Сразу не обратил внимание на планки уширения полок, поэтому удивлялся, почему швы у вас проходят, а в комете - нет. Там планок нет, пришлось выкручиваться тем, что задал сварную балку с шириной полок равной "нарощенным" полкам в этой схемке, да, сварным швам резко полегчало, а 27-ые болты - всё-таки впритык.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
можно же посчитать длину фактического шва: сумма длин по поясам с учетом ребра со своим катетом + сумма длин по стенке со своим катетом
----- добавлено через ~1 мин. ----- потому что комета просит раздвигать болты, иначе не дает посчитать) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Consructor_ingener1, условие равнопрочности подразумевает шов с полным проваром. Никакой вменяемый катет углового шва не понесёт усилие близкое к RyA. Если, по какой-то причине, заказать шов с полным проваром не получается, то считайте требуемый катет, как предлагал в #103. Если катеты получаются очень больших размеров, то переходите на частичную или полную разделку кромок. Все необходимые формулы есть в Пособии по сварке (#98).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Antonio_v, можно в IDEA STATICA задать в фланцевом соединении болты с предварительным натяжением? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Знаю что уже посчитали в статике, но вот вам полный отчет на 80Б2 т30. Швы с полным проваром
Добавил несущую способность узла, критерий разрушения пластические деформации в 5%
__________________
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 03.03.2020 в 14:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- И конечно, узел не понесет в 1,5 раза больше как показано на диаграмме в посте 111. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Спасибо за отчет. Смотрю расчет болтов на растяжение (без предварительного натяжения). В отчете расчетное сопротивление болтов растяжению Rbt=728 МПа для болта 10.9, а СП16.13330.2017 в табл Г.5 Rbt=561 МПа для болта 10.9. Это конечно косяк норм, но все равно если декларируется соответствие СП, то нужно делать примечание по какой таблице определялось Rbt. Еще интересно, что внешнее усилие приходящее на болт при исключении предварительного натяжения изменились (для наиболее нагруженного болта уменьшилось с 282 до 272 кН). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
Связано как раз с отсутствием в данном случае рычажного эффекта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Болты с предварительным натяжением на растяжение в IDEA STATICA считаются неправильно (см. пост №112).
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
С натяжением более выражено, на мой взгляд |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
В общем случае lw = 1 см.
На примере формулы 8 Пособия: N/(1,3*t*lw) ≤ Rth*γc N = Ry*A = Ry*t*1 Формула 8 примет вид Ry/1,3 ≤ Rth*γc При γc = 1 и Rth = 0,5Ru получаем частное условие прочности при растяжении по основному металлу в сечении, перпендикулярном направлению действия силу (3 абзац стр. 14 Пособия) Ry(балки) ≤ 0,65Ru(фланца) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите осмыслить расчет фланцевого соединения открытого профиля | Снежный человек | Металлические конструкции | 50 | 17.04.2023 20:57 |
Возможен ли расчет клеевого соединения в программе SolidWorks? | Dmitriy1107 | SolidWorks | 7 | 31.01.2018 16:30 |
Расчет шпоночного соединения панелей | Владимир Вячеславович | Железобетонные конструкции | 6 | 23.09.2016 19:16 |
Расчет болтового соединения по EN 1993-1-3 | Жека ЦПП | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 00:24 |
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 158 | 19.10.2010 17:52 |