Как меняется прочность стали со временем?
МЕТОД
 
Structural Engineer
 
Kiev, Ukraine
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 302

Здравствуйте!

Ситуация следующая.
Есть стальная опора ЛЭП из Ст3, построенная в 1970 г в Херсонской области. (Эксплуатируется под открытым небом, воспринимает климатические и от проводов нагрузки). Стало быть, ей 45 лет.

Внимание вопрос.
Есть ли коэффициенты, снижающие прочность стали с течением времени (вообще, и конкретно к данной ситуации), вне зависимости от степени коррозионного повреждения?

Благодарю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SUPPORT.jpg
Просмотров: 174
Размер:	83.4 Кб
ID:	147275  

__________________
Love & Peace
Strength & Stability
Просмотров: 9668
 
Непрочитано 08.04.2015, 11:51
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Согласно Беленя кроме прочего сталь и без нагрузки со временем стареет с маленьким изменением хим. состава и, видимо, механических свойств.
Однако никаких коэффициентов в нормах для этого я не знаю.
Возможно то старение происходит за больший период чем 100 лет срока службы сооружения ?

Кроме прочего конструкция могла (может и нет нет) воспринимать динамические знакопеременные нагрузки, например резонансное вихревое возбуждение по СП 2011 года (или СНиП) РФ. В таком случае сталь уставала, надо считать выносливость по нормам. Никогда не считал. Так понимаю, что результатом расчёта будет допустимое количество циклов для узлов сравниваемое с неким количеством циклов за время t. Как второе найти тоже не знаю, может в СП есть.
В таком случае при перерасчёте просто учитывается, что Х циклов уже совершились и осталось не ? циклов, а ? = ? лет срока службы.
После воспринятия сталью всех циклов её надо заменять.
Также теоретически возможно полое обследование со всеми дефектоскопическими методами всех швов сечений и т.п. Но, думаю, это практически нереально и слишком дорого.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 08.04.2015 в 11:56.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 08.04.2015, 12:20
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Коррозию скорее надо смотреть.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 12:43
#4
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Tyhig, igr благодарю за мнение. Учту.

Про выносливость пишут и в СНиПе и в пособии и в других нормах. У кого есть пример расчета башни на выносливость?
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 12:56
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
2.18. Расчетное сопротивление проката и труб, из которых изготовлены конструкции, следует определять по формулам, приведенным в табл. 1 СНиП II-23-81*. При этом значения предела текучести Ryo и временного сопротивления Ruo определяются по п. 2.17, если выполнено достаточное число испытаний. В противном случае принимаются:

для сталей, у которых приведенные в сертификатах или полученные при контрольных испытаниях значения предела текучести и временного сопротивления удовлетворяют требованиям государственных стандартов или технических условий на сталь, действовавшим во время строительства, - по минимальному значению этих характеристик, указанных в упомянутых документах (прил. 1);

для сталей, у которых приведенные в сертификатах или полученные при испытаниях значения предела текучести и временного сопротивления ниже, чем предусмотренные государственными стандартами или техническими условиями на сталь, действовавшими во время строительства, - по минимальным значениям предела текучести, приведенным в сертификатах или полученным при испытаниях.

Коэффициент надежности по материалу следует принимать:

для конструкций, изготовленных до 1932 г., и сталей, у которых полученные при испытаниях значения предела текучести ниже 215 МПа (2200 кгс/см2) - gm = 1,2;

для конструкций, изготовленных в период с 1932 по 1982 гг. - gm = 1,1 для сталей с пределом текучести ниже 380 МПа (3850 кгс/см2) и - gm = 1,15 для сталей с пределом текучести выше 380 МПа (3850 кгс/см2);

для конструкций, изготовленных после 1982 г., - по табл. 2 СНиП II-23-81*.

....

2.20. Расчетные сопротивления сварных соединений конструкций, подлежащих реконструкции или усилению, следует назначать с учетом марки стали, сварочных материалов, вида сварки, положения шва, примененных в конструкции.

