Непрочитано 08.09.2014, 11:18
Является ли представленный узел шарнирным?
student-PGS
 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155

Здравствуйте! помогите разобраться!
Подскажите пожалуйста, является ли узел во вложении шарнирным??

Изображения
Тип файла: jpg узелл.jpg (98.3 Кб, 2906 просмотров)
Тип файла: jpg узеел.jpg (104.5 Кб, 2861 просмотров)

Просмотров: 38721
 
Непрочитано 10.09.2014, 10:36
#81
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
... Нашей специализированной группой института СИСКИ было проведено расследование, установлены личности, выявлены случаи таких предложений, разобраны методы борьбы, разработан план мониторинга деятельности этих форумчан.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 10:37
#82
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нельзя ли, уважаемый Бахил, уточнить, которая именно ветровая нагрузка будет больше? Направление, приложение...
Давно это было. Точно не скажу. Был по сути навес. Правда пролётом порядка 48 м и высотой где-то под 20. Железобетонное сборное покрытие. Ветер вдоль.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 11:11
#83
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


а вот такой узел можно использовать? каких размеров должна быть пластина показанная стрелкой? и для чего она нужна? для шарнирности узла?
Изображения
Тип файла: jpg узел11.jpg (204.3 Кб, 216 просмотров)
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 11:13
#84
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


student-PGS, можно. В серии можно увидеть. Центровочный брусок для шарнирности и поворота опорного сечения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 11:15
#85
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


а каких размеров он должен быть? по расчету?или как?

----- добавлено через ~2 мин. -----
я его и взял из серии.... его же можно чисто шарнирным считать?
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 11:17
#86
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
... каких размеров должна быть пластина показанная стрелкой?...
Допустим, 20х60х200. Или 30х30х100. Или еще сколько-то. Работает на смятие. Этот брус в роли ролика-валика. Но прямоугольная. Место себе примнет, угол поворота ма-а-аленький. Чистейший (для данного применения) шарнир.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 11:19
#87
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
а каких размеров он должен быть?
t20. Можно тоньше, но допуски учесть надо. Изучите внимательно раздел посвященный монтажу и допускам стальных конструкций СНиП Несущие и ограждающие конструкции

Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
по расчету?или как?
Реакцию фермы расчетную х 1.2 ( 1.2 - на неравномерность и перекос), поделите площадь передачи. Оцените напряжения. Они не должны превышать предел текучести стали. Это очень грубый и прикидочный расчет.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Допустим, 20х60х200. Или 30х30х100
Оптимально. Укладывается в определение бруса по сопромату.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 11:24
#88
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


можно прям последний вопрос задам и все, а то наверно достал вас всех здесь...
а болты где должны стоять?

----- добавлено через ~1 мин. -----
а ниче что оси поясов в узле не сходятся о одну точку? это правильно?
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 11:36
#89
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
можно прям последний вопрос задам и все,
Нельзя. Вы обязаны задавать как можно больше вопросов. Вопрос никогда не может быть последним. Просто анализируйте ответы, накапливайте опыт.

Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
а то наверно достал вас всех здесь...
Меня - нет. И остальных, я думаю, тоже.

Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
а болты где должны стоять?
В вашем случае - по узлу левее бруска.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 11:46
#90
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


спасибо большое, а ответьте еще про оси...
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 11:59
#91
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
а ниче что оси поясов в узле не сходятся о одну точку? это правильно?
Это не смертельно. Они сойдутся... только за пределами фермы. Карниз нам не нужен, хотя бывает что и нужен - но редко. Считайте, что у Вас не треугольная ферма, и опорное ребро выполняет роль последней вертикальной стойки - тогда всё по осям.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 12:03
#92
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


вот так болты располагать?(рисунок ниже)
а вот еще.... при сейсмике такое исполнение узла возможно?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Карниз нам не нужен, хотя бывает что и нужен - но редко.
карниз это как? тоесть верхний пояс не продлять за опорное ребро?да?
Изображения
Тип файла: jpg мцп5е.jpg (151.3 Кб, 204 просмотров)
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 12:12
#93
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Про болт я лично не согласен. Пара сил получается. В идеале пропускать болт через опорную площадку по оси. Не проблема же.
Кто вспомнит какая предельно допустимая разбежка в осях?

