Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6 - Страница 5
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6

Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2012, 11:56
Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6
Romegv
 
км
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 546

Труба 100х6 крепится к трубе 140х6 на сварке, т.е. трубы 100 просто обваривается по контуру, вопрос: может ли данный узел считаться жестким, усилие Q=1.5 т. пролет трубы 100 3,5 м(это не ферма))
С одной стороны мне кажется, что да, но с другой в сериях по фермам молодечно нет, как быть?
Просмотров: 56590
 
Непрочитано 07.11.2012, 04:37
#81
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


вот здесь я с вами не соглашусь. не буду приводить доводы, поскольку опять сориться начнем
думаю нас Metod рассудить может, т.е. смоделировать туже конструкцию при различных длинах балки. К примеру с длинами в 3м, 6м, и 9м. Если конечно он будет столь добр. ну или хотябы в своей схемке проерьте, и поделитесь результатами. Только вот сдается мне, что результаты смогут быть сфальсифицированы. Так что убедительнее было бы результаты Metodaa услышать.

кстати, если ваш последний ответ "нет" окажется верным, то отныне я к вам буду очень и очень сильно прислушиватся

Последний раз редактировалось Ryntik, 07.11.2012 в 04:43.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 04:42
#82
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
вот здесь я с вами не соглашусь
Ваше право.
Могу теперь почти со 100% уверенностью сказать, что вы все таки запутались
Единственно что меня удивляет что при такой граничащей с фанатизмом настырности вы не возьмете Робот и не проделаете такой же расчет самостоятельно. Уверяю по удобству работы, особенно в части построения расчетных схем он ничуть не уступает ЛИРЕ и даже ее превосходит.
Цитата:
кстати, если ваш последний ответ "нет" окажется верным, то отныне я к вам буду очень и очень сильно прислушиватся
Оооо!
Ну что вы, что вы.
Это слишком большая честь для меня.
Кстати, ответ "нет" не является 100% верным. Он натянут, по просьбам телезрителей (уж больно напоседливы). На самом деле при увеличении длины балки, которая будет приводить к увеличению моментов на опоре при некотором конечном значениях жесткости левого узла моменты на опорах могут отличатся тоесть наше начальное соотношение моментов равно например не единице а 0.99999 . На левой опоре момент может ставать меньше. Но пытатся эту вещь унифицировать нет смысла.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.11.2012 в 05:01.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 04:51
#83
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
почти
на этой оптимистичной ноте пойду я спать.
а насчет робота, так вы ведь все равно моим результатам не поверите
утро вечера мудренее. спокойной ночи
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 08:52
1 | #84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Vavan Metallist:
Цитата:
(мои выводы)
1) Узел соединения двух прямоугольных труб встык сваркой без фасонки нельзя просто принимать жестким.
Вывод правилен только на 50%. Точно так же нельзя принимать стык шарнирным.
Все зависит от ДЕТАЛЕЙ – от соотношений размеров труб, толщины стенок, закруглений углов труб, формы сечения шва.
Вы сами говорите: есть абсолюбтно шарнирное соединение, которе не передает момента, и есть жесткое, котороое способно передать весь момент. Значит должно быть бесконеное множество переходных значений жесткости, которые способны передать соответсвующие доли мометов.
Из бесконечного множества львиная доля будет близка к рамному типу, и такие случаи необходимо вводить в стержневой расчет именно РАМНЫМИ. И не менее львиная доля будет близка к шарнирному, и они должны учитываться как ШАРНИРНЫЕ.
Одно дело стык 200х4+80х4, совсем другое дело например 120х6+100х6. Напомню, что автор задал стык 140х6+100х6. Желательно в теме обсуждать именно этот конкретный случай. Вы же, как сами признаетесь, специально «натягиваете» - взяли 160х4+100х4. Это же, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Ryntik:
Цитата:
Как вы считаете, на это отношение моментов(правого и левого) может влиять к примеру длина балки?
Как говорит Vavan Metallist, не приплетали бы Вы эту зависимость к податливости узла. Податливость узла можно рассматривать отвлеченно, в диапазоне М от 0 до бесконечности (до разрушения). И затем уже судить, КАК повлияет характеристка узла на распределение усилий.
Ryntik:
Цитата:
И для этого вы использовали Абакус? А я вот … использовал студенческий Матрикс Фрейм …
Здесь рассматривается податливость узла. Вы априори не можете «разглядеть» податливость в стержневой системе. Дело не в Абакусе, а в расчетном аппарате – нужно «влезть» в узел, чтобы видеть его поведение (податливость). Вместо Абакуса можно использовать любой аппарат – СКАД, Лиру, Ансис и прочая.
metod (п.62):
Цитата:
смоделировал я по предложенной Vavanом схеме …
Почему сечения не автора темы?
Цитата:
Потом может сделаю с учетом сварки
Вы уж сделайте, раз делаете, по правому верхнему рисунку на п.54 – это ФАКТИЧЕСКАЯ ситуация, заявленная автором. Кроме стали – С245 я выбрал. Можно и С345. По моим представлениям, нужно не раму расчитывать, раз уж полностью перешли на податливость, а только узел (участки от узла не менее габаритов труб), нагружая моментом от 0 до разрушения. Разрушение должно произойти (это мое предположение) в виде среза шва в углу (там, где у Вас сейчас красное). И на выходе получить диаграмму Момент-Угол. Угол – между приопорными малоискаженными сечениями (например на расстоянии полвысоты трубы).
Цитата:
узел поддаётся
Совсем неподатливых узлов нет – КАК поддается? Нужна диаграмма момент-угол.
Ryntik:
Цитата:
смоделировать туже конструкцию при различных длинах балки. К примеру с длинами в 3м, 6м, и 9м.
Не надо. Нужна диаграмма момент-угол.
Для metod прилагаю чертеж узла (может кто внесет поправки во втором чтении):
Вложения
Тип файла: pdf Узел 140х100.pdf (4.3 Кб, 161 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 11:34
#85
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
смоделировал я по предложенной Vavanом схеме в Абакусе.
Я в Абакусе не работал, но думаю, что для корректного расчета узлы солидов ригеля и солидов колонны должны совпадать (одинаковое сгущение сетки возле стыка).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.JPG
Просмотров: 176
Размер:	24.5 Кб
ID:	89934  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 11:57
#86
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вывод правилен только на 50%. Точно так же нельзя принимать стык шарнирным.
Да. Но я и нигде не писал, что НУЖНО принимать шарнирным. Это не верный на 50% вывод, а 50% вывода .
Цитата:
узлы солидов ригеля и солидов колонны должны совпадать
Не, я тоже не работаю но насколько знаю Абакус такое хвает

