Anton_KAM_2013
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 10.10.2013
Сообщений: 244

Прошу делиться опытом расчётов узлов МК методом КЭ.
Мы на данный момент занимаемся расчётом узлов пространственного покрытия (на мой взгляд только так я бы его назвал т.к. обеспечивается устойчивость от прогрессирующего) с большими (до 45 метров консоль) пролётами. Опорный узел воспринимающий вертикальные нагрузки считается в ЛИРА-САПР 2013. Узел воспринимающий горизонтальное Q (шарнирный) считается в SCAD 11.5. По мере возможности буду добавлять картинки, схемы и доводы. Пока же интересно узнать о вашем опыте в подобных вопросах: предпосылки подобных расчётов, конструктивные особенности, алгоритм с которым подходили к вопросу.
Для нас это нетривиальная задача и хочется узнать мнение бывалых (читай опытных)!
Offtop: прошу перенести если вдруг такая тема есть. искал честно - не нашёл.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Просмотров: 25380
 
Непрочитано 06.08.2014, 18:44
#81
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


ETCartman
Будет два расчета, автор обещал) Если доживем, то скоро где-нибудь в ПГСе или Жилищном строительстве кто-нибудь на тему этого стадиона статейку кинет.

==
Можно быть совершенно спокойным если будут два звена: хороший расчетчик (который есть) и хороший главный конструктор, который предложил бы простые узлы, которые также были бы считаемы ручками и работа которых под нагрузкой была бы максимальна проста для понимания. И еще: одно дело считать обрушившиеся объекты, где более-менее известно что не так. Другое дело - новые, в которых изъян не обнаружится до того момента, как здание перейдет в аварийное состояние, предотвратить которое может только ГК своими конструктивными решениями.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 19:08
#82
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


формальный расчет и грамотный анализ (как уже писал выше) - вещи разные. Программа вам тупо выдает напряжения, а то как их и где оценивать - надо иметь уже знания о чисто технических вещах (свойства сталей, основные причины аварий конструкций и тд) Поэтому какой нибудь дедушка с опытом, который очень посредственно знает программы и компьютер, может вам в голове смоделировать конструкцию по сути ее работы - и чаще окажется прав, даже если сам не может внятно объяснить почему. Потому что он уже где то это читал, видел аварии, сам делал немало косяков за период долгой активной работы и тд
Но тем не менее расчет в 3д - вещь замечательная. Можете для самообразования считать типовые узлы и понимать как и почему они работают. Почему в одном случае напряжение 1000 МПа и все работает в миллионах конструкций десятки лет. А в других - большой процент отказов даже при небольших уровнях напряжений (как в случае того же расслоя поперек проката).
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 09:15
#83
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Будет посчитан не просто узел отдельно, а будет посчитана вся рама целиком в ansys. Там уже будут те напряжения которые вероятнее всего будут очень близки к реальным. Я не собираюсь в будущем особого внимания уделять расчётам подобных узлов в мягко говоря не предназначеных для этого ПК. Но сравнить результаты для того что бы понимать как анализировать напряжения в СКАДе и ЛИРЕ оч. хочется. Как сказал ETCartman, для самообразования.
Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Если доживем, то скоро где-нибудь в ПГСе или Жилищном строительстве кто-нибудь на тему этого стадиона статейку кинет.
о чём речь?

Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
И еще: одно дело считать обрушившиеся объекты
мне кажется что считать обрушенные объекты полезно потому что при расчёте новых знаешь где искать слабые места. Это порой даже важнее некоторых других способностей)))

Offtop: будем прокачиваться и делать из себя Инженера 80 левела)
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 11:09
#84
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
знаешь где искать слабые места
Как показывает практика, слабые места в уникальные объектах подчас разные.
Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
о чём речь?
Стадион - вещь наукоемкая, поэтому либо какой-нибудь человек от науки, либо кто-то из экспертизы, либо из "сторонней организации" напишет статью об этом стадионе.
Это случаем не стадион в Нижнем Новгороде?
Sam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 12:11
#85
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Это случаем не стадион в Нижнем Новгороде?
нет
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2014, 21:57
#86
vladimir87


