Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м - Страница 5
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м

Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2013, 10:29
Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м
erikbond
 
Инженер-конструктор-LEGO
 
Ульяновск
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 806

Выдержит ли здание в 18 этажей, фундаментная плита в 1м (хотим уйти от свай, так как рядом стоят здания почти метров в 15, вибродинамику никто не отменял), общая нагрузка на фундаментную плиту всего здания = не более 42 т/м2 (суммарная нагрузка всего здания).
Заглублять будем на 2.5м, с подвалом естественно.
Грунты приложил в файле, здание треугольного типа каждая сторона по 30м
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
С данного момента с вами и со всеми кто предлагал плиту и со своими старыми идеями (мыслями, да и расчетами) приходится согласиться, пришел наш дорогой заказчик, глянул и как в фильме бриллиантовая рука "шел, упал, очнулся, гипс". Теперь колдуем над плитой, на сваи мы перешли из-за долбанных геологов которые "отписались" скорее всего "мол уровень грунтовых вод возможен, на 1.5-3.5м" (ну не может быть такого, если бы мы у океана жили, еще ладно, а до воды далеко, то есть не болото), они просто перестраховались (они такие). И так получаем здание будет стоять на плите, высотой 700мм (по продавливанию проходит), колонны первых двух этажей 600мм, остальных - 500мм. Балки внутри здания тавровые 400х600 (общая длина полки 1200). Подвал в монолите, отметка земли к примеру 0.000, отметка низа фундамента -2.500. Вылет ФП 1м (один конструктор говорил нам нахрена вы сделали 1м, строители будут ругаться и плеваться когда будут делать её и стены монолитные (тут я его не понял, может кто понял поясните). Высота здания от земли 55м. Предельный прогиб по СП 20.13330.2011 "для многоэтажных зданий - h/500 = 55/500=0.11м" И там еще есть строка "для этажа многоэтажных зданий" (в эту строку я не въехал). Просчитали на машине, поставили на грунты (через систему грунт вбил, все 3 скважины).
по порядку результаты перемещений по Z:
Изменил содержание в теме на это, чтобы не вводить в растерянность.
изменения на 6-7 странице.
РСН 1 - Z 1 этаж.jpg
РСН 1 - Z ФП.jpg
РСН 1 - Z 18 этаж все здание.jpg
РСН 1 - Z 18 этаж.jpg
РСН 2 - Z ФП.jpg
РСН 2 - Z 1 этаж.jpg
РСН 2 - Z 18 этаж все здание.jpg
РСН 2 - Z 18 этаж.jpg
РСН 3 - Z 1 этаж.jpg
РСН 3 - Z ФП.jpg
РСН 3 - Z 18 этаж все здание.jpg
РСН 3 - Z 18 этаж.jpg
РСН 4 - Z 1 этаж.jpg
РСН 4 - Z ФП.jpg
РСН 4 - Z 18 этаж все здание.jpg
РСН 4 - Z 18 этаж.jpg
РСН 1 - Z С1.jpg

Вот 3 скважины и план этого здания, разность осадок здания проходит норму в 0.003 см, и перемещение в 15см. (перемещение у нас 12.9см, разность осадок (дельта S / L) получилась 0.0007 см где то). Вроде проблем не заметили, все по нормам.
Миниатюры

