Отсутствуют заглушки на торцах квадратных труб. - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствуют заглушки на торцах квадратных труб.

Отсутствуют заглушки на торцах квадратных труб.

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.12.2023, 14:51
Отсутствуют заглушки на торцах квадратных труб.
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842

Сами трубы являются горизонтальными связями ферм покрытия в магазине.
Снаружи они окрашены, внутри кажется нет (не видно). Думаю связи длиной 6 метров внутри окрасить дороже чем торцевая заглушка.
Можно ли данное решение обосновать расчетом?
И куда жаловаться что крыша может вот вот может теоретически упасть на голову мне (покупателю).
Просмотров: 7900
 
Непрочитано 02.01.2024, 23:12
#61
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Там немного по-другому начинает гнить...
Добавлю. Участвуя в обследованиях встречался с тем, что зазоры м/у уголками забивались производственной пылью, или местами - продуктами коррозии (слоистой ржавчиной).
Видел немало защищенных от атмосферных осадков конструкций из парных уголков прекрасно сохранившихся с 30-60-х годов при отсутствии какого бы то ни было обслуживания.
Главное - отсутствие протечек и обеспечение провериваемости конструкций.
Про агрессивную и влажную среду не говорю.

----- добавлено через ~35 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если прикрутить к ним стеновой профнастил холодного здания, то вода внутри и лопание на морозе обеспечено
Много раз применял и ни разу подобного не наблюдал. Хотя дренажные отверстия наверное не помешают.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Где-то должны применяться исключительно открытые/незамкнутые сечения.
Вроде в нормах оговорено - в агрессивных средах и влажных помещениях.
Я в проектируемых плавательных бассейнах замкнутые профили не применял, парные уголки располагал крестом, прогоны располагал полками по уклону вниз.

Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Судя по дебатам требование либо дурацкое, либо плохо сформулировано и нужно совсем не всегда и не везде
Не хватает результатов экспериментальных исследований. Поэтому - споры ни о чем.
Может у кого-нибудь из обследователей обследователей есть опыт? Поделитесь.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.01.2024 в 10:42.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2024, 00:52
#62
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вроде в нормах оговорено - в агрессивных средах и влажных помещениях.
Я рассуждал из здравого смысла. Вот с категорией зданий/помещений с взрывоопасностью как интересно быть?!

П.с. А что за НТД регламент рулет для агрессивных и влажных сред? Мне для работы в дальнейшем. А то часто просят ГСП требуют для эстетики.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2024, 18:03
#63
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вот с категорией зданий/помещений с взрывоопасностью как интересно быть?!
А заглушки здесь причем?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2024, 19:17
#64
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А заглушки здесь причем?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я в проектируемыз плавательных бассейнах замкнутые профили не применял, парные уголки располагал крестом, прогоны располагал полками по уклону вниз.
Вот по такой же причине.
Или Вы ГСП не применяли из каких то иных соображений?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2024, 19:05
#65
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


СП 294:
Цитата:
14.1.5 Профилированный настил допускается прикреплять к поясам самонарезающими болтами М6-8Х20.56.099 (...).
Не очень это соответствует требованиям герметизации.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2024, 19:42
#66
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
профилированный настил допускается прикреплять к поясам самонарезающими болтами М6-8Х20.56.099
Перепечатка из пособия бородатых 80-х годов. Там и про "универсальные заклепки" можно прочесть. Наследие периода дефицита нормальных метизов.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2024, 20:35
#67
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Наследие периода дефицита нормальных метизов.
Нормальные метизы герметичность обеспечивают?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 01:13
#68
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Перепечатка из пособия бородатых 80-х годов. Там и про "универсальные заклепки" можно прочесть. Наследие периода дефицита нормальных метизов.
Причем здесь дефицит нормальных метизов? Ичем они не нормальные?
И какие есть альтернативы? Посмотрите буржуйские каталоги (Хилтит и др) - все теже (как в Союзе) саморезы, комбинированные заклепки и пристреливаенмые дюбели.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 09:32
#69
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
14.1.5 Профилированный настил допускается прикреплять к поясам самонарезающими болтами М6-8Х20.56.099 (...).
Не очень это соответствует требованиям герметизации.
А к пояса каких КЭ(конструктивных элементов)?

Старый Дилетант, можешь дать норматив о котором я просил?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 11:25
#70
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Причем здесь дефицит нормальных метизов? Ичем они не нормальные?
При том, что это самонарезающие болты для машиностроения, у меня такими багажник в ВАЗ 2109 крепился. У них нет сверлящего наконечника как на нормальных метизах для стальных конструкций.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Посмотрите буржуйские каталоги (Хилтит и др) - все теже (как в Союзе) саморезы, комбинированные заклепки и пристреливаенмые дюбели.
Вот сами и гляньте каталоги, освежите помять. Про дюбели с патронами вообще отдельная песня - от них даже Хилти отходит в последнее время - стоимость установки как в самолете.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 13:11
1 | 1 #71
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,722


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Нормальные метизы герметичность обеспечивают?
Нормальные метизы подразумевают нормальную технологию установки. Те же сэндвич-панели надо ложить на прогоны не абы как, а через прокладки, саморезы крепятся через верхнюю волну и имеют ЭПДМ-шайбы, плюс куча всевозможных доборных элементов и накладок, соблюдение уклонов и нахлестов, вентиляция подкровельного пространства. Ну а если саморезы загнать в нижнюю волну (потому что длинных не купили), уклон ТСП сделать 3%, вентиляцию заглушить, потому что "зимой много энергии уходит", не сделать нормальный свес панелей (и торцы будут набирать влагу) - то конешно, вода и конденсат будут норовить хоть и в малых количествах, но попадать внутрь труб.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 15:46
| 1 #72
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
саморезы крепятся через верхнюю волну
И профнастил тоже?
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
вода и конденсат будут норовить хоть и в малых количествах, но попадать внутрь труб
Отсутствие жидкой воды в местах крепления саморезом гарантирует НЕнакопление жидкой воды в полости профиля?
Требования норм по герметизации в хронологическом порядке:Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-01-05_16-24-29.png
Просмотров: 48
Размер:	362.0 Кб
ID:	260830
В самом начале даже испытание герметичности требовали, а сейчас даже слово герметизация убрали. Терерь герметизировать не надо, но заглушки надо. Заглушка без герметизации будет собирать воду и исключит вентиляцию, т. е. получили противоречивый пункт.

