Проблемы при расчете на ПК Старк ЕС( по модальной массе)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проблемы при расчете на ПК Старк ЕС( по модальной массе)

Проблемы при расчете на ПК Старк ЕС( по модальной массе)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2014, 04:08 #1
Проблемы при расчете на ПК Старк ЕС( по модальной массе)
Srg_84
 
Регистрация: 20.05.2014
Сообщений: 6

Добрый день!
Помогите друзья, расчитываю 3-х этажное здание: монолитный ж/б каркас на плите толщиной 400мм на упругом основании, сейсмичность площадки 7 баллов.... так вот когда запускаю расчет - собственные колебания - сейсмический режим - выдает предупреждение: модальная масса НЕ ДОСТИГНУТА! Что делать?? Какие могут быть ошибки?? Тупик КРАЙ, кстати первый раз считаю на ПК СТАРК ЕС 2012

Последний раз редактировалось Srg_84, 20.05.2014 в 10:04.
Просмотров: 18622
 
Непрочитано 20.05.2014, 09:13
#2
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


мусорные формы колебаний устраните. Если в старке есть режим визуализации колебаний, посмотрите формы колебаний и устраните те, в которых дергается один элемент с краю, к примеру
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 09:23
#3
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


"Мусорные" формы Старк отбрасывает автоматически в сейсмическом режиме. Задайте большое число определяемых форм (пару-тройку сотен), удалите плотность с фундаментной плиты или жестко ее защемите. Не поможет - надо смотреть и корректировать модель.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 09:24
#4
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Приложите массы в ручную, при трех формах все наберется.
Askarov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 10:01
#5
Srg_84


 
Регистрация: 20.05.2014
Сообщений: 6


Задавал до 500форм, не помогает, плотность удалил с фундаментной плиты - не помогает((

----- добавлено через ~1 мин. -----
А как массу вручную можно приложить массы?? Какие могут быть ошибки при построении КЭ?? Что я делаю не так...
Srg_84 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 12:18
#6
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


А можете выложить архив исходных данных проекта.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 12:20
#7
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Srg_84 Посмотреть сообщение
А как массу вручную можно приложить массы??
Собрать сейсмическую нагрузку разделить на кол-во узлов примыкания ригелей к колоннам. Полученное значение приложить в эти же узлы
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 18:25
#8
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Srg_84, выкладывайте модель. Посмотрим, что там болтается.
Инженер-96 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 04:03
#9
Srg_84


 
Регистрация: 20.05.2014
Сообщений: 6


Выкладываю модель...

----- добавлено через ~13 мин. -----
И еще коэффициенты
Вложения
Тип файла: rar Fem.rar (379.3 Кб, 118 просмотров)
Srg_84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 04:18
#10
Srg_84


 
Регистрация: 20.05.2014
Сообщений: 6


И еще коэффициенты
Вложения
Тип файла: doc Коэфициенты.doc (37.5 Кб, 159 просмотров)
Srg_84 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 07:47
#11
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Смотрел только коэф. Зачем прикладываете ветровую?
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 12:39
#12
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Srg_84, все элементарно. Вы здание поставили на грунт, как положили книгу на стол - опора по Z есть, а по горизонтали - нет. Упругое основание не закрепляет модель по этим направлениям. Странно, как вы вообще какой-то результат получили...
Совет: закрепите все узлы фундаментной плиты абсолютно жестко по всем направлениям. После расчета сейсмических нагрузок перед статическим расчетом эти связи удалите, кроме опор по X и Y.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 16:06
#13
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Srg_84 Посмотреть сообщение
Выкладываю модель...
Я бы еще добавил, что диагностика показывает наличие совпадающих узлов и вырожденных элементов, см. вложения. От совпадающих узлов я бы точно избавился, тем более, что это легко сделать путем слияния через Полный проект.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вырожденные КЭ.png
Просмотров: 278
Размер:	85.3 Кб
ID:	128802  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Диагностика Старк.png
Просмотров: 229
Размер:	78.8 Кб
ID:	128803  
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 04:51
#14
Srg_84


 
Регистрация: 20.05.2014
Сообщений: 6


Да закреплял я все, всеравно не достигает 90%, макс 50%-че делать....
Srg_84 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 07:31
#15
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Srg_84 Посмотреть сообщение
Да закреплял я все, всеравно не достигает 90%, макс 50%-че делать....
Если схема не набирает она хоть тресни не наберет, не мучайся прикладывай в ручную
Askarov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 10:37
#16
Srg_84


 
Регистрация: 20.05.2014
Сообщений: 6


Эхх умел бы в ручную, сделал бы....
Srg_84 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 11:10
#17
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Srg_84 Посмотреть сообщение
Эхх умел бы в ручную, сделал бы....
Не вешай нос.
Я сам в скаде не работаю, но думаю там все так же как и в лире.