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скважина и грунты.jpg
Просмотров: 651
Размер:	152.0 Кб
ID:	100698  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z  1 этаж.jpg
Просмотров: 196
Размер:	183.0 Кб
ID:	101262  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z  ФП.jpg
Просмотров: 108
Размер:	149.4 Кб
ID:	101263  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z 18 этаж все здание.jpg
Просмотров: 83
Размер:	176.2 Кб
ID:	101264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z 18 этаж.jpg
Просмотров: 87
Размер:	179.9 Кб
ID:	101265  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z  ФП.jpg
Просмотров: 65
Размер:	160.3 Кб
ID:	101266  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z 1 этаж.jpg
Просмотров: 69
Размер:	174.2 Кб
ID:	101267  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z 18 этаж все здание.jpg
Просмотров: 91
Размер:	174.1 Кб
ID:	101268  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z 18 этаж.jpg
Просмотров: 65
Размер:	190.8 Кб
ID:	101269  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z  1 этаж.jpg
Просмотров: 70
Размер:	173.0 Кб
ID:	101270  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z  ФП.jpg
Просмотров: 58
Размер:	159.9 Кб
ID:	101271  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z 18 этаж все здание.jpg
Просмотров: 74
Размер:	172.3 Кб
ID:	101272  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z 18 этаж.jpg
Просмотров: 79
Размер:	187.3 Кб
ID:	101273  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z  1 этаж.jpg
Просмотров: 68
Размер:	187.5 Кб
ID:	101274  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z  ФП.jpg
Просмотров: 73
Размер:	156.8 Кб
ID:	101275  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z 18 этаж все здание.jpg
Просмотров: 79
Размер:	177.5 Кб
ID:	101276  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z 18 этаж.jpg
Просмотров: 91
Размер:	180.8 Кб
ID:	101277  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z  С1.jpg
Просмотров: 224
Размер:	203.5 Кб
ID:	101278  


Последний раз редактировалось erikbond, 19.04.2013 в 00:13.
Просмотров: 48843
 
Непрочитано 12.04.2013, 14:55
#81
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
даже если он сам не упадет, потом другие рядом будут стоить уже с подземным паркингом, и тогда уж точно .. )
Что же Вы не сказали людям что лежащие здание было выполнено на свайном основании, строилось на склоне в дельте реки в Китае и основная причина потери устойчивости - сдвиг основания из за селей и большого количества осадок. Картинками всякий пугать гаразд а анализом причин возникновения аварийных ситуаций ни кто заниматься не хочет. Смысла сопоставлять не сопоставимые вещи нет.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Что-то вы меня конкретно в тупик поставили, сперва сваи надо 100%, потом плита нормально все будет грунты мол хорошие, и снова сваи требуются...
Устройство плиты экономически более выгодно и если по результатам расчета она проходит, то стоит остановится на плите. Всякие разговоры по поводу того, что по расчету все хорошо а на практике завалится, развалится, треснет - полная чушь. Для тех кто не уверен что фактическая работа фундаментных плит более радужная чем в расчетах могу порекомендовать книгу Горбунова-Посадова, особенно в части определения модуля деформации грунта под штамами больших размеров.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 14:58
#82
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


видимо только я один считаю, что ТС не знает, как правильно прикладывается ветровая нагрузка (напор и разрежение должны быть в одном нагружении). поэтому можно за расчетную часть не беспокоиться ни капли.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 14:58
#83
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Алекс, 3 метра подвала в мусоре - это НЕ консоль. Читайте про тонкие стенки в грунте.
Про то, что сваи, возможно, пойдут глубже - это Вы правильно поняли. Именно это я и имел ввиду.
Есть такая штука - остойчивость. Это что то типа ситуации, когда отклонение от вертикали вызывает появление сил,
которые возвращают тело в исходное положение. Сваи именно так и сработают - плита как поплавок, а сваи как
стабилизаторы вертикали. Благодаря сваям здание приобретет консольные характеристики даже с мелким подвалом.

У нас в городе за последние лет десять понастроили прорву зданий на плите. Почти все высотки имеют отклонения от вертикали, трещины, деформации, люди, у кого мозг есть, лихорадочно продают квартиры приезжим лохам. Так у нас грунт
7,5 кг\см2, трещиноватые скальные и известняки. Несколько зданий заморожено. И все эти долбаные плиты.
Нельзя так упрощать - если нагрузка меньше прочности грунта - значит все нормально!!! Надо помнить, что здание -
это потенциальный поплавок с высоким ЦТ. Соседняя стройка, поднявшийся УГВ, сейсмика - мы имеем реальный поплавок.
Я ужне вспоминаю о том, что в расчетах на динамическое воздействие та же Лира рассматривает здание каким то неведомым образом связанное с грунтом!! А оно ни как не связано.Просто временно стоит прямо... И даже ветер потихоньку размалывает грунт по периферии фундамента. Просто потому, что прочное жесткое здание - это резонансная система, а ветер - белый шум, из спектра которого
здание выделяет нужную гармонику и раскачивается.

