Правильно ли подобрал двутавр и трубу для 2х этажной мет.постройки? - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли подобрал двутавр и трубу для 2х этажной мет.постройки?

Правильно ли подобрал двутавр и трубу для 2х этажной мет.постройки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2014, 15:39
Правильно ли подобрал двутавр и трубу для 2х этажной мет.постройки?
uhti 2
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26

Интересует правильность подбора материала для постройки 2х этажной угловой постройки в заводском цеху. См чертеж

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ангар вид сбоку.jpg
Просмотров: 333
Размер:	117.0 Кб
ID:	138148  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ангар вид сверху.jpg
Просмотров: 235
Размер:	68.2 Кб
ID:	138149  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ангар вид спереди.jpg
Просмотров: 229
Размер:	99.3 Кб
ID:	138150  

Просмотров: 9000
 
Непрочитано 07.11.2014, 14:41
#61
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
начертил из трубы 50х30 пойдет для профнастила массой 160-200кг








Миниатюры


план сойдёт, только трубу замените на 100х5
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 16:08
#62
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


*KSV* можете просчитать какая же труба нужна? 160х5 избыточно как мне кажется
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 17:12
#63
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
план сойдёт, только трубу замените на 100х5
уже
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 18:08
#64
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


*KSV* а у трубы 100х50х5 большой прогиб будет от профнастила С60? и редкого там груза с человеком
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 08:59
#65
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Offtop: Интересное понятие, редкий груз.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли подобрал двутавр и трубу для 2х этажной мет.постройки?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сварной двутавр, как правильно принять отношение пояса с стенке? lexa89 Металлические конструкции 1 11.07.2011 22:58
Прогон из гнутого равнополочного швеллера. Правильно ли я подобрал? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 35 30.04.2010 10:41
SCAD. Как правильно расположить прямоугольную трубу в плане Олег Stav SCAD 2 30.03.2009 16:27
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20