Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20

Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.03.2015, 02:23 #1
Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20
ASSIS
 
Киев
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 276

В серии 1.423.3-8 вертикальные связи запроектированы как растянутые, при этом нарушен в п. 3 примечаний к табл. 20 дествуешего на момент введения серии СНиП II-23-81.
Примечания см. во вложении.
Уважаемые коллеги, что Вы думаете по этому поводу?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 1463
Размер:	143.9 Кб
ID:	145365  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 1081
Размер:	233.0 Кб
ID:	145366  

Просмотров: 45843
 
Непрочитано 10.03.2015, 05:38
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Думаю данным пунктом для крестовых связей можно пренебречь, из предположения, что сжатая диагональ выключается из работы.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 06:45
#3
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


А еще в снипе есть пункт, что крестовые связи можно считать по растянутой схеме...
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 09:08
#4
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
А еще в снипе есть пункт, что крестовые связи можно считать по растянутой схеме...
...если они горизонтальные в покрытии.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 09:08
#5
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
А еще в снипе есть пункт, что крестовые связи можно считать по растянутой схеме...
Этот пункт касается только горизонтальных связей и в актуализированной версии СНиПа на объектах 2й и 3й категории

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
сжатая диагональ
в этом то и правовая коллизия - раз диагональ сжатая, то подпадает под примечания.

----- добавлено через ~6 мин. -----
В СНИПе 72года это примечание дополненно словом "раскос фермы". В таком случае вопросов нет. Если ферму загрузить на половину пролета - действительно раскос возле центра фермы становится сжатым. Но в версии СНИПа 80х это пункт "расширили", введя ненароком разночтение.
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 09:17
#6
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
А еще в снипе есть пункт, что крестовые связи можно считать по растянутой схеме...
п. 13.21 Стального снипа?
Но ведь там говорится только о связях по покрытию?
К примеру здание несколько этажей, в обоих раскосах крестовых связях возникают сжимающие усилие от вертикальной нагрузки в следствии сжатия колонн, и чем выше здание, тем больше эти усилия.
Я бы считал вертикальные связи учитывая сжатие, а еще лучше поставить один раскос, рассчитав его на те усилия, которые в нем возникнут, к тому же не будет проблем с моделированием выключающихся связей из расчетной схемы.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 09:25
#7
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Во многоэтажных зданиях для вертикальных связей крестовую решетку обычно не применяют.
А по теме - где-то это точно написано - мне искать некогда, но из покон века проектируют по растянутой схеме в том числе и вертикальные связи по колоннам.
В серии все верно, правильный ответ в первом коментарии.
Примечание таблицы я бы использовал применительно к элементам работеющим на знакомпеременные усилия. Но крестовая связь, как сказано выше, выключается из работы при сжатии и уже не относится к "элементы связей служащие, для уменьшения расчетной длинны......".
Тут стоит оговориться, что в здании с тяжелым крановым оборудованием кресты лучше поставить по сжатой схеме, т.к. дохлая связь будет все время выключаться из-за вертикальной крановой нагрузки.

Последний раз редактировалось Chebyn, 10.03.2015 в 09:50.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 11:23
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
В серии 1.423.3-8 вертикальные связи запроектированы как растянутые, при этом нарушен в п. 3 примечаний к табл. 20 дествуешего на момент введения серии СНиП II-23-81.
Примечания см. во вложении.
Уважаемые коллеги, что Вы думаете по этому поводу?
1. Авторов серии эксгумировать и расстрелять.
2. Провести дорасследование и установить доподлинность действия СНиП на серию в момент выпуска. В случае чего автора заявы расстрелять.
3. Мало ли что понаписано в СНиП по поводу каких-то элементов с каким-то НДС. В СНиП не написано "не применять выключающиеся связи по колоннам".
4. Связи нада делать из гибких уголочков и крестовыми. Никто там не будет прямо вот аки кнуть щелкать и переключаться. А так, слегка и незаметно гнуться...
5. Крестовые связи по колоннам следует выполнять гибкостью не менее 200 и непременно рассчитывать на сжатие согласно СНиП - что за вольности?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.03.2015 в 13:27.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 11:37
#9
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Авторов серии эксгумировать и расстрелять.
если бы они были участниками форума - я бы с удовольствие спросил у них ))
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
установить доподлинность действия СНиП на серию в момент выпуска.
В момент выхода серии уже действовал СНиП II-23-81
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не применять выключающиеся связи по колоннам
тут как на Привозе 2+2= а Вам купить или продать?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Связи нада делать из гибких уголочков и крестовыми
так делали наши предки в сериях 80х годов и Буржуи (англичане в основном, немецкие инженеры преднапрягают пруты)
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
рассчитывать на сжатие
только так и делаю просто, малодельно, надежно и не возникает вопросов, НО хочется правды матушки!!!
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 11:45
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Если забубенить связи ниже подкрановых путей с требуемой гибкостью по СНиП то хрен она выключиться.


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Во многоэтажных зданиях для вертикальных связей крестовую решетку обычно не применяют.
Просветите, коллега, где о сём можно прочесть....

----- добавлено через 56 сек. -----
А немецкому инженеру прутом по крупу.... ибо не фиг...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 13:00
#11
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если забубенить связи ниже подкрановых путей с требуемой гибкостью по СНиП то хрен она выключиться.
С гибкостью как для сжатых или растянутых элементов?
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 13:36
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
С гибкостью как для сжатых или растянутых элементов?
табл. 19, п.5 стальной СНиП (о гибкостях сжатых элементов)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 14:49
#13
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
что в здании с тяжелым крановым оборудованием кресты лучше поставить по сжатой схеме
табл. 20 п.4
за нас уже подумали
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 14:56
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
С гибкостью как для сжатых или растянутых элементов?
сжатых
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 21:06
#15
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Неужели 30лет этот вопрос не у кого не возникал. Тут два пути - автора серии не обратили внимания на примечания к таблице 20 и по старинке, не вникнув в новый на то время СНиП, запроектировали данные связи. Или просто "забили" на эти примечания написав свои примечания о том, что связь растянута и точка.

Прошу помочь раскопоть правду.
ЗЫ: диагональ конечно проще и без лишних вопросов, но 30 лет пользуются сериями и жалоб не имеют. Значит автора что-то знали.
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 23:19
#16
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Неужели 30лет этот вопрос не у кого не возникал. Тут два пути - автора серии не обратили внимания на примечания к таблице 20 и по старинке, не вникнув в новый на то время СНиП, запроектировали данные связи. Или просто "забили" на эти примечания написав свои примечания о том, что связь растянута и точка.
Прошу помочь раскопоть правду.
ЗЫ: диагональ конечно проще и без лишних вопросов, но 30 лет пользуются сериями и жалоб не имеют. Значит автора что-то знали.
Забейте в поиск "крестовые связи", "связи на растяжение", и т.п. и будет Вам счастье. Вопрос обсуждался, только на моей памяти, раз десять. Если вкратце, то для схемы с крестовыми связями работающими на растяжение рассматривается условная схема только с растянутым раскосом, при этом второй раскос из схемы исключается. В СНиПе же, на мой взгляд, имеется ввиду, что если элемент должен работать и на сжатие и на растяжение, то нужно для него гибкость взять по худшему случаю.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Просветите, коллега, где о сём можно прочесть....
Стрелецкий Н.С. с.674. Но правильно будет так: Во многоэтажных зданиях для вертикальных связей крестовую решетку с гибкими диагоналями обычно не применяют.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 00:00
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


имхо.

Проектирование вертикальных связей по колоннам в предположении выключения из работы сжатой ветви к немедленному обрушению не приведет, т.к. растянутая диагональ никуда не денется и все-таки будет работать.
Однако, с учетом обжатия колонн и т.д., в работу она будет включаться после некоторых перемещений верхних узлов связевого блока по горизонтали, когда будет выбрана "слабина". Т.е., деформативность каркаса в плоскости связевого блока увеличится, что отрицательно скажется на долговечности узлов, возможно - работе оборудования, комфорте нахождения людей в данном здании/сооружении и т.д.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 00:17
#18
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Однако, с учетом обжатия колонн и т.д., в работу она будет включаться после некоторых перемещений верхних узлов связевого блока по горизонтали
простой и понятный аргумент в пользу диагоналей
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 08:17
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Неужели 30лет этот вопрос не у кого не возникал. Тут два пути - автора серии не обратили внимания на примечания к таблице 20 и по старинке, не вникнув в новый на то время СНиП, запроектировали данные связи. Или просто "забили" на эти примечания написав свои примечания о том, что связь растянута и точка.

Прошу помочь раскопоть правду.
ЗЫ: диагональ конечно проще и без лишних вопросов, но 30 лет пользуются сериями и жалоб не имеют. Значит автора что-то знали.
почитал о связях руководство по проектированию "Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий" 1952г., там тоже как и в серии написано о том, что учитываются только растяжения и предельная гибкость 300.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 08:56
#20
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
только растяжения и предельная гибкость 300.
И снова интрига. почему 300, а не 400? Может это для подкрановых в.связей!?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Если у кого буржуйская литература с примером подбора связей крестовых из одиночных уголков? Может там есть ответ. У них гибкость - понятие не перво- и не второчередное. Учитывают начальные несовершенства.
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 09:12
#21
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
В серии 1.423.3-8 вертикальные связи запроектированы как растянутые, при этом нарушен в п. 3 примечаний к табл. 20 дествуешего на момент введения серии СНиП II-23-81.
Очень хочется посмотреть, как из уголков можно запроектировать крестовые связи по колоннам работающие на сжатие=) А в особенности, как решать узел их пересечения, когда уголки "работают" на сжатие.

