Добрый день, запроектировано монолитное здание со стеновой системой. В здании имеются большие помещения с пролетами 9,7 на 8,6 м. Опираются по 4 сторонам на монолитные стены. Жестко защемленные. Расчет произведен в скаде, толщина плиты задана 180 мм из бетона В25, основное армирование из ф10 ш. 200х200 мм с усилениями в верхней и нежней зонах из ф16. На стройке недоумевают с криками о том что никогда так не делали, что перекрытие должно быть толще и с балками и тд. Пересчитал уже всеми способами, и расчетная схема в скаде, и схема в скаде в режиме монтаж (при условии что когда выше еще нет стен перекрытие нагрузят кратковременной или длительной нагрузкой) и в лире, и в арбате (от задания нагрузок до построения эпюры моментов полученной в скаде). Прогиб плиты и в скаде и в лире показывает 16 мм от постоянных и длительных нагрузок (собственный вес, полы, кратковременная (0,4 т/м2 нормативная). Фрагмент плана плиты во вложении. Необходимо услышать мнения, советы, опыт, доводы почему так можно или нельзя. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита.png
Просмотров: 1834
Размер:	32.1 Кб
ID:	209201  


Последний раз редактировалось Garrettrds, 18.12.2018 в 18:36.
Просмотров: 35752
 
Непрочитано 28.01.2019, 19:48
#101
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Так а покрытие то рассчитано на технологические нагрузки ?
Там же наверняка всякие монорельсы, временные площадки опирания грузов, машина заезжает ?
Это всё то же здание или уже другое ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 15:46
#102
Garrettrds


 
Регистрация: 09.04.2015
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Так а покрытие то рассчитано на технологические нагрузки ?
Там же наверняка всякие монорельсы, временные площадки опирания грузов, машина заезжает ?
Это всё то же здание или уже другое ?
Все нагрузки какие там будут я уже описал, максимум несколько человек могут встать туда постоять от делать нечего.
Это перекрытие не относится к перекрытие в тему форума, я же написал что оно выложено для ПРИМЕРА уже залитой конструкции и анализа, В ТЕМУ темы скажем так.
Garrettrds вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная безбалочная плита перекрытия с пролетом 8,6 м толщиной 180 мм.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Повреждена многопустотная плита перекрытия Beobachter Обследование зданий и сооружений 51 01.12.2018 13:28
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Монолитная плита перекрытия Владимир Харчук Железобетонные конструкции 3 24.03.2012 21:32
Безбалочная плита перекрытия с сеткой колонн 9х6 или 6х6 z-inside-z Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.05.2011 09:59
Плита перекрытия монолитная.Как картинка Железобетонные конструкции 6 02.05.2010 18:13