Определение необходимой толщины сэндвич панелей
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 16338
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Тогда нужно взять снипы по климатологии и теплотехнике.
Градусо-сутки отопительного периода находят вот так: ГСОП = (t_в - t_от.пер.)*z_от.пер. t_в - температура внутреннего воздуха t_от.пер. и z_от.пер - средняя температура и продолжительность отопительного периода. Для Читы, согласно СП 131.13330.2012, это 238 суток и -11.3 градуса цельсия. Берете внутреннюю температуру нужную, подставляете в формулу, находите ГСОП и обратно в ту же таблицу производителя. Она неверная чуток, не учитывает пристенный эффект, ну и хрен с ним, зато там есть возможность найти ближайшую цифру в столбце "градусо-сутки" по другим городам. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
мне вот интересно, данные в подобных таблицах посчитаны с учетом коэффициента теплотехнической однородности r? По табл. 6 СП 23-101-2004 для сэндвича r=0,75. Пробовал рассчитывать сэндвич по эксельке Технониколя, с учетом r сопротивление теплопередаче сэндвича получалось ниже табличного как раз на указанный коэффициент...
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
27legion, совсем не верно, да.
1) Пристенный эффект идет в запас. С его учетом нужно меньше утеплителя, производители не учитывают, чтобы продать больше. Тут вроде никакого криминала, кроме перерасхода материала, что не так уж и плохо. 2) Коэффициент теплотехнической неоднородности не в запас, согласен. Но, с другой стороны, производители ведь дают не термосопротивление утеплителя в панели, а приведенное термосопротивление всей панели. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
вообщем, я сам запутался. Есть коэффициент теплотехнической однородности r, определяемый по табл. 6 СП 23-101-2004 при расчете приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен. Также есть есть коэффициент теплотехнической однородности r для i-го участка ограждающей конструкции, определяемый по ф-ле 12. И несмотря на одинаковое обозначение, это вроде как 2 разных коэффициента, применяемых для разных случаев расчета ( в приложении Н есть пример расчета сэндвича).
Если я правильно понял, то толщину сэндвича следует подбирать по ее приведенному сопротивлению теплопередаче (то, что указывает производитель), чтобы оно было не менее нормируемого сопротивления теплопередаче (табл. 4 СНиП 23-02-2003), деленного на коэффициент теплотехнической однородности r=0.75? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
27legion, если бы производитель давал R утеплителя и R листов по отдельности, их надо было бы суммировать и умножать на 0.75. Но производитель утверждает, что он замерял R готовой конструкции, уже склеенной. К этому R нужно добавлять только пристенный эффект (1/альфа)
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Вы его не беспокойте, пусть продолжает быть.
У современных сэндвичей r~1, ибо отбортовка минимальна, а шуруов 1шт/на 100500 гектаров (образно). Считайте, что усе достаточно однородно. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Сэндвич не изготавливатеся и честно не "замеряется" для всего фасада. А делается кусками 1х14 м и т.д. А потом на фасаде стыкуется. Тут как бы и напрашивается коэффициент неоднородности. Что там говорит официальный термин? Я вот смотрел приложение Б к СП, но что-то не разобрался до конца - которую величину изготовитель заявляет?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Вот п.3.15 табл. Б.1 говорит, что есть Кr. Там и учтена неоднородность. П. 3.19 говорит, что обратно этому есть Ror. А что заявляет завод? Случайно не просто Ro?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
Ятд, что 0,75 принимается для конструкции стены (сэндвич с учетом стыков, откосов, крепежных элементов). Производитель указывает сопротивление теплопередаче "чистого" сэндвича, т.е. условно берет кусок 1х1м и для него делает замеры.