При отсутствии данных, установленных нормами, допускается принимать:

для угловых швов - Rwun = Run; gwn = 1,25; bf = 0,7; bz =1,0 считая при этом gc = 0,8;

для растянутых стыковых швов конструкций, изготовленных до 1972 г., Rwy = 0,55 Ryo, изготовленных после 1972 г., Rwy = 0,85 Ryo.

Допускается уточнять несущую способность сварных соединений по результатам испытаний.
и т.д. ...
Пособие по проектированию усиления стальных конструкций - http://dwg.ru/dnl/8889
и здесь можно глянуть - http://dwg.ru/dnl/5046
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 13:27
1 | #6
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Не те книжки смотрите. Возьмите справочник по ремонту\обслуживанию ЛЭП. Там есть все, и методика обследования и ремонт и остаточный ресурс...
Все давно придумано. В И-нете этих справочников полный примус.
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 14:25
#7
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


wvovanw - да, я это увидел в СНИП в разделе "Реконструкция".
Я пошел таким путем. Т.к. сооружение 1970 г, то я беру по СНИП "СТК" 1962 г., по табл. 2: R = 2100 кгс/см2 (что соответствует данным из раздела по реконструкции: Ry = Ryn / gamma_m = 2300/1.1= 2100).
Спасибо за ссылки. Но все равно это не указывает на зависимость прочность/возраст.

TVN - благодарю за наводку. Буду искать.

Предварительно для себя делаю вывод, что в общем возраст конструкции не учитывается при определении R. А в частности - еще поищем.
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 08:52
#8
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


МЕТОД, откуда посыл что метал меняет характеристики?
(вы наверное сравниваете с другими материалами?)

Лежала стальная болванка сто лет (усталость ее не мучала), где то есть ссылка что характеристики поменялись?
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 08:59
#9
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Валакин, посыл пришел из отчета об обследовании подобных опор, выполненного в серьезном НИИ. Там при определении расчетного сопротивления стали применили коэффициент "К=0,9 - по сроку эксплуатации". Сами они умалчивают о его происхождении. Поэтому я склоняюсь, что это они перестраховывались.
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 09:39
#10
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Самое надёжное - определить характеристики стали по микропробам ...
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 09:42
1 | #11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
МЕТОД, откуда посыл что метал меняет характеристики?
из РД 22-01-97:
Цитата:
"...Старение металлов - изменение свойств металлов, протекающее либо самопроизвольно при нормальных условиях (естественное старение), либо при нагреве (искусственное старение) и приводящее к увеличению их прочности и трудности одновременно с уменьшением пластической и ударной вязкости..."
так что МЕТОД правильно кипишует.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 09:48
#12
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


wvovanw, благодарю за ссылку.

Поправка: ... приводящее к увеличению их прочности и трудности твердости ...
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 09:59
2 | #13
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,371


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
откуда посыл что метал меняет характеристики?
Фигня обзывается "межкристаллитная коррозия" и суть в том что по границам микрозерен образуются окисные пленки, не лучшим образом влияющие на мехсвойства.
У нас тут мост был чугунный, еще Демидовских времен. Задумались, взяли пробы. Серы оказалось до чертиков, мехсвойства в разных направлениях вообще в разы... Сказали что раз столько простоял то и еще простоит. Через год он взял да и рухнул.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 10:04
2 | #14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
У нас тут мост был чугунный, еще Демидовских времен. Задумались, взяли пробы. ........ Через год он взял да и рухнул.
Вот зачем брали пробы?? Так бы еще стоял и стоял.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 10:21
#15
AleksandrB

Инжир
 
Регистрация: 16.02.2015
Рязань
Сообщений: 15


Почему бы не срезать кусок стали с этой башни и не испытать на разрывной машине? А потом ввести что-то вроде коэффициента усталости конкретно для этой опоры?
AleksandrB вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 10:38
#16
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


