Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе? - Страница 5
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?

Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2017, 09:50 | 1
Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?
alexey_641
 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55

Добрый день!
Знаю что данный вопрос поднимался и не один раз,но почитав данную тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085, не понял все-таки каким образом решить вопрос расцентровки осей элементов фермы в расчетной программе (например, Лира-САПР)?.
1)Подскажите какой вариант из трех (файлы приложены) будет правильнее или существует иной правильный вариант?
2)Правильно ли что для нижнего пояса принять тип элемента - "колонна", а не "ферменный" в расчетной программе (например, Лира-САПР)?
3) Подскажите, исходя из Вашего опыта, насколько влияет при подборе сечений учет расцентровки осей?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант 1.png
Просмотров: 1235
Размер:	17.7 Кб
ID:	194765  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант 2.png
Просмотров: 1300
Размер:	17.1 Кб
ID:	194766  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант 3.png
Просмотров: 1293
Размер:	16.2 Кб
ID:	194767  


Последний раз редактировалось alexey_641, 16.10.2017 в 09:52. Причина: Не добавил вложения
Просмотров: 55823
 
Непрочитано 03.11.2017, 19:46
#81
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А что срез между носками явление вполне реальное, явно следует из разобранного примера старой темы, причем его максимальное значение в примере на 40% больше, чем получается по формуле Журавского и больше похоже на значение (1,5*Q)/(h*t) .
Если я не ошибаюсь на такое явление в какойто из тем указывал ETCartman, что якобы для труб опрелелённой длины стандартные формулы сопромата, в частности Журавского, не распространяются. Я тогда так и не смог понять по какому закону опрелеляются касательные напряжения.
Здесь получается я второй раз нахожу подобное утверждение.

Последний раз редактировалось BYT, 03.11.2017 в 19:52.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 20:50
#82
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
1)Подскажите какой вариант из трех (файлы приложены) будет правильнее или существует иной правильный вариант?
Вариант 2, стержень большой жесткости или АЖТ.
Цитата:
2)Правильно ли что для нижнего пояса принять тип элемента - "колонна", а не "ферменный" в расчетной программе (например, Лира-САПР)?
Колонна - для сжатого элемента фермы + другие варианты по ситуации. Но в Лира-САПР 2013R5, в ЛирСТК был обнаружен подводный камень: сжатый верхний пояс фермы имел внеузловую нагрузку=>момент в плоскости фермы. Сжатый пояс в ЛИРСтк проверялся как колонна. В плоскости изгиба элемент должен проверяться как внец.сжатый с использованием φе, из плоскости - как центр. сжатый с использованием φ, так как момента нет из плоскости. Итого: ЛирСТК по устойчивости из плоскости выдал кисп=0.9 вместо истинных 0.6 по аналитичекому расчету. В отчетной таблице ЛИРСтк нет столбцов φе, φ, тау, с1, так что не проверишь. Видимо, неосуществимая задача для авторов Лира-САПР - добавить столбцы φе, φ, тау, с1 в отчетной таблице "Колонна" ЛирСТК.
И еще: проанализируйте аварийную подстропильную ферму ПФ-12-30 по серии 1.460.3-14.
EvgeniusZ вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 21:19
#83
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Здесь получается я второй раз нахожу подобное утверждение.
Хде?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2017, 07:15
#84
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Хде?
В общем то нет ни какого секрета. Вот здесь версия от ETCartman .

Последний раз редактировалось BYT, 04.11.2017 в 07:20.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 13:12
#85
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я имел ввиду где подтверждение в этой теме...
Но это более теория, нежели практика. Суть же моей позиции и несогласия с IBZ в данном вопросе не в выяснении правильности теоретических предпосылок. Я утверждаю, что если нормы содержат и четко регламентируют методику расчета определенного типа конструкций, или узлов, то проведение такого расчета является достаточным для практического проектирования. Тоесть если мы считаем узлы ферм из ГЗП, конструкция которых соответсвует параметрам, определяемым нормами по формулах этих норм - то этого достаточно, и несущая способность обезпечена даже если наши узлы не проходят некоторые "стандартные сопроматовские проверки (!!!)".
Утверждение мое базируется на том, что никаких "стандартных сопроматовских проверок" не существует в природе. Стандартные проверки как раз регламентируются нормами, учебниками, рекомендациями и пр. написанными на основании науки о сопротивлении материалов. Но не только ее, а и кучи других смежных дисциплин. Таким образом в узлах допускается пластика, тонкая пластина стенки пояса расчитывается уже не как балка на двух опорах, а, фактически, как мембрана. И таких примеров много. Поэтому если узел фермы из ГЗП не проходит по расчету по формуле Журавского - это вовсе не означает, что его несущая способность не обеспечена.
IBZ пишет:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы не в курсе по какому стандартному шаблону выполняется проверка на прочность при том или ином виде НДС?
Я отвечаю: есть много методов определения НДС, которые имеют разную точность. НДС узла можно определить путем простой стыковки трех стержней по типу 3, а можно смоделировав, например оболочками. А можно еще добавить к оболочкам нелинейностей. А можно еще объемниками, и даже сварные швы. Все эти методы дадут разную степень точности. Результат какого из этих методов брать как основу для конструирования узла? Ответ будет однозначным: хз. Но кроме этого ответа будет еще один, более пригодный для инженера строителя: брать тот метод, который описан в литературе, а тем более в нормах.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 15:10
#86
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
НДС узла можно определить путем простой стыковки трех стержней по типу 3, а можно смоделировав, например оболочками. А можно еще добавить к оболочкам нелинейностей. А можно еще объемниками, и даже сварные швы. Все эти методы дадут разную степень точности. Результат какого из этих методов брать как основу для конструирования узла? Ответ будет однозначным: хз.
Ответ не верный Максимально возможную точность даст тот метод, который больше учитывает особенности конструкции. В нашем случае это моделирование узла оболочками/пластинами.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Но кроме этого ответа будет еще один, более пригодный для инженера строителя: брать тот метод, который описан в литературе, а тем более в нормах.
Безусловно! Только вот ведь какая штука: нигде в нормах не указано, как конкретно применять принцип Сен-Венана. Иными словами, не вполне ясно можно ли считать элемент пояса между раскосами стержнем. Если да, то к нему следует применять все стандартные (!!!) нормативные проверки прочности, в том числе на на срез, а если нет, то такой проверки соответственно и не надо. И в этом вся загвоздка, вызывающая все эти споры.