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.11.2012 в 12:06.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 12:30
#87
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я в Абакусе не работал, но думаю, что для корректного расчета узлы солидов ригеля и солидов колонны должны совпадать (одинаковое сгущение сетки возле стыка).
тут все в порядке, в абакусе есть такой тип соединения. нет необходимости сложную конструкцию лепить.
metod вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 15:08
#88
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Вам научную работу писать... Для себя я давно решил, для расчета балки - это узел шарнирный. Для расчета колонны - это узел жесткий. Для расчета узла - усилия прикрепления максимальные из двух расчетов.
Если один узел проектировать неделю, то да... парассуждать можно. Лично мне в день таких узлов по 5-7 делать приходится. Чаще всего по аналогу.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 15:22
#89
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


я опять на эмоциях, вы уж простите, подругому не выходит.
VavanMetallist, вы меня и в танк посадить успели, мои сообщения "фигней" обозвали, подозреваете в фанатизме. А вот вы на себя смотрели? Жаль, что со стороны посмотреть не можете, ух как расмеялись бы.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Ryntik
на это отношение моментов(правого и левого) может влиять к примеру длина балки?
Нет
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Могу теперь почти со 100% уверенностью сказать, что вы все таки запутались
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Единственно что меня удивляет что при такой граничащей с фанатизмом настырности вы не возьмете Робот
а особенно это удивляет
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
На самом деле при увеличении длины балки, которая будет приводить к увеличению моментов на опоре при некотором конечном значениях жесткости левого узла моменты на опорах могут отличатся тоесть наше начальное соотношение моментов равно например не единице а 0.99999 .
вы бы здесь хоть где нибудь запятую поставили, ато трудно смысл уловить, это из оперы: "казнить нельзя, памиловать!" или "казнить, нельзя памиловать" а вы пишите "казнить нельзя памиловать" и понимй как хочешь
Что значит начальное соотношение моментов? Начальное, это от "Большого взрыва" что ли? Давайте рассматривать начальное соотношение того же узла, той же схемы, но при другой длине балки. К примеру метров 15 так. Получим как вы говорите "начальное соотношение". А потом возьмем другую длину балки, к примеру 1м, для той же схемы. То самое ваше соотношение, по которому вы судите о ПОДАТЛИВОСТИ узла, изменится! и не говорите что не судите! я делал вам эгзамен, и вы сказали что судите. У меня все ваши ходы записаны по этим соотношениям мы можем судить лишь о жесткости узла в системе, как вы сами говорили. о ПОДАТЛИВОСТь узла есть зависимость М/ф. Если бы вы внимательнее смотрели на графики, которые я показывал, то увидели бы, какие величины нужны для определиния жесткости узла в системе(это ни есть его податливость) там есть и моменты, и углы поворота, и модули упругости, и ДЛИНА БАЛКИ. Для определиния ПОДАТЛИВОСТИ узла, нам нужно узнать вращательную жесткость узла. Вращательная жесткость узла, есть зависимость между изгиб.моментом и поворотом(разностю поворотов). Говорю это уже который раз. Узнав вращательнуыю жесткость узла, т.е. величину его податливости, срванивая эти величину с ЕI/L балки, можем судить, будет ли этот узел в системе(схеме) жесткий, шарнирный или еще какой либо, т.е. сравнивая можем судить о соотношении тех самых моментов на левой и правой опоре(в вашей схеме). Пример, расчитали податливость нашего узла, т.е. его вращательную жесткость, ее величина к примеру 200кНм/рад. Чтобы судить, будет ли такой узел жесткий в системе(т.