Выбери этаж
просуммируй нагрузки
умножь на коэффициенты 0.9-пост. нагр., 0.8 врем. длит, 0.5 кратк.
раздели сумму этих нагрузок на количество узлов примыкания ригелей и колонн
пол. значения прикладывай в эти узлы по напр. действия этих сил (х;у)
задавай РСУ, как ранее
ставь пять форм колебания
и будет тебе при первой форме уже 90
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 12:49
#18
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от Srg_84 Посмотреть сообщение
Да закреплял я все, всеравно не достигает 90%, макс 50%-че делать....
При защемленной плите и 200 собственных формах набирается по горизонтали ок. 80%, по вертикали 65% масс (см. протокол - файл rep, открывается в блокноте). Остальное можно добрать приближенным учетом ненайденных форм (вертикальное направление здесь вряд ли актуальное, поэтому к нему можно отнестись упрощенно).
Способ Askarov использовать можно в более сложных случаях. Все-таки надо уметь массы распределять.
Вложения
Тип файла: zip leer5.zip (188.7 Кб, 114 просмотров)
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 14:22
#19
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


В рядовом чистом каркасе, прикладывая в жесткие узлы ригель колонна, проблем с перераспределением не будет

----- добавлено через ~3 мин. -----
Только увидел приложенную картинку, зачем ты вводишь в расчет лестницу и шахты мон..? От этого у тебя все зло с расчетом. Сделай марш шарнирный а шахты кирпичными. Все сразу наберется.
У тебя скорее всего массы не набираются, из-за неправильного соотношения жестокостей здания
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 11:53
#20
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Srg_84 Посмотреть сообщение
Эхх умел бы в ручную, сделал бы....
Без проблем решил задачу и без дополнительных "ручных" манипуляций, заказав 500 форм с минимальным порогом 0.01. Взял модель, выложенную Инженер-96. Если применять метод формирования остаточных псевдоформ, то можно заказать в несколько раз меньшее количество форм.
Вложения
Тип файла: rar leer5.rar (14.8 Кб, 118 просмотров)
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 15:17
#21
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


По мне легче было в ручную чем ждать пока машина будет считать 500 форм.
Но тем не менее помог. Молодец
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 23:48
#22
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
По мне легче было в ручную чем ждать пока машина будет считать 500 форм.
Менее 37 мин на стареньком ноуте 2008 года - это не так уж долго.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 05:37
#23
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Добрый день!
Не могу набрать 90% модальных масс даже с 1000 формами.
Может ли быть такое, что сама конфигурация здания не позволяет?
здание высотой по коньку 7м, в плане 70х36.
Файл приложен.
Вложения
Тип файла: rar схема.rar (223.9 Кб, 17 просмотров)
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 07:46
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Может ли быть такое
Вполне. Массы надо самому собрать, а не надеяться на "автомат".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 16:09
#25
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вполне. Массы надо самому собрать, а не надеяться на "автомат".
ради интереса приложил массы в узлы в уровне перекрытия 1-го этажа, не помогло.
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 17:14
#26
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Добрый день!
Не могу набрать 90% модальных масс даже с 1000 формами.
Может ли быть такое, что сама конфигурация здания не позволяет?
здание высотой по коньку 7м, в плане 70х36.
Файл приложен.
День добрый!
А что за нагрузка в первом нагружении? Случайно, не продублировали собственный вес?

----- добавлено через ~8 ч. -----
Расчет на устойчивость делали?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 12:04
#27
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
День добрый!
А что за нагрузка в первом нагружении? Случайно, не продублировали собственный вес?
Да, спасибо, действительно не заметил. Но это ничего не меняет. Я говорю, даже если по узлам перекрытия раскидать нагрузку в узлы, картина не особенно меняется.

Может быть это связано с тем, что у меня в схеме два здания рядом, не связанные между собой?


