошу не рассказывать как делаете именно вы, прошу поделиться только теорией, желательно со ссылками хотя бы на книги.
Вариант 1 - целый стержень верхней арматуры Г-образной формы. Тут нет вопросов, кроме неудобства гнуть ровно в допуски СНиП длинный вертикальный стержень.
Вариант 2 - целый стержень, видимо, для удобства работ разбивается на 2 стержня ничем друг с другом не связанных, кроме бетона. Стержни располагаются, как на рисунке, рядом друг с другом (может быть с зазором 0-20...30 мм, это мелочи), имеется значительный перехлёст смежной части двух стержней. Якобы усилия растяжения вполне себе передаются через бетон окружающий два стержня.

Внимание вопрос.
Очень подозреваю, что вариант 2 - липа, придуманная конструкторами в древности для строительного удобства.
Не верю, что усилия будут переданы через бетон на все 100%. Считаю, что узел в варианте 2 неравнопрочен варианту 1.
Как верно ?
Название: анкеровка Г.JPG
Просмотров: 1055

Размер: 18.8 Кб

Прошу не рассказывать как делаете именно вы, прошу поделиться только теорией, желательно со ссылками хотя бы на книги.


Выкладываю сюда Расчёт длины анкеровки или перехлёста по СП 63.13330.2012.xls
Расчёт длины анкеровки или перехлёста по СП 63.13330.2012.rar

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.02.2014 в 11:24.
Просмотров: 16578
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 22:12
#61
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А шо такое НДМ и МПР ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 01:14
1 | #62
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Нелинейная деформационная модель и метод предельного равновесия
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2014, 02:07
#63
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Интересно, вот есть жёсткие узлы. Это когда делается вут или т.п.
Есть шарнир, это в КЖ практически невозможно.
Есть промежуточные состояния компромисса, когда вроде бы немного момента есть, но поворот тоже присутствует больше, чем при заделке.
Решение Свелла имеет право на жизнь.
Получается у него как раз и не то и не другое. Компромисс, снижающий моменты от перекрытия в стене, ???но и, возможно, не позволяющий образоваться пластическому шарниру в период эксплуатации до расчётных нагрузок???.
Хотя пластический шарнир = прочности перекрытия/узла. И такое невозможно.
Тогда да, у него и правда образуется пластический шарнир или максимальные моменты в стене.

Ну хорошо. А что если просто сближать арматуру на опоре друг к другу ?
В КМ есть приём делающий из пяты колонн и шарнир и заделку - изменение расстояния между болтами.
Скажем в пролёте между верхней и нижней арматурой 100 мм, в узле заделки уже 50 мм.
Такой узел будет держать меньше момента и в месте сужения гарантированно возникнет пластический шарнир.
Тоже возникнет и тоже это плохо.

Альтернатива, конечно, есть - однородное увеличение армирования в запас на 10% решит проблему исключив шарнир, но это лишние деньги. Не годится.

А что если при сближении нижней и верхней арматуры гарантировать сжатую зону конструктивно ?
Скажем заменить бетон на толстую стальную деталь ?
Подобрать толщину по равенству моментов/усилий в верхней арматуре = сжатие в детали. Сжатие бетона в узле исключить.
Узел нагружается нагрузкой, арматура растягивается до площадки текучести, сжатая зона уменьшается и в конце концов уходит в стальную пластину.
За счёт сближения верхней арматуры к низу перекрытия описанный выше момент произойдёт позже, чем при традиционном Свелловском узле. Узел уже не будет нести максимальный момент и деформации перекрытия будут выше, ближе к шарниру.

Тогда узел гарантированно расчётом потянет менее чем эксплуатационный момент без образования пластического шарнира ? И часть момента перейдёт в стену ?
Копромисс ?
Или пластический шарнир всё-таки образуется ?

Сложно представить то, что я тут написал.
Как думаете, это всё выдумки ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 14:02
#64
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как думаете, это всё выдумки ?
Да, т.к. запроектировано 100500 домов во всём мире и нигде нет проблем с узлом опирания на торцевые стены.
Tyhig, забей, есть куда более проблемные вопросы, а ты чего-то за какую-то фигню зацепился
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2014, 04:57
1 | #65
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Geter
что там произойдет при "хорошем таком" раскрытии пластического шарнира вблизи опоры с восприятием поперечной силы
наверно что-то такое: http://xn--90ajn.xn--p1ai/photo/?PAG...SECTION_ID=118
На фото представлено разрушение по наклонной трещине, а те трещины, которые обусловлены развитием пластического шарнира имеют очень незначительное раскрытие.
Поэтому не понятно как эти фото могут относиться к теме пластических шарниров, разве что подтверждают то, что элемент может разрушаться не только по нормальным сечениям. И пока мы будем спорить о перераспределении момента, поперечная сила разрушит элемент...