Что же показало моделирование оболочками, произведенной в более ранней теме, которую Вы читать, естественно, не обязаны. А вот что: в части пояса между узлами возникают касательные напряжения от величины близкой к определяемой по формуле Журавского до величины приближенно равной G=(1.5*Q)/h*t). Причем зона распространения таких напряжений по сечению достаточно обширна и, соответственно, проигнорирована быть не может.

Теперь конкретно о наших с Вами подходах. Вы предлагаете плевать на эти касательные напряжения с "с высокой бшни", я же предлагаю все же их учитывать. Исходя из элементарной логики, мой подход по крайней мере ближе к реальной работе, чем Ваш, что Вы косвенно и подтверждаете:

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Не то, что практиковал, а практикую постоянно. Там, где есть сомнения или что-то не совсем привычное...
При моделировании кстати часто получаются перенапряжения. Тоесть по модели узел не несет, а по нормам, или инженерной методике - несет. Иногда наоборот.
Повторюсь: такой метод самый точный и чем больше к нему приближены результаты инженерного расчета, тем последний более точен и легитимен.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 17:03
#87
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я имел ввиду где подтверждение в этой теме...
Не дерзить нужно, а читать.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А что срез между носками явление вполне реальное, явно следует из разобранного примера старой темы, причем его максимальное значение в примере на 40% больше, чем получается по формуле Журавского и больше похоже на значение (1,5*Q)/(h*t) .
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 17:29
#88
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Не дерзить нужно, а читать
Не понял, это я Вам "дерзю"? У Вас какие-то комплексы? Дерзят младшие старшим или учащиеся учителям. Между нами есть похожие обстоятельства? Полегче, пожалуйста.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В нашем случае это моделирование узла оболочками/пластинами.
Такой метод для любой конструкции даст красивый результат. Но здесь много копий поломано всегда ли он пригоден. Чаще непригоден в силу сложности реализации и трактовки. Не, ну "чаще непригоден" - это я преувеличил. Чаще ве таки пригоден. Но ничего не даст моделирование оболочками узла тех же ферм из ГЗП, или круглых труб без учета нелинейной работы материала и геометричесской нелинейности. Да и то хз что получим. Ведь в рекомендациях написано: узлы ферм из ГЗП спроектированы с учетом образования пластических шарниров в стенке пояса и пр. Никае "стандартные (!!!)" методы сопромата здесь и рядом не валялись для анализа. Куча коцентраторов напряжений итак есть, а еще сингулярности в модели. Как это все анализировать?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
нигде в нормах не указано, как конкретно применять принцип Сен-Венана. Иными словами, не вполне ясно можно ли считать элемент пояса между раскосами стержнем. Если да, то к нему следует применять все стандартные (!!!) нормативные проверки прочности, в том числе на на срез, а если нет, то такой проверки соответственно и не надо. И в этом вся загвоздка, вызывающая все эти споры.
Но в нормах четко указана методика расчета конкретных узлов! Спорить с правильностью норм - теоретическая задача, спроектировать ферму - практическая, ну разве непонятно?
Цитата:
Сообщение от IBZ
Что же показало моделирование оболочками, произведенной в более ранней теме, которую Вы читать, естественно, не обязаны. А вот что: в части пояса между узлами возникают касательные напряжения от величины близкой к определяемой по формуле Журавского до величины приближенно равной G=(1.5*Q)/h*t). Причем зона распространения таких напряжений по сечению достаточно обширна и, соответственно, проигнорирована быть не может.
Такие расчеты очень сильно зависят от разбития сетки, от расчетного комплекса... Сингулярность - и вот вы уже получаете, что узел "не несет". Как ни странно, но я от эксперта, который должен юлюсти соответвие проекта нормам защищаю эти самые нормы
Одно правда обстоятельство есть: если мы тот же узел фермы из ГЗП расчитаем с помощью, например оболочечной модели и увеличивая толщины стенок подберем такие, чтоб напряжения скажем не превышали вообще нигде например Ry или скажем 1.15Ry - мы точно не прогадаем . С несущей способностью. Но вот как мы объясним заказчику, что по СНиП проходит пояс с толщиной стенки 6, а мы выполнили толщиной 14?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.11.2017 в 17:43.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 17:37
#89
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Vavan Metallist
Вы не мне дерзите, а IBZ.
Что касается того, что Вы не вникаете - у Вас есть своя точка зрения касаемо норм и вы её предерживаетесь.
А раз так - то скажите, по формуле 33 СНиП II-23-81 сечение пояса фермы проверять следует раз уж Вы здесь касаетесь пластики?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 17:50
#90
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Вы не мне дерзите, а IBZ.
Хм, он Вас нанял в адвокаты? Понял. Только и здесь загвоздка: IBZ не учитель, а я не его ученик, а возраст на форуме не важен. И я думаю, что при необходимости IBZ сможет сам за себя легко постоять. Так что, думаю, ваши старания не будут оценены должным образом. Скорее наоборот.
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А раз так - то скажите, по формуле 33 СНиП II-23-81 сечение пояса фермы проверять следует раз уж Вы здесь касаетесь пластики?
Нет. Не надо потому, что формула 33 касается стенок балок, причем балок, расчитываемых по формуле 28 . Подходит такой ответ?
Но забегая наперед, предвкушая ваше "АГА!" скажу: если на пояс будет 100тонн сосредоточенной нагрузки - я буду проверять по этой формуле. Даже 1.15 с нее уберу если будет соответствующее настроение . Перебздю, так сказать. Если будет узел непонятный - смоделирую оболочками и поступлю именно так
Цитата:
подберем такие, чтоб напряжения скажем не превышали вообще нигде например Ry
Но если это пояс фермы, котрая поддается расчету по нормам - просчитаю ТОЛЬКО по нормам.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 17:58
#91
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
по формуле 28
Разумеется по ф-ле 28. В этой теме обсуждаются узлы участки которых имеют изгиб. Или Вы гдето "включаете" в обсуждение изгиб, а где Вам удобно игнорируете?
А Вы по какой формуле предлагаете определять нормальные напряжения от момента?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 18:06
#92
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я ничего не предлагал про изгиб, не надо мне навешивать то, что я не говорил. Есть конретные вопросы - задавайте, и не занимайтесь никому не нужным словоблудием.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 18:12
#93
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я ничего не предлагал про изгиб
Всё понятно.
Я уже говорил, что Вы просто следуете своим принципам, а не пониманию.
Этим и объясняется "неучёт Q". И какое значение этого Q завышенное или незавышенное - роли для Вас ни какой не играет.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 19:07
#94
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Всё понятно.