е. будет ли он влиять на то самое соотношение), нам надо его сравнить с ЕI/L балки. Еврокод разрешает узел трактовать как шарнирный(соотношение момента на левой опоре и на правой будет стремится к 0), при вращательной жесткости меньшей, нежели 0,5 ЕI/L балки. Если вращательная жесткость будет свыше 8(25)ЕI/L балки, то узел можно трактовать как жесткий(соотношение момента на левой опоре и на правой будет стремится к 1). промежуточные значения, узел будет являться полужестким.Если наша вращательная жесткость узла 200кНм/рад(радиан здесь можно опустить), а величина 0,5ЕI к примеру есть 100кНм, то узел в системе, где длина балки будет меньше 0,5м, можно назвать шарнирным. При длине балки свыше 8м узел можно трактовать как жесткий.
Вот вы говорите я механику зря вспоминаю. Вот если бы вы ее вспомнили, то поняли бы что от чего зависет. При повороте одного из узлов жестко защемленной балки, в составе рамы, в ней появляются изгиб.моменты, которые как раз и пропорциональны той самой ЕI/L величине. При линейных смещениях, зависимость от длины и вовсе берется в квадрате. Наверное именно поэтому, при оговорке жесткости узла, Еврокод делает большой акцент на возможные горизонтальные перемещения. Т.е. разница при определении жесткости узла, при различных конструктивных схемах(к примеру со связями и без, что дает огромую разницу на горизонтальные перемещения), довольно большая, даются коефициенты 8 и 25(смотите в предыдущих) графиках.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как говорит Vavan Metallist, не приплетали бы Вы эту зависимость к податливости узла. Податливость узла можно рассматривать отвлеченно, в диапазоне М от 0 до бесконечности (до разрушения). И затем уже судить, КАК повлияет характеристка узла на распределение усилий.
я и не приплетаю, я только спрашивал, дабы выяснить, что мыслит по этому поводу мой собеседник. Как раз разницу в ПОДАЛИВОСТИ узла, и его влиянии на перераспределение моментов в системе, я понимаю.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И на выходе получить диаграмму Момент-Угол. Угол – между приопорными малоискаженными сечениями (например на расстоянии полвысоты трубы).
"Если вы хотите напрямую судить о податливсти узла, предоставьте угол поворотв приопорных сечений стержней."
А это мое. Говорю о том же.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Совсем неподатливых узлов нет – КАК поддается? Нужна диаграмма момент-угол.
Для определиния ПОДАТЛИВОСТИ узла. АБСОЛЮТНО СОГЛАСЕН!

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ryntik:
Цитата:
смоделировать туже конструкцию при различных длинах балки. К примеру с длинами в 3м, 6м, и 9м.
Не надо. Нужна диаграмма момент-угол.
предложил смоделирвать, дабы человеку объяснить, что отношение тех самых моментов зависит не только от ПОДАТЛИВОСТИ.

Последний раз редактировалось Ryntik, 07.11.2012 в 15:41.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 15:43
#90
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
я делал вам эгзамен

Не думаю что вы тот, кто мне интересен как экзаменатор.
Вообщем мне надоело "бла-бла-бла". Вы пишите, пишите с завидной настырностью высветливаете известние вещи сами в них не разобравшись, обвиняете других в невнимательности, в применении не тех программ,
Цитата:
вы говорите я механику зря вспоминаю
- где я такое говорил?. ... Единственно лично я все таки взял пользу от общения с вами: цитаты из Еврокода приведенные вами интересные. Довольно обширный документ, возможно придется им когда то воспользоваться.
Но чем дальше мне ваши посты читать и улавливать что вы хотите сказать все тяжелее. Нет, нет, не потому, что они сумбурно и длинно написанны, а потому, что я просто не дорос еще до вашего уровня.
Да и вообще хватит веселить форумчан индивидуальными перебранками . А то наверно как за сериалом следят... .
Напишите какие то выводы свои чтоб тема не пропала зря да и все.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 16:07
#91
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


