Определение догружающего момента для болтового соединения балки
L-vir
 
РукоВводитель
 
Набережные Челны
Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 173

Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с определением догружающего момента для болтового соединения. В серии 2.440 даны решения для односрезных соединений (одна плоскость среза). В ситуации когда требуется увеличить несущую способность за счёт двухсрезного соединения, появляется вторая группа болтов на примыкаемом элементе. Как в таком случае правильно определить значение момента (точнее значение эксцентреситета) для расчёта болтов? Есть ли разница в данном случае при примыкании к полке колонны (вариант А) или стенке (балке) (вариант Б)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узлы rev.3.jpg
Просмотров: 892
Размер:	33.9 Кб
ID:	169737  

Просмотров: 42758
 
Непрочитано 05.05.2016, 13:19
1 | #141
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Чо сразу глупость. Вот бежит себе момент по элементу... И тут - бац! - шарнир. И девается тот момент сразу.
Или несколько сложнее. Бежит момент по сечению, у которого W достаточен, чтоб сигма не больше сигма т была... И тут - бац! - резкое уменьшение сечения. И все, пиндец: сигма в разы больше сигма т, эпюра сигмы вся из себя прямоугольная по высоте сечения, пластика, все дела, пластический шарнир и т.д. и т.п.
ну не перебирается момент с одного элемента на другой через шарнир. Находит, куда деться. зараза такая

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.05.2016 в 13:34.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 17:50
#142
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Бармаглотище, добрый человек, забудь про момент, который бежит по балке. Речь о моменте, который возникает в результате одновременного наличия поперечной силы, реакции от этой силы и плеча между точками их приложения. Соединение по отношению к балке будем считать шарнирным без всяких "но" и "если". По отношению к накладке и к болтам о шарнире не может быть и речи. Жесткость около 100%. Никогда не думал, что это так сложно
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 18:10
#143
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Offtop: Веселье продолжается. И главный весельчак оказывается Кутузов.
Ребята, курите серию 2.440 выпуск 1 и дальше нее даже не заглядывайте. Потому, что узлу пофиг на то, что вы о нем рассуждаете. Он, сцуко, все норовит выпендрится и ведет себя так, как ему вздумается. И умы, создавшие и эту серию это поняли. И создали простую до ужаса методику расчета. В которую почему то никто не хочет потрудится даже въехать, зато каждый мнит себя первооткрывателем единственно правильной методики расчета.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.05.2016 в 18:17.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 18:12
#144
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Я бы не был столь категоричен. Всё дело в том, что так называемый отчёт ZVV пока не открыл суть полностью. Мне интересно как выглядит граничное условие опирания рассматриваемой балки справа. Осмелюсь предположить,что там будет вертикальная связь. А если обе опоры ограничить в перемещениях по Х и У и в узлах болтового соединения ввести чистый шарнир?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 20:03
#145
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Соединение по отношению к балке будем считать шарнирным без всяких "но" и "если". По отношению к накладке и к болтам о шарнире не может быть и речи. Жесткость около 100%. Никогда не думал, что это так сложно
Да отстань ты, не буду я с тобой спорить. Я считаю, что ты не прав. Ты считаешь ,что неправ я. И давай на этом успокоимся.. =))

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Offtop: Веселье продолжается. И главный весельчак оказывается Кутузов.
Ребята, курите серию 2.440 выпуск 1 и дальше нее даже не заглядывайте. Потому, что узлу пофиг на то, что вы о нем рассуждаете. Он, сцуко, все норовит выпендрится и ведет себя так, как ему вздумается. И умы, создавшие и эту серию это поняли. И создали простую до ужаса методику расчета. В которую почему то никто не хочет потрудится даже въехать, зато каждый мнит себя первооткрывателем единственно правильной методики расчета.
Ваван, да кто бы спорил с серией и ее методикой.
Вот только узел НЕ серийный ни разу и вряд ли будет себя вести так, как ведет себя серийный.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 20:30
1 | #146
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
узел НЕ серийный
А если группу болтов 2 заменить на сварку что-то сильно изменится? Предпосылки серии применимы для данного узла. А как себя узел вести будет - какое имеет значение? Главное, чтоб не на..нулось и не было слишком дорого.
А в этой теме уже сколько формул дали? 5? А результат какой? Узел - фуфло! А на самом деле узел очень даже хороший и даже имеет преимущество перед серийным на сварке - отсутствие оной
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 20:39
#147
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А если группу болтов 2 заменить на сварку что-то сильно изменится?
Нет не изменится. Будет шарнир.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 21:00
#148
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А если группу болтов 2 заменить на сварку что-то сильно изменится?
А что, нет? = )) а давай обварим еще и 1 группу болтов, че.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А на самом деле узел очень даже хороший и даже имеет преимущество перед серийным на сварке - отсутствие оной
а давай еще 10 переходных пластин последовательно налепим. Или вообще заменим балку на много-много кусочков двутавров, мм так по 300 длиной... И соединим их между собой такими вот накладочками на болтах.
думается, что упругая линия балки в цепную линию превратится.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.05.2016 в 21:08.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 21:05
#149
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