Форест, меня вопрос с ветром тоже озадачил... Какая то новая методика, хихи... И продолжает радовать разница осадок в 0.0007 см, примерно равная по размеру молекуле известняка.
Меня вообще несказанно радует возросшие возможности расчета в дебильных лирах и мономахах.
Как говаривает знакомая расчетчица - она считает на бумажке с калькулятором, а потом старательно
чего то колупает в Лире, чтоб то же самое получить для ГАСКа. Так она хоть знает что получиться должно....

Fland, прекрасное фото. Главное - домик целый.

Последний раз редактировалось Brasero, 12.04.2013 в 15:09.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 15:29
#84
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Это что то типа ситуации, когда отклонение от вертикали вызывает появление сил,
которые возвращают тело в исходное положение. Сваи именно так и сработают - плита как поплавок, а сваи как
стабилизаторы вертикали.
То есть отказ свай в слабых грунтах Вы отсекаете как явление начисто?

Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
У нас в городе за последние лет десять понастроили прорву зданий на плите.
А Вы видели геологическое строение площадок, расчеты и исполнительную документацию? Поведали бы нам причину явлений если по расчету все хорошо а на практике полный абзац.


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Соседняя стройка, поднявшийся УГВ, сейсмика - мы имеем реальный поплавок.
Есть нормативы, в том числе и на строительство в условиях плотной застройки. Считать все сооружения на взрыв атомной бомбы я считаю как минимум нелепым.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 15:33
#85
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
А Вы видели геологическое строение площадок, расчеты и исполнительную документацию? Поведали бы нам причину явлений если по расчету все хорошо а на практике полный абзац.
Да, у меня есть документация на пару зданий . А причина - плита. Вроде я все прямо говорю...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 15:40
#86
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Причиной может быть: большие деформации грунта основания, в том числе и неравномерные, напряжения под подошвой превосходящие допустимые напряжения в грунте, исчерпание несущей способности грунта, недоучет нагрузок, ошибки при расчете оснований, некачественно выполненные работы. ПЛИТА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ. У нас в городе есть здание которое дало крен свыше нормативного и основание у него свайное. Сваи не панацея, а лишь одно из многих видов основания.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 15:54
#87
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Что же Вы не сказали людям что лежащие здание было выполнено на свайном основании, строилось на склоне в дельте реки в Китае и основная причина потери устойчивости - сдвиг основания из за селей и большого количества осадок. Картинками всякий пугать гаразд а анализом причин возникновения аварийных ситуаций ни кто заниматься не хочет. Смысла сопоставлять не сопоставимые вещи нет.
Не было там селей, копали котлован перед домом, в который вымыло основание из под дома. И свай в нашем понимании там тоже не было, а была какая то хрень. А стоял бы он на нормальных свай - устоял бы.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 16:02
#88
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
вымыло основание из под дома
Ну да, осадки (погодные) здесь совершенно ни при чем.
Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
И свай в нашем понимании там тоже не было, а была какая то хрень.
Ну да, по Вашему буровые большого диаметра сваи это хрень, самое интересное что после падения здания эта хрень торчала перпендикулярно подвалу здания.
Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
А стоял бы он на нормальных свай - устоял бы.
Ну да, ну да основание херня, вот СВАИ ЭТО ВЕЩЬ. особенно в свете
Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
в который вымыло основание из под дома
P/S Мужики, не стоит показывать свою безграмотность и бравировать ей тоже не стоит.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 16:10
#89
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Умываюсь в свой раздел форума.
китайская буронабивная свая:
ЗЫ:
честно признаюсь:
что к проектированию зданий имею далекое отношение, но мы проектируем подземные сооружения, а строители по нашим проектам копают рядом со зданиями, и время от времени у них случаются аварии...
А потом проект компенсационного нагнетания в основание, и устранение кернов здания.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 330
Размер:	224.3 Кб
ID:	100969  