я не фанатик, и не так уж и настырен) просто у меня отпуск, дома делать нечего
к выводу подготовиться надо да еще результатов по податливости узла методом конечных элеменотв не получили. вот если кто смоделирует то, о чем говорил Ильнур, и привидет зависимость М-Ф, тогда и подведу "свой" итог. Быть может и вы свой подведете, и быть может они совпадут
ну а если результатов не получим, сделаю свой вывод на основе всего выше прочитанного. Только заранее попрсошу, не ругайте за вывод, каков бы он не был))) и не сажайте в танк, а то там душно очень, да еще и темно уж лучше пивка выпить пошлите как того студента

Последний раз редактировалось Ryntik, 07.11.2012 в 16:15.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 16:14
#92
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Быть может и вы свой подведете, и быть может они совпадут
Я уже подвел.
Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
к выводу подготовиться надо
Так это вы все без подготовки!!
Вы страшный человек, что ж будет с подготовкой! От всех клочъя полетят а от меня самого первого
Кстати, мне нравится ход ваших мыслей:
Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
вот если кто смоделирует
да мне подробный отчет предоставит, да разжует все вот тогда я ему зачет поставлю. А иначе мой экзамен не пройти

Последний раз редактировалось Солидворкер, 07.11.2012 в 17:42.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 16:28
#93
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вы страшный человек, что ж будет с подготовкой!
С подготовкой все будет кратко дабы вы меня в клочья не порвали ведь краткость сестра таланта))
насчет моделирование. кое какие графики зависимостей для прямоугольных профилей лично у меня имеются, в зависимсти от различных соотношений сторон, толщины стенки. так что лично мне это моделирование не нужно, результат мне уже боллее менее известен. Но там на буржуйском написано. Дабы не смущать народ, выкладывать наверное не стоит.
вот выложил бы, вы опять скажете что по англицкий не понимаете, и что вам нужно моделировать, дабы лучше понять суть проблемы.

Последний раз редактировалось Ryntik, 07.11.2012 в 16:35.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 18:35
#94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
... кое какие графики зависимостей для прямоугольных профилей лично у меня имеются...
Еврокоды появились через полвека после СНиПов . Почти все, что там есть, стырено у нас . Давайте выкладывайте обратно.
Впрочем, мы все равно заново смоделируем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 19:01
#95
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ильнур, так их
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 18:57
#96
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Начал моделировать объемниками. Надо дошлифовать - есть ошибки в порядке нумерации узлов. Может у кого есть время.
Вложения
Тип файла: rar Вузол3.rar (178.0 Кб, 100 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 21:06
#97
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для metod прилагаю чертеж узла (может кто внесет поправки во втором чтении):
Учёл всё кроме закруглений, изменений нет. Замоделировал оболочками, момент в пролете немного больше стал, а по краям соответственно чуть спал

Последний раз редактировалось metod, 08.11.2012 в 21:20.
metod вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 21:32
#98
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Кто-то на форуме приводил пример (уж не Ильнур ли?)
Про жб хреновину. Которая стоит.
Смоделировали в МКЭ - не проходит.
А ведь стоит, зараза.
Разбили на еще бОльшее кол-во элементиков - еще больше не проходит.
И вс еравно стоит.
Посчитали тупо как цельный стержень в примитивной утилите - и прошло
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 21:35
#99
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Посчитал узел в solidworks'e. графики для точки, выделенной синим цветом.
В solidworks только осваиваюсь, так что, может быть, чего-то не учел - пусть опытные товарищи сделают замечания.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 171
Размер:	146.0 Кб
ID:	90071  
Геннадий1147 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 21:53
#100
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Смоделировали в МКЭ - не проходит.
Я просчитал Т-подобный (тот, которого я модель выложил) узел из квадратных труб на продольную силу, потом по формулам из актуализированного СНиПа - в 3 раза разница почти. У меня критерием были эквивалентные напряжения. Что по формулам - хз, но по ним узел выдерживает намного большие усилия. Помнится в пособии писали, что критерием было появление пластичных шарниров в стенке пояса. Выловить это с помощью МКЕ - надо "Тяжелый" пакет. Напримр Абакус .
Цитата:
Начал моделировать объемниками. Надо дошлифовать - есть ошибки в порядке нумерации узлов.
Ильнур, поберегите себя . Такие вещи из объемников и СКАД - это вещи несовместимые. Это что то типа чертить в ворде. Можно, но...
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
крепление балки перекрытия к стойке из трубы Kosyak Конструкции зданий и сооружений 22 19.12.2016 22:57
Крепление дымовой трубы Romick Конструкции зданий и сооружений 4 25.12.2011 21:20
Крепление облегченной дымовой трубы на крыше жилого дома Alexmf Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2011 16:34
Поворот трубы в трубе yuroks Прочее. Архитектура и строительство 9 21.09.2007 16:38