Непонятно только, нужно ли учитывать эти 0,75 при подборе толщины или просто брать по каталогу... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 50
|
мне проектировщик предложил 150 стены и 200 кровля. Есть на заводе 120 мм. Расчетами никак не обосновал, мол так все делают. Но все делают из китайских панелей или с наполнением пенополистиролом. Вот я и задумался, если панели с мин ватой ЗАО профсталь Иркутск, с указанными характеристиками в первом посте может хватит и 120 стены 150 кровля?. Или этого мало? Что теплее будет: мин вата, пенополистирол? Спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,226
|
Цитата:
Пенополистирол, раза в полтора. Но он горючий - можно не пройти по пожарным нормам. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Так вот, не зацикливайтесь на этом r, и не пытайтесь поделить Ro на эти идиотские 0,75 (обоснуйте-ка кстати). Это же много - сразу уменьшать значимость панели на 25%. Зачем так грубо? Грубить надо в другом - допустим через ж... расчеты на базе заводского Rо (какое-такое Ro из СНиП, когда есть конкретно?) получили, что для счастливой эффективности и прочего-прочего нужно 115,78 мм ![]() Назначите 150 - тоже будете правы - и нормы удовлетворены, и ЛУЧШАЯ теплозащита, Заказчик окупит разницу между 120 и 150 за пару отопительных сезонов. Далее - чистая ПРИБЫЛЬ. Можно конечно делить на неизвестно откуда взятое необоснованное 0,75, чтобы не дай бог не осудили за ГРУБЕЙШЕЕ НАРУШЕНИЕ НОРМ ![]() ![]() Какой перерасход? Чем толще, тем экономичней в конечном итоге. Кроме того, чем толще, тем жестче, значит капитальнее, герметичнее и т.д.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.11.2014 в 06:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
Прежде всего хочу разобраться для себя, чтобы в последующем на вопрос эксперта: "обосновать принятую толщину панели" предоставить расчет согласно действующих норм, отмазка типа "мне на форуме посоветовали" его вряд ли устроит.
ну так если применять этот коэффициент, то толщину панели мы должны подобрать больше, чем при r=1, т.к. Rocon=Ror/r , где Ror>=Rred по СНиП 23-02-2003. В итоге и получится толще, жестче, капитальнее и герметичнее) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Ну так не нужно ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ утолщение через ж... r c паталка делать, а прямо и честно, так и изложив: чем толще, тем лучше. В нормах, кстати, не написано, что R=[R]. А написано R>[R]. Считайте, что эксперт именно так считает.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Это не обоснование, а требование (в тексте СП кстати полно орфографических ошибок
![]() ![]() Правильно. Обосновать 0,75 невозможно - для этого в стене должно быть полно включений, а их там нет (мизер). Вот и принимаете (если точно посчитать лень) ~1, и эксперт от 1 будет намного счастливее, чем от 0,75. Включений же нет. Есть шурупы ф6 мм 1 шт на 1,5 кв.м. Это 1:50000.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
В обсчем, для себя решил так: для кровли и участков стен с минимумом оконных и дверных проемов- r=1, много окон и дверей - ммм, вот тут уже по хорошему надо считать
про огнестойкость забыли, иногда она тоже немало влияет |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Не знаю, почему двухпролетная схема у них получается менее несущей, чем однопролетная и почему в таком случае нет таблиц для большего числа пролетов, но оттолкнемся от этих таблиц. 1) Самая тонкая панель толщиной 100 мм держит вплоть до шага 2 метра 3 снег или при шаге 1 метр до 5 снега. Без мешков. 2) Оттолкнемся от реалий - если снега много, наверное и холодно, а значит минимальная толщина на кровлю пусть будет 150 мм. 3) Шага прогонов в 2 метра хватает на 5 снег, 1 метр - любой снег без мешков. 4) Ветер. Стандартный шаг стоек 6 метров и панель в 100 мм выдерживает до 60 кг/м2. Выводы: на небольшие сараи 100 мм стен и 150 мм кровли хватит за глаза по прочности, меньше и не заложит никто. Так что в них следует отталкиваться от теплотехники явно) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? | Сазоныч | Металлические конструкции | 13 | 30.10.2012 10:42 |
Учет сэндвич панелей в металлическом каркасе | whale | Лира / Лира-САПР | 6 | 26.04.2012 09:37 |
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей | ArtVT | Архитектура | 15 | 02.06.2010 09:54 |