Последний раз редактировалось Fland, 12.04.2013 в 16:29.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 19:31
#90
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Ребята, давайте не будем нагнетать ситуацию! Грунтовые условия в целом по меркам в которых нам приходится проектировать - просто сказка: пески мелкие! Пески пылеватые плотные! Суглинки с Il до 0,75 а в основном 0,25! А у нас то просадка II типа, то супеси текучие, то пески рыхлые - и ниче! Ставят здания, и по 30 этажей ставят (правда на сваи) Под плиту у нас только галечники подходят! Про плывуны - не знаю - не встречаются они у нас! А может геологи не знают что надо о них предупреждать! Тут всего 18 этажей на песок мелкий! Не сильно просто - но и не катастрофа! Китайцами зря пугаете - "не наша зеленая собачка", что у них за сваи были - сами видите на последней фотке! Sasha 63 прав - на фотках которые шли с эти зданием какой то откос был - не само это здание упало! Brasero при всем уважении к вам не могу эти грунты отнести к мусору! На счет свай по периметру понимаю так - вертикальную нагрузку они не несут - по вашему раскладу они должны увеличивать глубину заделки оболочки периметра здания в грунт - то есть работают на горизонтальный изгиб (своего рода). Я конечно ЗА увеличение надежности сооружений - но тут надо крепко подумать и посчитать - как бы для восприятия изгибающего момента такой величины не пришлось ставить металлические толстостенные трубы. А момент то будет? Расчет его не показывает и я не могу представить от чего он появится! В любом случае - центр тяжести здания останется в пределах пятна фундамента (вспомните Пизанскую башню) то есть момент опрокидывания заведомо меньше момента удерживания (не то отношение высоты к ширине - всего 2 к 1). Надо просто просчитать краевое давление под подошвой фундамента и сравнить с расчетным сопротивлением грунта (помня что оно может его превышать на 20%). Так что мой вердикт - решение жизнеспособно! Надо учесть в расчете те мелочи с ветром которые вы указали, и еще я не увидел все таки расчетное сопротивление грунта (для успокоения совести) а в целом - пойдет!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 16:39
#91
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
При расчете по деформациям
Полезная = 150 (СП 20.13330 Табл.8.3) *1 (СП 22.13330 п.п. 2.2)* 0,35 (СП 20.13330 п.п. 8.2.3) = 52,5кг/м2 (СП 22.13330 п.п. 2.3)
R - является не прочностной а деформационной характеристикой грунта.
А что еще за временная 100кг?
При расчете по деформациям временные нагрузки на перекрытие принимаются длительными (вместо 0,35-коэф 1)
taras вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 18:26
#92
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


У меня за окном построены два дома по 17 этажей (но первый этаж можно считать за два). С конфигурацией аналогично как у автора.
В свое время удалось наблюдать строительство прямо на стройплощадке.

г. СПб (Сестрорецк) до Финского залива 2 км. Рядом также имеются здания, в том числе и панельный дом (на западе).

уровень грунтовых вод был довольно высоко, когда разрабатывали грунт помню что на глубине 1-1,5 м. уже была вод. Причем "каша" была приличная.


В целом грунты хуже чем у автора.
Фундамент выполнен в виде плиты толщиной 700 мм на буронабивных сваях длиной чуть более 11 метров. Несмотря на наличие водонасыщенных грунтов, сваи изготавливались без обсадных труб (раствор бетона подавался через шнек, когда шнек изымался из скважины, после чего сразу же в скважину с бетоном погружался арматурный каркас.). На сколько я помню это удалось сделать за счет водопонижения.


