Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе? - Страница 9
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?

Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2017, 09:50 | 1
Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?
alexey_641
 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55

Добрый день!
Знаю что данный вопрос поднимался и не один раз,но почитав данную тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085, не понял все-таки каким образом решить вопрос расцентровки осей элементов фермы в расчетной программе (например, Лира-САПР)?.
1)Подскажите какой вариант из трех (файлы приложены) будет правильнее или существует иной правильный вариант?
2)Правильно ли что для нижнего пояса принять тип элемента - "колонна", а не "ферменный" в расчетной программе (например, Лира-САПР)?
3) Подскажите, исходя из Вашего опыта, насколько влияет при подборе сечений учет расцентровки осей?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант 1.png
Просмотров: 1233
Размер:	17.7 Кб
ID:	194765  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант 2.png
Просмотров: 1299
Размер:	17.1 Кб
ID:	194766  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант 3.png
Просмотров: 1292
Размер:	16.2 Кб
ID:	194767  


Последний раз редактировалось alexey_641, 16.10.2017 в 09:52. Причина: Не добавил вложения
Просмотров: 55799
 
Непрочитано 07.11.2017, 14:09
#161
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Есть ведь две проверки по прперечной силе. По формуле Журавского, и в опопных узлах просто по площади стенок. Вторая проверка дает большую несущую способность. Где-то так.
Вообще-то это одна проверка и одна формула. Отличие в игнорировании влияния полок на опорах и учета только вертикальной прямоугольной пластины - стенки (стенок). Подставьте для прямоугольника значение Sx и Jx и получите Tau=(1.5*Q)/(h*t)
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 14:15
#162
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Вован, я пытаюсь понять, почему в опорном узле проверку будете делать, хотя она не регламентирована (по СП достаточно формулы Л1), а в пролетных узлах - нет, потому что достаточно формулы Л1.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
И как "практически" всегда антагонирует с " в любом случае"?
"Практически всегда" - допускает исключения, а "в любом случае" - нет. В вашем предложении я для себя не могу совместить эти понятия.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Чем g/b меньше, тем наоборот узел на продавливание/вырыв несет больше. Тоесть влияние этого фактора уменьшается, а, соответственно возрастает влияние других факторов. Например несущей способности элемента решетки в месте прикрепления, или устойчивости стенки пояса. Поэтому ваше допущение как раз расходится с логикой норм.
Моя логика в том, что по логике норм узел следует рассматривать как У-образный, в котором уж точно возникает ясная поперечная сила в поясе фермы.
Геннадий1147 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 20:29
#163
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Подставьте для прямоугольника значение Sx и Jx и получите Tau=(1.5*Q)/(h*t)
Зачем для прямоугольника подставлять 1.5Q, а не просто Q?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
узел следует рассматривать как У-образный, в котором уж точно возникает ясная поперечная сила в поясе фермы
Д поперечная сила возникает в любом узле, ну что не ясно. Вопрос как ее правильно учитывать. Ответ - по нормам.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 21:01
#164
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Зачем для прямоугольника подставлять 1.5Q, а не просто Q?
Vavan Metallist, а Вы сообщения участников вообще читаете? Если да, то я уж не знаю куда уж конкретнее:

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Подставьте для прямоугольника значение Sx и Jx и получите Tau=(1.5*Q)/(h*t)
Ну могу еще добавить, что все это нужно подставить в формулу Журавского ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 23:34
#165
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
а Вы сообщения участников вообще читаете?
Конечно! А Ваши по нескольку раз
Просто причем здесь прямоугольник? По формуле площадь стенки на Rs проверяют опорные сечения и двутавровых балок тоже. И ту же профильную трубу. Может я че то не понял что Вы хотели сказать этим постом - если считаете нужным - разъясните.
А если нет - забейте, все равно к теме это отношения не имеет
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 02:27
#166
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Мне думается, что Vavan Metallist не понимает когда применяется Q/ht, а когда ф-ла Журавского.
И мне думается причина в том, что не понимает разницы между чистым изгибом, поперечным изгибом и чистым сдвигом, как разными формами НДС.
Вот тому подтверждение:
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
По формуле площадь стенки на Rs проверяют опорные сечения и двутавровых балок тоже.
П.с.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Просто причем здесь прямоугольник? Может я че то не понял что Вы хотели сказать этим постом - если считаете нужным - разъясните. А если нет - забейте, все равно к теме это отношения не имеет
Имеет отношение к теме и самое непосредственное.