AleksandrB - да, это было бы исчерпывающе. Но Заказчик пока просит решить эту задачу о несущей способности башни методом расчета по СНиП)
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 10:41
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


МЕТОД , а на кой вам это все надо?
зы: СП13-102-2003 раздел 8.4
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 10:56
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


МЕТОД, попросите у заказчика бумагу, в которой он собственноручно напишет отказ от рекомендованного обследования и снимет с вас ответственность за аварию по причине недостатка исходных данных...
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 10:59
#19
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


wvovanw - благодарю. Посмотрю.

Offtop: Arikaikai - тут как раз Заказчик видит аварийность башни и хочет поменять ее на новую.
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 11:13
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


МЕТОД , тогда обязательно СП на которое я сослался, там в обязаловке прописано все что вам нужно сделать
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 11:36
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Я б еще добавил раздел 18.2.4 СП 16. Можно попробовать посчитать, не превышает ли сигма 165 МПа (скорее всего превышает, тем более с учетом коррозии), затем посчитать на Ry<210 МПа. Если превышает и 210 - сделать вид, что установить сталь не удалось (там ведь не уточняется, что нужно сначала попытаться), а значит больше 210 назначить все равно не можем и конструкция аварийная.
 
 
Непрочитано 09.04.2015, 11:51
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Arikaikai , не нужно ничего считать. Надо заказать обследование и согласно СП13-102-2003
Цитата:
8.4.1 При обследовании металлических конструкций необходимо определить качество стали, из которой изготовлены конструкции, то есть установить марку стали, соответствие свойств стали стандарту на сталь этой марки и ее расчетным характеристикам. Для этого, по мере необходимости, определяют ее следующие характеристики:

марку стали или ее аналог в соответствии с действующими ГОСТ и ТУ на поставку металла;

прочностные характеристики - предел текучести, временное сопротивление;

пластичность - относительное удлинение и относительное сужение;

склонность к хрупкому разрушению - величину ударной вязкости при различных температурах и в результате старения;

свариваемость (в необходимых случаях).

Регламентируемый комплекс свойств стали, требуемый для группы конструкций и условий их эксплуатации, устанавливается согласно СНиП II-23 (таблицы 50, 53).

Исходными материалами для оценки качества стали являются рабочие чертежи и сертификаты на металл, электроды, сварочную проволоку, метизы, а также нормативные документы, действовавшие в период возведения объекта.

8.4.2 При отсутствии рабочих чертежей или сертификатов, а также при недостаточности содержащихся в них сведений при обнаружении в конструкции повреждений, которые могли быть вызваны низким качеством стали (расслой, хрупкие трещины и т. д.), а также при изыскании резервов несущей способности конструкций определение качества стали производят путем лабораторного исследования образцов, изготовленных из проб, отобранных из обследуемых конструкций.

При лабораторном исследовании образцов стали, при необходимости, определяют химический состав, механические характеристики и другие показатели, необходимые для оценки состояния металла обследуемых конструкций.

Из элементов конструкций пробы отбирают в местах с наименьшим напряжением - из неприкрепленных полок уголков, полок на концевых участках балок и т.п. При отборе пробы должна быть обеспечена прочность данного элемента конструкции, в необходимых случаях места отбора должны быть усилены или устроены страхующие приспособления.

8.4.3 Отбор проб металла из металлических конструкций, изготовление и испытание образцов стали с целью определения их характеристик производят в соответствии с техническим заданием или программой работ и с учетом требований стандартов.

Порядок отбора проб (стружки) для определения химического состава производят в соответствии с ГОСТ 7565.

Химический анализ стали производят по ГОСТ 22536.0.

Допускается производить определение химического состава стали методом фотоэлектрического спектрального анализа по ГОСТ 18895 и методом спектрографического анализа по ГОСТ 27809.

