Сообщений: 397
|
"Мусорные" формы Старк отбрасывает автоматически в сейсмическом режиме. Задайте большое число определяемых форм (пару-тройку сотен), удалите плотность с фундаментной плиты или жестко ее защемите. Не поможет - надо смотреть и корректировать модель.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Srg_84, все элементарно. Вы здание поставили на грунт, как положили книгу на стол - опора по Z есть, а по горизонтали - нет. Упругое основание не закрепляет модель по этим направлениям. Странно, как вы вообще какой-то результат получили...
Совет: закрепите все узлы фундаментной плиты абсолютно жестко по всем направлениям. После расчета сейсмических нагрузок перед статическим расчетом эти связи удалите, кроме опор по X и Y. |
|||
![]() |
|
||||
Я бы еще добавил, что диагностика показывает наличие совпадающих узлов и вырожденных элементов, см. вложения. От совпадающих узлов я бы точно избавился, тем более, что это легко сделать путем слияния через Полный проект.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Не вешай нос
![]() ![]() ![]() Я сам в скаде не работаю, но думаю там все так же как и в лире. Выбери этаж просуммируй нагрузки умножь на коэффициенты 0.9-пост. нагр., 0.8 врем. длит, 0.5 кратк. раздели сумму этих нагрузок на количество узлов примыкания ригелей и колонн пол. значения прикладывай в эти узлы по напр. действия этих сил (х;у) задавай РСУ, как ранее ставь пять форм колебания и будет тебе при первой форме уже 90 |
||||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
При защемленной плите и 200 собственных формах набирается по горизонтали ок. 80%, по вертикали 65% масс (см. протокол - файл rep, открывается в блокноте). Остальное можно добрать приближенным учетом ненайденных форм (вертикальное направление здесь вряд ли актуальное, поэтому к нему можно отнестись упрощенно).
Способ Askarov использовать можно в более сложных случаях. Все-таки надо уметь массы распределять. |
|||
![]() |
|
||||
В рядовом чистом каркасе, прикладывая в жесткие узлы ригель колонна, проблем с перераспределением не будет
----- добавлено через ~3 мин. ----- Только увидел приложенную картинку, зачем ты вводишь в расчет лестницу и шахты мон..? От этого у тебя все зло с расчетом. Сделай марш шарнирный а шахты кирпичными. Все сразу наберется. У тебя скорее всего массы не набираются, из-за неправильного соотношения жестокостей здания |
||||
![]() |
|
||||
Без проблем решил задачу и без дополнительных "ручных" манипуляций, заказав 500 форм с минимальным порогом 0.01. Взял модель, выложенную Инженер-96. Если применять метод формирования остаточных псевдоформ, то можно заказать в несколько раз меньшее количество форм.
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
А что за нагрузка в первом нагружении? Случайно, не продублировали собственный вес? ----- добавлено через ~8 ч. ----- Расчет на устойчивость делали? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
Может быть это связано с тем, что у меня в схеме два здания рядом, не связанные между собой? А для чего? Никогда не пользовался этим инструментом, если честно) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Чтобы убедиться, что общая устойчивость системы обеспечена. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
А как же учесть взаимовлияние? Реакции основания будут очень отличаться.
Да вроде бы связевых блоков хватает, ГИС нету. Раньше в Лире считал, там не было этого расчета. Это фишка СТАРКа? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Да, вроде, известная вещь... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
Проверил на устойчивость со 100 формами. Ошибок не выдал. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Коэффициент запаса устойчивости какой? Последний раз редактировалось Ayvengo, 18.07.2018 в 17:14. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
В общем все получилось, когда массы привел к узлам в уровне перекрытий и покрытия.
Сейчас друга проблема. Не могу понять как выполнить расчет на сейсмику при вращательном движении. Делаю по мануалу вроде.. В общем произвел поиск опасного воздействия, но во вьвере указаны только поступальные формы. Выполнил оценку форм колебаний при вращательном воздействии, использовал инструменты "рассчитать центр масс" и корректировку амплитуды, как описано в мануале. А далее как задать формы? попробовал ввести формы вручную, предварительно нашел вращательные в визоре, но из 4-х введенных отобразилась только одна форма и та 7% отобранных масс. Подскажиnе пожалуйста алгоритм действий определения инерционных сил от вращательной сейсмики... ![]() Цитата:
В чем может быть косяк? (файл приложен) Попробовал увеличить моменты инерции и площади сдвига колонн, все равно ниже 1, но при этом потеря устойчивости показана уже для верха колонн. Последний раз редактировалось Pepelac, 21.07.2018 в 13:56. |
|||
![]() |
|
||||
И я выполнил оценку вклада форм колебаний при вращательном воздействии Вашего объекта - набрал почти 95% модальных масс.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Вроде бы логично сделать такие сочетания:
1) Поступ. по X + вращательное по Z (RZ) 2) Поступ. по Y + вращательное по Z (RZ) Верно я думаю? А для чего нужны вращательные по X иY ? В одном из отчетов проектного института по расчету встретил раздельные сочетания - поступ. по Х - поступ. по Y - вращательное RZ Последний раз редактировалось Pepelac, 27.07.2018 в 07:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
А складывать поступательную с вращательной (усилия) нужно по формуле (8) СП 14 ? а вообще если крутильные формы при модальном анализе не входит в первые 2, то можно их не учитывать? Последний раз редактировалось Pepelac, 28.07.2018 в 07:22. |
|||
![]() |
|
||||
Не может, если складывать векторно через РСУ.