Последний раз редактировалось BYT, 08.11.2017 в 03:28.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 10:09
#167
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Просто причем здесь прямоугольник? По формуле площадь стенки на Rs проверяют опорные сечения и двутавровых балок тоже. И ту же профильную трубу.
Ни Боже мой! Для определения максимального касательного напряжения эта формула не приемлема.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Может я че то не понял что Вы хотели сказать этим постом - если считаете нужным - разъясните.
Максимальное касательное напряжение определяется всегда по формуле Журавского, только вот на опоре в некоторый запас принято не учитывать влияние полки, принимая в расчет исключительно стенку/стенки.

Для определенности рассмотрим одностеночное сечение с высотой стенки h и толщиной t. Запишем формулу Журавского чуть по-иному Tau=(Q/t)*(Sx/Jx). Найдем отношение Sx/Jx, учитывая только стенку, выразив значения Sx и Jx через h и t. Статический момент полусечения Sx=h/2*t*h/4=(t*h^2)/8. момент инерции Jx=t*h^3/12 , а соответственно Sx/Jx=1.5/h. Подставляя данное соотношение в общую формулу, получаем Tau=(Q/t)*(1.5/h) = (1.5*Q)/(h*t), Как видим коэффициент 1,5 взят отнюдь не "с потолка" .

P.S. Кстати, Вы в курсе, что вычисленное таким образом напряжение действует по нейтральной линии вдоль стержневого элемента, стремясь сдвинуть верхнюю часть относительно нижней, а также что такое закон "парности касательных напряжений"? Если нет, настоятельно рекомендую разобраться.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 10:31
#168
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Для определения максимального касательного напряжения эта формула не приемлема.
Я где то упямянул о максимальном касательном напряжениии? Я написал:
Цитата:
проверяют опорные сечения и двутавровых балок тоже.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.S. Кстати, Вы в курсе, что вычисленное таким образом напряжение действует по нейтральной линии вдоль стержневого элемента, стремясь сдвинуть верхнюю часть относительно нижней, а также что такое закон "парности касательных напряжений"? Если нет, настоятельно рекомендую разобраться.
Не, конечно не в курсе! Судя по постам тут в теме есть 2 человека, которые считают, что только они в курсе, а остальные не знают элементарных вещей . Это Вы и BYT!
Про коэфициент 1.5 я тоже не писал, что он "с потолка", просто в данном случае не стоило утруждать себя математическим преобразоанием формулы Журавского.
BYT, к вам просьба: кроме общих фраз, которыми вы хотите показать свою эрудицию напишите что-нть по делу. Авось получится. Может лучше, чем у меня

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Мне думается, что Vavan Metallist не понимает когда применяется Q/ht, а когда ф-ла Журавского.
И мне думается причина в том, что не понимает разницы между чистым изгибом, поперечным изгибом и чистым сдвигом, как разными формами НДС.
И еще и подтверждение приводите - то будьте любезны разъяснить. Не, ну "чистый изгиб и прочее не надо" , а вот когда Q/(ht) (скобки забыли), а когда формула Журавского - это рекомендую. Возможно это объяснение поможет разрешить ДАННЫЙ спор.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 11:21
#169
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
И мне думается причина в том, что не понимает разницы между чистым изгибом, поперечным изгибом и чистым сдвигом, как разными формами НДС.
Разные формы НДС при чистом изгибе и поперечном изгибе... а можно поподробнее для невежды, плиз?
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 12:01
#170
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я где то упямянул о максимальном касательном напряжениии?
В том то и дело! Тут же возникли вопросы как это можно сделать проверку на срез без оных
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 13:16
#171
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
а вот когда Q/(ht) (скобки забыли), а когда формула Журавского
Опорный узел фермы опирающейся верхним поясом. Возможны 2 случая - осевая нисходящего раскоса пересекается с осевой пояса в узле и вне узла.
Для первого случая Q/(ht) - чистый сдвиг, а для втрого нормальные напряжения от момента на участке пояса и касательные по ф-ле Журавского - поперечный изгиб. Почему вовтором случае предлагается учитывать только стенки пояса без полок - я не вник. Наверное потому, что в полках касательных напряжений нет и обеспечивается незначительный запас.