кстати, похожий узел из одной иностранной книжки, но в текле есть (в адвансе, по моему тоже) и китайцы частенько применяют.
Возможно узел из книжки в каких-то ситуациях плох, нужно дочитать)

Цитата:
А болт HSB - это что такое?
высокопрочный болт. high strength bolt.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-05_22-50-35.jpg
Просмотров: 99
Размер:	20.3 Кб
ID:	169923  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-05_23-03-08.jpg
Просмотров: 92
Размер:	99.4 Кб
ID:	169924  

Последний раз редактировалось Chardash, 05.05.2016 в 21:20. Причина: добавил
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 21:09
#150
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Нет не изменится. Будет шарнир.
Вот только в узле будет один шарнир, а не 2.. = ))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
кстати, похожий узел из одной иностранной книжки, но в текле есть (в адвансе, по моему тоже) и китайцы частенько применяют.
Возможно узел из книжки в каких-то ситуациях плох, нужно дочитать)
А болт HSB - это что такое?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 21:13
#151
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вот только в узле будет один шарнир, а не 2.. = ))
В узле автора тоже только один шарнир.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 21:17
#152
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В узле автора тоже только один шарнир.
В узле 3 самостоятельных элемента, соединенных последовательно. Главная балка - накладки - второстепенная балка. Каждое - на болтах класса точности В, без контролируемого натяжения.
Какое из этих двух соединений ты считаешь жестким? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 21:19
#153
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Какое из этих двух соединений ты считаешь жестким? = ))
Оба болтовых
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 21:26
#154
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Здорово.. = )) Т.е., узел 21 по 2.440-2 в.1 - жесткий. Там же болтовое соединение.. = ))
Или что, по твоему мнению, делает его шарнирным?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 21:33
#155
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Бармаглот, я понимаю, что КМДшники счас узлов считать не любят. Но серию мог бы и пожевать. Последний раз учу (больше настроения не будет).
В расчетных предпосылках серии 2.440 в.1 болтовое соединение является шарнирным для варианта "А" и жестким для варианта "Б". В варианте "Б" болтовое соединение должно удерживать еще и момент. Именно поэтому предельное усилие Q для варианта "Б" меньше, чем для варианта "А". Почему так - читай в серии, там все расписано. Насколько это правильно и насколько соответсвует реальной работе узлов - судя по этой теме спорить с разработчиками серии здесь, мягко говоря некому.
Считаю (как писал выше) что те же предпосылки могут быть приняты и для расчета узла автора. Просто наличие двух болтовых соединений сделает его более деформативным.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 22:00
2 | #156
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ваван, я понимаю, что металлисты не любят вкапываться глубже серий и разбираться в реальной работе узлов.
Последний раз учу. В выпуске 1 приняты определенные допущения и упрощения. Для варианта "А" оно принято шарнирным потому, что это соединение - самое слабое место в системе. Поворот на начальной стадии загружения идет за счет разности диаметров отверстий и болтов. На диаграмме зависимости "угол поворота - момент в узле" момент равен 0 (это соответствует нагружению балки примерно в 20% от несущей способности). Далее начинаются деформации стержня болта и краев отверстий, момент уже НЕ РАВЕН 0 и может достигать 4-5% от пролетного в зависимости от высоты сечения и кол-ва болтов. Этими 4-5% тупо пренебрегают и считают узел шарнирным, что достаточно обосновано, т.к. 4-5% - это допустимая погрешность инженерных расчетов. Условная схема деформирования - вертикальное сечение балки поворачивается относительно вертикального сечения накладки.
Вариант "Б". Здесь это соединение такое же податливое. Но! Еще более податливым местом данного узла является крепление ребра на колонне к стенке оной либо к главной балке, не раскрепленной от кручения и нагруженной с одной стороны. Поэтому условно принято, что болтовое соединение жесткое, а шарнир находится на оси стенки колонны либо балки. Другими словами, главная балка сопротивляется кручению значительно слабее, чем болтовое соединение - смятию и срезу. Именно поэтому и принято для инженерных (читай - упрощенных) расчетов "жесткое" болтовое соединение. на самом же деле и стенка колонны, и болтовое соединение являются шарнирами, просто разной степени податливости. И поворот будет и там, и там. Просто поворот стенки/главной балки будет значительно больше, нежели поворот в болтовом соединении.
Выпуск 1 все это дело упростил с некоторыми погрешностями. И в пределах узлов выпуска 1 эти погрешности невелики и ими вполне можно пренебречь, о чем свидетельствуют многочисленные исследования работы этих узлов.
А вот можно ли так же подходить к узлу ТС - я не уверен, т.к. там вводится еще одно дополнительное болтовое соединение, которое тоже - шарнир с высокой степенью податливости.

