Почему в проектах КМ редко используют связи из круглой трубы?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,262

Почему в проектах КМ редко используют связи из круглой трубы? Вроде внешняя эстетика.... равно устойчивая.... а куда не глянь - все замкнутый гнутик везде стоит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 19475
 
Непрочитано 15.06.2021, 11:14
1 | 1 #61
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
P.S. Недавно на глаза портальные связи попались.
Там, похоже, за каждый фланец премия назначалась....
Простота и технологичность - не их методы.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 11:15
#62
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Там, похоже, за каждый фланец премия назначалась....
Это исключительно из удобства монтажа.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 11:21
#63
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Я вот на это смотрю и вижу, что у базы колонны заварены отверстия и нет болтов. "Комсомольцы не ищут легких путей!"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 97
Размер:	16.4 Кб
ID:	238137  
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 11:23
#64
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Я вот на это смотрю и вижу, что у базы колонны заварены отверстия и нет болтов. "Комсомольцы не ищут легких путей!"
Это говорит только о том, что ребята, которые заливали болты явно не традиционной ориентации и пришлось срочно выкручиваться.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 11:30
#65
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Недавно на глаза портальные связи попались
- зато узлы грамотные, а не на одной фасоночке.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 12:04
#66
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Простота и технологичность - не их методы.
наши и их заводы оснащены по разному, соответственно разные критерии оценки технологично/не технологично + у нас на стройке сварной + резак норма, у них может быть это целое событие. На прошлой работе, после обучения плазмы резать "седла", началась эра конструкций из круглой трубы. До этого брались неохотно и "седла" выполнялись по шаблону "болгаркой".
oleg_ua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2021, 12:09
#67
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- зато узлы грамотные, а не на одной фасоночке.
Не считаю так. Куча лишней стали, чрезмерная жесткость узлов, сложные узловые соединения, тяжелый металлоемкий профиль...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 12:16
#68
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Я про эти, а не про все. Половина подобных узлов в проектах шарнирные из плоскости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-06-15_13-14-42.png
Просмотров: 80
Размер:	520.9 Кб
ID:	238141  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 12:34
#69
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Куча лишней стали
- да и самих связей как-то многовато для данной конструкции, и еще подкосы какие-то под ригелями понатыканы. Наших заказчиков от таких проектов жаба сразу бы придушила
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2021, 12:37
#70
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Наших заказчиков от таких проектов жаба сразу бы придушила
Я скажу больше - можно реально в кинескоп получить за такие дела.... поставишь палатку на работе и будешь 24/7 КМ переделывать пока у тебя всё в 0.95 не встанет.

Кроме того - опять еле живой полупортал....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 12:42
#71
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
и еще подкосы какие-то под ригелями понатыканы
Предположу, что подкосы установлены для создания квазижёсткого узла, если на балках стоит вибрационное оборудование, то такие "подкосики" помогут уменьшить амплитуду колебаний и защитят болтовой узел от рас**дорасивания со временем.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Это говорит только о том, что ребята, которые заливали болты явно не традиционной ориентации и пришлось срочно выкручиваться.
Это понятно. У меня вопрос скорее к заказчику, как он такое принял. Ведь все исполнено в лучших традиция колхоза "Ясные зори".
Verloc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в проектах КМ редко используют связи из круглой трубы?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Tekla Structures. Чертежи КМ. Ведомость элементов КМ. Почему сборки выводятся не по префиксам? StrumerLZ Tekla 8 11.04.2023 19:55
Почему асбестоцементные трубы не подходят для ввода в здание силовых кабелей ? xzotx Электроснабжение 7 30.07.2018 11:18
Расчет местной устойчивости стенки колонны из круглой трубы engineer_a Металлические конструкции 1 16.10.2014 11:49
Как выполнить соединение круглой горизонтальной трубы со швеллером. Antoxa1305 Металлические конструкции 6 07.08.2013 15:24
Как рассчитать стенку колонны из круглой трубы на смятие в месте примыкания консоли Kvazar Конструкции зданий и сооружений 6 12.07.2012 13:52