Последний раз редактировалось BYT, 08.11.2017 в 13:25.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 13:29
#172
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Максимальное касательное напряжение определяется всегда по формуле Журавского, только вот на опоре в некоторый запас принято не учитывать влияние полки, принимая в расчет исключительно стенку/стенки.
Можете подсказать откуда информация о том, что на опоре в некоторый запас принято не учитывать влияние полки, принимая в расчет исключительно стенку/стенки?
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Опорный узел фермы опирающейся верхним поясом. Возможны 2 случая - осевая нисходящего раскоса пересекается с осевой пояса в узле и вне узла.
Для первого случая Q/(ht) - чистый сдвиг, а для втрого нормальные напряжения от момента на участке пояса и касательные по ф-ле Журавского - поперечный изгиб.
Чистого сдвига от поперечной силы не бывает. В принципе.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 13:41
#173
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Чистого сдвига от поперечной силы не бывает. В принципе.
Формула 41 в СНиП II-23-81 и перед формулой условия.
Я про этот случай.
Вы наверное хотели сказать чистого изгиба?!

Последний раз редактировалось BYT, 08.11.2017 в 14:27.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 15:04
#174
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Формула 41 в СНиП II-23-81 и перед формулой условия.
Я про этот случай.
Вы наверное хотели сказать чистого изгиба?!
Формула 41 в СНиП II-23-81 это не чистый сдвиг. Это условие проверки на поперечную силу опорного сечения балок при М=0 с учетом развития пластических деформаций.

Понятия чистый сдвиг и поперечный изгиб описывают параметры нагружения на разных уровнях и не могут быть рассмотрены в качестве взаимоисключающих вариантов характеризующих систему.
Чистый сдвиг - такой случай плоского напряженного состояния, при котором в окрестности данной точки можно выделить элементарный параллелепипед с боковыми гранями, находящимися под действием одних лишь касательных напряжений. (Характеризует напряженное состояние в точке)
Поперечный изгиб - изгиб, при котором в сечениях стержня кроме внутреннего изгибающего момента возникает и поперечная сила. (Характеризует вариант внутренних усилий в поперечном сечении)

