Ж/Б ферма (как разрезать?)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ж/Б ферма (как разрезать?)

Ж/Б ферма (как разрезать?)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.05.2014, 18:21 #1
Ж/Б ферма (как разрезать?)
Славс
 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 4

Надеюсь не глупый вопрос
Можно ли разрезать ж/б ферму на участке 1-2, если под точкой "2" поставить колонну(длина фермы - 24м.)

Изображения
Тип файла: jpg U7HWCevZzdk.jpg (228.1 Кб, 629 просмотров)

Вложения
Тип файла: pdf ферма.pdf (106.1 Кб, 197 просмотров)

Просмотров: 7554
 
Непрочитано 05.05.2014, 18:23
#2
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Славс Посмотреть сообщение
Надеюсь не глупый вопрос
Глупый
Цитата:
Сообщение от Славс Посмотреть сообщение
Можно ли разрезать ж/б ферму на участке 1-2, если под точкой "2" поставить колонну(длина фермы - 24м.)
нельзя. ни в коем случае нельзя.
 
 
Непрочитано 06.05.2014, 21:10
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
ни в коем случае нельзя.
окстись!
посчитай ферму при опоре в узле 2, проверь сечения элементов, если достаточно, то хорошо, не достаточно - можно усилить.
никто не запрещал изготавливать асимметричные фермы.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 21:21
#4
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


TNemo, окстись, серию возьми на данные фермы и глянь какое армирование там на опорном участке.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 21:32
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Неопытные специалисты всегда забывают про "усиленное" армирование опорных узлов сборного жб.

А опытные неспециалисты зачастую и не знают про него...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 21:35
#6
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Бармаглотище, потому что считать начали лира/скад, а серий некоторые и в глаза не видели
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 17:15
#7
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
серию возьми на данные фермы и глянь какое армирование там на опорном участке.
серия не истина в последней инстанции, скорее проект усредненного продукта, пригодного многим и для многого.
Если б ты обрисовал тут зачем нужно усиленно армировать опорный узел применительно к данной ферме в данном сооружении, я бы обдумал твое предложение, а так нет, пустое.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 08:00
#8
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
зачем нужно усиленно армировать опорный узел применительно к данной ферме в данном сооружении
1. Косвенное армирование по длине зоны передачи напряжений.
2. Анкеровка предварительно напряженной растянутой арматуры нижнего пояса.
3. Анкеровка сжатой арматуры верхнего пояса.
4. Иное распределение усилий в ферме после разрезания - так как ферма обрезается не симметрично с двух сторон, а с одной стороны, распределение усилий в опорных раскосах будет другое. Не факт что не пройдет, но то что усилие будет больше это факт.
Конечно можно все это учесть и усилить нужным образом и решить поставленную задачу. Но то что нельзя тупо разрезать и поставить колонну это факт.
Кроме того, я так и не понял зачем это делается - возможно решение должно быть совершенно иным.
Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
а серий некоторые и в глаза не видели
Я серии тоже не очень люблю - это взгляд одного человека (небольшой группы людей) на то что нужно большой группе людей. Там бывают как тонкости, которые были введены конкретным человеком со своим взглядом на жб конструкции, так и откровенные ошибки. Иногда смотришь действительно на серию и думаешь - зачем это было сделано - добавлена какая-нибудь сетка конструктивная? Ну да, конструктивно так лучше - но что теперь всем в таких местах сетки ставить?
Есть железобетонный элемент. И надо смотреть конкретно по данной ситуации.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 08:31
#9
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Посмотрел бегло серию ПК-01-129/78, не нашел))) Байков пишет, что арматуру нижнего пояса нужно натягивать на упоры. Тогда подразумеваю, что у всех ферм предварительное напряжение тоже на упоры.