,Могу только порадоваться за тех, кому все понятно . О себе, к сожалению, такого сказать не могу.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 23:35
#95
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Интересный спор.
На мой взгляд при практическом проектировании более уместна позиция Vavan Metallistа.
Неужели авторы СНиП(СП) не учли фактор действия Q (сдвиг пояса между раскосами) в своих условиях расчета (крайне сомнительно, этого не может просто быть!). Просто действие Q выражено через другие силовые факторы, указанные в условиях. И потом все эти условия выглядят, как полуэмпирические (теория + натурные испытания => окончательный вывод условия).
Кстати, в EN проверка на сдвиг пояса для таких узлов выделена отдельно.
Во многом условия СП и EN перекликаются (в принципе другого и быть не может).
Философствовать о НДС узла можно до бесконечности. Формула Журавского в ее классическом виде, как говорится, здесь "не катит". Копья ломать не стоит.
Но мы ушли от темы.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 00:52
#96
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Кстати, в EN проверка на сдвиг пояса для таких узлов выделена отдельно.
Для какого НДС?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 01:01
#97
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Для какого НДС?
Не совсем понятен вопрос
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 01:21
#98
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Не совсем понятен вопрос

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Философствовать о НДС узла можно до бесконечности.
О каком НДС Вы ведёте речь при которой
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
в EN проверка на сдвиг пояса для таких узлов выделена отдельно.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 01:30
#99
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
О каком НДС Вы ведёте речь при которой
Шутим?
Ну что ж, давайте пошутим: "о налоге на добавленную стоимость".)
Наверное все-таки при котором.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 01:36
#100
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Хм.
О каком напряжённо-деформированном состоянии идёт речь в EN для которого "проверка на сдвиг пояса для таких узлов выделена отдельно"?
BYT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел фермы из гнутосварных профилей к колонне из квадратной трубы 61klim Металлические конструкции 36 31.08.2017 16:26
Вопрос по ферме из прямоугольных труб. Обязательно ли для таких ферм схождение осей элементов в узел, или можно разнести оси dimpro Металлические конструкции 82 29.07.2017 15:14
Как изменить локальные оси пластин и обемных элементов и вообще для чего согласование осей обемных элементов(для результатов) Севак Лира / Лира-САПР 1 07.11.2014 12:31
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35