Узел стыка нижних поясов ферм - Страница 5
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел стыка нижних поясов ферм

Узел стыка нижних поясов ферм

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.05.2013, 19:17
Узел стыка нижних поясов ферм
kent1924
 
ПГС
 
Питер
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 136

Всем привет! Много кто знает серии ферм типа "Молодечно", так вот - по серии нижние пояса стыкуются фланцевыми соединениями на высокопрочных болтах. Недавно я увидел проект фермы пролетом 24 метра с фрикционным стыком на накладках на высокопрочных болтах по нижнему поясу. Да, на усилие растяжение в поясе этот стык пройдет, но если рассматривать нижний пояс как единое целое (узел-то жесткий) и проверить по предельной гибкости, то вот это пресловутое место стыка имеет-то радиус инерции гораздо меньше, чем сам пояс по себе. Нижний пояс развязан как в серии 6-12-6 метров и состоит из трубы 140х5.

Вы спросите меня, а почему так могли запроектировать - так я вам отвечу - чуть ли не в каждом проекте после постройки фланцы "не сходятся" и звонят строители с вопросом "что делать?" когда у них там зазоры. Только не надо отвечать типа "мол, делай фланцы - а то что не сходится - это не твои проблемы" мне интересна ваша, друзья, точка зхрения на вопрос проходит-непроходит нижний пояс по предельной гибкости.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 3144
Размер:	108.5 Кб
ID:	104242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 3154
Размер:	64.1 Кб
ID:	104243  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сечение.jpg
Просмотров: 2598
Размер:	47.1 Кб
ID:	104244  

Просмотров: 40265
 
Непрочитано 09.06.2016, 18:17
#81
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Вопрос. Ставите ли в данном фрикционном узле дополнительную стойку? Если ее установить, то она будет прилично снимать изгибающий момент в районе узла
только если там что-нибудь опирается, кран например
viqa вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 00:48
#82
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
только если там что-нибудь опирается, кран например
В таком случае лучше стык перенести в соседнюю панель (имха).
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не слышали истории, что несколько лет назад, когда была особенно снежная зима, на ряде сооружений с такими узлами, эти узлы "соскочили" (видимо, не закрутили как положено) и стали обычными работающими на срез?
Слышал, что в одном или нескольких ТРЦ, построенных турками, покрытия дюжа прогнулись, что их пришлось закрыть до выяснения... Что там выяснили не узнавал
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 10:12
#83
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
А что, были в практике такие случаи? Накосячить в таком месте можно только с большого бодуна. На случай вопиющей жп-рукости можно предусмотреть полуслепые накладки с запасом 10мм по длине и ширине (это делается, если много стыков по длине элемента и возможно накопление погрешности). Или пошли все в баню, пусть переделывают накладки индивидуально. Моя имха в том, что нельзя при проектировании руководствоваться возможной некомпетентностью линейных работников. Это путь в Африку
Offtop: У тебя кстати нижняя пластина подрезана трубой. Подозреваю, что должно быть наоборот
Случаи такие сплошь и рядом) Поэтому так и сделал. Труба обрезается по радиусу скругления, тут никакого оптического обмана.

И помимо Африки стран хватает
olegrussia вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел стыка нижних поясов ферм

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел соединения металлических ферм в пролете Stranix Металлические конструкции 21 01.03.2011 13:34
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34