В месте где запроектирован столбчатый фундамент обнраружена труба канализации
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В месте где запроектирован столбчатый фундамент обнраружена труба канализации

В месте где запроектирован столбчатый фундамент обнраружена труба канализации

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2014, 14:26 #1
В месте где запроектирован столбчатый фундамент обнраружена труба канализации
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337

Как устроить столбчатый монолитный фундамент в этих условиях? Труба на глубине 2м, отметка низа фундамента -1,9м. Сместить оси нет возможности. Территория производственного предприятия.

Столбчатый фундамент под металлическую колонну, нагрузка 16тс.
Просмотров: 5735
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:59
1 | #2
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Недостаточно данных. Фундамент чего? Каркаса здания, опоры трубопровода, оборудования?
16 тонн не так уж и много, поэтому если позволяет пространство сделать два фундамента по обе стороны от оси с заложением ниже трубы, по ним выполнить металлический ростверк и на него опирать то, что вам нужно.
Retee вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 15:16
#3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Все верно предложено делайте "казачка" - два фундамента, считайте ригель над ними и будет вам счастье
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:17
#4
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Фундамент чего? Каркаса здания
Именно)

Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
сделать два фундамента по обе стороны от оси с заложением ниже трубы, по ним выполнить металлический ростверк
Спасибо, хороший вариант. Но там еще рядом ленточный фундамент существующего здания, поэтому технически будет очень сложно реализовать.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 15:23
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Спасибо, хороший вариант.
А это ничего, что вы СНИП нарушаете?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:27
#6
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
СНИП нарушаете
Не соблюдаю допустимое расстояния от канализации до фундамента?
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 15:32
1 | #7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Не соблюдаю допустимое расстояния от канализации до фундамента
Кроме этого, подумайте еще и о ремонтах
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:35
#8
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
подумайте еще и о ремонтах
Спасибо за совет, приму во внимание.

PS но похоже нет другого выхода.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 15:39
#9
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


может канализацию лучше перенести?
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:44
#10
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
может канализацию лучше перенести?
Буду убеждать в этом заказчика. Но нужен рабочий план "Б".
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 15:52
#11
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А это ничего, что вы СНИП нарушаете?
А можете конкретизировать? В канальи и вообще инж сетях я не знаток, но при зданиях с ленточными фундаментами ни о каких "расстояниях между" речи не стоит. Разве нельзя и тут использовать решения ленточного фундамента? В том числе и по ремонту.
Dakar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 16:21
#12
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337


А что если сделать что то в виде короба вокруг трубы (чтобы не было жесткого защемления трубы) и залить монолитный фундамент. Получится труба проходит насквозь фундамента с необходимым зазором. Подошва соответственно ниже трубы.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 16:44
1 | #13
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Тогда нужно посчитать на случай протечки трубы и изменения свойств грунта под подошвой(геологи должны дать характеристики грунтов при полном замачивании)
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 16:50
#14
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Тогда нужно посчитать на случай протечки трубы
Ну это при любом варианте из вышеперечисленных. Спасибо.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 16:52
#15
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


наверное еще учесть напор трубы. Если напорная то метра 1,5-2(я.т.д.) может вымыть следовательно лучше сваи закручивать.
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 17:01
#16
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Если напорная
Не, безнапорная.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 17:44
#17
rekarchook


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 38


Из жизни: опустить основание фундамента ниже трубы и залить промежуток до строительной отметки бетоном чтобы не переносить тубу
rekarchook вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 09:28
#18
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от rekarchook Посмотреть сообщение
основание фундамента ниже трубы
и отверстие в фундаменте с зазором? Как выполняли? Опалубкой или гильзу какую то?
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 16:14
#19
rekarchook


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 38


Мы залили полностью бетоном именно из соображений отсутствия увлажнения грунта и размыва
rekarchook вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 22:15
#20
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от rekarchook Посмотреть сообщение
Мы залили полностью бетоном именно из соображений отсутствия увлажнения грунта и размыва
а какая разница? Размыв может произойти и до и после монолита?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 02:19
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=cTL9q6oRnh8
Помимо прочего. А что скажет собственник канализации на интересные действия в охранной зоне его сетей, при наличии сервитута ? А если заказчик и есть собственник, то как подействует на трубу новый фундамент ? Кроме того есть ещё нормативный уклон НК, чтобы вода текла. Просто текла. А ещё бывает не течёт... А осадка фундамента, небось, от 10 мм. А уклоны НК порядка 8-30 промилле.
Offtop: Начальника, труба сам прогнулся, сам так выгнулся, вода полилася, и полилася... В этом точно виноват проектировщик Иван Пупкин, мы всё делали по чертежу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 10:55
#22
rekarchook


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 38


Ну да, но по крайней мере не под основанием. Тем более что воду обычно все-таки выдавливает вверх.
А вообще если по взрослому делать, то лучше конечно канализацию перенести.
rekarchook вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 11:34
#23
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от rekarchook Посмотреть сообщение
Мы залили полностью бетоном
Фундамент даст усадку и трубу порвет, разве нет?
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 12:57
#24
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,113
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Перенести канализацию. Делов-то.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 20:30
#25
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Сети на предприятии никто никогда не переносит, тем более, судя по нагрузкам, сооружение не большое. Фундамент лить ниже отметки трубы, труба заключается в защитный кожух необходимого размера, в фундаменте гильза с запасом на возможную осадку фундамента
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 08:33
#26
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,113
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
никто никогда
Offtop: Никогда не говори никогда
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 09:19
#27
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


ltnchik1405,
Ну есть вариант, если ото отвод от здания, но тут и вопросов быть не должно, а попадают обычно на магистраль, длиной n км. и ваш фундамент при таком подходе с переносом сети выйдет золотым
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 09:28
#28
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,113
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
а попадают обычно на магистраль, длиной n км
А у нас перед тем как сажать здание делают съёмку и сводный план сетей. Честно.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 09:31
#29
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


У нас тоже, но не всегда помогает.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 09:51
#30
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Конечно съемка есть, там и сети, и отметки, и колодцы, и решение по обходу той или иной трубы должно закладываться в проекте, а не по месту. И конечно замечательно когда есть возможность сместить фундамент, но зачастую на территории места живого нет чтоб поставить что то более менее свободно. А проект уже утвержден и экспертизу прошел, и существующее производство остановить нельзя и к новому эстакада должна быть проложена только тут, а иначе меняется магистраль и оборудование меняется и проект новый нужен уже, и так до бесконечности может идти))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 10:23
#31
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Делайте футляр для трубы. Выводите за пределы фундамента (футляр). Согласуйте с сетевиками. Если есть опытные знакомые у сетевиков, они вам еще и узел по такому решению дадут). Осадки-то от 16 тонн наверное небольшие. С трубой будет все ок.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2014, 12:49
#32
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от rekarchook Посмотреть сообщение
Мы залили полностью бетоном
При усадке фундамента трубу разве не порвет?
Antoxa1305 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В месте где запроектирован столбчатый фундамент обнраружена труба канализации

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент MONSTR123 Основания и фундаменты 44 02.12.2019 21:09
Фундамент для сруба 8х8 высота первого этажа 2,6 мансарды 2,5 Посоветуйте фундамент!? Под срубом труба 420, а труба на ж/б блоках. binnv Основания и фундаменты 4 25.06.2014 12:49
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент Kolbasa5452 Водоснабжение и водоотведение 4 25.02.2014 07:05
Столбчатый фундамент на подошве fossa Основания и фундаменты 8 24.08.2010 00:27