Вот ты уперся в выпуск 1 и дальше него уже 3 года заглянуть не желаешь. Тяжело думать и открывать для себя что-то новое?
Я не спорю, для серийных узлов инженерная точность выдержана и материалы серии вполне могут применяться для серийных узлов. Но почему-то узел ТС разработчики серии в серию не включили. даже похожего, с двумя болтовыми соединениями, в ней ничего нету. Может, просто не додумались? ой-ли? Ведь 2 плоскости среза могут дать бОльшую несущую способность (если обеспечено смятие стенки балки), да и монтаж могут сильно упростить? А может потому, что предпосылки и допущения, принятые в серии, для этих узлов уже не годятся? Я не знаю. Исследований работы узлов ТС я не видел. Подскажешь, где посмотреть материалы?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.05.2016 в 22:07.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 22:04
#157
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Пусть я дальше не читаю, но большинство то здесь и этого не читает. И не три, а поди уже лет 10.
Можно ли так подходить к узлу топикстартера не уверен? И правильно, что не уверен!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 22:11
#158
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Это как с молодеченской серией на фермы. Вот именно серийные фермы проходили испытания на Молодеченском ЗМК при разработке серии. И узлы там все несут, что бы не писали любитель конечно-элементного моделирования узлов. Испытаниями (и десятилетиями массового применения) подтверждено ,что вот конкретно эти узлы, при этих сечениях, толщинах и углах - несут. А что будет при других углах, сечениях и толщинах - а черт его знает... Есть какой-то расчет - а на сколько он близок к правде... И, когда я вижу фразу "молодеченская ферма" с нифига не молодеченской решеткой - мне становится немного страшно, т.к. люди даже не задумываются в большинстве своем - а можно ли вот так брать и менять серийную "картинку", оставляя все "серийные" расчетные и т.д. предпосылки.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 22:12
#159
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Бармаглотищек#156
Согласен. Я не просто так здесь упомянул ещё и трение качения. Там до смятия ещё грести и грести. И не следует забывать,как я уже и говорил, про относительный прогиб балки. Выполнение этого условия в серии обеспечивает необходимые углы поворотов в приопорных сечениях для обеспечения шарнирности.
То,что обсуждаемый узел требует детальной проработки по причине отсутствия в серии - это очевидно.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 22:37
1 | #160
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ну я понял. Металисты
Цитата:
"не любят вкапываться глубже серий и разбираться в реальной работе узлов.
. А тут собрались все сплошь и рядом ученые степендиаты. Бармаглотище, BYT,Кутузов . Все известные в научных кругах личности сни сходительно-презрительно относятся к эмпирике и рабочим лошадям от проектирования. Ребята, было бы больше пользы, если бы в результате этой темы ее участники бы все таки помогли автору решить его узел. И сами бы кое-что да почерпнули. А то и так форум уже на 90% сплошной флуд. А решение здесь такое: в таком узле можно допустить один шарнир. Где? Либо на оси главной балки, либо на ближнем к главной балке болтовом соединении. Болтовое соединение накладки и второстепенной балки ПОЛЮБОМУ должно держать момент, тоесть быть ЖЕСТКИМ. Ни от чего не может возникнуть в этом соединении момента большего, чем момент в этой точке шарнирно опертой балки. Значит его можно принять расчетным (как в серии) для данной группы болтов. Податливость соединения конечно повлияет на работу узла (как то) но момент не увеличит - и этого для расчетчика достаточно. Кое какое защемление в соединении, ближайшем к главной балке не ухудшит, а наоборот улучшит работу узла, поскольку уменьшит этот момент. А если защемления не будет - ну и ладно мы на это и расчитывали. Вот вам и инженерная методика расчета данного узла.
Но "подводные камни" все таки есть. Узел с двумя группами болтов более податлив. Для того, чтоб соединение второстепенной балки и накладки стало работать на удержание момента должен произойти поворот накладок. Соответственно балка пойдет вниз. Насколько это критично уже решать дальше конструктору. Возможно стоит если уж надо накладки с двухсторон применить болты класса точности А, или высокопрочные. Но расчет несущей способности узла будет по такому же принцыпу.
Если же инженер расчитывая такие узлы начинает писать о "трениях качения" - это его право.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.05.2016 в 22:57.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение догружающего момента для болтового соединения балки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Определение максимального прогиба балки Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 57 20.05.2011 12:21
Определение серии ж.б. балки ALM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2009 20:47
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки Stap Железобетонные конструкции 17 14.11.2008 11:43