Крестовые связи можно и из стального каната сделать=)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 09:59
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Очень хочется посмотреть, как из уголков можно запроектировать крестовые связи по колоннам работающие на сжатие
Их спаривают, так >< или так _| |_. Сухарики вставляют, и т.д. и т.п. В-общем, полный фарш. Вместо одной простой трубки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 10:10
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
И снова интрига. почему 300, а не 400? Может это для подкрановых в.связей!?
из недействующего СНиПа "Стальные конструкции"

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Очень хочется посмотреть, как из уголков можно запроектировать крестовые связи по колоннам работающие на сжатие=) А в особенности, как решать узел их пересечения, когда уголки "работают" на сжатие
одна ветвь цельная, две другие к ней примыкающие
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: гибкости.jpg
Просмотров: 251
Размер:	113.7 Кб
ID:	145482  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 10:23
#24
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
одна ветвь цельная, две другие к ней примыкающие
Ну и теперь объясните мне, как такой узел работает на сжатие=)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 10:27
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну и теперь объясните мне, как такой узел работает на сжатие=)
в чем стеб?
из плоскости определенной гибкости и расчетной длиной считаете и подбираете.
у вас непрерывный элемент. Если 4 элемента прерываются и крепятся к фасонке, тогда =)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 10:32
#26
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
у вас непрерывный элемент
Один элемент непрерывный. А второй? И к чему он крепится?)
Вернее чем будет обеспечиваться устойчивость крестовой "колбасни" в центре при сжатии?) Фасонкой?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 11.03.2015 в 10:39.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 11:00
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Один элемент непрерывный. А второй? И к чему он крепится?)
Вернее чем будет обеспечиваться устойчивость крестовой "колбасни" в центре при сжатии?) Фасонкой?
например
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
связь.dwg (49.8 Кб, 1658 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 11:16
#28
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
например
Объясните мне, чем обеспечивается устойчивость этой тютельки, т.е. фасонки из плоскости при сжатии?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 11:28
2 | #29
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
простой и понятный аргумент в пользу диагоналей
а еще никто не может запретить делать гибкие связи (скажем, из арматурин) с преднатягом.
А еще надо оценивать величину этого самого обжатия и последствия перемещений узлов. Деформативность каркаса - вещь весьма интересная. Например, рамы с жесткими узлами тоже более деформативны, чем нормальная крестовая связь.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 11:32
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
чем обеспечивается устойчивость этой тютельки, т.е. фасонки из плоскости при сжатии?
полками непрерывных уголков
вы серьезно интересуетесь или тролите?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 11:36
#31
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
полками непрерывных уголков
вы серьезно интересуетесь или тролите?
Ну а в том месте, где уголки прерываются, жесткостью фасонки из плоскости устойчивость обеспечите??!
Не обязательно, что только не разрезанная ветвь сжата будет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 11:51
#32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну а в том месте, где уголки прерываются, жесткостью фасонки из плоскости устойчивость обеспечите??!
Не обязательно, что только не разрезанная ветвь сжата будет.
сжимающие усилия в прерывном будут восприниматься фасонкой, сваркой или болтами. Устойчивость из плоскости будет восприниматься полками непрерывных уголков, по предельным гибкостям для сжатых элементов..
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 11:56
#33
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
сжимающие усилия в прерывном будут восприниматься фасонкой, сваркой или болтами
Меня не интересуют усилия. Чем будет обеспечена устойчивость фасонки в месте разрыва уголка (там, где лист ни чем не подкреплен)?
Хочу напомнить, что эта фасонка находится в середине связи, а не на ее конце.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 12:00
#34
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
сжимающие усилия в прерывном будут восприниматься фасонкой, сваркой или болтами. Устойчивость из плоскости будет восприниматься полками непрерывных уголков, по предельным гибкостям для сжатых элементов..
Человек имеет ввиду если непрерывная связь будет сжата, будет ли только фасонка связи с прерывающимися уголками обеспечивать её устойчивость из плоскости?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 12:09
#35
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


wvovanw,
Допустим уголки подобраны такие, что их устойчивость при сжатии обеспечивается. Допустим сжата именно разорванная ветвь. В середине ветви есть только плоская фасонка (всё, уголок прервался), у которой геометрические характеристики из плоскости гораздо ниже, чем у ветви из уголков... Итак, что по Вашему может произойти со сжатой "разорванной" ветвью?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 12:14
#36
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Итак, что по Вашему может произойти со сжатой "разорванной" ветвью?
Вам же чётко ответили:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Устойчивость из плоскости будет восприниматься полками непрерывных уголков, по предельным гибкостям для сжатых элементов..
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 12:19
#37
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


РастОК, картинку посмотрите:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11111.jpg
Просмотров: 307
Размер:	166.6 Кб
ID:	145496  
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 11.03.2015 в 12:35.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 12:54
#38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Чем будет обеспечена устойчивость фасонки в месте разрыва уголка (там, где лист ни чем не подкреплен)?
Хочу напомнить, что эта фасонка находится в середине связи, а не на ее конце.
ее жесткостью.
для этого по нормативам и делается расстояние между элементами 6t-20, но не более 80мм. Сделаете 100, 200, 300 и т.д., то естественно фасонка из плоскости потеряет устойчивость и согнется. Посмотрите внимательно серии на фермы. Так понятней?
Какой толщины подобрать фасонку найдете в любой книге по КМ для ферм, по усилиям.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фасонка.jpg
Просмотров: 216
Размер:	131.0 Кб
ID:	145498  

Последний раз редактировалось wvovanw, 11.03.2015 в 13:02.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 13:10
#39
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


wvovanw, Вы хоть сами поняли какой пример привели?
На ферме фасонка на конце раскоса. А в связи фасонка в середине связи. Это разные вещи. При малом сжимающем усилии проблем нет. А при большом - может и потерять устойчивость, а может и не потерять. Вот, что я пытаюсь сказать.
Ну а если 2 ветви прерывается...
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 13:13
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Boris_1, ну в ферме в сжатом раскосе тоже сжатие передается через короткий кусок листа неподкрепленного и ничо - живые фермы все вроде)
 
 
Непрочитано 11.03.2015, 13:18
#41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: и совсем забыли про поддерживающее влияние растянутой ветви...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 13:18
#42
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Вы хоть сами поняли какой пример привели?
я то понимаю.
вот только как вам еще объяснить хз, тем более для вас это все гы-гы.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
и совсем забыли про поддерживающее влияние растянутой ветви...
Бармаглотище , не забыли. Разговор только про сжатый примыкающий элемент. С другой стороны вы правы, если один сжат, то другой растянут.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 13:23
#43
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, Борис имеет ввиду, что между растянутой и концом сжатой фасонка, которая обязательно устойчивость потеряет...
 
 
Непрочитано 11.03.2015, 13:24
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Объясните мне, чем обеспечивается устойчивость этой тютельки, т.е. фасонки из плоскости при сжатии?
Объясняю: местная устойчивость фасонки обеспечивается, естественно, жесткостью самой фасонки. Как и всех такого рода фасонок, пластинок, косынок и прочих.
Вы же когда например трубу сжатую прикручиваете к например колонне, тоже употребляете пластины. Только не говорите, что везде и повсеместно ставите ребра.
Потеря общей устойчивости происходит не за счет потери устойчивости фасонки.
Устойчивость всей прерванной ветви обеспечивается, естественно, только за счет поддерживающей ветви. Берется соответствующее "мю", с учетом податливости поддержки, а конкретно изгибной жесткости поддерживающей ветви и ее длины (такой случай в СНиП пропущен, надо искать в Лейтесе).
Для обеспечения общей устойчивости не хватит никаких разумных толщин фасонок - для изгибной жесткости всей ветви - это шарнир, т.к. J фасонки в разы/на порядки меньше J основного элемента.
Расчетная схема должна выглядеть так (шарниры в обоих плоскостях):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крест.jpg
Просмотров: 188
Размер:	11.5 Кб
ID:	145499  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 13:26
#45
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну а если 2 ветви прерывается...
вот чтобы эти если не произошли делается 1 ветвь непрерывная
посмотрите любые серии на связи.
Кстати, вы когда когда в прогах считаете, то связи задаете как ферменный элемент или как балочный?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
между растянутой и концом сжатой фасонка, которая обязательно устойчивость потеряет...
не потеряет, если вы правильно запроектируете узел и у вас между элементами не будет 100-300мм.
6t-20
t=8
между элементами 28мм.
чему там из плоскости теряться?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 13:30
#46
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Boris_1, ну в ферме в сжатом раскосе тоже сжатие передается через короткий кусок листа неподкрепленного и ничо - живые фермы все вроде)
Там же шарнир. А здесь предлагается в середине ветви "шарнир" забубенить.
Разорвите опорный раскос в середине фасонкой. Посмотрим на самочувствие фермы)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 13:33
#47
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Там же шарнир. А здесь предлагается в середине ветви "шарнир" забубенить
Вон Вы о чем, оказывается. Дык тут и так шарнир, выше Ильнур все объяснил.
Я думал, имеете ввиду, что до узла усилие дойти не сможет...
 
 
Непрочитано 11.03.2015, 13:33
#48
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бармаглотище, Борис имеет ввиду, что между растянутой и концом сжатой фасонка, которая обязательно устойчивость потеряет...
Посчитал, наверное.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 13:44
#49
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вон Вы о чем, оказывается. Дык тут и так шарнир, выше Ильнур все объяснил.
Я думал, имеете ввиду, что до узла усилие дойти не сможет...
Слава Богу поняли друг друга!
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 13:48
#50
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
РастОК, картинку посмотрите:
Если вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитаете моё сообщение и ссылку на сообщение другого форумчанина то увидите, что мы именно об этом и говорили вам. Но нет-же вы показываете картинку с указанным случаем и говорите -"А вот это сечение".
Offtop: Борис по-моему вообще сам не понимает чего хочет, либо решил просто всех по-разводить на ровном месте. Удаляюсь.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 14:03
#51
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Если вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитаете моё сообщение и ссылку на сообщение другого форумчанина то увидите, что мы именно об этом и говорили вам.
По-моему мы просто не поняли друг друга=)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для обеспечения общей устойчивости не хватит никаких разумных толщин фасонок - для изгибной жесткости всей ветви - это шарнир, т.к. J фасонки в разы/на порядки меньше J основного элемента.
Что я и пытался сказать. Только меня не правильно поняли. Наверное я коряво выразился.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 11.03.2015 в 14:10.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 14:13
#52
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


угу, только никакая фасонка и не должна обеспечивать изгибную жесткость всей ветви, что и пытаются объяснить 5 человек уже вторую страницу
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 14:14
#53
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
что и пытаются объяснить 5 человек уже вторую страницу
Друг другу
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 14:33
#54
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Да нет. Эти 5 человек это и так прекрасно понимают. Зато есть один, который не понимает (либо прикидывается дурачком - что тоже возможно).
Пальцами показывать, думаю, не нужно, кто этот "один".