Последний раз редактировалось ingt, 05.01.2024 в 16:00. Причина: "НЕнакопление"
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 16:09
#73
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Дальше тогда-вы согласны с тем, что скорость реакции напрямую зависит от площади поверхности?
Я не согласен с вот этим "...после окисления кислородом на поверхности и образуется естественная защита", что тут еще обсуждать.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не хватает результатов экспериментальных исследований
Да вроде зависимость от условий эксплуатации эффективности сего заглушечного мероприятия очевидна. А то пишут-пишут... Тут проветривай и осушай, тут - заваривай... Регламентация должна быть достаточной и очевидной для всех, а не как вот в этом.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 16:17
#74
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,722


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
И профнастил тоже?
Вы таки удивитесь, но профнастил тоже по уму надо крепить через верхнюю волну, с тонкими по толщине листами может быть возня с подставками под волной, либо дополнительно герметизировать шляпки (если крепить в нижнюю волну), а лучше чередовать оба этих крепления. Разумеется, всё это нет смысла даже расписывать в примечаниях, рабочие всё равно прикрутят, как удобнее и как привыкли, и хорошо, если не обычными саморезами.

Интересно, что будет в следующей вариации норм - уберут заглушки для внутренних помещений или же припишут, что заглушки надо периодически вытаскивать и осматривать на предмет внутренней коррозии?.. Учитывая, что видеоэндоскопы стали весьма дешевы и доступны, то вменить службе эксплуатации ещё одну головную нормативную боль не так уж сложно.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 16:37
#75
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Komplanar, надеюсь, шутите.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 17:09
| 1 #76
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,722


Зависит от того, что вы поставите в приоритет - надёжное крепление профлиста или герметичность от осадков. Сделать хорошо сразу и то, и то - требует или специальных мероприятий, и/или качественного выполнения работ строителями.
Кстати, знаете, в каком случае больше всего вода от атмосферных осадков пойдёт течь по саморезу?.. Не ливень, не дождь. А снеговой мешок весной, где в волнах замерз лёд и не пускает талую воду. Вода будет стоять в волнах до нескольких дней, а саморез - мало того, что самая нижняя точка, так ещё и самая теплая, потому что теплопроводность.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 18:17
#77
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
вы таки удивитесь, но профнастил тоже по уму надо крепить через верхнюю волну
Чего-чего?
Бам вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2024, 20:36
#78
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


чтобы закрепить в верхней части "гребенки" профнастила - придется какие-то закладные делать, иначе продавят же саморезом...
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2024, 00:50
#79
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
можешь дать норматив о котором я просил?
Вроде СНиП "Защито" от коррозии запрещал.
Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
При том, что это самонарезающие болты для машиностроения, у меня такими багажник в ВАЗ 2109 крепился. У них нет сверлящего наконечника как на нормальных метизах для стальных конструкций.
Самонарезающие болты тоже бывают самосверлящими. В ~ 1980 нас - студентов водили на строительство ледовой арены, где профнастил к прогонам крепили самосверлящими самонарезающими болтами.
Позже уже от работников Уралсталконструкции (которая монтировала арену, узннал, что они продвигали на своих объектах и самосверлящие болты и дюбели.
Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Про дюбели с патронами вообще отдельная песня - от них даже Хилти отходит в последнее время - стоимость установки как в самолете.
Думаю, что если кто-то и отходит от дюбелей, то только потому, что их не закладывают проектировщики.
Первый раз применял дюбели в 2007 г. со слов подрядчика на стоимость монтажа не повлияло. Пистолет дорогой, на тот момент стоил 1000 с лишним тыс р., но скорость монтажа возросла заметно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дюбель.jpg
Просмотров: 52
Размер:	127.5 Кб
ID:	260839  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2024, 13:16
2 | 1 #80
ssp11


 
Регистрация: 18.03.2019
Сообщений: 57


Вот что написано в СП 17.13330.2017:
4.14 В рабочих чертежах крыши зданий необходимо указывать:
...
- крепление волнистых листов и гофрированных профилей через верхний гребень волны и гофра с применением уплотнительной прокладки.

Картинка из руководства "КРОВЛИ. Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества", 2002 год:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из руководства по кровлям - рис. 36.jpg
Просмотров: 47
Размер:	194.4 Кб
ID:	260849  
ssp11 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствуют заглушки на торцах квадратных труб.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления фермы (из квадратных труб) к закладной, прикрепленной к колонне (из квадратной трубы) Сергей БСМ 1981 Металлические конструкции 2 14.10.2021 10:45
Конструирование узлов каркаса из квадратных труб CurlySue Металлические конструкции 15 12.11.2014 05:45
База стойки рекламного щита из двух квадратных труб. Тигран88 Металлические конструкции 34 06.06.2014 14:04
Предельный изгибающий момент для квадратных труб Crotique Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2012 13:03