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Расчет на устойчивость делали?
А для чего? Никогда не пользовался этим инструментом, если честно)
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 13:55
#28
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Может быть это связано с тем, что у меня в схеме два здания рядом, не связанные между собой?
Да, каждый корпус следует считать в отдельной модели.

Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
А для чего? Никогда не пользовался этим инструментом, если честно)
Чтобы убедиться, что общая устойчивость системы обеспечена.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 14:34
#29
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Да, каждый корпус следует считать в отдельной модели.
А как же учесть взаимовлияние? Реакции основания будут очень отличаться.

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Чтобы убедиться, что общая устойчивость системы обеспечена.
Да вроде бы связевых блоков хватает, ГИС нету. Раньше в Лире считал, там не было этого расчета. Это фишка СТАРКа?
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 15:30
#30
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
А как же учесть взаимовлияние? Реакции основания будут очень отличаться.
Потом учтете, когда нагрузки от сейсмики определите. Иначе формы колебаний будут чередоваться на разных корпусах.

Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Да вроде бы связевых блоков хватает, ГИС нету. Раньше в Лире считал, там не было этого расчета. Это фишка СТАРКа?
Да, вроде, известная вещь...
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 16:22
#31
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Потом учтете, когда нагрузки от сейсмики определите. Иначе формы колебаний будут чередоваться на разных корпусах.
Предлагает просто посчитать отдельно сейсмику для каждого здания, а потом совместить нагружения?


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Да, вроде, известная вещь..
Проверил на устойчивость со 100 формами. Ошибок не выдал.
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2018, 16:27
#32
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Предлагает просто посчитать отдельно сейсмику для каждого здания, а потом совместить нагружения?
Ну да. Точнее, не совместить, а сделать последовательно для каждого направления воздействия по каждому блоку.

Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Проверил на устойчивость со 100 формами. Ошибок не выдал.
Коэффициент запаса устойчивости какой?

Последний раз редактировалось Ayvengo, 18.07.2018 в 17:14.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2018, 15:22
#33
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


В общем все получилось, когда массы привел к узлам в уровне перекрытий и покрытия.

Сейчас друга проблема. Не могу понять как выполнить расчет на сейсмику при вращательном движении. Делаю по мануалу вроде..
В общем произвел поиск опасного воздействия, но во вьвере указаны только поступальные формы.
Выполнил оценку форм колебаний при вращательном воздействии, использовал инструменты "рассчитать центр масс" и корректировку амплитуды, как описано в мануале. А далее как задать формы? попробовал ввести формы вручную, предварительно нашел вращательные в визоре, но из 4-х введенных отобразилась только одна форма и та 7% отобранных масс.
Подскажиnе пожалуйста алгоритм действий определения инерционных сил от вращательной сейсмики...

Цитата:
Коэффициент запаса устойчивости какой?
критическая нагрузка меньше 1 во всех формах. Странно. При чем колонны теряют устойчивость - см вложение.
В чем может быть косяк? (файл приложен)
Попробовал увеличить моменты инерции и площади сдвига колонн, все равно ниже 1, но при этом потеря устойчивости показана уже для верха колонн.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: колонны.JPG
Просмотров: 40
Размер:	70.8 Кб
ID:	204645  
Вложения
Тип файла: rar схема11.rar (306.8 Кб, 9 просмотров)

Последний раз редактировалось Pepelac, 21.07.2018 в 13:56.
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2018, 12:32
#34
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Выполнил оценку форм колебаний при вращательном воздействии
И я выполнил оценку вклада форм колебаний при вращательном воздействии Вашего объекта - набрал почти 95% модальных масс.
Вложения
Тип файла: doc схема1.doc (53.0 Кб, 22 просмотров)
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 15:22
#35
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
И я выполнил оценку вклада форм колебаний при вращательном воздействии Вашего объекта - набрал почти 95% модальных масс.
Подскажите пожалуйста, как вы это сделали?
и как далее инерционные силы найти? также, как для поступательных - не получается..
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 16:05
#36
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как вы это сделали?
Во вложении параметры, которые я задал для оценки вклада форм колебаний.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Характеристики сейсмического расчета.png
Просмотров: 65
Размер:	106.4 Кб
ID:	204745  
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 17:47
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Ayvengo, вертикальная сейсмика?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 18:00
#38
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Читаем внимательно, что написано русским языком - для вращательной сейсмики!
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 17:23
#39
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Во вложении параметры, которые я задал для оценки вклада форм колебаний.
Спасибо!
Скажите, вращательные по X, Y и Z должны сочетаться с соответствующими поступательными?
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 18:20
#40
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Не только с соответствующими.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 06:08
#41
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Не только с соответствующими.
Вроде бы логично сделать такие сочетания:
1) Поступ. по X + вращательное по Z (RZ)
2) Поступ. по Y + вращательное по Z (RZ)
Верно я думаю?
А для чего нужны вращательные по X иY ?