Всем удачного рабочего вечера
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 16:09
#55
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Пальцами показывать, думаю, не нужно, кто этот "один".
Вы уже чувство такта не чувствуете. Если эти 5 мудрецов сразу все поняли, что они прикидывались, что не понимали? Или "спуститься с гор на землю" взгляды на жизнь не позволяют?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 16:11
#56
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
такой случай в СНиП пропущен, надо искать в Лейтесе
Ничего не пропущен - табл. 12. Или тебя смущает слово "фермы"?
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 16:29
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ничего не пропущен - табл. 12. Или тебя смущает слово "фермы"?
Это (табл.12) именно про связи. Однако там пробелы.
Покажи пальцем случай "поддерживающая растянута и непрерывна, а сжатая прервана и соединена фасонкой".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 17:20
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Покажи пальцем случай "поддерживающая растянута и непрерывна, а сжатая прервана и соединена фасонкой".
Первая строка.
Offtop: У тебя видимо снип без исправлений/изменений
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 17:22
#59
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Первая строка - "Оба элемента не прерываются".
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 17:33
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
"Оба элемента не прерываются"
Как ты себе это представляешь? Если только из одиночных уголков.
Исправь: "Если поддерживающий элемент не прерывается".
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 17:42
#61
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Одиночные уголки - очень даже себе представляю.
Швеллера одиночные - прекрасно представляю.
Даже видел из труб квадратных через пластину (расцентрованные).

А где в НТД можно увидеть официальную запись про "Исправить на поддерживающий элемент не прерывается" или это умозаключение из серии ОБС?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 17:42
#62
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, эт ты придумываешь) оба не прерываются - значит оба не прерываются. Да, одиночные уголки или парные, но спаренные не горизонтально, а вертикально. Короче две скрещивающиеся ветви, приваренные друг к другу с фасонкой или без.
 
 
Непрочитано 11.03.2015, 17:53
#63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
это умозаключение из серии ОБС?
Нет, БСТ.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 23:10
#64
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Коллеги! Вернитесь в заголовок темы!
Вопрос в том, что п.3 примечания к табл. 20 может или не может запрещать принимать "условно растянутую" схему при проектировании крестовых связей.
Проектировать крестовую связь из парных уголков считая ее как сжатую нет смысла, т.к. одна диагональ данной связи может воспринимать сжимающее усилие, а растяжение и подавно. Об этом Ильнур на форуме уже неоднократно упомянал и доказывал на числовых примерах. Диагональ из трубы рулит!
Но, интересен случай именно с "условной растянутой схемой" из одиночных уголков. При этом экономия особо не приследуется (много не наэкономишь). Интересует простота в зготовлении - всего два элемента с 5ю отверстиями (не считая соединительного сухарика) и никаких фасонок, сухарей с шагом 40и, сварки - любой дурак выполнит. Как "обойти" п.3 примечаний к табл. 20?
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 01:07
#65
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Данный пункт относится, на мой взгляд, как раз к одиночным диагоналям. Когда нет "дублирующего" элемента и при смене знака геом. неизменяемость обеспечивается сжатым элементом.

В случае же крестовой связи смена знака вызовет включение другой ветви и геом. неизменяемость все равно будет обеспечиваться именно растянутой ветвью. То же самое, что и "гибкие" связи из преднатяженных "нитей". одна растянута, другая "повисла", т.к. сжатие не способна нести в принципе. Знак поменялся - первая "повисла", вторая включилась в работу.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 02:03
#66
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


По поводу устойчивости крестовых связей из плоскости выполненных из спаренных уголков одна ветвь которых прервана.
По моему мнению всё это нужно считаь-это вопервых. Во вторых пока не посчитается ни кто не может быть прав. Как обычно я говорю -споры на форуме от небольшого ума по причине невозможности "выдоить" из скадов с лирами аналитику.
Параграф 3.18 Рабинович И.М. Курс строительной механики стержневых систем. Ч. 2. 1954 стр.444.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 06:35
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
...споры на форуме от небольшого ума по причине невозможности "выдоить" из скадов с лирами аналитику....
Кто баран???
Я, будучи бараном, способен в уме проанализировать ситуацию с прерванной сжатой связью (следите за губами): приложим сосредоточенную поперечную силу к середине непрерванного при снятых сжатых и будем иметь прогиб Х. Теперь соберем все обратно и приложим ту же силу к середине прерванного. Нетрудно догадаться, что прогиб будет тоже Х. Из чего следует, что в данном случае общая изгибная жесткость прерванной поддерживаемой связи равна жесткости поддерживающего. Это шаг 1.
Шаг 2. Известно, что в кресте при одинаковых сечениях ветвей усилия равны и противоположны по знаку. Т.е. потере устойчивости сжатой прерванной ветви (кроме изгибной жесткости, равной жесткости непрерванного, как мы установили в шаге 1) сопротивляется растяжение поддерживающей, численно равное сжатию. Т.к. максимальные прогибы одинаковы, можно предположить, что противодействие сопоставимо с действием.
Из 1 и 2 следует, что расчетная длина прерванной ветви не больше ее физической длины (целиком). Этого достаточно, чтобы запроектировать.
Прим. Эфта свежая теорема требует доказательства.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 09:14
#68
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Из 1 и 2 следует, что расчетная длина прерванной ветви не больше ее физической длины (целиком).
Молодей! Вот если бы ты ещё объяснил, что обозначают прочерки в табл. 12 - тебе бы цены не было.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 10:07
#69
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Я не Ильнур, но предположу следующее.
Проектировать связь, в которой и поддерживающий, и рассматриваемый элемент прерываются и перекрываются фасонкой, можно только работающей исключительно на растяжение.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 10:24
#70
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Проектировать связь, в которой и поддерживающий, и рассматриваемый элемент прерываются и перекрываются фасонкой, можно только работающей исключительно на растяжение.
а оно вам надо?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 10:39
#71
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


С одной стороны фасонки элемент первой диагонали цельный, второй - равный, с другой стороны фасонки - наоборот ))) до торцов всегда 50мм ставлю, варить проще, что касается устойчивости - как будет выглядеть этот уход из плоскости? Имхо раньше швы порвет, по растянутой ветви
hexD вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 10:39
#72
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Проектировать связь, в которой и поддерживающий, и рассматриваемый элемент прерываются и перекрываются фасонкой, можно только работающей исключительно на растяжение.
Совершенно верно.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
То же самое, что и "гибкие" связи из преднатяженных "нитей". одна растянута, другая "повисла", т.к. сжатие не способна нести в принципе. Знак поменялся - первая "повисла", вторая включилась в работу.
Там как бы не совсем так. Гибкие связи предварительно натянуты из расчета, что при работе одной из них на растяжение N в ней в сумме не превысит Ry, а во второй при этом усилие не перейдет через 0.

Как мне нравятся темы про связи крестовые.... Читаю с удовольствием. Каждый раз дежавю. Повторяется мантра "сжатая ветвь выключается из работы" и начитаются шаманские танцы вокруг этого.
Да деформативность каркаса при этом дружно кладется болт.
Я свое мнение давно высказал, причем в картинках.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 10:44
#73
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот если бы ты ещё объяснил, что обозначают прочерки в табл. 12
означает то, что из плоскости фермы прерывающийся элемент с фасонкой при расчете на сжатие не рассматривается, а работает из плоскости не прерываемый элемент, о чем в табл. 12 написано чуть выше, с расчетной длиной при сжатии 1,4l (я так думаю, если не прав - поправте)

Последний раз редактировалось wvovanw, 12.03.2015 в 10:56.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 11:48
#74
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Да деформативность каркаса при этом дружно кладется болт.
пост #17
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 20:42
#75
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Да деформативность каркаса при этом дружно кладется болт.
кем кладется-то? там где это важно, н-р ниже ПБ, связи обваривают и требования к ним по снип жестче
а в разговорах про деформативность при выключении обеих связей при обжатии нет конкретики; какие реальные цифры сближения по вертикали в ячейке связи? 0.5мм? а та же чернота отверстий под болты?
видел выход из плоскости крестовой связи, но там оба элемента прерывались и еще местное термическое воздействие нехилое было. нормальную связь еще выключить надо для начала

десятки лет проектировали "по растянутой схеме", но раз в полгода-таки появляется очередная тема про кресты....
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 23:12
#76
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: круто.

Вот только сидел я в таком здании.. С "выключающимися" связями...
Даже на 2 этаже нашего АБК все торможения-ускорения крана в цехе мы "жопой чуяли". А на 5-м по катанию ручек на столе народ определял, в какую сторону кран ломанулся. Краны - 15т, 2 штуки.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 00:46
#77
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, в студию этажность (видимо 5), шаги, высоты, пролеты и геометрию и сечения связей.
 