Вывод, думаю, что в ситуации автора ничего не мешает сделать аналогичный фундамент.

p.s. дома также можно увидеть в яндекс панорамах
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_8428.JPG
Просмотров: 1286
Размер:	653.1 Кб
ID:	101074  Нажмите на изображение для увеличения
Название: генплан.jpg
Просмотров: 1427
Размер:	471.4 Кб
ID:	101075  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геология.jpg
Просмотров: 1454
Размер:	514.2 Кб
ID:	101076  Нажмите на изображение для увеличения
Название: чертеж 1.jpg
Просмотров: 97
Размер:	742.6 Кб
ID:	101077  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 1.jpg
Просмотров: 1900
Размер:	657.7 Кб
ID:	101078  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 2.jpg
Просмотров: 1353
Размер:	152.8 Кб
ID:	101079  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0636.jpg
Просмотров: 149
Размер:	704.2 Кб
ID:	101080  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0846.jpg
Просмотров: 118
Размер:	738.2 Кб
ID:	101081  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0845.jpg
Просмотров: 116
Размер:	842.6 Кб
ID:	101082  

Последний раз редактировалось Dyuk, 14.04.2013 в 18:47.
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 19:39
#93
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
При расчете по деформациям временные нагрузки на перекрытие принимаются длительными (вместо 0,35-коэф 1)
Читайте СНиП 2.01.07-85* п. 1.7 п.п. з.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 20:27
#94
lera_lev

строю
 
Регистрация: 17.01.2006
Киев
Сообщений: 35


снип по геологии никто не отменял для рабочки 20х20 норма... а плита может быть только по расчету!
lera_lev вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 20:59
#95
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
При расчете по деформациям временные нагрузки на перекрытие принимаются длительными (вместо 0,35-коэф 1)
Читайте СНиП 2.01.07-85* п. 1.7 п.п. з.
СНиП 2.02.01-83* "ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"

2.6. Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок; по несущей способности - на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий - на основное и особое сочетание.
При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП по нагрузкам и воздействиям могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считаются кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными. Нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования в обоих случаях считаются кратковременными.
taras вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 14:26
#96
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Для тех кто не уверен что фактическая работа фундаментных плит более радужная чем в расчетах могу порекомендовать книгу Горбунова-Посадова, особенно в части определения модуля деформации грунта под штамами больших размеров.
Перечел Г-П. Аж затошнило. Более противоречивого и эмпирического творения найти трудно. Отвлекаясь от всего -
характер распределения давления под большим штампом определить практически невозможно. Ибо на это влияют все параметры ситуации - и жесткость плиты и жесткость здания и соотношение размеров плиты с толщиной и физ свойствами
подстилающих слоев,разумеется и величина нагрузки. Более того, ситуация имеет тенденцию непрогнозируемо меняться даже в процессе возведения.Не спорю - труд фундаментальный и своей фундаментальностью он дает воможность ссылаться на него. Не более.
Перековырял еще кучу на тему плит... Гробовое молчание на тему тог, где находится центр тяжести. В одном труде
скромно обмолвились, что это, оказывается, существенно... В другом упомянули о том, что краевые эффекты под плитой
могут быть такими, что способны менять характеристики грунта... В третьем - что на сложных грунтах зарубежное
высотное домостроение начинается с 5-метровой, как минимум, фундаментной ЖЕСТКОЙ коробки. Еще в одной книге
вообще сказано, что в сложных ситуациях желательны ВИСЯЧИЕ сваи, способные дать осадку.

Так что вопрос с плитой не решен даже рядом. Все происходит на интуиции. А программы типа Лира - это всего лишь индульгенция, не более.

Поэтому то я и считаю, что лучше фундамента-поплавка и быть не может. Когда вес вынутого грунта
примерно равен весу здания. Тогда нагрузки на грунт таковы, что можно забыть о Г-П, фундамент
становится столь же нетребователен, как под двухэтажкой.
Впрочем, это мой личное мнение.

Да, вот еще что - поинтересуйтесь формой здания и типом фундамента у здания МГУ...