Про вертикальные связи для ветровых усилий - это шик. В сущности все ответы на ваши вопросы есть в учебнике по МК: Горев, Беляев и прочие.

Люблю когда такие простые вопросы на форуме обсасывают - столько сразу всплывает проблем =)
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 12:12
#94
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
вот так болты располагать?
Я считаю, что так. Во-первых - тут просто другого места нет, во-вторых - они не смогут сильно препятствовать повороту опорного сечения. Потянутся.

Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
а вот еще.... при сейсмике такое исполнение узла возможно?
Я врать не буду - сомневаюсь, потому что нужно понимать какие усилия приходятся на этот узел в период воздействия сейсмической нагрузки, ферму рывком может сбросить с колонны, там может и все 4 болта будут нужны. Нормы предусматривают особое конструктивное исполнение узлов в сейсмических районах.


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
карниз это как?
Ну это, представьте, если мы продлим верхний пояс и нижний до их пересечения. Своего рода выступ за габарит колонны.


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
тоесть верхний пояс не продлять за опорное ребро?да?
Надо архитектуру видеть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 12:16
#95
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от student-PGS
а вот еще.... при сейсмике такое исполнение узла возможно?
Сейсмика для легких стальных конструкций вообще побоку.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Потянутся.
Два д16 болта потянутся? 0_0
Судорожно сглотнул.
Daniil'85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 12:18
#96
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


спасибо всем! на форумах гораздо понятнее объясняют чем в книгах, ввиду того, что можно вопросы задавать... просто единственное много разногласий бывает в ответах.....
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 12:18
#97
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
а вот еще.... при сейсмике такое исполнение узла возможно?
Зависит от бальности. До 9 пойдёт. Есть "Пособие по проектированию промзданий в сейсмических районах". Там всё подробно написано.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
Сейсмика для легких стальных конструкций вообще побоку.
Это ты будешь эксперту доказывать. Offtop: Не смотря на то, что сейсмика мало что даёт, некоторые мероприятия должны быть обеспечены.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 10.09.2014 в 12:23.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 12:23
#98
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
в период воздействия сейсмической нагрузки, ферму рывком может сбросить с колонны,
дак там распорки же еще будут в узле опирания!они же будут предотвращать перемещения узла фермы из плоскости! все равно толчки могут сбросить ферму?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение


Про вертикальные связи для ветровых усилий - это шик.
а что не так про связи?
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 12:28
#99
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это ты будешь эксперту доказывать
Вертикальные усилия в особом сочетании получаются меньше, чем в основном. Конструктивно поставленные болты держат прилично горизонтального усилия. Связи растяжения, подобранные по жесткости, с запасом проходят на растягивающее усилие. Для несложных зданий как-то так у меня.

Добавил.
student-PGS, срочно, срочно качай 3-4 книжки и читай про связи! Это самое важное в стальных конструкциях, что лежит на мозгах проектировщика! Я серьезно!
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 12:29
#100
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
на форумах гораздо понятнее объясняют чем в книгах
Это только поначалу так кажется)) В хороших проверенных книгах истинно почти все, тут (Offtop: из-за всяких таких как я, например) - меньше половины правды, остальное либо глупость отвечающего, либо его замудренность, которую можно неправильно истолковать, либо вообще флуд про арбузы.

Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
много разногласий бывает в ответах
А вот это несомненный форумный плюс, ведь только в дискуссиях может истина рождаться.


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Укладывается в определение бруса по сопромату
А зачем центрирующему бруску быть сопроматовским брусом? Он ж не на изгиб работает.

Про центрирующий брусок кстати к умным мира сего вопрос - есть ли разница, из чего заложить брусок, например, 30х30х100 - из полосы толщиной 30 мм или из квадрата 30х30?)
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли представленный узел шарнирным?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34