 
Непрочитано 13.03.2015, 06:08
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
...Вот только сидел я в таком здании.. С "выключающимися" связями...
Даже на 2 этаже нашего АБК все торможения-ускорения крана в цехе мы "жопой чуяли". А на 5-м по катанию ручек на столе народ определял, в какую сторону кран ломанулся. Краны - 15т, 2 штуки....
Ну дык все нормально. Ты сидел в АБК промздания, и ощущал положенные ощущения. Мое АБК отдельно в 100 м от цеха, где гильотина работает, однако землетрясение от гильотины доходит до стола на втором этаже в АБК.
Путем вставления жестких связей эфти явления не устраняются, а лишь незначительно и неощутимо снижаются. Повышенные требования к некоторым связям не для создания комфорта, а для уменьшения усталости при многоцикловой нагрузке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 08:56
#79
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
там где это важно, н-р ниже ПБ, связи обваривают и требования к ним по снип жестче
Ну и насколько жестче?
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
а в разговорах про деформативность при выключении обеих связей при обжатии нет конкретики; какие реальные цифры сближения по вертикали в ячейке связи? 0.5мм?
При желании мы с вами можем и посчитать, конечно.
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
а та же чернота отверстий под болты?
Болты - монтажные, при чем тут их чернота?
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
нормальную связь еще выключить надо для начала
А вот это интересно. Что вы понимаете под "нормальной" связью?
В том и дело, что связи из уголков в любом случае имеют жесткость. И в любом случае будут воспринимать сжатие до известного предела. А вот включится ли ветвь после того как она выключилась?
С веревками всё понятно и их работа четкая. А вот с "нормальными связями"(с) надо бы аккуратней.
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
десятки лет проектировали "по растянутой схеме", но раз в полгода-таки появляется очередная тема про кресты....
Это из серии "я 100 раз так делал".
Я не против выключающихся связей, но область их применения, имхо, сильно ограничена. И это не в полной мере отражено в СНиП.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мое АБК отдельно в 100 м от цеха, где гильотина работает, однако землетрясение от гильотины доходит до стола на втором этаже в АБК
А тут речь, наверное, идет о неправильно запроектированном фундаменте машины с динамической нагрузкой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010413.jpg
Просмотров: 207
Размер:	288.7 Кб
ID:	145666  
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 13.03.2015 в 09:04.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 09:46
#80
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну дык все нормально. Ты сидел в АБК промздания, и ощущал положенные ощущения.
Ильнур, т.е., ты хочешь сказать, что ручки в АБК так и должны по столам кататься при торможении кранов? = ))

Про то, что при ухерачивании краном в упор со столов на 5 этаже пытались сбежать и значительно более тяжелые предметы (типа кружки с горячим чаем ) я даже не говорю
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 10:04
#81
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ну и насколько жестче?
в стальном снипе же написано все.
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Болты - монтажные, при чем тут их чернота?
если ниже пб да, а так могут быть и постоянными
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Что вы понимаете под "нормальной" связью?
имеющая жесткость узла пересечения 'из плоскости'
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А вот включится ли ветвь после того как она выключилась?
а куда она денется?
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Это из серии "я 100 раз так делал".
конечно, из этой серии. мы же о реальных вещах разговариваем. здесь это уместно, т.к. подтверждено многолетним опытом эксплуатации подобных связей. а вот вменяемых аргументов "против" что-то не видно.
разговоры про многоцикловую усталость без ссылок на конкретные примеры (отчеты обследований) зарождения усталостных трещин в фасонках связей так и останутся разговорами.
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 10:06
#82
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бармаглотище, в студию этажность (видимо 5), шаги, высоты, пролеты и геометрию и сечения связей.
Offtop: ну вот сейчас все брошу и начну каркас того здания рисовать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 10:09
#83
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
...А тут речь, наверное, идет о неправильно запроектированном фундаменте машины с динамической нагрузкой...
Ой какие мы правильные. Речь о том, что для погашения динамики до комфортных уровней нужно во сто крат больше материала, чем просто обеспечить надежность.
"Правильный" фундамент под динамо - это офуенно массивный фундамент. Безматериальной "правильностью" жесткость на порядки не увеличишь.
Цитата:
Ильнур, т.е., ты хочешь сказать, что ручки в АБК так и должны по столам кататься при торможении кранов?
Не я хочу сказать, а таковы факты. Например, вертолет трясется, ибо автомат перекоса. Например, при резком торможении авто ремень давит на грудь. Например, при снижении аэробуса душа перемещается в одно место. Например гонщики в касках, ибо...
Если хочется комфорта, то нужно находиться в спальном районе небольшого городка в несейсмичной зоне.
А связи на фото повыгибались от обжатия колонн, ибо нет преднатяга - там тонкие колонны под огромными банками.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 10:14
#84
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Правильный" фундамент под динамо - это офуенно массивный фундамент
Где-то в 5 раз больше массы оборудования...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 10:26
#85
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А связи на фото повыгибались от обжатия колонн, ибо нет преднатяга - там тонкие колонны под огромными банками.
Offtop: Ильнур, это просто синусоидальные связи Новое слово в проектировании, фигли.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 11:08
#86
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
в стальном снипе же написано все.
Какую предельную гибкость берете для подкрановых связей?
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
а куда она денется?
Она приобрела уже новое устойчивое положение, в нем и останется.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Речь о том, что для погашения динамики до комфортных уровней
... нужно соблюдать правила проектирования подобных фундаментов. И всё.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А связи на фото повыгибались от обжатия колонн, ибо нет преднатяга - там тонкие колонны под огромными банками.
Дак это ежу понятно, прописные истины глаголите. Я фото не для того привёл, чтобы вы нам про это рассказали.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 11:34
#87
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Она приобрела уже новое устойчивое положение, в нем и останется.
да ну. ветер дунет посильнее - выпрямится и включится. все ж упруго
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Какую предельную гибкость берете для подкрановых связей?
табл. 20
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 11:47
#88
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
да ну. ветер дунет посильнее - выпрямится и включится. все ж упруго
В большинстве случаев, с которыми я сталкивался при обследованиях, всё уж не так уж было упруго.
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
табл. 20
Ну так 200 или 300?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 12:32
#89
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
... нужно соблюдать правила проектирования подобных фундаментов. И всё....
Они соблюдены. Поэтому гильотина исправно работает 70 лет. Не нужно правильного из себя изобразить. Вибрация передается в округу через землю. Если бы гильотина стояла на луне, тогда бы не передавалось. Но в "правилах" пректирования подобных фундаментов это не написано.
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
...Я фото не для того привёл, чтобы вы нам про это рассказали.
К фото не приписано правило: "смотреть молча", а непрописанные правила я могу не соблюдать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 13:34
#90
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Offtop: Ильнурчик, дорогой, прекращайте паясничать. В правилах написано все, что должно быть написано. Никакая вибрация на здание, отстоящее на 100м, передаваться не должна.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 14:37
#91
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Любые связи при восприятии эксплуатационных нагрузок не должны "выключаться".
При "выключении" обязательно проявятся пластические деформации и "выключенная" связь снова "включится" с большим опозданием. Пока она будет "включаться", мостовой кран гакнется (или гикнется?).
Другое дело сейсмика или аварийная нагрузка. Тогда, да можно выключать. Но затем обязательно заменить.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Да и малоцикловая усталость. И опыты есть. Обычная усталость в упругой стадии несколько тысяч, а то и десятков тысяч.
В пластике не более 100.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 14:50
#92
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Offtop: Ильнурчик, дорогой, прекращайте паясничать.
Offtop: Я вот тоже думаю.. Его бахил не кусал, случайно? = )) А то Ильнур тоже частенько тролить начал
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 15:09
#93
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
связи при восприятии эксплуатационных нагрузок не должны "выключаться"
соседняя тема:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Табл. 20 СНиП.
так выключаем али нет?

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ну так 200 или 300?
тяжелые краны 200, остальное 300. там же написано все, не понимаю этих "наводящих" вопросов
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 15:11
#94
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Там как бы не совсем так. Гибкие связи предварительно натянуты из расчета, что при работе одной из них на растяжение N в ней в сумме не превысит Ry, а во второй при этом усилие не перейдет через 0.

Как мне нравятся темы про связи крестовые.... Читаю с удовольствием. Каждый раз дежавю. Повторяется мантра "сжатая ветвь выключается из работы" и начитаются шаманские танцы вокруг этого.
Да деформативность каркаса при этом дружно кладется болт.
Я свое мнение давно высказал, причем в картинках.
Гибкие связи натягиваются не из вашего "расчета", а из условия выбора провиса. Достаточно обеспечить усилие натяжения, при котором провис будет меньше L/100, и гибкая связь включается в работу. Это примерно 0,1-0,15Ry, при этом экспериментально доказано, что фактическое усилие натяжения на монтаже, если не прописан контроль натяжения, может находиться в пределах 40-100%, что с головой перекрывает требуемое значение в 10-15%, поэтому на деформативность каркаса при отсутствии динамики можно действительно "положить болт".
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 15:39
#95
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
так выключаем али нет?
Offtop: Всё в одну кучу.
Гибкость связей ниже подкрановой балки 210-60а. Таблица 19.
Для остальных 200. Что не понятно?
300 - для растянутой связи не подверженной знако-переменной нагрузке.
Offtop: Вам талмудист нужен для толкования снипа?
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 15:44
#96
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Гибкие связи натягиваются не из вашего "расчета", а из условия выбора провиса. Достаточно обеспечить усилие натяжения, при котором провис будет меньше L/100, и гибкая связь включается в работу.
Ну это расчет не мой, я просто разместил объяву. Катюшин так считает. И у меня нет оснований ему не верить.
Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
поэтому на деформативность каркаса при отсутствии динамики можно действительно "положить болт".
А вот здесь я, кстати, соглашусь.
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
тяжелые краны 200, остальное 300. там же написано все, не понимаю этих "наводящих" вопросов
Почему я и говорю - аккуратней надо с кранами. Под тяжелыми кранами СНиП понимает 7К и 8К, а опыт показывает, что и при менее серьезных воздействиях возникают проблемы, если 300 взяли.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 16:25
#97
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
...Его бахил не кусал, случайно?...
Offtop: Не. Просто я сломал ребро (11-е), и сижу дома. За окном солнце, ручьи, а тут вникают, напрягаютя. Возникает желание расслабить
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 16:55
#98
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: какие ручьи, какое солнце? = )) -1, все ручьи замерзли
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 18:59
#99
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Почему я и говорю - аккуратней надо с кранами. Под тяжелыми кранами СНиП понимает 7К и 8К, а опыт показывает, что и при менее серьезных воздействиях возникают проблемы, если 300 взяли.
да это все понятно. попадались бы еще тяжелые краны почаще...
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
с которыми я сталкивался при обследованиях, всё уж не так уж было упруго.
связи могли и долбануть чем-нибудь, и никакая это не потеря устойчивости была
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Вам талмудист нужен для толкования снипа?
Offtop: для сп иногда не помешал бы, со снипами пока справляюсь