Последний раз редактировалось Brasero, 15.04.2013 в 14:33.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 14:37
#97
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Так что вопрос с плитой не решен даже рядом. Все происходит на интуиции. А программы типа Лира - это всего лишь индульгенция, не более.
Ну почему-же? Да, модель с коэффициентами постели далека от идеала, но всё же это модель с которой уже можно работать. 1000 миллионов раз уже было сказано, что Лира, Скад, и.т.п. это просто инструменты, которые в неумелых руках опасны, в умелых весьма эффективны.
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 14:39
#98
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Перечел Г-П. Аж затошнило.
Вы еще почитайте по поводу определения жесткости свайного основания при использовании висячих свай, еще не то будет. Вот это эмперическое творчество, да еще и многоцикловое.
P/S недавно видел проект где по результатам расчетов необходимая длина забивных свай составила 24м, а по результатам сваебойных работ сваи вставали на глубине 7-14м, над кровлей "плохого грунта". Так что в приведенном случае жизнь вносила свои непредсказуемые коррективы.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 11:41
#99
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Спасибо за некоторые советы, но в итоге проанализировав многие ситуации, решили ставить все таки на сваи методом вдавливания, из-за несимметричного перемещения здания (просто посидели прикинули, ну не может здание стоять нормально при перемещении к краю, были бы перемещения в центре плит, тогда да) и того же самого основания (доверились программе, вручную такого вида здания, не просчитать в короткие сроки, которые устанавливает заказчик, ну что же, заказчик дал короткое время, получи кучу свай). Но тут есть один нюанс, сделали свайное поле, 400х400х9000 с шагом 3d, свай получилось под одно здания 384 штуки, и тут мы "присели" с охреневшими лицами, это всего лишь на одно здание, а их 4, согласится ли заказчик на такое не знаю, из администрации с архитектуры ребята, говорят "мол хорошие у вас там грунты геологи говорят, якобы на плите все будет норм". Вот план свайного поля. И тут мучает вопрос не уменьшить ли их, и как (просто со сваями как и с таким зданием снова впервые сталкиваюсь) и где уменьшить? Посмотрел видео как давят сваи, вышло где то примерно 40 минут (с поднятием сваи, установкой и вдавливанием, но мне кажется еще больше будет), а свай куча.
В итоге 2 вопроса: где рекомендуется уменьшить сваи? И вдавят ли сваю в такие грунты, так как один сторонний конструктор, говорит мол в пески вы будете вдавливать как в скалу, погляди характеристики песка!?
Первые 4 файла, план размещения свай
5-ый файл - результаты перемещения по Z верхнего этажа по РСН
6-ой файл - результаты перемещений по Z фундаментной плиты
7-ой файл - результаты усилий в сваях
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи 1.jpg
Просмотров: 87
Размер:	284.3 Кб
ID:	101169  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи 2.jpg
Просмотров: 61
Размер:	267.1 Кб
ID:	101170  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи 3.jpg
Просмотров: 49
Размер:	259.7 Кб
ID:	101171  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи 4.jpg
Просмотров: 45
Размер:	249.8 Кб
ID:	101172  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи 5 перемещ перекрытия по Z.jpg
Просмотров: 56
Размер:	261.0 Кб
ID:	101174  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи 6 перемещ ФП по Z.jpg
Просмотров: 52
Размер:	303.4 Кб
ID:	101175  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи 7 усилия в сваях.jpg
Просмотров: 84
Размер:	377.7 Кб
ID:	101176  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 11:51
#100
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
сделали свайное поле, 400х400х9000
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
и тут мы "присели" с охреневшими лицами
)))) так не пойдет. У вас частота расстановки свай должна соответствовать распределению интенсивности нагрузки от конструкций здания. и закажите пробное вдавливание
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения =Slash= Железобетонные конструкции 2 09.11.2012 08:16
Фундаментная плита под силосы KatrinTaras Основания и фундаменты 4 03.05.2012 00:06
Незаглубленная фундаментная плита??? solarissa Основания и фундаменты 21 08.04.2007 19:13
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30