В одном из отчетов проектного института по расчету встретил раздельные сочетания
- поступ. по Х
- поступ. по Y
- вращательное RZ

Последний раз редактировалось Pepelac, 27.07.2018 в 07:36.
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 12:11
#42
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


К поступательной по Х может дать хорошую добавка вращательная по У и наоборот.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2018, 06:20
#43
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
К поступательной по Х может дать хорошую добавка вращательная по У и наоборот.
Может ведь и уменьшить..?
А складывать поступательную с вращательной (усилия) нужно по формуле (8) СП 14 ?

а вообще если крутильные формы при модальном анализе не входит в первые 2, то можно их не учитывать?

Последний раз редактировалось Pepelac, 28.07.2018 в 07:22.
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 13:38
#44
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Может ведь и уменьшить..?
Не может, если складывать векторно через РСУ.

Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
А складывать поступательную с вращательной (усилия) нужно по формуле (8) СП 14 ?
СП 14.13330.2014 или СП 14.13330.2018?

Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
а вообще если крутильные формы при модальном анализе не входит в первые 2, то можно их не учитывать?
СП14 вообще не предписывает учет ротационных компонент, разве что кроме тех случаев, когда формы получаются поступательные с вращением.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 18:57
#45
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
СП14 вообще не предписывает учет ротационных компонент, разве что кроме тех случаев, когда формы получаются поступательные с вращением.
Все, что есть, это упоминание о том, что вращательная форма не должна быть одной из первых, верно?
То есть учет ротационных компонент на совести инженера?
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 19:04
#46
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Все, что есть, это упоминание о том, что вращательная форма не должна быть одной из первых, верно?
Не на прямую. В словах о симметрии распределения жесткостей и т.п.

Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
То есть учет ротационных компонент на совести инженера?
Ну да. Ну и на совести авторов норм, полностью выкинувших ротационную составляющую из СП.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 01:50
#47
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Добрый день, а каким образом суммировать усилия от сейсмической нагрузки по СП14, если выполняешь нелинейный расчет и РСУ недоступны?
в РСН это не работает совместно с постоянными нагрузками
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 14:48
#48
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Добрый день, а каким образом суммировать усилия от сейсмической нагрузки по СП14, если выполняешь нелинейный расчет и РСУ недоступны?
День добрый! Нелинейный расчет на МРЗ выполняется во временной области по акселерограммам - нагрузки, полученные от ПЗ Вам для этого не нужны.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 16:48
#49
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
День добрый! Нелинейный расчет на МРЗ выполняется во временной области по акселерограммам - нагрузки, полученные от ПЗ Вам для этого не нужны.
Я имею в виду не расчет на МРЗ, а расчет с использованием односторонних связей.
Просчитал сейсмику без связей, определил поступательные формы по Х и Y допустим (по 3 формы на каждое направление). Теперь провожу нелинейный расчет (односторонние связи с использованием "троса"). Как далее в РСН сложить инерционные нагрузки по формуле СНиП, если в этой же комбинации постоянные усилия тоже есть?
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 17:21
#50
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Просчитал сейсмику без связей
Можно было посчитать деформированные колебания и на их основе определить нагрузки ПЗ.

Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Как далее в РСН сложить инерционные нагрузки по формуле СНиП, если в этой же комбинации постоянные усилия тоже есть?
Сделайте нагружения подряд и далее опишите нелинейные комбинации.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2018, 12:20
#51
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Можно было посчитать деформированные колебания и на их основе определить нагрузки ПЗ.
Вы имеете в виду просчитать на деформированные колебания" в разреженном решателе? Этот по сути тот же модальные анализ, но с возможностью нелинейного расчета (односторонние связи) ?
Попробовал запустить - пишет "недостаточно места на диске", 17Гб мало?