Цитата:
СП14 вообще не предписывает учет ротационных компонент, разве что кроме тех случаев, когда формы получаются поступательные с вращением. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
То есть учет ротационных компонент на совести инженера? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Ну да. Ну и на совести авторов норм, полностью выкинувших ротационную составляющую из СП. |
||||
![]() |
|
||||
День добрый! Нелинейный расчет на МРЗ выполняется во временной области по акселерограммам - нагрузки, полученные от ПЗ Вам для этого не нужны.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
Просчитал сейсмику без связей, определил поступательные формы по Х и Y допустим (по 3 формы на каждое направление). Теперь провожу нелинейный расчет (односторонние связи с использованием "троса"). Как далее в РСН сложить инерционные нагрузки по формуле СНиП, если в этой же комбинации постоянные усилия тоже есть? |
|||
![]() |
|
||||
Можно было посчитать деформированные колебания и на их основе определить нагрузки ПЗ.
Сделайте нагружения подряд и далее опишите нелинейные комбинации. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
Попробовал запустить - пишет "недостаточно места на диске", 17Гб мало? Проверил. Сделал подряд в К-1. Задал нелинейные комбинации. Но, у меня НГ-1, НГ-2 и НГ-3 - это постоянные нагрузки, мне их нельзя складывать с сейсмическими загружениям, а программа сложила все нагружения вместе по формуле "Корень сумм квадратов". (НГ-4-НГ-7 - сейсмика) Извините, а вы не могли бы мою задачу посмотреть? расчет на общую устойчивость, выдает почему-то Pкр<1. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
Архив выкладываю. По комбинациям нелинейным я прав? Появилась еще беда в арматурой - см вложение. Попробовал СТАРК переустановить - не помогает. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
Попробовал удалить все плитные КЭ и удалил шарниры - результат лучше, Pcr по крайней мере >1. Может из за плитных КЭ такая проблема? (если просто удалить плитные элементы и оставить шарниры, то получаю ГИС) Чем разрезные шарниры отличаются? у меня не получается их поставить пакетно, только по каждому элементу, сходящемуся в узел. У меня сотни шарниров..это очень долго будет... |
|||
![]() |
|
||||
Конечно не изменится - сжатие то из слабых элементов связей не пропадет. Надо задать односторонние шарниры на элементы связей, работающие только на растяжение.
Цитата:
Разреженный решатель с ними работает более корректно в задаче расчета на устойчивость. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
В общем уже все перепробовал. Ошибку не нашел. Удаляешь все шарниры их схему - не помогает. Удаляешь плитные элементы - получше, но все равно не проходит. Нашел, что плитные элементы перекрытия в некоторых местах не имеют связи с балками. Уже два дня бьюсь бес толку. Если удалить плитные КЭ и все шарниры, и сделать жесткость элементов больше, то получаю Pcr>1. В общем видимо и правда нужно разрезные шарниры делать.. Последний раз редактировалось Pepelac, 19.08.2018 в 13:23. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Offtop: Ayvengo, подскажите пожалуйста!
Пропала иконка "отображение скважин" - нигде не могу найти, даже через настройки панелей. Версия 2018. Как эту иконку "выцепить" и где? Раньше была. Но STARK слетал и пришлось производить замену папки Start. P.S.. нашла ) Последний раз редактировалось Julianna, 30.08.2018 в 09:22. |
|||
![]() |
|
||||
Похоже, да. Включите ленточный интерфейс и сохраните настройки панелей инструментов. А затем снова используйте классический. Но на мой личный взгляд, лента гораздо удобнее...
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Решил проблему с устойчивостью, нелинейный расчет с моделированием связей на растяжение помог.
Единственное почему то сейчас элементы кровли теряют устойчивость. При этом увеличение сечения (даже на порядок) не дает увеличение Pcr. Из-за чего может быть. Я верно понимаю, что проверяемая устойчивость в СТАРК - это то же самое, что определить усилия допустим в колонне и проверить ее сечение вручную, и в случае если проверяемая Pcr было <1, то оно не пройдет? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Да, если заранее знаете, какой элемент должен потерять устойчивость. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |