Расчёт узла методом КЭ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт узла методом КЭ

Расчёт узла методом КЭ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2014, 20:41 #1
Расчёт узла методом КЭ
Anton_KAM_2013
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 10.10.2013
Сообщений: 244

Прошу делиться опытом расчётов узлов МК методом КЭ.
Мы на данный момент занимаемся расчётом узлов пространственного покрытия (на мой взгляд только так я бы его назвал т.к. обеспечивается устойчивость от прогрессирующего) с большими (до 45 метров консоль) пролётами. Опорный узел воспринимающий вертикальные нагрузки считается в ЛИРА-САПР 2013. Узел воспринимающий горизонтальное Q (шарнирный) считается в SCAD 11.5. По мере возможности буду добавлять картинки, схемы и доводы. Пока же интересно узнать о вашем опыте в подобных вопросах: предпосылки подобных расчётов, конструктивные особенности, алгоритм с которым подходили к вопросу.
Для нас это нетривиальная задача и хочется узнать мнение бывалых (читай опытных)!
Offtop: прошу перенести если вдруг такая тема есть. искал честно - не нашёл.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Просмотров: 25379
 
Непрочитано 03.08.2014, 20:45
#2
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Где предмет обсуждения?
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2014, 20:52
#3
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


ну на данный момент предметом обусждения является ваш опыт в разработке подобных узлов. прошу хотя бы предложение об этом, а я уж подхвачу и спрошу. сей час нет возможности приложить даже картинку т.к. все данные в офисе, но народ как то привлечь к теме хочется. завтра с меня спрашивать будут итог моих рабочих выходных и хочется хотя бы примерно знать в правильном направлении мы пошли или же мы заблуждаемся.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2014, 21:31
#4
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


Узлы всерьез нужно считать в ansys или подобном. объемными элементами с учетом пластики и контакта.
оболочечными элементами а лире-скад можно сильно ошибиться.
опыт большой...
СергейД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2014, 21:52
#5
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


СергейД, я и не спорю. в наличии есть только SCAD и ЛИРА-САПР. Эксперты возможно чем то и руководствовались требуя такого расчёта, но сомневаюсь что они проверят его. Как в данном случае проанализировать перемещения? Понимаю что не к чему сей час применить, завтра всё будет. Но хотя бы направление (культурное если можно)) ) укажите. С напряжениями всё более или менее понятно, есть сопротивление материала и есть напряжения в нём. Тут ещё вопрос моделирования. Я высказал идею что металл как ни крути всё таки не идеально упругий материал и какие то остаточные деформации всё же будут иметь место. Как их спрогнозировать ума не приложу. Скорее всего при эксплуатации "шарнирность" узла будет под вопросом. Извиняюсь за возможно сумбурные мысли, просто пока почвы под ногами не чувствую.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2014, 22:03
2 | #6
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


уже обсуждали много раз
SCAD и Lira насколько я представляю для качественного анализа объемными КЭ подходят мало. Хотя там есть объемники и в принципе наверно возможно - если взять GMSH, сделать в нем хорошо оптимизированную сетку и использовать как минимум квадратичные элементы (с промежуточными узлами). Пластику и контакт можно не учитывать в общем случае - только напряжения в таких зонах придется исключать из анализа как неточные. Контактные напряжения вообще имеют практическое применение в основном в передачах, т.н. pitting strength, как раз недавно возился с ними при проектировании кастомной цевочной передачи. В строительных конструкциях они как правило не уперлись никуда.
При расчете у вас получится что осредненные фибровые напряжения в полках - такие грубо говоря как по обычному расчету стержневыми элементами. Зато куча локальных концентраторов (типа см. Таблица 83* СНиП). В этой сниповской таблице номер группы (от 1 до 8) как раз примерно равен теоретическому коэффициенту концентрации напряжений (то есть отношению максимальных локальных напряжений вычисленных в линейной постановке к номинальным). Например номинальное 200 МПа - а максимальное будет 200*8=1600 МПа для теоретического коэффициента концентраций равного 8. Существующие методики расчета на усталость кстати и адаптированы к таким "условным" напряжениям в основном - если глянете график "напряжения-циклы" в ANSYS - легко будет это понять. Базируется такой подход на гипотезе о равенстве теоретического ККН и коэффициента концентрации деформаций для острых локальных концентраторов.
Такие локальные зоны для строительных конструкций, в которых нет необходимости расчета на усталость или хрупкое разрушение при низких температурах - можно игнорировать в общем случае (при количестве циклов, включая с циклами температурных напряжений - до 1000). Локальную пластику при желании можно оценить по формулами типа Нейбера на основе линейного решения. Надо смотреть и анализировать растягивающие напряжения поперек проката. - довольно частая причина отказов МК.
В общем - нет такой программы которая вам не просто бы посчитала напряжения, но и грамотно анализировала их в зависимости от назначения и условий работы конструкции. Для этого специальные знания нужны, и не программ, а в чисто технических науках. А многие вещи вроде критериев механики разрушения и живучести тел с трещинами как раз и составляют современный круг научных проблем.

Последний раз редактировалось ETCartman, 03.08.2014 в 22:49.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2014, 22:31
#7
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Чтото меня терзают сомнения, что прибегая к таким программа как АНСИС проектирование ограничивается моделированием и получением программных результатов. Скорее всего проходят какието испытания.
Как, например, Вы СергейД определили разницу между результатами АНСИС и Лирой?

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
круг научных проблем.
Вот собственно я про это и говорю.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.08.2014 в 23:17.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2014, 23:01
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
считается в SCAD 11.5
- лучше не надо, там проблема с пластинами, вроде исправили в 21 версии (об этой ошибке см. новшества сей версии).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2014, 23:16
#9
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


ETCartman, благодарю за пищу для ума и подсказки. завтра будем обсуждать эти вопросы. я согласен что опыт в данной области и знания самое главное. понимание что нет программы "красной кнопки" которая всё сама сделает. Отсюда и вопросы, как смоделировать то или иное состояние конструкции и самое главное что делать с результатами. Я думаю что для стадии П нам необходимо показать что узел в принципе имеет право на жизнь и со всеми возможными допущениями законструировать его так что бы потом в рабочке опытные и сведущие люди не плевались на нас. Я же говорю что вряд ли эксперты знакомы с теми теориями которые позволяют грамотно проанализировать работу таких узлов. То есть им это не нужно, просто нужно что бы было. Другой вопрос что это не письмо на деревню дедушке и хотелось бы чтоб посчитанное было надёжным как АК. Вам спасибо за внимание к теме, буду изучать вопрос.
eilukha, а о каких пластинах речь? И что именно за проблема?
Вообще считаем в ЛИРЕ, но мне вспомнилось (как бывшему приверженцу SCAD'а) что есть такая функция как "копировать схему" которая позволяет очень легко и просто перейти от пластин к объёмникам. В Лире моделировать такие узлы очень и очень грустно.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...

Последний раз редактировалось Anton_KAM_2013, 03.08.2014 в 23:17. Причина: правка ошибок
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 00:27
#10
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


" большими (до 45 метров консоль) пролётами" означат что пролет приведенный к балке с двумя опорами 90 м - это действительно сильно нестандартная конструкция. Я сталкивался на прежней работе при обследованиях - с разрушениями таких конструкций - там речь была о короткой консоли но очень сильно нагруженной. В частности там поплыл поясной шов, и я попутно узнал например для себя такую вещь - как влияние моментов на касательные напряжения в балках переменного сечения (описано кстати в учебнике Сопротивление Материалов в dnl за авторством Александрова)
Можете выложить данную консоль (упрощенно с основными нагрузками - постоянная +временная). вам ее тут посчитают. Скады - Лиры и "копирование схемы" на самом деле извращение под любым соусом, даже в открытых мешерах типа Netgen/Gmsh вы можете получить неплохую сетку на произвольном теле за считанные минуты, а я уже не говорю про ANSYS, Solidworks Simulation и прочие программы.
В локальных областях сетку по любому надо сгущать и рациональней намного если она неравномерная
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ccx.PNG
Просмотров: 573
Размер:	71.7 Кб
ID:	133039  
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 00:32
#11
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Можете выложить данную консоль (упрощенно с основными нагрузками - постоянная +временная)
дело не в консолях а именно в узлах уже. Сама конструкция посчитана в ЛИРЕ. Сей час считается в SCADе. Про извращение для таких задач (узлы КЭ) соглашусь, но за неимением иного приходится пользовать что есть. ежели политические вопросы руководства не будут принципиальны завтра обязательно выложу.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 01:13
#12
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


ABAQUS FEM
offtop: да простит меня ANSYS за измену........
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 01:57
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
влияние моментов на касательные напряжения в балках переменного сечения
- Катюшин говорит о малости сих эффектов при небольших (до 1:10) углах между поясами, это так?

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
писано кстати в учебнике Сопротивление Материалов в dnl за авторством Александрова
- есть совпадение с теорией (количественное/качественное).

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
о каких пластинах речь?
- см. тут, п. 21:
Цитата:
При анализе устойчивости добавлен учет влияния тангенциальных перемещений в геометрической матрице жесткости пластин.
Возможно, эта ошибка проявлялась только при расчётах на устойчивость.

Последний раз редактировалось eilukha, 04.08.2014 в 02:08.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 02:14
#14
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


miko2009, в чем разница между ними в моделировании металла ?
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 02:19
#15
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- Катюшин говорит о малости сих эффектов при небольших (до 1:10) углах между поясами, это так?
Вероятно - да. В случае который я имел в виду, поясные швы были посчитаны стандартно как для прямой балки. То есть формально по СНиП там было все ок.
Учет момента увеличивал касательные напряжения значительно, сколько точно не помню, но как бы не до двух-трех раз. Там несложные формулы - скачайте того же Александрова. В результате шов разошелся и консоль поплыла. Пояс выгнулся дугой.
нагрузка на конце - крайние колонны многоэтажного промздания, то есть очень значительная составляющая постоянной нагрузки. Пришлось строить стойку метров 30 высотой, домкратить и усиливать.
В консоли 45 метров - не знаю, много чего может быть. Вообще было бы интересно взглянуть что там за конструкция вообще и почему такие крайности.
То есть если автор темы выложит схематичный чертеж данной консоли с нагрузками - будет ясно как и какие узлы оттуда выдрать.
Иные вещи собственно и после расчета объемными элементами сложно заметить, надо знать где и и чего искать заранее.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 09:44
#16
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Как и обещал прикладываю узелок. Нагрузили только Q по X.
1. Насколько адекватно смоделирована нагрузка?
2. Объединением перемещений много чего сделал. Не знаю как ещё учесть совместную работу. Может односторонние связи?
3. Применительно к такому узлу
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Пластику и контакт можно не учитывать в общем случае - только напряжения в таких зонах придется исключать из анализа как неточные.
хотелось бы именно учесть. как сделать?
4. В общем наверное следует сделать узел по другому.
Вложения
Тип файла: spr Узел.SPR (1.11 Мб, 173 просмотров)
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 10:14
#17
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- лучше не надо, там проблема с пластинами, вроде исправили в 21 версии (об этой ошибке см. новшества сей версии).
Это касается только расчета на устойчивость. В скаде есть квадратичные КЭ оболочки, но при этом нет физнелинейности. В Лире наоборот.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
Как и обещал прикладываю узелок.
Т.е. Вы хотите решать контактную задачу СКАДом?
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 10:25
#18
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Т.е. Вы хотите решать контактную задачу СКАДом?
на сегодняшний день другого выхода нет. если только заказать такой расчёт. надо убедить руководство. сам понимаю что это атака танка с копьм в руке.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 10:54
#19
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Anton_KAM_2013
ну если только специальными КЭ (связи конечной жесткости) задавать контакт, но все равно это как на весельной лотке плыть по Волге против течения.
Stanum
нету , только чем дальше тем разница больше , с тем же бетоном , если бы ANSYS не забил на строителей я бы не переходил....
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 12:37
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Узел.SPR (1.11 Мб, 23 просмотров)
- для таких случаев можно найти точные решения (если речь и контактных напряжениях).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 13:03
#21
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Да вот тут люди, вроде бы ничего, справляются.
http://www.lira.com.ua/press-centre/...il.php?ID=1278
закрадываются мысли, что значение ансис с практической точки зрения несколько преувеличено

П.с. да и вообще значение вот таких вот расчетов для поектирования

Последний раз редактировалось Chebyn, 04.08.2014 в 13:17.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 13:06
#22
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Да вот тут люди
Подскажите где есть информация как готовить расчётные модели такого плана как по ссылке.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 16:30
#23
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Да вот тут люди, вроде бы ничего, справляются.
http://www.lira.com.ua/press-centre/...il.php?ID=1278
закрадываются мысли, что значение ансис с практической точки зрения несколько преувеличено
Когда вы попытаетесь создать адекватную модель с помощью инструментария Лиры, а затем дождаться результатов расчета из сольвера Лиры, сразу поймете преимущества ANSYS с практической точки зрения.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 16:48
#24
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


ну на мой взгляд сетка генерировалась в стороннем мешере. это к посту #21. то есть уже не полный функционал.
Offtop: есть ли адекватные курсы в Москве по ansys?
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 16:52
#25
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Anton_KAM_2013, пиши СерегеюД
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 17:08
1 | #26
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Файл SCAD вы выложили совершенно ни туда ни сюда, проприетарный закрытый формат из которого к тому же даже при наличии скада сложно вытянуть полезную информацию, не говоря о том чтобы что то построить на его основе. Могли бы просто выложить схему фермы с нагрузками и схему узла. Там без расчетов бы было примерно сразу ясно - каких проблем можно ожидать.

Цитата:
Подскажите где есть информация как готовить расчётные модели такого плана как по ссылке.
Лира поддерживает GMSH - там такие модели делать и мешировать сравнительно легко при наличии 3д модели например в STEP формате (то есть любой CAD включая даже FreeCAD)

Цитата:
П.с. да и вообще значение вот таких вот расчетов для поектирования
В общем случае такие расчеты бесполезны конечно для строительных узлов, не считая случаев проверки на расслой поперек проката. В результате любого такого расчета в любом - хоть даже типовом и не очень нагруженном узле вы обнаружете кучу зон пластичности, которые никому не мешают и ничем новым не являются. Осредненные фибровые напряжения (по полкам) будут такие же как и по расчету балочными КЭ. Плюс минус на неравномерное распределение напряжений. Есть ряд моментов которые могут быть полезны - но только если у вас есть опыт анализа подобных расчетов. Хотя в принципе специалист такие вещи и без всяких расчетов может увидеть и оценить, расчет только для вящего подтверждения.

Последний раз редактировалось ETCartman, 04.08.2014 в 19:39.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 10:38
#27
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Ежели не против, то я немножко обновлю.
Добавил схему рамы с расположением узлов и заархивированный файлик txt под ЛИРА-САПР с ещё одним узлом.
Может быть у кого то найдётся время взглянуть и покритиковать.
может быть у кого то возникнет желание посчитать данные узлы прошу в ЛС писать
Вложения
Тип файла: pdf Рама схема.pdf (11.5 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: rar uzel opor v1_0_0.rar (541.2 Кб, 68 просмотров)
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 10:53
#28
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


С размерами на схемке все в порядке?
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 10:55
#29
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
С размерами на схемке все в порядке?
если вас смущают значения, то да, всё в порядке. если чего то не хватает то добавлю оперативно.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 11:01
#30
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


длина консоли 50 метров?
 
 
Непрочитано 05.08.2014, 11:02
#31
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


а схему узла можно? собственно саму конструкцию (узлы км)
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 11:03
#32
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


palexxvlad, длина консоли 50 метров. высота рамы (ферменная конструкция) 30 метров.
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
а схему узла можно? собственно саму конструкцию (узлы км)
вот узел тот что самый первый выкладывал.
Изображения
Тип файла: jpg UZEL.jpg (106.7 Кб, 388 просмотров)
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...

Последний раз редактировалось Anton_KAM_2013, 05.08.2014 в 11:08. Причина: добавил данные
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 11:11
#33
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
длина консоли 50 метров. высота рамы (ферменная конструкция) 30 метров.
Покрытие трибун стадиона?
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 11:13
#34
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Offtop: palexxvlad, да. это что то меняет?)
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 11:14
#35
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


это делает более ясным Ваш вопрос. жесткими боковые опоры будут вряд ли. есть расчет совместно с ЖБ конструкцией?
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 11:18
#36
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


уточню всё что потребуется. просто разом выложить КМ и расч. схемы, думаю нецелесообразно. так же точно указывать район строительства и т.д. и т.п. тоже не многим надо. поэтому так дозированно выкладываю. надеюсь никого не задел и не оскорбил.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
есть расчет совместно с ЖБ конструкцией?
есть
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 11:20
#37
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


да никому и не нужен этот ворох чертежей. нужны величины податливостей в точках крепления или же Ваше утверждение о незначительном влиянии жескостей примыкания на распределение внутренних усилий и реакций
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 11:28
#38
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


усилия в узлах получены с учётом податливости. схему саму считать не нужно, сами элементы рамы посчитаны в общем случае и на устойчивость к прогрессирующему. интересует только расчёт самих узлов. нагрузки как вы понимаете не маленькие и ответственность тоже. ЛИРА и SCAD не лучшее решение, ETCartman вот дал ссылочки по которым я сходил. не думаю что до четверга (срок у нас такой) удастся разобраться глубоко в вопросе и с уверенностью заявить что "в узлах расчитанных в ЛИРЕ и SCADе мы учли всё". самое главное что обосновать надо. экспертизе наши машинные расчёты до лампочки. им надо чётко написать почему эти узлы проходят все проверки и по каким таким нормам и рекомендациям мы это считали)))
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 11:32
#39
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
усилия в узлах получены с учётом податливости.
прошу прощения за невнимательность, но я значений усилий в узлах нигде не увидел

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
экспертизе наши машинные расчёты до лампочки. им надо чётко написать почему эти узлы проходят все проверки и по каким таким нормам и рекомендациям мы это считали)))
тогда вообще теряется смысл КЭ моделирования объемниками. какой в этом смысл? Вам нужно просто посчитать болты на срез, пластины на мятие а сварные швы на прочность по СНиПовским формулам.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 05.08.2014 в 11:46.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 11:54
#40
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
но я значений усилий в узлах нигде не увидел
в файлах с узлами усилия заданы можно глянуть.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
какой в этом смысл?
с одной стороны. а с другой усилия до 1000тн на мой субъективный взгляд не позволяют отмахнуться тремя СНиПовскими расчётами, вот и эксперты говорят "... расчёт наиболее ответственных узлов выполнить методом КЭ...". спорить с ними смысла не вижу, потому как вероятнее всего они правы. объект уникальный и имеют право требовать.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 11:58
#41
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Anton_KAM_2013, вот проверяю Ваш штифт диаметром 12см на срез. не проходит. напряжения среза превосходят допустимые почти в два раза
Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
.. расчёт наиболее ответственных узлов выполнить методом КЭ..."
тогда о каких методиках и рекомендациях может идти речь?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
а с другой усилия до 1000тн на мой субъективный взгляд не позволяют отмахнуться тремя СНиПовскими расчётами
что значит "отмахнуться"? да хоть 10000т какая разница с точки зрения сопромата?
 
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:01
#42
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
вот и эксперты говорят "... расчёт наиболее ответственных узлов выполнить методом КЭ..."
вот бы их сюда подискутировать. Эксперты в своем духе - сами не понимают что хотят. Они не понимают - зачем им расчет МКЭ, как читать его результаты... Допускаю мысль, что фразу "расчет наиболее ответственных узлов выполнен с использованием МКЭ" и пару картинок (для пущего эффекта - сделайте в каком нибудь 3ds Max и окрасьте градиентом под цвет изополей в каком нибудь Femap) - они съедят и дадут положительное. Предлагаю так и сделать и вывести их на чистую воду! А потом опубликовать разговор на форуме в газете (можно сразу письмо для власти) и есть попкорн.
7404307 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 12:06
#43
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
а срез. не проходит
этот (где палец этот не проходит) узел в СКАДе смоделирован чтобы хоть примерно увидеть где именно потребуется усиливать его. Скорее всего именно от такой конструкции именно этого узла уйдём. Уж больно сильно надо увеличивать либо толщины пластин либо диаметр пальца, либо и то и другое. Была мысль сделать как бы пакет из пластин (т.е. не 2+2 а например 3+3 и т.д.) тоже не вариант. изготовить это и потом собрать - головняк не слабый.
подобный расчёт делается нами впервые и нам надо понимать как к этому подступиться.

----- добавлено через ~3 мин. -----
7404307, я могу ещё кучу всего такого же придумать (в КВН тоже играл). а по существу?
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:11
#44
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
подобный расчёт делается нами впервые и нам надо понимать как к этому подступиться.
Это по существу:
Обратитесь в Hexa, Spectrum, НИЦ Стадио, МГСУ... В чем прикол - обучаться на ответственных объектах? Нормальные фирмы так и делают - что не умеют - то заказывают. Вам как инженеру нужно конструкцию сделать было понятную и простую, экономичную и надежную и свести к минимуму сомнительные узлы. И еще - чтобы все возможные ручные методики по ним давали положительный результат. А уже после этого - обращайтесь с сомнительными местами к специалистам.

p.s. придумать какую-то х-ту за пару дней общения на форуме и отвадить от себя экспертизу - не вариант, по крайней мере он гораздо более КВН-й (более близкий к предложенному мною выше) чем мой же вариант "по существу".
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:20
#45
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
этот (где палец этот не проходит) узел в СКАДе смоделирован чтобы хоть примерно увидеть где именно потребуется усиливать его.
Anton_KAM_2013, какой СКАД? это же простейшая формула проверки стержня на срез. усилие делите на площадь среза и сравниваете с прочностью стали на срез. Что еще Вы хотите увидеть?
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Обратитесь в Hexa, Spectrum, НИЦ Стадио, МГСУ... В чем прикол - обучаться на ответственных объектах?
Да отдайте им побольше денег и дальше не понимайте что делаете
 
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:23
#46
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Да отдайте им побольше денег и дальше не понимайте что делаете
ну там можно заказать и совместную работу, смотреть обучаться хотя по моему бестолку. Это как ни крути лучше, чем ничего не поняв - все сделать, а что потом будет? Фиг его знает...
Я если проектирую какой-нибудь объект - не стесняюсь сплавить геотехнику или аэродинамику "на сторону"... И честно, не всегда понимаю как там и что получено )) В общих чертах да, но не более - специальность не та =)
А в том же КМ просто делаю узлы, где можно обойтись без МКЭ.
7404307 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 12:25
#47
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Обратитесь в Hexa, Spectrum, НИЦ Стадио, МГСУ
попрошу никуда не посылать;-)

Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Нормальные фирмы так и делают - что не умеют - то заказывают.
вы так запросто своему руководству говорите: "чувак я этого делать не умею, давай лучше просто так отвалим кучу бабла"? сомневаюсь. вы скорее всего попытаетесь уточнить основные моменты и к руководству идти с ответом чётким что делать дальше.

Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Вам как инженеру нужно конструкцию сделать было понятную и простую, экономичную и надежную и свести к минимуму сомнительные узлы.
как часто вам удаётся сделать простой и понятной подобную конструкцию?

Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
И еще - чтобы все возможные ручные методики по ним давали положительный результат.
как вручную посчитать здание стадиона? или что там нужно считать в ручную? сварной шов?

Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
А уже после этого - обращайтесь с сомнительными местами к специалистам.
ну почти что техкарту нам описали нашей работы)))

и по существу:
без обид но я не спрашивал ни в какое НИИ мне обратиться, ни оценить нормальность нашей "подзаборной" фирмы что стадион проектирует, на что мне как инженеру нужно сделать в философском плане в первую очередь.
Вопрос то был про то: как эти узлы посчитать средствами ЛИРЫ и СКАДа. Если вы считаете что это невозможно то обоснуйте и по возможности предложите альтернативу. Если вы считаете что возможно, ради бога расскажите как.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Что еще Вы хотите увидеть?
да еслиб я знал) это было наше наипервейшее приближение и надо было понять как оно работает в принципе (оно всмысле узел в МКЭ).

Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
а что потом будет?
хочу сразу всех заверить что никто и ничего не отдаст в экспертизу и уж тем более на площадку без детальнейшего понимания работы конструкции.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:31
#48
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
Вопрос то был про то: как эти узлы посчитать средствами ЛИРЫ и СКАДа. Если вы считаете что это невозможно то обоснуйте и по возможности предложите альтернативу. Если вы считаете что возможно, ради бога расскажите как.
Можно и лирой со скадом, только с очень мелкой сеткой КЭ, со вводом односторонних связей и последующим грамотным анализом полученных контактных, сдвиговых и фибровых напряжений. Какое Вам обоснование нужно еще? Альтернативу я Вам уже предложил. Не понимаю в чем проблема.
 
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:31
#49
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
"чувак я этого делать не умею, давай лучше просто так отвалим кучу бабла"? сомневаюсь.
Я сам себе руководство, я заранее определяю - сделаю ли я то за что берусь, или нет. Если надо - закладываю "бабло" чтобы отвалить. Не сомневайтесь )

Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
как часто вам удаётся сделать простой и понятной подобную конструкцию?
У меня они другого плана... Я не занимаюсь большепролетным металлом. Хотя по своему объекты весьма сложны. Но их так или иначе приходится "понимать" - иначе как принять решение?

Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
как вручную посчитать здание стадиона? или что там нужно считать в ручную? сварной шов?
Это все к узлам. Хотя примерные прикидки основных конструкций тоже нужны. Здания стадионов без учета покрытия я, кстати, считал =) Покрытие делали коллеги. И, да, у них было полно ручных расчетов.


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
Вопрос то был про то: как эти узлы посчитать средствами ЛИРЫ и СКАДа.
Ок. Зачем? Если чтобы эксперт отстал - то как угодно. Не понятно - зачем их считать в Лире-Скаде.

Цитата:
Можно и лирой со скадом, только с очень мелкой сеткой КЭ, со вводом односторонних связей и последующим грамотным анализом полученных контактных, сдвиговых и фибровых напряжений.
и получит ТС гарантированно кучу концентраторов с напряжениями выше эквивалентных по любой теории. А там ведь и ребра будут наверняка - и вытекающие вопросы устойчивости... Пусть лучше юзает Вашу альтернативу - это единственный правильный для него вариант.
А то один не понимает что просит (эксперт), второй (как он сам не скрывает) - не понимает что делать...
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:36
1 | #50
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
вы так запросто своему руководству говорите: "чувак я этого делать не умею, давай лучше просто так отвалим кучу бабла"?
А что в этом сложного? Я иногда говорю "чувак, я занят, не успеваю, давай отдадим объект вот тому-то". Начальство должно понимать, что есть вещи, которые не подвластны подчиненным, я думаю.
Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
как вручную посчитать здание стадиона?
В Англии уже несколько веков строят огромные стадионы.
Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
как эти узлы посчитать средствами ЛИРЫ и СКАДа
эх, придется порекламировать...
Металлические конструкции. Расчет элементов и соединений с использованием программного комплекса SCAD. Учебное пособие
А.А.Семенов, А.И.Габитов, И.А.Порываев, М.Н.Сафиуллин, В.В.Юрченкко
М: Изд-во СКАД СОФТ, Изд-во АСВ , 2012, 338 с.
 
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:38
#51
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


данная конструкция и правда не игрушка, если с усилиями в узле не ошиблись...

на таких задачах учиться "опасно"...
да и учатся ГОДАМИ, при условии конечно что есть хотя бы начальное образование в области физики и вычислительной математики
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:39
#52
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


CAE_Engineer, вот согласен с Вами наконец-то! Кстати, и к Вам можно обратиться с узлом.
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:41
#53
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
и получит ТС гарантированно кучу концентраторов с напряжениями выше эквивалентных по любой теории. А там ведь и ребра будут наверняка - и вытекающие вопросы устойчивости...
нет там никаких ребер. концентраторы будут, их можно "сгладить" учетом работы материала за пределом текучести. для не цикличных нагружений сойдет. только я так и не понял - зачем решать контактную задачу, если анализ результатов такого КЭ расчета в конце концов сведется к СНиПовским формулам?
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 12:43
#54
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


palexxvlad, сгустить и оптимизировать сетку не проблема. понять грамотный или не грамотный у нас анализ займёт N-ное количество времени. Альтернатива она заманчива, но надо сделать тем не менее в МКЭ. вы скадовский файл не считали? там напряжения порядка 190000 т/м2. тут ETCartman давал информацию к размышлению о той картине что получится и о той которую надо реально учесть в работе узла. так просто взять и поделить напряжения на ККН я не могу.
Offtop: я сильно надеюсь что администрация форума не будет меня наказывать за ссылку на мой же пост #27 в этой теме и за то что там вроде бы как неявно но всё таки написано. тема создавалась не ради это а ради понимания с чем мы столкнулись и как это едят
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:45
#55
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Кстати, и к Вам можно обратиться с узлом.
мне кажется , что задача сформулирована изначально некорректно

кто-то, где-то получил довольно значительные усилия в узле...., которые надо принять как аксиому.....

*** простите, ЭТО усилие нужно как минимум проверить!

далее, судя по обсуждаемым вопросам - все звучит печально.... тут надо всю конструкцию заново считать.....

расчитывать данный узел - ВНЕ основной расчетной схемы - мне кажется слишком "смелый и категоричным" решением

решать такие задачи "по шпаргалке", тем более в Лире или в Скаде считаю "бесперспективным"


ЖБК учесть довольно просто - поскольку задача решается в перемещениях - достаточно задать корректные размеры сечения ЖКБ и приведенный модель упругости = это гарантирует получение более правильной расчетной схемы и соответственно более правильных внутренних усилий.

а интересующий узел надо делать с большой степенью детализации, в т.ч. решать задачу контактов.

я бы так же решал эту задачу совместно с грунтом - обязательно учел бы нелинейные свойства грунта.


на самом деле есть более сложный и важный вопрос:
Узлов таких в конструкции наверно много?!
Или их мало?
все они работают в различных условиях нагружения.... т.е. получается что остальные узлы - надо как-то тоже моделировать - если их мало,
а если ИХ много - то то надо придумывать - как их смоделировать с меньшей степенью детализации или еще лучше "схематично" - набором нескольких "хитрых" связей - которые бы более-менее достоверно отображали работу таких узлов...

МОРАЛЬ: на халяву , тем более быстро - такие задачи не решаются!

Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 05.08.2014 в 13:02.
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:47
#56
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
нет там никаких ребер.
Там как минимум есть две пластины которые держат узел за жб. Я усилия даже не смотрел - но не исключаю, что при одной из комбинаций там и сжатие будет. Как правило тот, что первый раз делает расчеты таких узлов - берет и смотрит напряжения сжатия - меньше? Все ок! Хотя все не так просто.

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
концентраторы будут, их можно "сгладить" учетом работы материала за пределом текучести.
В СТУ на такие покрытия хотя бы прописывается величина пластических деформаций допускаемая. А он как будет "сглаживать"? Ну потек весь узел... Но и не механизм... Несёт? В Трансваале в верхнем узле цикличное или не цикличное было нагружение (регулярные колебания оболочки вверх/вниз + температурные тоже)?

Цитата:
расчитывать данный узел - ВНЕ основной расчетной схемы - мне кажется слишком "смелый и категоричным" решением
Кстати да, вот внедрить узел в схему с целью оценки реальной жесткости связи с ЖБ - вполне может иметь смысл. Тем более узел мутный. Овальные отверстия строго по вертикали... а перемещение по факту - вдруг под углом градусов 10 будет..?
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:52
#57
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
вы скадовский файл не считали?
Нет, не считал. В этом нет никакого смысла. Схема узла создана изначально не верно.
Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
там напряжения порядка 190000 т/м2.
может быть значительно больше. но как можно так рассуждать вообще?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Ну потек весь узел... Но и не механизм... Несёт?
Если весь узел потек, то он не может быть не механизмом. Нужно контролировать величины пластических деформаций и зон пластичности, а не напряжения порядка ... тонн/м.кв.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
тема создавалась не ради это а ради понимания с чем мы столкнулись и как это едят
как это едят, пишут в книгах по сопромату и строительной механике. еще немного этому обучают в ВУЗах. Форум поможет лишь в прояснении нюансов общего ясного понимания работы конструкции и ее узлов.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 05.08.2014 в 12:59.
 
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:59
#58
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Если весь узел потек, то он не может быть не механизмом.
Ну под словом весь, очевидно, что понимается значительная его часть. Когда размеры зон будут более половины узла "визуально".

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Нужно контролировать величины пластических деформаций и зон пластичности
Так это понятно, и эту замечательную фразу все повторяют из раза в раз. А то что "как контролировать" - это довольно сложная задача - обычно опускается. В этом и есть вся задача. А не построить геометрию, нанести сетку, добиться сходимости...
7404307 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 13:01
#59
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
по факту - вдруг
насмешили

Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
В СТУ на такие покрытия хотя бы прописывается величина пластических деформаций допускаемая
какую страницу то смотреть?))

Offtop: CAE_Engineer, 7404307, я очень вас прошу не флудить.
от одного слышно "всё пересчитать" причём обязательно не в СКАДе и не в ЛИРЕ. не заставляйте меня выкладывать нашу с вами переписку в scype, а то с вами люди здороваться перестанут.
от другого слышно что вроде бы как "в рукопашную посчитал да и всё" а потом что "надо внедрить узел в схему". кстати для определения знака усилия в верхнем шарнирном узле совсем необязательно открывать файл с узлом, достаточно всего лишь посмотреть на раму
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 13:03
#60
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Так это понятно, и эту замечательную фразу все повторяют из раза в раз.
Это Вам понятно, а вот понятно ли это Anton_KAM_2013, вопрос.
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Когда размеры зон будут более половины узла "визуально".
Здесь есть два варианта исключения "визуальности", либо т.н. метод Рикса, либо контроль общих абсолютных деформаций узла по нужной величине и сходимости решения.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 13:05
#61
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


всё я всё понял. я прошу закрыть тему и всех кто может предложить решение возникшего у нас вопроса обращаться в ЛС.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 13:08
#62
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
какую страницу то смотреть?))
Закажите его для начала. На КМ, а не на пожарку =))

Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
а потом что "надо внедрить узел в схему".
Судя по поднятой теме и ее развитию - практически 90% что в самой схеме все посчитано тоже "мутно". И на усилия и их знак можно даже не смотреть. Посчитано "с податливостью" Вы говорите? Это даже не смешно...

Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
от другого слышно что вроде бы как "в рукопашную посчитал да и всё"
Видите, раз Вы не понимаете, что определить усилия - это одно, а решение о несущей способности - это другое - то смысл каких-то дальнейших расчетов и т.д.?


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
достаточно всего лишь посмотреть на раму
Как я не зная шаг рам соберу ветер? Мне же интересно узнать какое усилие сжатия там будет... Какая доле верхней нагрузки - временная? Как минимум часть комбинаций будет опасной без нее.
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 13:19
#63
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Anton_KAM_2013
Поздравляю,что вы разобрались в том, что за бесплатно вам никто ничего не скажет. Интересно, сооружение относится к категории уникальных (консоль >20м, строительный объем > 100 тыс. куб.м. и пребывание большого количества людей), для которых должны производиться независимые поверочные расчеты. Пожалуйста, успокойте публику - скажите, что по данному объекту будет выполнен еще один расчет сторонней организацией.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 13:26
#64
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Ни чего себе у народа терпения.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 13:30
#65
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Пожалуйста, успокойте публику - скажите, что по данному объекту будет выполнен еще один расчет сторонней организацией.
успокаиваю) будет)) понял то что не бесплатно сразу же как только возникла необходимость такого расчёта.

Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Ни чего себе у народа терпения.
а что собственно и кому пришлось терпеть?

интеллектуальная ценность данной темы неуклонно стремится к нулю. сворачиваемся)) прошу простить если кого то оскорбил или обидел.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 13:49
#66
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
интеллектуальная ценность данной темы неуклонно стремится к нулю
Вы думаете? А я вот посмотрел на эскиз узла - и я бы сказал, что ее интелектуальная ценность и так не была высока.
Я вижу ребро t=40мм и толщину закладной детали t=20мм. Я вижу снизу справа пяточный шов пояса очень близко расположен к шву ребра. Труба приварена к ребру тавровым односторонним швом - ну, возможно его и хватит. Сам узел тектонически какой-то корявый.
Считать такой узел в МКЭ можно. Но нужно понимать, что вы его полностью не просчитаете ни СКАДом ни Ансисом. С помощью МКЭ расчета удастся уточнить или проверить какие то конкретные постулаты. Например, как ведет себя стенка трубы, где возникают пики напряжений. Но все равно основные решения будут приниматься с применением бычных инженерных "СНиПовских" методов.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.08.2014 в 14:02.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 13:56
#67
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Offtop: Vavan Metallist, таки отвечу вам ввиду личного уважения хоть и подытожили вроде бы. как вы считаете почему узлы на чертежах в рамочках а мы только только их считаем? не буду говорить о каких то политических моментах, но так было надо. и правда давайте заканчивать.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 14:01
#68
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Вот просто просчитал вашу схему. Усилие в таком узле 10000кН=1000т. У вас круг диаметром 120мм. Его площадь 6^2*3.14=113см2. Пусть возьмете сталь С345. На срез 18кН/см2. 113*18*2=4068кН. Больше чем в 2 раза недолет! А вы спрашиваете о МКЭ. Не туда смотрите, уважаемый ).
Offtop: И при чем тут политические моменты? У "бендеровцев" такая же строительная механика и сопромат как у "москалей" )))
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (40.2 Кб, 384 просмотров)

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.08.2014 в 16:08.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 14:14
1 | #69
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
всё я всё понял. я прошу закрыть тему и всех кто может предложить решение возникшего у нас вопроса обращаться в ЛС
Anton_KAM_2013,
Доброго времени суток,

поздно... -

- Не Вы открывали данную тему, поэтому не Вам ее и закрывать...

Тема = нормальная, народ дискуссирует, все ж нормально, в дискуссииях рождается истина,,,
А тема и впрям интересная... не надо ее закрывать...

Я как то пытался выяснить усилия в болтах в стыке двух секций фермы (ТЦ "МАКСИМА", Рига)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106346
Что то получилось, (расчет узла выполнял в SCAD-e)
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=906
Изображения
Тип файла: jpg ТЦ Максима-3.jpg (283.1 Кб, 406 просмотров)
Тип файла: jpg ТЦ Максима-6.jpg (408.8 Кб, 384 просмотров)
Тип файла: jpg ТЦ Максима-7.jpg (300.9 Кб, 370 просмотров)
Тип файла: jpg ТЦ Максима-9.jpg (187.4 Кб, 379 просмотров)
Тип файла: jpg ТЦ Максима-8.jpg (155.9 Кб, 385 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 05.08.2014 в 15:23.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 14:20
#70
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Не Вы открывали
вообще то это был именно я, но сути не меняет)
Вас послушаю с удовольствием. читал обсуждение и расчёты (результаты то есть) видел ваши. у вас фланец (тьфу слава богу что этот фланец не у вас), анализу подвергаются сами болты и их расстановка и там помоему даже их класс фигурировал сей час не упомню. Но вопрос свой всё таки задам) усилия у вас получились оччень близко к действительности. то есть СКАД не виноват что есть ansys?;-)

----- добавлено через ~9 мин. -----
Arikaikai, а и правда где Ильнур?
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 14:34
#71
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Думаю что для определенного рода-вида задачи, нужно применять соответствующую определенную программу МКЭ....
(Допустим расчет кирпичных зданий удобнее всего выполнять в модуле Мономаха ("Кирпич")...)

Вероятнее всего контактные задачи выгоднее решать в ANSYS NASTRAN...
Будет наиболее реалистично...
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1385293692
Модели ведь тоже есть первоначальные, уточняющие, окончательные, и т д...
Что то первоначальное можно и в СКАДе выполнить....а уж окончательное = в NASTRAN
Наверное как то так... - такие у меня появляются мысли - умозаключения....
Многое зависит от подготовки самого расчетчика, и от наработок по технологиям создания расчетной схемы с применением МКЭ программ...
Вот тут - очень грамотный и реалистичный расчет от Cfytrr :
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=190

Вот тут например СергейД выполняет расчет узла с применением ANSYS
Все более чем реалистично...
(Параметризованная трехмерная нелинейная КЭ модель верхнего узла колонны)
Offtop: (Как такое в SCAD-e выполнить = хз... , хотя попробовать можно вероятно...)
Поэтому то для таких задач вероятно наиболее употребим и приспособлен ANSYS
Вложения
Тип файла: pdf Transvaal.pdf (700.3 Кб, 165 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 05.08.2014 в 14:48.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 14:38
#72
s7onoff


 
Сообщений: n/a


скад может в упругой постановке получить напряжения и даже деформации всего, что Вы в него запихнете. Просто ребята, поработавшие с ансисом утверждают, что напряжения и деформации ансис показывает лучше и еще и анализирует их, в отличие от скада. Чего Вы хотите добиться этой моделью из объемников, я, например, не понимаю. Если почитаете книжку, которую я выше порекомендовал - там авторы моделируют узелки именно в скаде, но перед моделированием ставят себе вполне конкретные цели - чего именно в модели они хотят найти, какие напряжения увидеть и что именно доказать/опровергнуть они собираются. Именно из этого складывается модель и выбирается, например, пластинами или объемниками или даже стержнями нужно выполнять какие-то элементы узла.

Вот Вы объемниками пластины смоделировали, а зачем, если все равно через объединения перемещений даете нагрузку на них, равномерно по всему торцу и не даете этому торцу изогнуться в плоскости пластины. Зачем тогда объемники? К чему все эти точности с объемным стержнем, если крепите его к пластине через объединения перемещений с довольно грубыми допущениями?

Картинки для тех, у кого скада нету.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-08-05-003.png
Просмотров: 147
Размер:	36.4 Кб
ID:	133137  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-08-05-004.png
Просмотров: 106
Размер:	274.9 Кб
ID:	133138  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-08-05-005.png
Просмотров: 83
Размер:	27.1 Кб
ID:	133139  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-08-05-006.png
Просмотров: 93
Размер:	6.7 Кб
ID:	133140  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-08-05-007.png
Просмотров: 125
Размер:	191.9 Кб
ID:	133142  

 
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 14:46
#73
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


viking1963, помоему ни с одним из этих выводов я в теме и не спорил) но на меня набросились как на сатаниста от инженерии)) конечно окончательно пусть это будет что то, что для этого предназначено (программа всмысле) и сам расчётчик однозначно будет с куда большим опытом и знаниями чем у меня. но запретить мне понимать хотя бы что то в таких (узлы МКЭ) расчётах мне к счастью никто не в силах.
Offtop: останавливает гаишник мужичка на джипе и говорит: открывай багажник. тот открывает и гаишник видит лежит там пулемёт?
он, ошарашенно:
- это что?
- это калькулятор
- да ты чё калькулятор это такой маленький с кнопочками
- ну да, только тот для предварительных расчётов а этот для окончательных


----- добавлено через ~6 мин. -----
Arikaikai, я сваял эту схему за пару часов для первого приближения, для того чтоб посмотреть что я увижу, для того чтоб подумать как лучше что то сделать. пока тратил время на моделирование и анализ узла пришла мысль сделать другой узел. мысль она ж в полёте ещё творческом) да знаю что надо пробовать как то задать односторонними связями. да знаю что очень всё грубо сделано в плане учёта совместной работы объединением перемещений. если бы я сделал всё правильно я бы не просил меня критиковать а выложил бы файл и сказал "тут всё круть, это сделал Я" и улыбался бы как чеширский кот))))
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 14:54
1 | #74
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
viking1963, помоему ни с одним из этих выводов я в теме и не спорил) но на меня набросились как на сатаниста от инженерии))
,
Отбивайтесь от них, друг мой, отбивайтесь,,,

__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 19:03
#75
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Я так и не понял, если честно, что за конструкция и как она решена. Надо видеть КМ целиком, с узлами чтобы понять это.
Думаю что не надо было бы и вырезать какие то узлы - можно было бы и целиком посчитать (если речь идет об ANSYSах и тп).
Результаты расчета я тоже проверить не могу. Локальные напряжения как у уже выше писал не значат ничего (от нуля до бесконечности если брать точки с особенностями), в этом можете убедиться сами на простых тестовых примерах с типовыми узлами. Надо смотреть насколько велики те зоны в которых напряжение зашкаливает за предел текучести. И для стали - надо смотреть Z-напряжения поперек проката на расслой. Вот собственно все что может дать расчет такого рода.
По существу - такой проект должен проходить экспертизу независимую. Или нет? В рамках такой экспертизы можно было бы посчитать и покритиковать что то, и может быть переделать узлы и тд. Прежде чем считать в ансисах - надо построить 3д модель, не слишком детальную но и не слишком грубую. В солидворксе или в компасе - где угодно, где есть формат STEP
С этого и надо начать.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 10:06
#76
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


ETCartman, стадион с покрытием МК. Покрытие это 88 ферм разных пролётов но по сути одной конструкции в виде серпа. КМ к сожалению приложить не могу. Думаю что мы нашли подрядчика для этой работы. Расчёты вероятнее всего будут проводиться с применением ansys и опыта) На счёт тех узлов что я тут выкладывал: да имеют место быть такие напряжения (далеко за пределом текучести). Пока (лично я) не разобрался как оценить размеры таких зон, но просто времени нет. Вопрос интересный потому что хочу попробовать посчитать и в СКАДе и в ЛИРЕ и c Ансис сравнить результаты.

Сами узлы которые пойдут в работу будут посчитаны и будет учтено всё что должно быть учтено. Лично я буду учить матчасть касаемо таких расчётов.
Всем спасибо за дискуссию и за дельные советы.

P.S. возможно позднее приведу результаты сравнения если будет интересно.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 10:52
#77
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Кого нашли, пишите прямо
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 10:53
#78
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


swell{d}, Дмитрий, по вашему совету обратились к СергеюД. Надеюсь он будет не против что раскрыли эту информацию.
Offtop: кстати спасибо за наводку)))
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 10:59
#79
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Ну тогда я спокоен за результат =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 17:16
#80
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Для такого рода сооружений независимый расчет и экспертиза по моему нужны вполне официально даже. То есть даже не по совету.
А по поводу матчасти - нет ничего проще, просто считайте стандартные узлы и анализируйте их. Хоть в чем, собственно. Обычно осваивают Solidworks и Simulation, Inventor + чтото там с ним - там где расчеты и 3д модели в одном флаконе (а 3д CAD полезен по многим другим пунктам тоже). Но тут собственно главное уметь анализировать, а считать можно и в скаде, если научиться мешеру типа GMSH
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 18:44
#81
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


ETCartman
Будет два расчета, автор обещал) Если доживем, то скоро где-нибудь в ПГСе или Жилищном строительстве кто-нибудь на тему этого стадиона статейку кинет.

==
Можно быть совершенно спокойным если будут два звена: хороший расчетчик (который есть) и хороший главный конструктор, который предложил бы простые узлы, которые также были бы считаемы ручками и работа которых под нагрузкой была бы максимальна проста для понимания. И еще: одно дело считать обрушившиеся объекты, где более-менее известно что не так. Другое дело - новые, в которых изъян не обнаружится до того момента, как здание перейдет в аварийное состояние, предотвратить которое может только ГК своими конструктивными решениями.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 19:08
#82
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


формальный расчет и грамотный анализ (как уже писал выше) - вещи разные. Программа вам тупо выдает напряжения, а то как их и где оценивать - надо иметь уже знания о чисто технических вещах (свойства сталей, основные причины аварий конструкций и тд) Поэтому какой нибудь дедушка с опытом, который очень посредственно знает программы и компьютер, может вам в голове смоделировать конструкцию по сути ее работы - и чаще окажется прав, даже если сам не может внятно объяснить почему. Потому что он уже где то это читал, видел аварии, сам делал немало косяков за период долгой активной работы и тд
Но тем не менее расчет в 3д - вещь замечательная. Можете для самообразования считать типовые узлы и понимать как и почему они работают. Почему в одном случае напряжение 1000 МПа и все работает в миллионах конструкций десятки лет. А в других - большой процент отказов даже при небольших уровнях напряжений (как в случае того же расслоя поперек проката).
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 09:15
#83
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Будет посчитан не просто узел отдельно, а будет посчитана вся рама целиком в ansys. Там уже будут те напряжения которые вероятнее всего будут очень близки к реальным. Я не собираюсь в будущем особого внимания уделять расчётам подобных узлов в мягко говоря не предназначеных для этого ПК. Но сравнить результаты для того что бы понимать как анализировать напряжения в СКАДе и ЛИРЕ оч. хочется. Как сказал ETCartman, для самообразования.
Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Если доживем, то скоро где-нибудь в ПГСе или Жилищном строительстве кто-нибудь на тему этого стадиона статейку кинет.
о чём речь?

Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
И еще: одно дело считать обрушившиеся объекты
мне кажется что считать обрушенные объекты полезно потому что при расчёте новых знаешь где искать слабые места. Это порой даже важнее некоторых других способностей)))

Offtop: будем прокачиваться и делать из себя Инженера 80 левела)
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 11:09
#84
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
знаешь где искать слабые места
Как показывает практика, слабые места в уникальные объектах подчас разные.
Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
о чём речь?
Стадион - вещь наукоемкая, поэтому либо какой-нибудь человек от науки, либо кто-то из экспертизы, либо из "сторонней организации" напишет статью об этом стадионе.
Это случаем не стадион в Нижнем Новгороде?
Sam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 12:11
#85
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Это случаем не стадион в Нижнем Новгороде?
нет
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2014, 21:57
#86
vladimir87


 
Регистрация: 22.03.2014
Сообщений: 14


Ребята , я извиняюсь , я как понял в этом топике идет реклама Ансиса ? Вроде перед тем как рассчитать узел , он раз 10 пересчитываются вручную...А сравнение ручного расчета и расчета мке это очень интересная тема...
vladimir87 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2014, 23:24
#87
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от vladimir87 Посмотреть сообщение
роде перед тем как рассчитать узел , он раз 10 пересчитываются вручную.
Ага, и все 10 раз неверно )))
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2014, 00:30
#88
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
нет
Неужели Саранск?
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 00:26
#89
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


добавить в тему опрос что ли)) "угадайте какой именно стадион мы проектируем" и свести всё обсуждение к этому)
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 00:53
#90
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


как ваша орг. вообще тендер выиграла ума не приложу ...........
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 00:55
#91
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
добавить в тему опрос что ли)) "угадайте какой именно стадион мы проектируем" и свести всё обсуждение к этому)
Ну я примерно знаю кто и что проектирует из стадионов, только по Саранску были пробелы))) Вот и подумал))))))))
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 08:42
#92
Jacques DoChirac

Шаман
 
Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188


Offtop:
Цитата:
Тип файла: pdf Рама схема.pdf (11.5 Кб, 100 просмотров)
Такая расчетная схема козырька с передачей горизонтальных усилий на железобетон очень похожа на то, что я видел в "предыдущем варианте" проекта стадиона в Саранске. Так что плюсуюсь к варианту "Саранск".
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 14:45
#93
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Давайте продолжим это интересную тему

Меня вот заставляют считать узлы в Лире.
Метод такой:
Делаем модель узла из оболочек и вставляем её в расчетную схему чтобы использовать возможности РСУ/РСН.
Производим обычный линейный расчет.
Смотрим эквивалентные напряжения.

От меня требуют чтобы в напряжения не превышали Ry = 300 МПа вообще нигде, то есть никаких концентраторов. Если имеет место превышения значит нужно делать вставки из более толстого металла.
Пояса и стенка колоны и так 30 мм, не хочется их нагонять до 40-50 мм.

В некоторых КЭ в нижних или верхних слоях напряжения превышаю Ry до двух раз.

Рекомендации из поста #6 уважаемого ETCartman'а требующей стороной не принимаются, так как нигде в нормах не сказано, что группа по выносливости имеет отношение к концентраторам.

Посоветуйте, что бы не делать монструозные узлы, как можно аргументировать допустимость наличия локальных перенапряжений.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира-Расчет узлов МКЭ 1.png
Просмотров: 205
Размер:	97.6 Кб
ID:	169271  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира-Расчет узлов МКЭ 2.jpg
Просмотров: 186
Размер:	234.6 Кб
ID:	169272  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 14:52
#94
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


считать не в САПР , тут же видно сразу что теория краевой задачи нулевая и как результат 580 МПа, пощупай ANSYS , там даже есть специальные алгоритмы построения КЭ сетки для таких вещей , в разных сетках (радиальные ,ортогональные) будут разные результаты.
p.S. сеточная модель так же нулевая , ОЧЕНЬ грубая что бы о чем то размышлять, по толщине элемента должно быть деление на несколько КЭ а у тебя даже в плоскости- КЭ огромные.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 15:00
4 | #95
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


YarUnderoaker, сочувствую
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 15:20
#96
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


YarUnderoaker, А болты как моделируете?
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 15:20
#97
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
пощупай ANSYS
Ну к сожалению пощупать нельзя, требуется работать в лицензионном продукте (рабовладельцы жлобы, не хотят даже Idea Statica купить). Тем более на ЗМК уже металл покупают, а мы тут с узлами возимся.

Суть моего вопроса: если считать таким грубым методом, то есть ли способ игнорировать артефакты.
К примеру, проверяем ребро жесткости на смятие, берем среднее значение напряжения по линии стыка со полкой колоны и считаем вручную по формуле. Мб аналогично и сварные швы.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 15:30
#98
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
берем среднее значение напряжения по линии стыка со полкой колоны и считаем вручную по формуле.
ты взял напряжение, а что ты будешь дальше считать исходя из этого ?

Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Суть моего вопроса: если считать таким грубым методом, то есть ли способ игнорировать артефакты.
только опыт
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 15:34
1 | #99
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
берем среднее значение напряжения по линии стыка со полкой колоны
среднее арифметическое?? )))) нормальные с касательными сложим?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 15:38
#100
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Бред полный
Сетку сделай покрупнее и используй элемент плоского напряжённого состояния (балку-стенку) без всяких оболочек.
Напряжения резко уменьшатся.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 16:20
#101
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
реднее арифметическое?? )))) нормальные с касательными сложим?
Ну понятно что не эквивалентные напряжения для этого брать, а по конкретному направлению.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Бред полный
Знаю, но ничего не могу поделать.

Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
А болты как моделируете?
Лечше таким не заниматься вообще

Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 22.04.2016 в 16:58.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 15:13
#102
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сетку сделай покрупнее и используй элемент плоского напряжённого состояния (балку-стенку) без всяких оболочек.
Балку-стенку не получится использовать, выходит геометрически изменяемая система.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 17:01
#103
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Так закрепи по соответствующим направлениям.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 17:51
#104
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так закрепи по соответствующим направлениям.
Млин, век бы не догадались-то!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 18:00
#105
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Да пожалуйста, обращайся. Если что.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 18:17
#106
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так закрепи по соответствующим направлениям.
такое ощущение, что Бахил тролит топикастера,
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 18:22
#107
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


master_luc, я никогда никого не "тролю".
Считать узел в Лире, моделируя его КЭ - БСК. Ну раз заставляют, я подсказал как можно выкрутиться.
А нюансы КЭ различных типов - отдельная песня. И на форуме подробно это обсуждать бесполезно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 18:41
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
.. я никогда никого не "тролю"....
Конечно нет, все прям по делу и в точечку.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
.. Считать узел в Лире, моделируя его КЭ - БСК...
Вот опять... Смотря какие цели преследуешь - МКЭ априори ОТЛИЧНЫЙ струмент для исследований. Может кому и не обязательны на данном этапе спецопции и учет тонких нюансов, а например нужно лишь оценить устойчивость ребра или уловить распределение усилий по болтам в бесконтактной задаче, и т.д. и т.п.
Чего сразу БСК-то? У тебя все БСК...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 18:45
#109
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Безусловно, нюансов КЭ - вагон и маленькая тележка,но:
1) вводить закрепления
2) делать КЭ крупнее
3) использовать частные случаи КЭ
- это изначально искажать работу и НДС элементов узла. И рекомендовать такое - начинающему товарищу ...ну называйте это "помощью", "подсказкой" ...
И если в результате напряжения упадут - это не значит что все ок.
Самый простой вариант - выполнить расчет с учетом нелинейных свойств материала, т.е. в примитиве - с "площадкой текучести",
и в этом случае можно оперировать деформациями для оценки НДС.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 18:51
#110
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
выполнить расчет с учетом нелинейных свойств материала
это да.

Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
в примитиве - с "площадкой текучести",
Очень в примитиве. Для ст3 пойдёт.
Но "учёт нелинейности" можно осуществлять десятком способов. И результаты будут различаться кардинально.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
МКЭ априори ОТЛИЧНЫЙ струмент для исследований
Кто ж спорит? Но не для проектирования.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 18:56
#111
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..Кто ж спорит? Но не для проектирования.
Када проектируешь с любовью и смачно, то хороши все средства для обеспечения надежности.
Канешна, если кто-то узел из лицензионной Кометы перетащил в проект, и прикинулся страусом, то МКЭ уже не поможет
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 18:57
#112
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Offtop: Ярослав надеюсь ты как "начинающий" нашел ответ что делать с женщиной на площади с узлом в расчетах от "опытных" товарищей
если тебя смущают напряжения на стыках то моделируй жесткими вставками толщины элементов , это даже у Пецольда есть в примере со сваркой ( или Городетский ) забыл у кого уже.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 19:08
#113
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
моделируй жесткими вставками
Offtop: Да шарнирными стержнями забабахать весь узел. Без всяких КЭ.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 19:59
#114
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Offtop: Я пока обьявил протест против таких расчетов и добиваюсь от руководства организовать поездку с целью консультации у какого-нибудь опытного специалиста в Киеве. Уверен что там скажут: так нельзя считать и тогда это уже будет не моя проблема
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 22:12
#115
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Делал расчеты узлов с помощью оболочек в ЛИРЕ много раз. Конечно проектные решения не принимались исключительно на их основании, но такие расчеты помогают здорово. Считать их БСК считаю БСК )
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 22:21
#116
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Я пока обьявил протест против таких расчетов и добиваюсь от руководства организовать поездку с целью консультации у какого-нибудь опытного специалиста в Киеве. Уверен что там скажут: так нельзя считать и тогда это уже будет не моя проблема
Есть способ проверить, являются ли Ваши подходы в моделировании узлов корректными в плане использования их в проектировании. Для этого надо посчитать в программе простой узел, определить его несущую способность по выбранным Вами критериям и сравнить с несущей способностью получаемой инженерными расчетами. Например, для такой цели, на мой взгляд, подойдет узел крепления консоли подкрановых балок к колонне (двутавровая консоль и двутавровая колонна). Инженерный расчет узла довольно хорошо описан в разнообразной литературе по МК.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 22:29
#117
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Vavan Metallist, +1 (администрация, ну введите кнопочку, нажав на которую можно было бы поддержать уже высказанное мнение).
 
 
Непрочитано 25.04.2016, 22:44
#118
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Вы читали пост?
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Производим обычный линейный расчет.
Смотрим эквивалентные напряжения.
Всё вроде нормально. Можно посчитать и посмотреть.
Но далее...
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
От меня требуют чтобы в напряжения не превышали Ry = 300 МПа вообще нигде, то есть никаких концентраторов. Если имеет место превышения значит нужно делать вставки из более толстого металла.
Вот это и есть БСК. Кто этого не понимает...Offtop: сами решите кто
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 22:52
#119
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот это и есть БСК
тут никто и не спорит. Но ты позволил себе сформулировать мысль вот так:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Считать узел в Лире, моделируя его КЭ - БСК
 
 
Непрочитано 26.04.2016, 07:56
#120
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
От меня требуют чтобы в напряжения не превышали Ry = 300 МПа вообще нигде, то есть никаких концентраторов. Если имеет место превышения значит нужно делать вставки из более толстого металла....Вот это и есть БСК...
Думаю, требование "не превышали Ry = 300 МПа вообще нигде" слегка надуманное самим автором, извините за бестактность. По всему видно, что автор САМ так хочет, простите за невоспитанность.
Без учета пластичности материала и соответствующей разбивки это условие практически невыполнимо, узел выйдет несуразным. А у него нет такой программы (с пластичностью и прочим). Вот такая банальная, как мне кажется, ситуация.
"И тут Бахил позволил себе сформулировать мысль коряво-коряво":
Цитата:
Считать узел в Лире, моделируя его КЭ - БСК
Непозволительно, панимаш, так формулировать, мы, инженеры, недовольны тобой. Надо правду-матку сказать - парень, коли у тя нет ничего окромя Лиры, будь любезен научись отсекать пики/концентрации и делать усреднения, а не кивать на начальство. Ну, как-то так...
По большому, для анализа узлов нужна просто другая КЭ-программа. И она есть! Я даже слышал, безплатная.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 09:04
#121
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По всему видно, что автор САМ так хочет,
Нет, это не мое желание, а требование проверяющих. Хотя на учёт пластики мне дают возможность перенапряжения в 1.2 раза, но не в местах сварных швов.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я даже слышал, безплатная.
Оо, как эта замечательная программа называется, Calculix?
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 09:22
#122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
... на учёт пластики мне дают возможность перенапряжения в 1.2 раза, ..?
Млин, Вы когда-нить осмысливали удлинение стали? Т.е. что есть 1,2 по сравнению с тем, что площадка текучести имеет километр длины, говоря образно? Понимаете, сталь тянется аки сопля, долго и длинно. Какие-такие 1,2? 20% что ли? Блин, если сталь для достижения 3 МПа надо вытянуть на 0,1%, то удлинение хотя бы на 1% уже 1000% даст. А слабо представить удлинение в 5%, 10% ?
Цитата:
как эта замечательная программа называется
Не помню, их много, это у Картмана надо попросить, он в них разбирается и всегда дает ссылки на них.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 09:36
#123
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Эти программы тоже не панацея. Лиры достаточно. Единственно, что моделировать в ней такие вещи... Приятнее только в СКАДе
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 09:44
#124
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Млин, Вы когда-нить осмысливали удлинение стали?
Я тоже самое постоянно твержу, в каждом споре, но это игнорируют. Считать в Лире с учетом пластики долго и если линейный расчет пройдет, то и с пластикой будет окей - такой аргумент.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 10:10
#125
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
.... Считать в Лире с учетом пластики долго...
Нынче это не аргумент. 16-и ядерный 100500 ггерцовый процессор снимает эту проблему. Я даже домой себе купил в самый разгар кризиса мощный комп, теперь балдею просто, как раньше ваще работал...
Vavan Metallist:
Цитата:
Лиры достаточно
Вот. Вот это по-нашему. А то...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 10:28
#126
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот. Вот это по-нашему. А то...
Offtop: а как же солидворкс ?
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 10:30
#127
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"И тут Бахил позволил себе сформулировать мысль коряво-коряво":
Цитата:
Считать узел в Лире, моделируя его КЭ - БСК
Я всегда свои мысли формулирую идеально. Если некоторые "инженеры" не понимают о чём речь - их проблемы.
Конечно можно закодировать в Лире или ещё где узелок и посмотреть на красивые картинки с пластикой или без.
Но считать узлы нужно по СП 16. Если кто не понял. В крайнем случае по Еврокоду. Но никак не по Лире.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 10:44
#128
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Тогда уж по СП в крайнем случае, а по Еврокоду нужно. Хотя бы потому, что Еврокод более шире охватывающий документ.
Тебе задачка: возьми СП и посчитай ТОЛЬКО по нему любой узел. Давай самый простой вариант: одиночный уголок к фасонке на сварке на продольную силу.
ЗЫ: в Лире очень неблагодарное дело моделировать узелки МК с пластикой. Да и в принципе невозможное.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.04.2016 в 11:06.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 10:57
#129
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Если Еврокод использовать как учебник.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 11:02
#130
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
а как же солидворкс
Это еще лучше, при условии, что строитель поизучал машиностроительное средство. Но Бахил все равно сформулирует не так.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я всегда свои мысли формулирую идеально... считать узлы нужно по СП 16....
Vavan Metallist:
Цитата:
Давай самый простой вариант: одиночный уголок к фасонке на сварке.
Давай, Бахил, расчеты по СП выкладывай, и штоп оформлены были красиво, иначе и смотреть не станем. Тебе дали шанс...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 11:06
#131
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Да всё до нас посчитано. Открываешь Мандрикова и смотришь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 11:10
#132
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Бахил, какой Мандриков?! Я тебе четко написал: ТОЛЬКО ПО СП!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 11:15
#133
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Запросто: 90, 8.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 11:41
#134
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
90, 8.
Ты смотри - правильно! Он смог!!!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 12:59
#135
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... 90, 8.
Что, не выходит каменный цветок?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт узла методом КЭ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему Mr.Merlin Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2013 13:44