 
Регистрация: 22.03.2014
Сообщений: 14


Ребята , я извиняюсь , я как понял в этом топике идет реклама Ансиса ? Вроде перед тем как рассчитать узел , он раз 10 пересчитываются вручную...А сравнение ручного расчета и расчета мке это очень интересная тема...
vladimir87 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2014, 23:24
#87
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от vladimir87 Посмотреть сообщение
роде перед тем как рассчитать узел , он раз 10 пересчитываются вручную.
Ага, и все 10 раз неверно )))
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2014, 00:30
#88
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
нет
Неужели Саранск?
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 00:26
#89
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


добавить в тему опрос что ли)) "угадайте какой именно стадион мы проектируем" и свести всё обсуждение к этому)
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 00:53
#90
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


как ваша орг. вообще тендер выиграла ума не приложу ...........
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 00:55
#91
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
добавить в тему опрос что ли)) "угадайте какой именно стадион мы проектируем" и свести всё обсуждение к этому)
Ну я примерно знаю кто и что проектирует из стадионов, только по Саранску были пробелы))) Вот и подумал))))))))
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 08:42
#92
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


Offtop:
Цитата:
Тип файла: pdf Рама схема.pdf (11.5 Кб, 100 просмотров)
Такая расчетная схема козырька с передачей горизонтальных усилий на железобетон очень похожа на то, что я видел в "предыдущем варианте" проекта стадиона в Саранске. Так что плюсуюсь к варианту "Саранск".
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 14:45
#93
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Давайте продолжим это интересную тему

Меня вот заставляют считать узлы в Лире.
Метод такой:
Делаем модель узла из оболочек и вставляем её в расчетную схему чтобы использовать возможности РСУ/РСН.
Производим обычный линейный расчет.
Смотрим эквивалентные напряжения.

От меня требуют чтобы в напряжения не превышали Ry = 300 МПа вообще нигде, то есть никаких концентраторов. Если имеет место превышения значит нужно делать вставки из более толстого металла.
Пояса и стенка колоны и так 30 мм, не хочется их нагонять до 40-50 мм.

В некоторых КЭ в нижних или верхних слоях напряжения превышаю Ry до двух раз.

Рекомендации из поста #6 уважаемого ETCartman'а требующей стороной не принимаются, так как нигде в нормах не сказано, что группа по выносливости имеет отношение к концентраторам.

Посоветуйте, что бы не делать монструозные узлы, как можно аргументировать допустимость наличия локальных перенапряжений.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира-Расчет узлов МКЭ 1.png
Просмотров: 205
Размер:	97.6 Кб
ID:	169271  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира-Расчет узлов МКЭ 2.jpg
Просмотров: 186
Размер:	234.6 Кб
ID:	169272  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 14:52
#94
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


считать не в САПР , тут же видно сразу что теория краевой задачи нулевая и как результат 580 МПа, пощупай ANSYS , там даже есть специальные алгоритмы построения КЭ сетки для таких вещей , в разных сетках (радиальные ,ортогональные) будут разные результаты.
p.S. сеточная модель так же нулевая , ОЧЕНЬ грубая что бы о чем то размышлять, по толщине элемента должно быть деление на несколько КЭ а у тебя даже в плоскости- КЭ огромные.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 15:00
4 | #95
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


YarUnderoaker, сочувствую
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 15:20
#96
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


YarUnderoaker, А болты как моделируете?
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 15:20
#97
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
пощупай ANSYS
Ну к сожалению пощупать нельзя, требуется работать в лицензионном продукте (рабовладельцы жлобы, не хотят даже Idea Statica купить). Тем более на ЗМК уже металл покупают, а мы тут с узлами возимся.

Суть моего вопроса: если считать таким грубым методом, то есть ли способ игнорировать артефакты.
К примеру, проверяем ребро жесткости на смятие, берем среднее значение напряжения по линии стыка со полкой колоны и считаем вручную по формуле. Мб аналогично и сварные швы.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 15:30
#98
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
берем среднее значение напряжения по линии стыка со полкой колоны и считаем вручную по формуле.
ты взял напряжение, а что ты будешь дальше считать исходя из этого ?

Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Суть моего вопроса: если считать таким грубым методом, то есть ли способ игнорировать артефакты.
только опыт
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 15:34
1 | #99
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
берем среднее значение напряжения по линии стыка со полкой колоны
среднее арифметическое?? )))) нормальные с касательными сложим?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 15:38
#100
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Бред полный
Сетку сделай покрупнее и используй элемент плоского напряжённого состояния (балку-стенку) без всяких оболочек.
Напряжения резко уменьшатся.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт узла методом КЭ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему Mr.Merlin Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2013 13:44