----- добавлено через ~56 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Чистого сдвига от поперечной силы не бывает. В принципе.
Поправлю себя сам, пока другие не сделали.
Как сказано выше, чистый сдвиг - особый вид напряженного состояния в точке, когда на боковых гранях элементарного параллелепипеда действуют одни лишь касательные напряжения.
Касательные напряжения в точках поперечного сечения балки возникают от поперечной силы. Нормальные напряжения в точках поперечного сечения балки возникают от продольной силы и момента. Если в поперечном сечении действует только поперечная сила, то каждая точка поперечного сечения находится в условиях чистого сдвига. При этом, распределение касательных напряжений по высоте сечения определяется по формуле Журавского. И это единственное возможное распределение касательных напряжений от поперечной силы для балки в предположении упругих деформаций.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 16:49
#175
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Это условие проверки на поперечную силу опорного сечения балок при М=0 с учетом развития пластических деформаций.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
по формуле Журавского. И это единственное возможное распределение касательных напряжений от поперечной силы для балки в предположении упругих деформаций.
Все верно. Получается, что формула 41 СНиП допускает опорное сечение балки на прочность проверять с учетом пластических деформаций. При этом получается, что по формуле Журавского опорное сечение может и не проходить. Правильно? Правильно!
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Максимальное касательное напряжение определяется всегда по формуле Журавского, только вот на опоре в некоторый запас принято не учитывать влияние полки, принимая в расчет исключительно стенку/стенки.
Как видно из то же формулы 41 не всегда.
Тока уважаемые как вы все это собираетесь применять к узлам фермы?
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Опорный узел фермы опирающейся верхним поясом. Возможны 2 случая - осевая нисходящего раскоса пересекается с осевой пояса в узле и вне узла.
Для первого случая Q/(ht) - чистый сдвиг, а для втрого нормальные напряжения от момента на участке пояса и касательные по ф-ле Журавского - поперечный изгиб. Почему вовтором случае предлагается учитывать только стенки пояса без полок - я не вник. Наверное потому, что в полках касательных напряжений нет и обеспечивается незначительный запас.
Кем предлагается во вотором случае? Если следоваь нормам, то нецентрированный опорный узел фермы должен на опоре проверятся на срез двух вертикальных стенок, ну, конечно, сварные швы еще, а в узле подхода опорного раскоса к поясу - по формулах Пособия, или приложений к актуаизиированным редакциям. А вот обязательной проверки такого узла по касательным напряжениям нету. Вы можете снова набросится, что дескать, эта проверка обязательно должна быть выполнена. Хорошо, я даже согласшусь, НО! Почему тогда есть формула для проверки на поперечную силу пояса фермы из двутавра и она дает по сравнению со "стандартными" (уж пусть будет этот термин) всегда более высокую несущую способность узла? Зачем тогда эта формула, если по ней проверка НИКОГДА не будет критичной? Ответ напрашивается: для проверки узлов не подходят энти "стандартные" формулы. Результат по ним в запас, видно экономически неоправданый. Формулы приложение - просто более точно приспособленные под узлы конкретных ферм. Вот и все.
Снова таки, опорный узел верхнего пояса он если проходит на срез, то за него можно быть спокойным в оснвоном. Но как быть с нижним поясамо, сечение которого меньше? Ответ: считать по формулам для ферм из ГЗП. Но с этим ответом многие несогласны. Тогда снова вспомните о варианте точной центровки - вы не получите поперечной силы в поясе, а она по факту есть. Как вы будете поступать?
А разводить здесь трели о том, что дескать, Vavan не понимает разницы между чем-то там - да даже если бы не понимал, это что бы поменяло? Я ни с кем тут IQ мерятся не взялся.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 19:32
#176
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Если следоваь нормам, то нецентрированный опорный узел фермы должен на опоре проверятся на срез двух вертикальных стенок
Сцентрировано или нет - не имеет большого значения. Если узел бесфасоночный, то усилие опорного раскоса должно перейти на "нож" через пояс, который должен сработать на срез. Я может секрет открою, но даже опорный узел сцентрированной серийной фермы из уголков должен быть проверен на поперечку, естественно не пояс, а опорная фасонка. В лохматых сериях эти проверки были указаны (по простому Q/A<Rs), потом ради упрощения, видимо, все свелось к таблице с толщинами от усилий. Опять же если рассмотреть фермы из двутавров, про которые вы все время упоминаете, в старых документах эти формулы выглядели проще и сводились примерно к тому-же, причем проверять надо было ВСЕ узлы фермы.
Кстати, раздел на который вы ссылаетесь, в новом СП перекочевал в новое пособие, которое будет абсолютно добровольным к применению, в том числе стандартные проверки узлов ГСП. Поэтому присутствие или отсутствие чего-либо в современных нормах - это не аргумент, а показатель современной отечественной политики в области нормотворчесва - все на откуп проектировщику, под его ответственность.
Что же касается физической стороны вопроса (как там в узле происходит), приведу пример : обычная двутавровая шарнирноопертая балка в моделировании оболочками показывает две разных картины касательных напряжений на опоре в зависимости от того задаете ли вы опорное ребро в модель или нет. С опорным ребром картина заметно отличается от учебника по сопромату и вряд-ли можно через простое "QS/YB" это вычислить, но ведь вас это не волнует, вы все равно балку проверяете по-простому.

Последний раз редактировалось Chebyn, 09.11.2017 в 10:47.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 21:28
#177
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
даже опорный узел сцентрированной серийной фермы из уголков должен быть проверен на поперечку, естественно не пояс, а опорная фасонка.
О! Не может быть! Какой ужос!
Я суть ваших мыслей уловил.
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Кстати, раздел на который вы ссылаетесь, в новом СП перекочевал в новое пособие, которое будет абсолютно добровольным к применению, в том числе стандартные проверки узлов ГСП. Поэтому присутствие или отсутствие чего-либо в современных нормах - это не аргумент, а показатель современной отечественной политики в области нормотворчесва - все на откуп проектировщику, под его ответственность.
Мне это абсолютно все равно. Во первых я по другим нормам живу , а во вторых я ссылался на раздели СНиПа, Пособия к нему и СП - там все очень похоже и картины не меняет.

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
в старых документах эти формулы выглядели проще и сводились примерно к тому-же, причем проверять надо было ВСЕ узлы фермы.
Тоесть по старым документам надо считать потому, что там формулы проще, или потому, что они больший запас дают? Ну что за логика?! Ну хотите - считайте! Только не пишите в повтор за некоторыми глупости, что именно эти простые формулы являются самыми правильными. Они запас дают, по ним все проходит - все классно. Но вроде как наука вперед движется, не? Или вы на тех формулах, что в 19 столетии придумали предлагаете остановится, как на самых надежных? Двайте тогда, например, только трехшарнирные арки проектировать, потому, что они статически неопределимы и их легче считать. Снова ж таки: при центрировании узлов вы Q никакого в поясе не получите. Тоесть программа автоматом не подберет - надо быть осторожным. Нормы же дают перечень проверко и вы просто должны ему следовать.
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
обычная двутавровая шарнирноопертая балка в моделировании оболочками показывает две разных картины касательных напряжений на опоре в зависимости от того задаете ли вы опорное ребро в модель или нет.С опорным ребром картина заметно отличается от учебника по сопромату и вряд-ли можно через простое "QS/YB" это вычислить, но ведь вас это не волнует, вы все равно балку проверяете по-простому.
Почему не волнует? Еще как волнует! Но я пользуюсь в данном случае простым методом, который, кстати регламентирован нормами. Но если что сложнее - иногда по 10-20 моделей делаю разных и сотни расчетов, чтоб волнение снять. И то не всегда снимается! Ведь оболоченая, а объемная и подавно модель учитывает на порядок больше факторов, чем стержневая. Их надо верно проанализировать, выбрать что важно, что нет. Но если можно что-то не учитывать - зачем это учитывать-то? Я ж не аспирант! Для меня пишут практические для применения формулы - я их применяю везде, где их можно применить! Все просто!
По поводу узлов из ГЗП почему никого не волнует, что стенка пояса работает в охрененно закритической стадии и никто чтоб спать спокойно не подбирает толщину этой стенки как просто шарнирно опертой или защемленной пластины, а все таки считает по формулам пособия (или СП), а вот поперечная сила так сильно волнует? Что за двойные стандарты?
Да на это ответ есть: потому, что в "палочной" модели этой закритической работы стенки не видно, а вот огроменную Q видно. Вот и вой поднялся! А сцентрировали бы решетку - Q никакого нет - никто бы даже не булькнул ничего, дескать все пучком у нас, все проходит!

----- добавлено через ~31 мин. -----
И еще одно. Вот кто сможет - включите фантазию и представте себе эту кратину, как 2 раскоса приваренные к тонкой стенке пояса не рвут и мнут эту стенку, а акуратно срезают пояс. Фото выложенное раньше я не считаю доказательством, поскольку там не только срез. Соотношения размеров раскосов к поясу там такие, что раскос сокорее бы пробил эту стенку, чем резал пояс.
Тоесть перпендикулярная плоскости фермы стенка пояса в окружности элементов решетки, через которую передаются усилия с раскосов на стенки, паралельные плоскости фермы - это далеко не нож гильйотины и не рубочный станок. В данном случае не будет четкой плоскости среза. Тоесть эти формулы просто более точно отображают РЕАЛЬНУЮ работу узла.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.11.2017 в 22:12.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 09:35
| 1 #178
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вот кто сможет - включите фантазию и представте себе эту кратину,
Offtop: Лучше сразу застрелиться.
Vavan Metallist, я не пойму, что и кому ты пытаешься доказать?
На срез надо считать бесфасонный узел независимо от расцентровки. Другое дело, что этот расчёт для большинства узлов не будет определяющим.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 10:22
#179
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
не пойму, что и кому ты пытаешься доказать?
Я уже и сам не пойму
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На срез надо считать бесфасонный узел независимо от расцентровки.
От это сказанул! Ух!
1. По какой формуле нужно считать на срез безфасоночнй узел фермы с поясом из двутавра?
2. Какое значение поперечной силы при этом брать в расчет?
3. Те же 2 предыдущих вопроса для ферм из ГЗП.
Ответишь - тогда может и поймешь что я пытаюсь доказать.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 10:31
#180
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Offtop: блин может Бахил снизойдет да ответит, а то что-то 9 страниц уже, а нихрена не ясно... тока тссс
П.С. тот самый случай когда "Чем больше я знаю (про расчет бесфасоночных узлов), тем больше я не знаю...")))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел фермы из гнутосварных профилей к колонне из квадратной трубы 61klim Металлические конструкции 36 31.08.2017 16:26
Вопрос по ферме из прямоугольных труб. Обязательно ли для таких ферм схождение осей элементов в узел, или можно разнести оси dimpro Металлические конструкции 82 29.07.2017 15:14
Как изменить локальные оси пластин и обемных элементов и вообще для чего согласование осей обемных элементов(для результатов) Севак Лира / Лира-САПР 1 07.11.2014 12:31
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35