Жесткий узел с колонной из трубы. - Страница 7
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел с колонной из трубы.

Жесткий узел с колонной из трубы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.05.2017, 23:43
Жесткий узел с колонной из трубы.
Veliking
 
Ворчун
 
Тула
Регистрация: 08.06.2005
Сообщений: 694

Попался жесткий узел с колонной из трубы.
Исходные данные - колонна из трубы 140х8, балка 30Б2. Момент в узле 4,5тм.
Болты высокопрочные, но не затягиваются на усилие. Есть еще такой же узел в среднем ряду. Там уже балки с двух сторон, усилие 10тм.

Как считаете, узел имеет право на существование? Трубу не сплющит и как посчитать стенку колонны.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.JPG
Просмотров: 3319
Размер:	55.7 Кб
ID:	188778  

Просмотров: 61392
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:03
#121
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Картинку с названием пособие по расчету еще раз приложить? ...
Это пособие не для русских. Оно не на русском, и не для РФ. Тебе прислать китайское пособие иероглифами 金属结构节点上的手册 ? Не умеешь иероглифами читать? А кого волнует твое английское горе? Читай уже давай как-нибудь...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:37
#122
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это пособие не для русских. Оно не на русском, и не для РФ. Тебе прислать китайское пособие иероглифами 金属结构节点上的手册 ? Не умеешь иероглифами читать? А кого волнует твое английское горе? Читай уже давай как-нибудь...
Прогнозируемый результат. Серия 2.440 наше фсьо. А как все браво начиналось . Offtop: Old fart parking only
Говорят, Ван Гог написал одну из своих картин под воздействием эмоций инженера, которому нужно передать узел с моментом на колонну из трубы.

https://www.google.com/search?q=%D0%...tM1jmvmkxNmqM:
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 15:10
| 3 #123
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
Мой вопрос закрыт
- это не важно, мы ещё долго спорить будем.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 18:57
#124
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Ван Гог [/url]
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 19:11
#125
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Прогнозируемый результат.
Результата нет от твоих пыхтений.
Цитата:
Серия 2.440 наше фсьо.
это твое фьсо - там нет такого узла. Как и в твоем британском Пособии для срисовальщиков.
Цитата:
А как все браво начиналось
Начиналось как раз нормально. Закончилось выежоном твоим.
Цитата:
Old fart parking only
Сам ты срун британский.
Цитата:
Ван Гог написал одну из своих картин под воздействием эмоций инженера, которому нужно передать узел с моментом на колонну из трубы.
С тебя он его писал, когда ты паясничал.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 08:36
#126
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
это твое фьсо - там нет такого узла.
Именно в этом и все отличие.
Offtop: Неужели все настолько затянуто? Дальше серии суслика не существует?
А я еще удивляюсь, почему наш расчетчик катается на рендж ровере...
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 08:38
#127
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
2019-09-17_220023.jpg (46.4 Кб, 35 просмотров)
- кидайте сюда, если скачанное есть.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 08:42
1 | #128
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- кидайте сюда, если скачанное есть.
Ок, это была 5 ссылка сверху из того поста.
Переименовал немного.
Вложения
Тип файла: pdf DESIGN GUIDE FOR STRUCTURAL HOLLOW SECTION COLUMN CONNECTIONS.pdf (3.14 Мб, 174 просмотров)
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 08:52
#129
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А что значит цифирь «9»? Там ещё разделы есть про соединения?

Последний раз редактировалось eilukha, 19.09.2019 в 09:07.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 09:09
#130
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Резанул глаз узел из поста 105:

Прикинул его по еврокоду. Колонна - квадратная труба 200*10. Ригель - двутавр IPE400 (h=400mm, b=180mm, tп=13,5mm, tс=8,6mm). Рассматривал два крайних сочетания материалов колонны и ригеля:
1) Колонна S235, ригель S355;
2) Колонна S355, ригель S235.

Сочетание 1.
Несущая способность колонны в узле (вырыв полки колонны): Mip,1,Rd = N1,Rd*(h1-t1) = 280852*(0,4-0,0135)=108550 Н*м.
Несущая способность двутавра на изгиб: Мдв=W*Ry=1156*355=410380 Н*м.
Отношение несущей способности узла к несущей способности ригеля: 108/410=0,26.
Есть еще расчет сварных швов крепления полки ригеля к полке колонны. В еврокоде рассмотрен только случай равной ширины полки ригеля и полки колонны. Если сделать оценку по этому случаю (это дает завышенную несущую способность) эффективная ширина швов полки ригеля составляет 45мм и отношение несущей способности по швам к несущей способности ригеля будет в районе 45/180=0,25.

Сочетание 2.
Несущая способность колонны в узле (вырыв полки колонны): Mip,1,Rd = N1,Rd*(h1-t1) = 424265*(0,4-0,0135)=163980 Н*м.
Несущая способность двутавра на изгиб: Мдв=W*Ry=1156*235=271660 Н*м.
Отношение несущей способности узла к несущей способности ригеля: 163/271=0,6.
Расчет сварных швов крепления полки ригеля к полке колонны по тем же предпосылкам, что и для сочетания 1. Эффективная ширина швов полки ригеля составляет 70мм и отношение несущей способности по швам к несущей способности ригеля будет в районе 70/180=0,39.

Как видно, при наихудшем сочетании материалов узел обеспечивает только 1/4 несущей способности ригеля, при наилучшем примерно 1/2.
Жесткость узла не рассматривалась и к ней тоже есть вопросы.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 09:16
#131
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Как видно, при наихудшем сочетании материалов узел обеспечивает только 1/4 несущей способности ригеля, при наилучшем примерно 1/2.
1. Колонна и балка могут быть intumescent painted, поэтому сечения могут быть завышенными из-за огнезащиты.
2. Никто не знает, какие там требования по прогибам.

Узел имеет место быть? Конечно имеет место .
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 09:21
#132
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Узел имеет место быть? Конечно имеет место
Имеет, но узел - гавно.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 09:31
#133
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Имеет, но узел - гавно.
Холлы кинотеатров, кампусы колледжей, выставочные залы об этом и не догадываются. Особенно, если это видимый узел.
Если есть пособие по расчету и требование архитектора - не вижу проблем.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 09:44
| 1 #134
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Холлы кинотеатров, кампусы колледжей, выставочные залы об этом и не догадываются. Особенно, если это видимый узел.
Если есть пособие по расчету и требование архитектора - не вижу проблем.
У вас двойные стандарты и вы этого даже не замечаете. С одной стороны вы пренебрежительно отзываетесь о тех, кто старается использовать в большей степени узлы по советским/российским сериям, а с другой сами пользуетесь только узлами, которые
Цитата:
есть пособие по расчету и требование архитектора
боясь сделать шаг в сторону. наверное там расстрел?

PS узел плох. наверное его действительно лепил архитектор
And_T вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 09:47
#135
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
2) Колонна S355, ригель S235.
ZVV, сочетание материалов неправильное. Такие низкие сорта стали для несущих конструкций не используют.
Колонна будет из стали S355J2H, ригель будет из стали S355J0.

Есть ли возможность прикинуть еще раз - чисто спортивный интерес?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
кто старается использовать в большей степени узлы по советским/российским сериям, а с другой сами пользуетесь только узлами
Проекты за границей. Там не знают что такое серия, тем более - советская. Каждый узел просчитывается по новой.
И да, я не могу найти толкового расчетчика узлов, потому что на сериях сильно зациклены. Ну очень сильно.

Последний раз редактировалось Yuzer, 19.09.2019 в 09:53.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 09:59
#136
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


ZVV, почему не использовали Wpl?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 10:34
#137
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,939


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Такие низкие сорта стали для несущих конструкций не используют
Еще как используют, особенно когда определяющими являются гибкость и жесткость.
......
При сопряжении жесткой балки с гибкой стойкой момент может быть небольшим и несущая способность элементов использоваться далеко не полностью.
Узел не хорош и не плох. Просто имеет свои ограничения.
.....
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Проекты за границей. Там не знают что такое серия, тем более - советская. Каждый узел просчитывается по новой.
Там это просто по другому называется и, наверняка стандартные просчитанные узлы есть (конечно внутри фирм а не общесоюзные)
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 10:38
#138
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Проекты за границей. Там не знают что такое серия, тем более - советская. Каждый узел просчитывается по новой.
И да, я не могу найти толкового расчетчика узлов, потому что на сериях сильно зациклены. Ну очень сильно.
Открою вам секрет, но советские/российские серии/типовые альбомы-это те же руководства/guide. Просто там меньше "теории" и больше "практики". И в РФ не только "новый", но и "старый" узел должен "просчитываться по новой". Вы похоже сравниваете лучших у вас с худшими у нас
Offtop: А про проблемы с наукой, образованием, СНиПотворчеством в РФ, с застоем в разработке нового-здесь не то место для обсуждения
And_T вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 10:54
#139
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
ZVV, сочетание материалов неправильное. Такие низкие сорта стали для несущих конструкций не используют.
Колонна будет из стали S355J2H, ригель будет из стали S355J0.

Есть ли возможность прикинуть еще раз - чисто спортивный интерес?
Для такого варианта, когда оба элемента из S355:
Несущая способность колонны в узле (вырыв полки колонны): Mip,1,Rd = N1,Rd*(h1-t1) = 424265*(0,4-0,0135)=163980 Н*м.
Несущая способность двутавра на изгиб: Мдв=W*Ry=1156*355=410380 Н*м.
Отношение несущей способности узла к несущей способности ригеля: 163/410=0,4.
Расчет сварных швов крепления полки ригеля к полке колонны. Эффективная ширина швов полки ригеля составляет beff=2*10+5*((10/13,5)*(355/355))*10=57мм и отношение несущей способности по швам к несущей способности ригеля будет в районе 57/180=0,32.

Можно еще сравнить несущую способность узла с несущей способностью трубы на изгиб:
Мтр=425*355=150875 Н*м.
Отношение несущей способности узла к несущей способности колонны: 163/150=1,09.
Отношение несущей способности по швам к несущей способности колонны будет в районе ((57/180)*410)/150=0,87.

Так что, если ригель примыкает к колонне не консольно, то может узел не так уж и плох. Но все равно, я бы применял его с оглядкой на его особенности.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ZVV, почему не использовали Wpl?
Не знаю, просто так. Мне упругая работа стальных конструкций ближе. Но можно в приведенных расчетах заменить упругий момент сопротивления на пластический и получить интересующий результат.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 11:14
#140
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Там это просто по другому называется и, наверняка стандартные просчитанные узлы есть (конечно внутри фирм а не общесоюзные)
Когда я упоминаю слово "серия" в своих ответах - это больше сарказм. Люди привыкли дальше серии ничего не видеть.
Стандартные узлы есть везде - физика одна и та же, просто кто-то на этом очень сильно зацикливается.
Тот же узел, который рассматривается в последних постах, по началу звучал почти как бред .
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел с колонной из трубы.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткий узел составной балки с колонной kostia Металлические конструкции 12 11.03.2014 07:44
Узел стыковки профильной трубы. cheshiki1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2013 12:07
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Узел подвода трубы ВЧШГ в стальном кожухе к канализационному колодцу Нике Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2012 14:08
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03