в общем, вывод: выключение/не выключение крестовой связи - видимо, вопрос религиозных предпочтений
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 23:48
#100
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
связи могли и долбануть чем-нибудь, и никакая это не потеря устойчивости была
Если долбануть, то это видно сразу.
Наблюдал выгнутые из плоскости двухветвевые связи по ж/б колоннам (у Бармаглотища в цеху, ха-ха). Там иная причина, конечно, но осадочек остался
Ну хотя как иная. Подкрановые балки были неправильно смонтированы изначально, перепутаны балки рядовые и у ТШ, отсюда проблемы и с рельсом крановым и со связями, я думаю.
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
в общем, вывод: выключение/не выключение крестовой связи - видимо, вопрос религиозных предпочтений
Абсолютно верный вывод Не надо этот вопрос решать, а то тем для холиваров всё меньше и меньше )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2015, 01:51
#101
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Ярослав, у меня там каркас полностью стальной был.. = )) Что у цеха, что у абк
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 10:19
#102
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Offtop: Бармаглотище, я про цех твоего завода имел ввиду.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2015, 08:07
#103
Evpl


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 27


Все таки учитывать или нет обжатие крестовых связей? Очень часто оно возникает, бывает что усилия от обжатия больше чем от ветра и связи теряют устойчивость, но если по деформируемой схеме посчитать то получается что горизонтальные перемещения небольшие.
Evpl вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2015, 12:53
#104
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Evpl Посмотреть сообщение
Все таки учитывать или нет обжатие крестовых связей?
Классики говорят нет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2015, 13:35
#105
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
и ничо
- разные вещи: в ферме равновесие безбрачное (от смещения раскоса вбок), а крестовой связи - неустойчивое.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 12:34
#106
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Как относиться к сжатию горизонтальных связей покрытия по верхнему поясу ферм с уклоном более 10%. Просто недавно считал и усилия в горизонтальных связях от вертикальной нагрузки в узлах фермы получались очень большими. Порядка 7-8 тонн
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 14:04
#107
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
усилия в горизонтальных связях от вертикальной нагрузки
- этого надо избегать изменением решётки связей.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 14:14
#108
Evpl


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- этого надо избегать изменением решётки связей.
Не особо помогает. Усилия в связях возникают из-за усилий в верхнем поясе, то есть связи частично разгружают верхний пояс фермы.
Evpl вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 16:16
#109
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Просто недавно считал и усилия в горизонтальных связях от вертикальной нагрузки в узлах фермы получались очень большими. Порядка 7-8 тонн
Как это от вертикальной нагрузки?
Как Вы определили эти усилия в горизонтальных связях?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 16:24
#110
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Evpl Посмотреть сообщение
связи частично разгружают верхний пояс фермы
- плохое решение. Модель/картинку в студию!
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 16:32
#111
s7onoff


 
Сообщений: n/a


yrubinshtejn, совместность деформаций. Пояс сжимается, расстояние между узлами сокращается, а значит сжимаются и связи.

3MEi86, по той же сопроматовской истине - не нужно делать их слишком толстыми. Чем меньше их жесткость, тем меньше они на себя возьмут. Плюс, попробуйте в геометрически нелинейной постановке их поведение посмотреть, мне кажется, уже на втором шаге от вертикальной нагрузки усилия в них начнут падать...

По хорошему, есть мнение, что горизонтальные связи в покрытии всегда провисают и никогда на сжатие работать не будут, включаются только когда нужно растянуться. Потому нормы и предлагают:
1) считать только на растяжение;
2) не учитывать обжатие.

ИМХО, нужно считать отдельно раму, в которой связи ферме не мешают, а в тридэ-схеме можно смотреть усилия в них от горизонтальных нагрузок и перемещения каркаса. Сечение подбирать по гибкости заранее, в постпроцессор не загонять. ИМХО.
 
 
Непрочитано 24.03.2015, 16:57
#112
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Пояс сжимается, расстояние между узлами сокращается, а значит сжимаются и связи.
- не факт, иногда плоскости скатной кровли начинают работать как складка (т. е. пространственно).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 17:05
#113
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, прошу пояснить, не совсем понял про складку. И в целом - я не верю в эти усилия от обжатия IRL именно по причине провиса, просто объяснил рубинштейну, откуда в связях получаются усилия в расчетных схемах от вертикальной нагрузки.
 
 
Непрочитано 24.03.2015, 17:08
#114
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Усилия от обжатия бывают достаточно приличные при высоких стальных сооружениях.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 17:12
#115
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: ФАХВЕРК, не вертикальные связи, горизонтальные.
 
 
Непрочитано 24.03.2015, 17:16
#116
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Arikaikai, и с горизонтальными та же вещь есть. Тем паче, что для первого уровня ответственности вообще нельзя считать связи по растянутой схеме.

----- добавлено через 27 сек. -----
Про вертикальные - извините, я не в тему брякнул.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 17:17
#117
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, а как этажность влияет на обжатие горизонтальных связей?
 
 
Непрочитано 24.03.2015, 17:19
#118
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


да вот тут у нас ларёчек овощной одноэтажный 52 метра высотой.....

----- добавлено через ~1 мин. -----
этажность относительно. нарастающая N от собственного веса колонны. а в вышеприведенном случае колонна почти 1.5 метра высотой сечения, 40ые и 30ые листы.... ну погонный метр до черта весит...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: обжатие.jpg
Просмотров: 95
Размер:	156.7 Кб
ID:	146289  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 17:36
#119
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Усилия от обжатия в СГ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: обжатие СГ.jpg
Просмотров: 93
Размер:	245.3 Кб
ID:	146290  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 17:46
#120
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Конечно будут усилия в связях от вертикальной нагрузки. И в вертикальных и в горизонтальных.
Просто проектировать надо грамотно, а не порнографией заниматься:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Усилия от обжатия в СГ
Это что? Структурная плита?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 17:51
#121
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это что?
Да вот тут....
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
КМ.dwg (320.9 Кб, 1377 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 18:36
#122
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Конечно будут усилия в связях от вертикальной нагрузки. И в вертикальных и в горизонтальных.
В результате чего и как возникающие усилия при этом определить?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 18:39
#123
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
В результате чего и как возникающие усилия при этом определить?
Ничего особенного. Постройте схему пространственную и не сильно насыщая её получите желаемое....

----- добавлено через ~1 мин. -----
Я предвижу метание томатов..... по поводу противостояния плоских и пространственных, но всего в двух словах не расскажешь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 18:45
#124
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Постройте схему пространственную и не сильно насыщая её получите желаемое....
Построил. В плоскости ХОZ. Ожидаемые усилия (эпюры Qy) равны нулю.
Построил без горизонтальных связей по верхним поясам. Связи "наложил" в узлах по направлению оси Y.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 21:13
#125
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Да вот тут....
Так тож плита.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 21:32
#126
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
1.5 метра высотой сечения
- такое сечение и без связей потащит, а тут полный связевой каркас, как-будто многовато...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 22:40
#127
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Построил. В плоскости ХОZ. Ожидаемые усилия (эпюры Qy) равны нулю.
Построил без горизонтальных связей по верхним поясам. Связи "наложил" в узлах по направлению оси Y.
Стержневую модель нужно. dwg/dxf. Проверим обжатие. Должно быть.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так тож плита.
Мне кажется шатер.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- такое сечение и без связей потащит, а тут полный связевой каркас, как-будто многовато...
В плоскости без связей тащит, из плоскости ну метров 15 протащит а далее никак....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 12:40
#128
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Как это от вертикальной нагрузки?
Ответ:

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
совместность деформаций. Пояс сжимается, расстояние между узлами сокращается, а значит сжимаются и связи.
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
В результате чего и как возникающие усилия при этом определить?
Сжатие гор. связей по покрытию от вертикальных нагрузок на ферму аналогично обжатию вертикальных связей при крестовой решетке между колоннами.

Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Построил. В плоскости ХОZ. Ожидаемые усилия (эпюры Qy) равны нулю.
Построил без горизонтальных связей по верхним поясам. Связи "наложил" в узлах по направлению оси Y.
Смотри скрины.
Ферма 30 метров по серии "Молодечно". Длина здания 36 метров
Смущают также усилия в прогонах. Слишком уж большие от обжатия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 93
Размер:	194.1 Кб
ID:	146359  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия в ферме.png
Просмотров: 96
Размер:	150.9 Кб
ID:	146360  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия в горизонт. связях.png
Просмотров: 83
Размер:	89.8 Кб
ID:	146361  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия в прогонах.png
Просмотров: 80
Размер:	80.9 Кб
ID:	146362  
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 12:52
#129
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: А зачем продольные блоки по верхнему поясу по краям? Краны/сейсмика?

Наибольшие усилия возникают в 3 прогоне с краю - растяжение (причем только в районе связей, не дальше) и посередине - сжатие (а вот оно действительно не очень смотрится). А все из-за решетки.

ИМХО, необходимо решетку связей так, чтоб к коньку подходили связи не серединкой, а "по-нормальному", концами. Это даст и в коньковом прогоне растяжение от вертикальных нагрузок. А растянутому прогону-распорке жить гораздо легче. Вот картинка:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-03-25-1.png
Просмотров: 96
Размер:	214.5 Кб
ID:	146364  
 
 
Непрочитано 25.03.2015, 13:25
#130
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: А зачем продольные блоки по верхнему поясу по краям? Краны/сейсмика?
Ветер ловить.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ИМХО, необходимо решетку связей так, чтоб к коньку подходили связи не серединкой, а "по-нормальному", концами. Это даст и в коньковом прогоне растяжение от вертикальных нагрузок. А растянутому прогону-распорке жить гораздо легче. Вот картинка:
Конструктивно невыгодно - связь длиннее, больше сечением, угол подхода плохой.