В общем спорить не очень хочется и наверное не имеет смысла. Единственное о чем хочу сказать, момент на опоре, как правило, в два раза больше чем в пролете. Поэтому для того чтобы неразрезная балка сработала как шарнирно опертая, необходимо иметь величину перераспределения моментов порядка 200%... Если вы верите в то что бетон и арматура настолько деформативны, что допустят такое, проектрируйте на здоровье.

По поводу узла сопряжения.
Я в своей практике использую узел по варианту 1. При этом стены и плиту рассчитываю на восприятие опорного момента. В пролет как правило укладываю чуть больше арматуры, чем требуется по расчету (для учета перераспределения моментов). Выполнять шарнирные узлы соединения стен и плит считаю возможным только для соединения стены и плиты покрытия (там где нет защемления вышележащей стеной). Выполнять частично шарнирные узлы, и при этом уповать на перераспределение моментов... Считаю не совсем надежным решением (а если арматура окажется прочнее чем нужно и на стену передастся опорный момент, а она на него не рассчитана? А согласно протоколов испытания арматуры она достаточно часто оказывается прочнее чем должна быть по классу. Например А400С по результатам испытаний очень часто дотягивает до А500С).

Последний раз редактировалось roman111, 23.02.2014 в 05:09.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2014, 13:14
1 | #66
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Если на стену передастся больше момента, чем надо, то пластический шарнир может раскрыться в ней. Но это должна быть очень ненагруженная стена...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 07:36
#67
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Единственное о чем хочу сказать, момент на опоре, как правило, в два раза больше чем в пролете.
здесь следовало подумать об учете жесткости вертикального элемента и придти к равенству пролетного и опорного, а может и к перевесу пролетного что чаще бывает.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 10:19
#68
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
здесь следовало подумать об учете жесткости вертикального элемента и придти к равенству пролетного и опорного, а может и к перевесу пролетного что чаще бывает.
Как правило при расчете пространственной расчетной схемы это перераспределение уже учтено.
А если посмотреть на неразрезную балку с равными пролетами, то жесткость вертикальных элементов играет значительную роль только в крайних пролетах.


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Если на стену передастся больше момента, чем надо, то пластический шарнир может раскрыться в ней. Но это должна быть очень ненагруженная стена...
Так может быть стоит рассчитывать стену на восприятие момента, ведь не всегда стены не нагруженные бывают...
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 10:32
#69
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
А если посмотреть на неразрезную балку с равными пролетами, то жесткость вертикальных элементов играет значительную роль только в крайних пролетах.
а мы тут о каком пролете говорим?
что ты несешь? куда и зачем?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 12:38
#70
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
а мы тут о каком пролете говорим?
что ты несешь? куда и зачем?
Тему внимательно читаем? Особенно пост №26.
И еще вот это тоже читаем:
Поэтому для того чтобы неразрезная балка сработала как шарнирно опертая, необходимо иметь величину перераспределения моментов порядка 200%... (пост №65)
Изображения
Тип файла: jpg img871.jpg (54.9 Кб, 248 просмотров)

Последний раз редактировалось roman111, 24.02.2014 в 12:44.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 19:09
#71
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Как это, троль.
Какая же может быть опора у крайней стены?.
Что-то в моей "башке" не укладывается.
продольная (нормальная) трещина должна быть на границе стена-перекрытие, она отдает прогиб в пролет. Анкеровка продольной арматуры в этом НДС.
А причем тут продольная арматура?
Не может быть перевода.
Нижние волокна бетона сжаты - это не балка на двух опорах, и зона сжатия не у грани опоры (при расчете это условность), поэтому как то странно видеть "шарнир" .
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 20:45
#72
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


SergeyKonstr, поясните, пожалуйста.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
и зона сжатия не у грани опоры (при расчете это условность), поэтому как то странно видеть "шарнир"
Ведь там момент сверху растягивает верхнюю арматуру у опоры. Не понял фразу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 09:01
1 | #73
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
поясните, пожалуйста.
|||
Вложения
Тип файла: rar 444.rar (805.0 Кб, 52 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 10:38
#74
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Подскажите, пожалуйста. Имеется перекрытие жилого дома (пролет 6 м), опертое на поперечные стены. По изополям SCADa получаются в верхней зоне пики только на стыке стена-плита, по расчету получается, чтобы снять эти пики нужно уложить стержни с анкеровкой с обе стороны от стены (для ф10 А500С это 500 мм), а по конструктивным требованиям надо 1/4 пролета = 1,5 м. Всегда нужно укладывать по конструктивным требованиям или можно по расчету (т.е. меньше)?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 12:56
#75
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


если есть фон, то можно по расчёту. если фона нет, то конструктивные требования
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 14:20
#76
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
если есть фон, то можно по расчёту. если фона нет, то конструктивные требования
Спасибо. А как подтвердить нормами такое?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 14:38
#77
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Никак.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкерование арматуры в стыках элементов, целый стержень против двух стержней

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41