Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Ты говоришь об обеспечении устойчивости настилом, а тут обеспечение устойчивости другими конструкциями.... И что тему засрали тогда? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
При потере устойчивости ПФИ двутавр обычно ВЫВАЛИВАЕТСЯ вбок, т.е. ВП выгибается например влево сильно, а НП вправо - немножечко. Это без раскрепления. Из чего следует, что ПРЕПЯТСТВИЕ выгибу ТОЛЬКО вбок в верхней зоне стенки (примерно 1/3 высоты) резко улучшает устойчивость двутавра. Если же это препятствие частое (например ВБ для ГБ
![]() Можно провести простейший эксперимент в КЭ-программе оболочками, задав например 40Б1 6м из С245, с двумя второстепенными балками в пролете, замоделировав боковые (гориз) связи стенки на высоте 1/3. Затем сравнить КЗУ с раскреплением непосредственно ВП.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.08.2016 в 10:49. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Кстати, п. 8.4.4 ничего не требует ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223
|
Я с Бахилом cоглашусь, 8.4.4 достаточное условие- выполняется условие -->обеспечена устойчивость.
У меня спор больше вокруг прочтения п. 8.4.2 и интерпретации 8.4.5. Всегда считал, что если связи в сжатой зоне, непосредственного прикрепления связи к сжатому поясу не требуется.
__________________
Как-то так ... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Прикольно со стороны слушать:
Бахил: Цитата:
Цитата:
![]() По делу: п. 8.4.4 - это описание случаев, когда УПФИ обеспечивается, при этом в первом подпункте описание достаточно неудачное, т.е. без разъяснения СУТИ. Только прочитав п.8.4.5, можно косвенно догадаться, что это была попытка описать одно из граничных условий расчета на УПФИ. В СНиП в этом описании было выражение "надежно связанный", что как-то оживлял описание. Теперь вместо вникания в суть расчета, инженера пытаются удовлетворить пункт СП в дословном понимании. Кстати, п.8.4.2 - тоже описание ГУ, причем для консоли не очень точное. Боковая сила (Q) для расчета креплений определяется весьма грубым способом, кстати. Насчет места расположения раскрепления по высоте - от смещения вбок должна быть раскреплена не любая точка сжатой зоны сечения (она обширная), а именно ближняя к сжатому поясу точка сечения. Насколько "ближняя" - описал выше.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: Главному троллю наше почтение
![]() Не требует, а "достаточное условие". Где ты увидел "ставит"? Читай внимательней. ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
![]() Вот отсюда и "ставить", т.е. потребовать. Вы нерускоязычные что ли? ![]() Короче, при наличии такого-то раскрепления расчета на УПФИ не требуется, УПФИ обеспечена априори. Вот о чем пункт норм.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
![]() Но я раньше тебя ответил:
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
И не по-русски. Пункт ТРЕБУЕТ, чтобы было такое-то раскрепление, если не хочешь считать. Вот это по-русски.
В пункте жесткое требование к параметрам раскрепления. К слову, даже черезчур. А вы тут напарочком не увидели требований. А так, сказочки на ночь...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
проект советский, Унифицированные несущие каркасы производственных и вспомогательных зданий пролетами 12 и 18 м (из двутавров с параллельными гранями полок по ТУ 14-2-24-72)
просто интересно почему там раскреплен связями нижний пояс, а не верхний, тема думаю схожа чем то, может кто сталкивался с этим проектом |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Разшифровка на русском: эти распорки/связи приурочены к фахверковым колоннам, прикрепленных к нижнему поясу стропильных балок - см. узел 12, разрез 1-1.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262
|
Если про раскрепление верхнего пояса двутавра профнастилом понятно, то как быть с закрепление двутавра на опоре на кирпичной кладке? Обязательно ли закрепление однопролётной двутавровой балки на опоре? Вроде в СП сказано:"При этом предполагается, что нагрузка действует в плоскости наибольшей жесткости (Ix > Iy) а опорные сечения закреплены от боковых смещений и поворота"
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы | таи | Конструкции зданий и сооружений | 247 | 18.10.2022 15:56 |