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Сделайте нагружения подряд и далее опишите нелинейные комбинации.
Проверил. Сделал подряд в К-1. Задал нелинейные комбинации. Но, у меня НГ-1, НГ-2 и НГ-3 - это постоянные нагрузки, мне их нельзя складывать с сейсмическими загружениям, а программа сложила все нагружения вместе по формуле "Корень сумм квадратов".
(НГ-4-НГ-7 - сейсмика)

Извините, а вы не могли бы мою задачу посмотреть? расчет на общую устойчивость, выдает почему-то Pкр<1.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кобмбинац.JPG
Просмотров: 27
Размер:	15.7 Кб
ID:	205276  
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2018, 13:00
#52
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Разреженный решатель видит только 1 Гб оперативки - движок 2001 года. Выложите сюда архив исходных данных Вашего проекта.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2018, 14:49
#53
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Разреженный решатель видит только 1 Гб оперативки - движок 2001 года. Выложите сюда архив исходных данных Вашего проекта.
Значит не судьба)
Архив выкладываю.

По комбинациям нелинейным я прав?

Появилась еще беда в арматурой - см вложение. Попробовал СТАРК переустановить - не помогает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: арматура.JPG
Просмотров: 29
Размер:	217.4 Кб
ID:	205280  
Вложения
Тип файла: rar для двг.rar (8.74 Мб, 8 просмотров)
Тип файла: rar для двг2.rar (8.34 Мб, 9 просмотров)
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2018, 15:26
#54
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Правы. Галку Однопоточный расчет ставите? Схему смогу только завтра посмотреть - в деревне.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2018, 15:56
#55
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Однопоточный расчет ставите?
всегда ставил. или вы про проблему с арматурой - тут даже фронтальный решатель не помогает, просто заглючило. Любой файл с ж/б плитой пробую - везде вот такая картина.
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2018, 16:10
#56
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Завтра проверю у себя на СТАРК 2018. У Вас какая версия?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2018, 16:20
#57
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Завтра проверю у себя на СТАРК 2018. У Вас какая версия?
У меня 2017. Да не, до этого все нормально было с армированием.
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 01:25
#58
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Появилась еще беда в арматурой - см вложение.
Сделайте архив исходных данных проекта одним файлом.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 02:56
#59
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Сделал архивацию только исходных данных.
Вложения
Тип файла: rar для двг.rar (359.9 Кб, 10 просмотров)
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 14:26
#60
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Сделал архивацию только исходных данных
Диагностика СТАРКа показывает наличие совпадающих стержней.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Совпадающие стержни.png
Просмотров: 23
Размер:	100.7 Кб
ID:	205330  
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 15:41
#61
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Диагностика СТАРКа показывает наличие совпадающих стержней.
Сделал слияние проектов, пересчитал. Ничего не изменилось
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 16:01
#62
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Ничего не изменилось
Совпадающие стержни не пропали?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 13:52
#63
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Совпадающие стержни не пропали?
Пропали конечно) но проблемы с устойчивостью это не решило
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 15:16
#64
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Пропали конечно) но проблемы с устойчивостью это не решило
1. Замените элементные шарниры разрезными.
2. Сделайте расчет разреженным решателем на нелинейную устойчивость.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 08:32
#65
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
1. Замените элементные шарниры разрезными.
2. Сделайте расчет разреженным решателем на нелинейную устойчивость.
Даже если вообще убрать все шарниры из схемы - то ничего не изменится.

Попробовал удалить все плитные КЭ и удалил шарниры - результат лучше, Pcr по крайней мере >1. Может из за плитных КЭ такая проблема?
(если просто удалить плитные элементы и оставить шарниры, то получаю ГИС)

Чем разрезные шарниры отличаются? у меня не получается их поставить пакетно, только по каждому элементу, сходящемуся в узел. У меня сотни шарниров..это очень долго будет...
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 12:03
#66
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Даже если вообще убрать все шарниры из схемы - то ничего не изменится.
Конечно не изменится - сжатие то из слабых элементов связей не пропадет. Надо задать односторонние шарниры на элементы связей, работающие только на растяжение.

Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Попробовал удалить все плитные КЭ и удалил шарниры - результат лучше, Pcr по крайней мере >1. Может из за плитных КЭ такая проблема?
Нет.

Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Чем разрезные шарниры отличаются?
Разреженный решатель с ними работает более корректно в задаче расчета на устойчивость.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2018, 12:43
#67
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Конечно не изменится - сжатие то из слабых элементов связей не пропадет. Надо задать односторонние шарниры на элементы связей, работающие только на растяжение.
Я не решаю устойчивость с односторонними связями (трос). Линейный расчет. Фронтальным решателем.
В общем уже все перепробовал. Ошибку не нашел. Удаляешь все шарниры их схему - не помогает. Удаляешь плитные элементы - получше, но все равно не проходит. Нашел, что плитные элементы перекрытия в некоторых местах не имеют связи с балками.
Уже два дня бьюсь бес толку.

Если удалить плитные КЭ и все шарниры, и сделать жесткость элементов больше, то получаю Pcr>1.
В общем видимо и правда нужно разрезные шарниры делать..

Последний раз редактировалось Pepelac, 19.08.2018 в 13:23.
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2018, 00:28
#68
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Линейный расчет.
А у Вас связи работают нелинейно - только на растяжение.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2018, 10:33
#69
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А у Вас связи работают нелинейно - только на растяжение.
Я пробовал убирать из расчет элементы типа "трос". Делал все элементы жесткими и проводил линейный расчет. Не помогает.
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2018, 13:40
#70
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Я пробовал убирать из расчет элементы типа "трос". Делал все элементы жесткими и проводил линейный расчет. Не помогает.
И не поможет. Вам нужен нелинейный расчет.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2018, 16:44
#71
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
И не поможет. Вам нужен нелинейный расчет.
Полагаете в проблема в потере устойчивости портальных связей? поэтому нужно ограничить их работу растяжением?
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2018, 16:58
#72
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Полагаете в проблема в потере устойчивости портальных связей? поэтому нужно ограничить их работу растяжением?
Совершенно верно. Теряют устойчивость именно они, а не здание.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 09:15
#73
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Offtop: Ayvengo, подскажите пожалуйста!
Пропала иконка "отображение скважин" - нигде не могу найти, даже через настройки панелей. Версия 2018. Как эту иконку "выцепить" и где? Раньше была. Но STARK слетал и пришлось производить замену папки Start.

P.S.. нашла )

Последний раз редактировалось Julianna, 30.08.2018 в 09:22.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 13:07
1 | #74
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Julianna, Вы можете сохранять настройки программы и в дальнейшем их загружать по желанию.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохранение настроек Старк.png
Просмотров: 32
Размер:	206.5 Кб
ID:	205767  
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 13:24
#75
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Ayvengo, это только при ленточном интерфейсе можно сделать? Не нашла при обычном "экспорта настроек"
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 14:04
#76
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ayvengo, это только при ленточном интерфейсе можно сделать? Не нашла при обычном "экспорта настроек"
Похоже, да. Включите ленточный интерфейс и сохраните настройки панелей инструментов. А затем снова используйте классический. Но на мой личный взгляд, лента гораздо удобнее...
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 15:21
#77
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Но на мой личный взгляд, лента гораздо удобнее...
А я на ней и найти ничего не могу ))
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 16:05
#78
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
А я на ней и найти ничего не могу ))
Дело привычки в 1-2 недели. Потом не вернетесь к классическому интерфейсу.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 08:19
#79
Pepelac


 
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Теряют устойчивость именно они, а не здание.
Решил проблему с устойчивостью, нелинейный расчет с моделированием связей на растяжение помог.
Единственное почему то сейчас элементы кровли теряют устойчивость. При этом увеличение сечения (даже на порядок) не дает увеличение Pcr. Из-за чего может быть.
Я верно понимаю, что проверяемая устойчивость в СТАРК - это то же самое, что определить усилия допустим в колонне и проверить ее сечение вручную, и в случае если проверяемая Pcr было <1, то оно не пройдет?
Pepelac вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 12:37
#80
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Решил проблему с устойчивостью, нелинейный расчет с моделированием связей на растяжение помог.
Единственное почему то сейчас элементы кровли теряют устойчивость. При этом увеличение сечения (даже на порядок) не дает увеличение Pcr. Из-за чего может быть.
Выложите архив исходных данных новой модели.

Цитата:
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
Я верно понимаю, что проверяемая устойчивость в СТАРК - это то же самое, что определить усилия допустим в колонне и проверить ее сечение вручную, и в случае если проверяемая Pcr было <1, то оно не пройдет?
Да, если заранее знаете, какой элемент должен потерять устойчивость.
Ayvengo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проблемы при расчете на ПК Старк ЕС( по модальной массе)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35