Я всё не врубаюсь.... чего народ волнуется по поводу обжатия - есть оно и никуда не денется.

----- добавлено через 34 сек. -----
Постановка связей по торцам - требования норм.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 13:36
#131
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
связь длиннее, больше сечением, угол подхода плохой.
Зато при обжатии никто не будет пытаться весь коньковый прогон сжать в 6 тонн.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Постановка связей по торцам - требования норм.
Я про продольные, а не поперечные. Которые галочками вдоль длинной стороны. Какой они там ветер ловят?
 
 
Непрочитано 25.03.2015, 14:32
#132
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я про продольные,
Диск создают.
В прогонах явная липа. Пол прогогна сжато, пол растянуто. Глянь перемещения.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 15:03
#133
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, там связь к этой середине прогона прилеплена и тянет его вдоль его оси. Естественно половина будет сжата, а половина растянута.
 
 
Непрочитано 25.03.2015, 15:53
#134
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Диск создают.
- а он там нужен?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 15:57
#135
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а он там нужен?
Нужен. А у тебя обычно рамы отдельно друг от друга стоят что ли ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 15:57
#136
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Смотри скрины.
Ферма 30 метров по серии "Молодечно". Длина здания 36 метров
Смущают также усилия в прогонах. Слишком уж большие от обжатия.
а сечения какие в фермах получаются?
А если посчитать плоскую ферму с учетом всевозможных расчетных длин и раскреплений? Попробуйте прикинуть. Интересно что у вас получится в плоской схеме без связей.
делал расчет каркаса здания с фермами, так вот получились верхние пояса 2уголка 75х5 (ферма 12м), но усилия сжимающие в крестовых ГС довольно таки большими. Заменил сечения на 2 уголка 100х7, сжимающие усилия в ГС уменьшились на много.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 16:31
#137
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А у тебя обычно рамы отдельно друг от друга стоят что ли ?
да, а чего бы нет? В своей плоскости они все равно работают жесткостью опорных узлов, из плоскости - передают все на вертикальные связи. Покрытие на торцевые блоки передает свою нагрузку. Продольные связи снип требует в крановых зданиях - там понятно, повышенные горизонтальные нагрузки и хочется побольше жесткости. Если кранов и сейсмики нет, зачем?
 
 
Непрочитано 25.03.2015, 20:47
#138
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Нужен. А у тебя обычно рамы отдельно друг от друга стоят что ли ?
- да, согласно норм, для бескрановых связи вдоль не требуются. Да и усилия там ноль, для чего же они?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Кресты надо на галки менять, и не будет ненужных сил.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 22:29
#139
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


3MEi86
Вы всё сделали правильно,что у Вас вертикальная нагрузка на крайней ферме в два раза меньше чем в средней (последующей). Если Вы сделаете (гепотетически) одинаковые вертикальные усилия в фермах связевого блока (например связевый блок в центре температурного=модуля)-будут ли в этом случае в горизонтальных связях усилия?
Я просто вижу,что приводимые здесь утверждения связывают с выгибом из плоскости верхнего пояса.ИМХО

P.s. Народ,подскажите,что такое обжатие? Спасибо.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.03.2015 в 22:51.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 07:15
#140
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
там связь к этой середине прогона прилеплена и тянет его вдоль его оси.
Использовать прогон в качестве распорки ещё куда ни шло. Но в качестве пояса связевой фермы - явный перебор.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а он там нужен?
Если ветровой меньше 4, то для такого сарая не нужен. Выше - надо смотреть. 7-ой ветер соответствует сейсмике 8.
Если связи объединяют пояса 2-х ферм, то в них будут усилия от вертикальной. См. классиков.


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Народ,подскажите,что такое обжатие?
Жаргонизм. Перемещение узла. Если в узле сходятся колонна (пояс и т.д.) и связь, то сила, приходящаяся в узел распределяется между ними пропорционально их жесткости.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 08:53
#141
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
7-ой ветер соответствует сейсмике 8.
- интересно...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 08:54
#142
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Кресты надо на галки менять, и не будет ненужных сил.
Посмотри серию по фермам молодечно. Там у них связи аналогичные моим. Только вот усилия от обжатия они в серии вообще не учитывают. Получается, что такие схемы нужно разбивать на плоские , а не считать в пространственной постановке, иначе от обжатия не уйти.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 09:18
#143
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Посмотри серию
- серия показатель ? Они раз в пятилетку отменяются/обновляются.

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
обжатия они в серии вообще не учитывают
- нормы это допускают. Имхо: если соединения связей болтовые, то их податливость обнулит все эти обжатия, т. к. они малы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 09:21
#144
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нормы это допускают.
да, вот только в расчете крестовые связи получаются сжатыми, а по нормам они растянутые.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 09:23
#145
Evpl


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 27


Если сделать геометрически нелинейный расчет сжимающие усилия значительно снизятся. И если крепление связей на болтах, то обжатие тоже значительно меньше будет либо вообще исчезнет.
Evpl вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 09:41
#146
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


3MEi86 , что скажите по посту 136.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 10:02
#147
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Evpl Посмотреть сообщение
Если сделать геометрически нелинейный расчет
Времени много? Диссер пишите? В чём его делать? Руками? В скаде-лире?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 10:04
#148
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
крестовые связи получаются сжатыми, а по нормам они растянутые.
- а что будет, если сжатыми станут?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 10:06
#149
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Если пытаться сделать связи только растянутыми, то на обрез фундамента отрыв больше чем при сжатых....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 10:15
#150
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а что будет, если сжатыми станут?
будет не правильный подбор сечения, если посчитать их как растянутые, задав гибкости как для растянутых, а по факту они будут еще и сжатыми.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 11:20
#151
Evpl


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Времени много? Диссер пишите? В чём его делать? Руками? В скаде-лире?
В скаде или лире, в старке или инж+ тоже можно наверное. Делал в скаде когда столкнулся с обжатием в горизонтальных связях. Времени не так уж и много занимает, зато помогает лучше понять работу связей.
Evpl вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 11:57
#152
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Использовать прогон в качестве распорки ещё куда ни шло. Но в качестве пояса связевой фермы - явный перебор.
Я потому и говорю, что нужно связи по ВП поставить так, как нарисовал в #129.


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Времени много? Диссер пишите? В чём его делать? Руками? В скаде-лире?
минут десять потратить в скаде, не так уж сложно на самом деле.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
будет не правильный подбор сечения
Дык не надо всплепую подбирать сечения скадовским подборщиком ^_^
 
 
Непрочитано 26.03.2015, 12:24
#153
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
минут десять потратить в скаде, не так уж сложно на самом деле.
Допустим. А что это даст?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 12:31
#154
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, сильное снижение усилий обжатия и более реальную картинку их работы. А значит уберет сомнения по поводу того, что на связи нужно 200х20 уголки счетверенные ставить, залитые в чугунные бруски.
 
 
Непрочитано 26.03.2015, 12:42
#155
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Evpl, Arikaikai, за счет чего при геометрически нелинейном расчете уйдут усилия с ГС ? И как потом делать подбор/проверку элементов ? РСУ уже канать не будет при геом. нелинейности.
З.Ы Связи на сварке а не наболтах, предположим.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 12:45
#156
s7onoff


 
Сообщений: n/a


3MEi86, да не нужно делать подбор сечений. Геометрически нелинейный расчет только для себя. Усилия уйдут за счет того, что первым шагом нужно приложить к связям собственный вес, а потом нагрузку. После приложения СВ связи прогнутся и обжатие будет переходить у них не в N, а в M и увеличение стрелы прогиба и их продольная жесткость сильно снизится.
 
 
Непрочитано 26.03.2015, 12:57
#157
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Дык не надо всплепую подбирать сечения скадовским подборщиком ^_^
Скадовский подборщик работает вполне. Почему нет? Деформации не проверить - бес с ними - всегда по визуализации посомтрим.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
После приложения СВ связи прогнутся и обжатие будет переходить у них не в N, а в M и увеличение стрелы прогиба и их продольная жесткость сильно снизится.
Это естественный процесс. НО вопрос в том насколько сильно связь прогнется от собственного веса будучи даже супертяжелой? И наплевать даже на присутствие постоянных болтов которые по совокупности показателей выигрывают у сварки... к.т. болтов В... +3мм с одной стороны и с другой.... Извините, я не согласен. Это мелочи. Связь будет работать на сжатие без существенных изменений.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 13:09
#158
Evpl


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Скадовский подборщик работает вполне. Почему нет? Деформации не проверить - бес с ними - всегда по визуализации посомтрим.


Это естественный процесс. НО вопрос в том насколько сильно связь прогнется от собственного веса будучи даже супертяжелой? И наплевать даже на присутствие постоянных болтов которые по совокупности показателей выигрывают у сварки... к.т. болтов В... +3мм с одной стороны и с другой.... Извините, я не согласен. Это мелочи. Связь будет работать на сжатие без существенных изменений.
Слабая связь, подобранная по гибкости как для растянутого элемента не сможет воспринимать большие усилия обжатия, полученные из линейного расчета. В определенный момент сжатая связь начнет терять устойчивость и после этого усилия в ней расти перестанут, именно это и показывает нелинейный расчет.
Evpl вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 13:31
#159
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Я на неё смотрю как на сжатую. И СНиП устанавливает для связей которые рассматриваем в этой теме ( связи ниже ПБ) гибкость 150. Так вот когда мы разделим расчетную длину на гибкость то получим соответствующий радиус инерции. Связь получится мощная и при сжатии выключаться не будет. Может поэтому для конкретно этих связей и установили гибкость 150 шоб её не отрубало.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 14:02
1 | #160
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, для этих связей сказали - можете считать несжатыми. И в другом пункте сказали - можете не учитывать обжатие поясами. Не стадион уж у змея и не хранилище ядерных ракет наверное, ну, то есть не 1 уровень ответственности.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Скадовский подборщик работает вполне.
Лирическое отступление даже, а не оффтоп:
Начиная с 21 версии, когда он научился понимать - сжатый элемент или растянутый и выбирать предельную гибкость из этого, когда он научился в предельную гибкость вставлять не жесткую цифру а те самые "минус 60 альф", когда он научился заранее разделять элементы на балки и колонны и считать их по-разному с точки зрения снипа и т.д. - вот с 21 версии я доверяю ему гораздо больше. А в 11 нужен глаз да глаз за ним и внимательный анализ чего он наподбирал. Если расслабляться и дать машине свободу действий - начинают появляться темы "мне скад не разрешил тут двутавр меньше 20 ставить в поясе шестиметровой фермы".



Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
НО вопрос в том насколько сильно связь прогнется от собственного веса будучи даже супертяжелой?
Вот супертяжелая как раз и не прогнется, ибо будет заодно супержесткой. А суперлегкая и нежесткая прогнется и не будет брать на себя усилий. Зачастую происходит двоякий - чем больше даешь сечение - тем больше нужно сечение, чем меньше - тем меньше. А если не видно разницы...? ^_~
Offtop: я когда в дипломе в скад загонял ЦОС сочинский, в моей схеме 90% усилий получались от собственного веса. Уменьшаешь сечения - падают усилия и напряжения, коэффициенты использования тоже падают. Увеличиваешь - напряжения зашкаливают и падают уже не коэффициенты, а здание ^_^. Эт я к тому, что не всегда больше-лучше ^_^

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Связь будет работать на сжатие без существенных изменений
Спор ведь извечный, сам понимаешь, что в сотый раз его поднимать толку никакого))
 
 
Непрочитано 26.03.2015, 14:28
#161
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Не стадион уж у змея
Преждевременный вывод с твоей стороны. ))) Ты почти в точку попал со стадионом.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 14:40
#162
s7onoff


 
Сообщений: n/a


3MEi86, то есть 1 уровень ответственности? 30 метров - хоккейная арена?
 
 
Непрочитано 26.03.2015, 14:41
#163
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
арена
Почему нет? КС-3? Массовое скопление....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 15:05
#164
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


30 метров это я для примера из серии привел. В моей больше пролет. Ледовый дворец.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 15:12
#165
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Говорю Вам галки надо ставить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 01:00
#166
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


3MEi86

Вы не ответили на мой пост. Не заметили случайно?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 01:30
#167
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
да, а чего бы нет? В своей плоскости они все равно работают жесткостью опорных узлов, из плоскости - передают все на вертикальные связи. Покрытие на торцевые блоки передает свою нагрузку. Продольные связи снип требует в крановых зданиях - там понятно, повышенные горизонтальные нагрузки и хочется побольше жесткости. Если кранов и сейсмики нет, зачем?
В своей плоскости работают жесткостью опорных узлов, значит коэффициент расчетной длины = 2 в плоскости? А если поставить эти связи вдоль здания и перемещения поперечные уменьшатся в 5 раз, то коэффициент расчетной длины в плоскости = 0,7 = профит? Почему нет?
Ну это если вертикальные связи поставить по торцам.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 09:55
#168
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А если поставить эти связи вдоль здания и перемещения поперечные уменьшатся в 5 раз
Этот критерий не из той оперы. Это критерий для определения свободной и несвободной рам, т.е. является критерием поперечника и как далее определять расчетные длины.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 12:14
#169
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Я вроде это и хотел сказать
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 12:17
#170
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А если поставить эти связи вдоль здания и перемещения поперечные уменьшатся в 5 раз
Несколько не логично - Вы хотите в продольном направлении сделать каркас жестче , а снижения деформаций - в поперечном....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 12:32
#171
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Несколько не логично - Вы хотите в продольном направлении сделать каркас жестче , а снижения деформаций - в поперечном....
Нет, эти связи словят поперечный ветер и передадут его на вертикальные связи, которые установлены по торцам здания. Таким способом я хочу сделать каркас жестче в поперечном направлении.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 12:48
#172
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Kykycuk, то есть 36-метровая ферма высотой 3 метра с разрезными поясами-прогонами, лежащая на боку, принимающая усилия под углом к собственной плоскости? Не мягковато-ли?
 
 
Непрочитано 31.03.2015, 13:22
#173
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Если перемещения падают в 5 раз, то не мягковато. Но я такое решение в сарае применял небольшом, а в рассматриваемом случае они не для этого вроде, там вертикальных связей нету по торцам. Я просто предложил схему работы этих связей в бескрановых зданиях.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 16:35
1 | #174
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


yrubinshtejn, ссори братан, отвечу завтра. Работы навалилось, что даже читать некогда.
.
Arikaikai, зачем горизонтальные связи по покрытия в бескрановых зданиях без сейсмики ? Лично я ставлю всегда ГС по покрытию как минимум из конструктивных соображений. Теоретически да, каждая рама сама себя несет без устройства ГС по покрытию. В отсутствии кранов и сейсмики, теоретически, все рамы перемещаются на одну и ту же величину. Но ГС ставятся не только из-за кранов, а для того, чтобы обеспечить пространственную жесткость кракаса и целостность ограждающих конструкций. Вот поэтому и ставлю ГС по покрытию, чтобы на практике (в отличие от теории) не получилось паралеллограмма из прямоугольникс и сэндвич не разъехался по швам.
ФАХВЕРК, Arikaikai, чё наехали на Kykycuk ? )))
Kykycuk, наш человек ! В посте #167 ты в тему сказал. Только не 0,7, надо брать. Бери 1, а сопряжение с фундаментом шарнирное. Если позволяют максимальные перемещения рамы, конечно.
P.S. Kykycuk, не надо брать внизу жестко, а вверху щарнирную опору. Ибо это от лукавого. Возьми по концам два шарнира.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 16:38
#175
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, Arikaikai, чё наехали на Kykycuk ? )))
Нененеее..... всё ровно! Мы не наезжали. Кукусик, без б, свой в доску!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 16:53
#176
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Kykycuk, наш человек ! В посте #167 ты в тему сказал. Только не 0,7, надо брать. Бери 1, а сопряжение с фундаментом шарнирное. Если позволяют максимальные перемещения рамы, конечно.
P.S. Kykycuk, не надо брать внизу жестко, а вверху щарнирную опору. Ибо это от лукавого. Возьми по концам два шарнира.
Да не беру я 0,7, единицу беру, просто чисто теоретически...
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 02:21
#177
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Да не беру я 0,7, единицу беру, просто чисто теоретически...
Kykycuk, я не тоьько расчетную длину имею в виду. А, вообще, расчетную схему. При связевой схеме каркаса не надо защемлять колонну в фундаменте. Надо сопрягать с фундаментом шарнирно. Ты же, как я понял, берешь расчетную длину в связевом каркасе равной 1, но колонну к фундаменту крепишь жестко и получаешь моменты на фундамент. Так я не делаю и вам не советую. В моих расчетных схемах и вверху и внизу шарнир. Поэтому 0,7 там даже и не пахнет.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 12:40
#178
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
В моих расчетных схемах и вверху и внизу шарнир.
В расчетной схеме шарнир, по факту жесткое сопряжение колонны с фундаментом, фундаменты посчитаны с учетом момента, коэффициент расчетной длины колоны 1. Вот так я делал.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 17:28
#179
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
фундаменты посчитаны с учетом момента,
Зачем ? Ведь у тебя

Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
В расчетной схеме шарнир
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 19:25
#180
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


У меня здания несерьезные, базы максимум с ребрами жесткости, никаких траверс, разница между жестким и нежестким узлом невелика. В шарнирном узле если 4 болта расположить "внутри" двутавровой колонны, то потом туда связи не всегда удобно приводить. Если квадратная колонна, то 4 болта вообще получаются разнесены далековато друг от друга. Да и просто сомневаюсь я что колонны на "чисто" шарнирных базах (с 2мя болтами, да и с 4мя) легко монтировать, наверное какие-то монтажные связи нужны, у нас их никто не закладывает. В запас, короче, добавляю момент при расчете подошвы фундамента, не всегда полный - по ситуации.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 03:48
#181
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
нормы это допускают. Имхо: если соединения связей болтовые, то их податливость обнулит все эти обжатия, т. к. они малы.
В нормах о допустимости неучета обжатия ГС нет ни слова о виде соединения.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Геометрически нелинейный расчет только для себя. Усилия уйдут за счет того, что первым шагом нужно приложить к связям собственный вес, а потом нагрузку. После приложения СВ связи прогнутся и обжатие будет переходить у них не в N, а в M и увеличение стрелы прогиба и их продольная жесткость сильно снизится.
Э-э-э, батенька, так можно далеко уйти. Получится, тогда, что и вертикальные связи по такому расчету понесут гораздо меньше, чем по линейному расчету. Это фигня какая-то получается.
quote=yrubinshtejn;1386011]Если Вы сделаете (гепотетически) одинаковые вертикальные усилия в фермах связевого блока (например связевый блок в центре температурного=модуля)-будут ли в этом случае в горизонтальных связях усилия?[/quote]
Будут.

Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Я просто вижу,что приводимые здесь утверждения связывают с выгибом из плоскости верхнего пояса.ИМХО
Никакого выгиба из плоскости. ВП фермы сжимается, узлы сближаются, появляется сжатие в ГС.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Offtop: Говорю Вам галки надо ставить.
У нас в Хабаровске ПИ ДальЛегкоСтальКонструкция делает кресты, в том числе и по торцам. Причем считают они, скорее всего из вышеобозначенных соображений по обжатию ГС, все по плоским схемам. И покрытия они считают тоже в плоской постановке задачи только на горизонтальные нагрузки. Таким образом обжатие в ГС отсутствует в принципе. Люди там не глупые сидят, выполнили достаточно много большепролетных сооружений такого типа, в том числе и в сейсмическох районах. Поэтому не доверять им у меня нет оснований.
Пооучается, что такие схемы надо разбивать на плоские.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 13:22
#182
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
ВП фермы сжимается, узлы сближаются, появляется сжатие в ГС.
Узлы какие? Не пойму ни как.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 14:21
1 | #183
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Узлы какие? Не пойму ни как.
Как сказал один гуру на этом форуме: "Дружище,только без обид. Вы безнадёжны. Изучайте современные графические редакторы или как там это звучит - БИМ?! Ну а если всётаки КМ - то начинайте например с этого. Ссылку даю на Анохина,но происходит какаято ерунда. Найдите сами.
И не кипишите и не семените.
"
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 19:59
#184
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


ZVV

Во. Поясните Вы,если не трудно. На каком основании в горизонтальных связях появляются усилия от сжатия ВП при действии вертикальной нагиузки,которые определяет ЛИРА.
Спасибо.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.04.2015 в 20:05.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 20:09
#185
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
определяет ЛИРА.
она тупая


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
На каком основании в горизонтальных связях появляются усилия от сжатия ВП при действии вертикальной нагиузки
от обжатия...

Чего ещё нового в мире проектирования стальных конструкций начиная с 81 года? Мне кажется - ни хрена! Также и всё всю жизнь считается по формуле N/а +м/w.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 20:13
#186
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
от обжатия...
Меня такой ответ не устраивает.
Как определить без лиры это усилие в ГС?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 20:16
#187
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Как определить без лиры это усилие в ГС?
Никак без МКЭ. СНиП позволяет не учитывать обжатие в некоторых случаях.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 20:19
#188
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Никак без МКЭ
Вот те на. Но лира (мкэ) даёт нули в ГС.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
СНиП позволяет не учитывать обжатие в некоторых случаях.
Его скоро отменят. СП что говорит на этот счёт?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 20:22
#189
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Но лира (мкэ) даёт нули в ГС.
Загрузите соответствующим образом и будет результатю

Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Его скоро отменят. СП что говорит на этот счёт?
И ничего не поменяется. При всём богатстве выбора альтернативы нет.

----- добавлено через 15 сек. -----
2-1. б.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 20:24
#190
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Загрузите соответствующим образом и будет результатю
Т.е. загрузить как это сделал змей? На крайнюю ферму 0.5 нагрузки от средней (последующей)?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 20:30
#191
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Т.е. загрузить как это сделал змей? На крайнюю ферму 0.5 нагрузки от средней (последующей)?
100 раз подряд. Как ни загрузи - обжатие будет. Смотрите эпюры Mz - изгиб поясов из плоскости. Наглядно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 20:34
#192
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
изгиб поясов из плоскости
Так я змея спрашивал-"выгиб фермы из плоскости?". Он мне -"нет не выгиб".
Естьже в снипе на этот счёт проверка от Qfic иои фактической. Под фактической я понимаю усилие от гор. нагрузки.
Змей задаёт вопрос про обжатие по результатам расчёта в лире. А нагружает две соседние фермы рзличающимися нагрузками в 2 раза. Какое там обжатие если одна ферма прогибается в двое больше соседней. Усилия в ГС в первую очередь от разности перемещения узлов разных ферм.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.04.2015 в 20:39.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 20:41
#193
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


yrubinshtejn, Вы хоть раз захерачьте сарай в пространственной постановке. А после этого ясность кристальная. У меня разница по поясам бывет 300 тонн.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 20:47
#194
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вы хоть раз захерачьте сарай в пространственной постановке.
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
даёт нули в ГС.
при одинаково загруженных поясах.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 20:49
#195
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Не надо дёргать там где не надо. Предметно хотите?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 20:52
#196
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Так я змея спрашивал-"выгиб фермы из плоскости?". Он мне -"нет не выгиб".
Естьже в снипе на этот счёт проверка от Qfic иои фактической. Под фактической я понимаю усилие от гор. нагрузки.
Змей задаёт вопрос про обжатие по результатам расчёта в лире. А нагружает две соседние фермы рзличающимися нагрузками в 2 раза. Какое там обжатие если одна ферма прогибается в двое больше соседней. Усилия в ГС в первую очередь от разности перемещения узлов разных ферм.
Задайте в Лире похожую схему, как во вложении.

Под действием вертикальной нагрузки верхний пояс ферм сжимается, узлы к которым крепятся горизонтальные связи сближаются, от сюда и возникают сжимающие усилия в связях.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.JPG
Просмотров: 44
Размер:	80.7 Кб
ID:	147041  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия.JPG
Просмотров: 45
Размер:	142.7 Кб
ID:	147042  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сжатие.JPG
Просмотров: 42
Размер:	57.9 Кб
ID:	147043  
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 20:52
#197
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
У меня разница по поясам бывет 300 тонн.
Offtop: Ну и сарайчики у тебя

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Под действием вертикальной нагрузки верхний пояс ферм сжимается, узлы к которым крепятся горизонтальные связи сближаются, от сюда и возникают сжимающие усилия в связях.
А вот не надо ставить кресты между фермами. Ставь связевую на пол шага и не будет никакого обжатия.

----- добавлено через ~5 мин. -----
И кстати. По плоской схеме можно считать только тогда, когда на 100% уверен в правильности конструктива.
Пространственная схема позволяет выявить все косяки.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 20:59
#198
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вот не надо ставить кресты между фермами. Ставь связевую на пол шага и не будет никакого обжатия.
Это просто схема, для пониманию откуда в ГС сжатие от верт. нагрузки.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 21:00
#199
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Andrey88 Я таких связей не ставил. Для проверки возникновения горизонтальных усилий создал одну раму в пространстве. Узлы верхнего пояса раскрепил заданием связей от перемещений в узлах. Программа не выдала соответствующих (ожидаемых) эпюр.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Пространственная схема позволяет выявить все косяки.
Каких например?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 21:05
#200
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Andrey88 Я таких связей не стасил. Для проверки возникновения гор зонтальных усилий создал одну раму в пространстве. Узлы верхнего пояса раскрепил заданием связей от перемещений в узлах. Программа не выдало соответствующих (ожидаемых) эпюр.
Они обжимаются от сближения узлов вдоль пояса фермы, а не выгиба вбок. (если я правильно понял вы хотели получить реакцию в направлении из плоскости ферм?)
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 21:06
#201
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Каких например?
Например, усилия в горизонтальных связях от вертикальной нагрузки.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 21:08
#202
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Они обжимаются от сближения узлов вдоль пояса фермы, а не выгиба вбок.
Ну ёмоё Теперь я наконецто понял о чём речь. Я всё время вёл речь только об связях перпендикулярных поясам.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 21:12
#203
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Я всё время вёл речь только об связях перпендикулярных поясам.
Ну так тебе о них всё время и пишут.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 21:14
#204
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так тебе о них всё время и пишут.
Не мог осмыслить. Ну так а вы тоже. Нормально объяснить не можите.
Я зациклился на скринах змея. На разнице нагрузок. Ну у него действительно здороавые усилия. Это такие от обжатия или как? Я теперь о значениях.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 21:29
#205
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


yrubinshtejn, забей. Что на чужие ошибки смотреть? У тебя же нет никаких усилий.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 21:30
#206
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
У тебя же нет никаких усилий.
Ну всё. Теперь съедят.

----- добавлено через ~35 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так тебе о них всё время и пишут.
Не путайте меня в конец. О каких о них.
Всё. Закрыли данный вопрос.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 22:31
#207
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Пункт 3 не нарушен так как при сжимающем усилии в ветви связи она становится не расчётной. Хотя при сжатии она теряет устойчивость, начинает гнуться вбок и тянуть за собой расчётную ветвь, создавая в ней преднапряжение и уменьшая, таким образом, деформативность рамы) но данным полезным свойством связей пренебрегают в виду сложности его учёта и в запас прочности)))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Кстати, Илюха сказал что вместо крестов луче ставить галки - сколько смотрел пиндосских фильмов всё удивлялся, чё по верхам мостовых ферм связи галки а не кресты, ща дошло)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 19:31
#208
V1adiM

конструктор ПГС
 
Регистрация: 23.10.2008
Одесса
Сообщений: 51


Коллеги, не хочется плодить темы по связям, спрошу здесь, как вы поступаете при необходимости замены корродированных вертикальных крестовых связей и их фасонины? возможно ли обрезка элементов связи с последующей заменой с условием ограничения хода мостовых кранов, или нужно организовать временные связи?
V1adiM вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 20:25
#209
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от V1adiM Посмотреть сообщение
с условием ограничения хода мостовых кранов
- и с условием ограничения дутья ветра.
Может в соседнем шаге колонн временно/навсегда поставить?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
нет ни слова о виде соединения.
- поэтому там есть слово "имхо".
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Люди там не глупые сидят, выполнили достаточно много
- не показатель.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 20:56
#210
V1adiM

конструктор ПГС
 
Регистрация: 23.10.2008
Одесса
Сообщений: 51



В соседних шагах все технологией заставлено, какие варианты есть без переноса связевого блока? половина сгнивших связей двухветвевые, может просто поветвевой заменой все решить можно? уточню, что сгнил только нижний участок связи и фасонка, т.е. при поветвевой замене расчетная длина второй ветви из плоскости особо не изменится

Последний раз редактировалось V1adiM, 02.05.2015 в 21:10.
V1adiM вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 21:21
#211
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от V1adiM Посмотреть сообщение
поветвевой заменой
- нормальный вариант, только не надо будущую соседнюю ветвь учитывать при расчёте.
Цитата:
Сообщение от V1adiM Посмотреть сообщение
второй ветви из плоскости особо не изменится
- если есть диафрагмы - тормозные площадки.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от V1adiM Посмотреть сообщение
сгнил
- так его уже и нет .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 11:35
#212
V1adiM

конструктор ПГС
 
Регистрация: 23.10.2008
Одесса
Сообщений: 51



можно и так сказать, в лучшем случае 30% метала в опорной фасонине осталось, но как-то все стоит, наверно привыкло)
V1adiM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Вертикальные связи и распорки по серии УНИМАРК-Р1 при сейсмике 8 баллов Федотов Дмитрий Сергеевич Металлические конструкции 1 10.04.2013 10:29
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34