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
2. Анкеровка предварительно напряженной растянутой арматуры нижнего пояса.
Тогда очень сложно обеспечить без значительных потерь предварительного напряжения анкеровку, если нужно резать нижний пояс.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 08:54
#10
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
Тогда подразумеваю, что у всех ферм предварительное напряжение тоже на упоры.
Да, фермы преднапряженные, причем самая мощная арматура как раз в нижнем поясе и будет, плюс как сказали опорный узел заармирован серьезно в серии, чем это компенсировать непонятно. Как-то не нравится мне идея резать жб ферму. Тем более там может быть все что угодно, начиная от AIIIв и заканчивая канатами
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 08:54
#11
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
Тогда очень сложно обеспечить без значительных потерь предварительного напряжения анкеровку, если нужно резать нижний пояс.
Потери произойдут только на длине зоны передачи напряжений - 1,5метра например. И то не полностью, а линейно изменяясь - у конца арматуры напряжения будут нулевые, в конце длины зоны передачи напряжений напряжения останутся. Т.е. в среднем по этой длине потеряется половина. Ничего особенно страшного в этом нет - режут же плиты безопалубочного формования.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 09:44
#12
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
режут же плиты безопалубочного формования
Там и сцепление на бетон ориентировано, а здесь на упоры. Offtop: Или нет?
Допустим обрезали нижний пояс; приварили, впаяли какую-нибудь шайбочку/захват. А что происходит с преднапряжением, не смогут ли развиться потери в момент от деконструкции до "усиления"?

Offtop: Монтажнику позвонили/ушел чай пить/забыл "усилить". Прошло некоторое время, которое нужно учесть в расчетах.
Где-то на форуме кто-то писал, что плиты обрезали, а они ночью рухнули.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 09:49
#13
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
Там и сцепление на бетон ориентировано, а здесь на упоры. Offtop: Или нет?
Стержни греются, укладываются в упоры, в стержнях по мере остывания возникают напряжения, после набора бетоном прочности с упоров они (стержни) обрезаются
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 09:52
#14
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Offtop: Мой мир разрушился)))
В обед вспомню предварительное напряжение
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 09:52
#15
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
Там и сцепление на бетон ориентировано, а здесь на упоры. Offtop: Или нет?
Нет - плиты безопалубочного формования делаются с натяжением на упоры механическим способом.
Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Стержни греются, укладываются в упоры, в стержнях по мере остывания возникают напряжения, после набора бетоном прочности с упоров они (стержни) обрезаются
Это электротермический метод - подвид способа натяжения на упоры. Применяется при агрегатно-поточной технологии изготовления сборных железобетонных элементов.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 09:54
#16
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Это электротермический метод - подвид способа натяжения на упоры. Применяется при агрегатно-поточной технологии изготовления сборных железобетонных элементов.
я в курсе, но спасибо
Offtop: канаты и механическое натяжение я уже не застал...(хотя жутковатое говорят зрелище, когда рвутся)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 08.05.2014 в 10:01. Причина: добавил
hentan вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 10:06
#17
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Offtop: канаты и механическое натяжение я уже не застал...(хотя жутковатое говорят зрелище, когда рвутся)
Наоборот сейчас это основной способ натяжения - электротермическим способом можно напрягать не более чем до 700МПа. А все высокопрочные проволоки и тем более канаты любят побольше - поближе к нормативному сопротивлению.

----- добавлено через 23 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
В обед вспомню предварительное напряжение
В обед надо обедать
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 10:13
#18
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Наоборот сейчас это основной способ натяжения - электротермическим способом можно напрягать не более чем до 700МПа. А все высокопрочные проволоки и тем более канаты любят побольше - поближе к нормативному сопротивлению
Логично, какой смысл ставить канат с расчетным сопротивлением 1400МПа и преднапрягать его только до 600-800, да и не догадался бы я канат греть... Я о том, что когда пришел механическое напряжение (оболочки делали раньше канатами-там как раз натягивали механически) на данном конкретном заводе не применялось
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 11:32
#19
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


одна фигня - в опорном узле куча арматуры на поперечку, на отрыв пояса от узла и хомуты на момент должны быть проверены, поэтому просто так обрезать ферму и ставить опопру в произвольном узле - это маниловщина.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2014, 02:06
#20
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Реалдок, видимо, задавил всех Вас своей безъаппеляционностью: yes:
А ведь с ним НУЖНО спорить - иначе оН просто запудрит всем мозгА.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 11:15
#21
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста серию на подобные составные фермы. Особенно интересует узел их соединения в пролёте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма составная жб.JPG
Просмотров: 67
Размер:	15.5 Кб
ID:	151380  
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 11:24
#22
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста серию на подобные составные фермы. Особенно интересует узел их соединения в пролёте.
могу ошибаться, но составной жб фермы нет (я во всяком случае о таком не слышал) составными металлические делают) жб обычно целиком. А Вам с какой целью?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 09.06.2015 в 11:31.
hentan вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 11:42
#23
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Знакомый мастер интересуется. В цеху хотят лебёдку подвесить на пару тонн грузоподъёмностью в центральный нижний узел.
Видел фото. Там вточ как на данном изображении. Средняя стойка двойная с зазором. Видно некий шов на нижнем поясе. Но более ничего не разобрать. Поэтому его интересует серия. Таблицы с нагрузками и тд итп...
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 11:52
#24
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Сложно сказать, возможно попробовать серии ПК посмотреть 60-х годов, но тут предоставлю более компетентным товарищам слово, с таким первый раз сталкиваюсь
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 11:53
#25
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


hentan,
Тут сказано что они предварительно напряжённые (рис 88) но никаких намёков на серию
http://stroy-technics.ru/article/vid...onnykh-izdelii
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 11:58
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


hentan, тоже не встречал, а вот здесь есть http://docs.cntd.ru/document/1200090212
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 12:01
#27
earthfrom


 
Регистрация: 09.04.2012
Сообщений: 68


Ферма на участке 1-2 перестанет быть фермой, верхний пояс ее превартится в балку подпертую шпренгелем чтоли.
Армирвание опорного узла и над новой колонной разное.
Обратите внимание что в стержнях над новой колоной ( точкой 2) появлилась большая продольная сила.
которая раньше шла по всему верхнему поясу , а сейчас идет к новой колоне через раскос.
Короч нельзя резать ферму. она может и не упадёт от этого,но будет представлять потенциальную опасность

http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1433840658
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1433840658

http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1433840658
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1433840658
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: with.JPG
Просмотров: 41
Размер:	35.5 Кб
ID:	151381  Нажмите на изображение для увеличения
Название: without.JPG
Просмотров: 36
Размер:	35.0 Кб
ID:	151382  Нажмите на изображение для увеличения
Название: without N.JPG
Просмотров: 38
Размер:	50.2 Кб
ID:	151383  Нажмите на изображение для увеличения
Название: with N.JPG
Просмотров: 39
Размер:	53.3 Кб
ID:	151385  
__________________
Ищу работу в РФ

Последний раз редактировалось earthfrom, 09.06.2015 в 20:57.
earthfrom вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 12:45
#28
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


earthfrom,
Цитата:
Сообщение от earthfrom Посмотреть сообщение
в стержнях над новой колоной ( точкой 2) появлилась некая продольная сила.
Думаю что в данной схеме будет возникать ещё и момент на опорном участке верхнего пояса.

И снова оффтоп: Offtop: А вы случайно не сталкивались с составными жб фермами?
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 13:26
#29
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


http://gostrf.com/normadata/1/4293836/4293836530.pdf не совсем то, конечно, но может что похожее есть
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ж/Б ферма (как разрезать?)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прямоугольная или треугольная ферма? def Конструкции зданий и сооружений 27 25.04.2017 16:00
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? Andrew748 Металлические конструкции 9 14.09.2013 17:24
Безраскосная ж/б ферма oleg_81 Железобетонные конструкции 15 30.10.2011 22:10
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью wikarr Конструкции зданий и сооружений 5 10.05.2011 11:07
Помогите разрезать солиды.. skalder AutoCAD 34 10.01.2008 11:46