Порядок отбора проб для механических испытаний образцов производят в соответствии с ГОСТ 7564.

Изготовление образцов и их испытание на растяжение производят по ГОСТ 1497.

8.4.4 Нормативные значения предела текучести или временного сопротивления стали определяют на основании образцов, отобранных из конструкций и испытанных в соответствии с ГОСТ 1497, или назначают в соответствии с марками стали обследуемых конструкций в соответствии с нормами, действующими в период выплавки исследуемой стали.

Марку стали устанавливают на основании химического или спектрального анализа путем сопоставления с нормами действующих стандартов.

Расчетные сопротивления стали Rу находят путем деления нормативных значений предела текучести Rуп на коэффициент надежности по материалу gm, который принимают: для конструкций, изготовленных до 1932 г., и для сталей, у которых полученные при испытаниях значения предела текучести ниже 215 МПа, - 1,2; для конструкций, изготовленных в 1932 - 1982 гг., и для сталей с пределом текучести ниже 380 МПа - 1,1; для сталей с пределом текучести выше 380 МПа - 1,15; для конструкций, изготовленных после 1982 г., - по СНиП II-23.

Расчетные сопротивления стали не должны превышать значений, установленных ГОСТами, действовавшими в период выплавки исследуемой стали (см. таблицу В.3 приложения В).

Для элементов конструкций, имеющих коррозионный износ с потерей более 25 % площади поперечного сечения или остаточную после коррозии толщину 5 мм и менее, расчетные сопротивления должны умножаться на коэффициент ga, принимаемый равным 0,95 для слабоагрессивных, 0,9 - для среднеагрессивных и 0,85 - для сильноагрессивных сред.
в результатах все будет сказано
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 12:02
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: wvovanw, заказчик не хочет заказывать обследование, очевидно же. Ему нужно заключение о том, что башня аварийная, как можно дешевле и проще.
 
 
Непрочитано 09.04.2015, 12:21
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
и снимет с вас ответственность за аварию по причине недостатка исходных данных
Arikaikai, никогда не говорите чего не знаете на тему ответственности. Ответственность проектировщика не снимается ни при каких обстоятельствах. Человек сядет и прокурору скажет: "Мне Arikaikai посоветовал."
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 09.04.2015, 12:59
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Человек сядет и прокурору скажет: "Мне Arikaikai посоветовал."
Если заказчик пишет письменно и подписывает "я беру на себя все риски из-за того, что я жадина и не хочу тратить деньги на обследование"?
 
 
Непрочитано 09.04.2015, 13:13
1 | #26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Если заказчик пишет письменно и подписывает "я беру на себя все риски из-за того, что я жадина и не хочу тратить деньги на обследование"?
Извините, если нагрубил. Но именно так.
Почитайте реальные прецеденты-дела к УК и ГК про подряды. Заказчик не инженер, он просто хочет. А инженер в договоре обязан сделать по нормам и законам. Даже если в договоре это не будет написано, то всё равно есть понятие "обычные ожидаемые условия-качество на рынке проектирования РФ". Это реальное понятие, которым можно в исках пользоваться. Только термин забыл, там похоже, но не так.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 09.04.2015, 13:23
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
заказчик не хочет заказывать обследование, очевидно же. Ему нужно заключение о том, что башня аварийная, как можно дешевле и проще.
а больше ему ничего не надо?
Есть СП16, раздел 18:
Цитата:
18 Дополнительные требования по проектированию конструкций зданий и сооружений при реконструкции
18.1 Общие положения
18.1.1 Оценку остаточного ресурса конструкций зданий и сооружений следует производить на основании анализа имеющейся технической документации, визуального, инструментального освидетельствований, проверочных расчетов несущей способности и деформативности конструктивных элементов, имеющих дефекты или получивших повреждение в процессе эксплуатации.
что еще нужно предъявить заказчику для того чтобы его хотелки остались только хотелками?
а дальше по СП 13.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 13:25
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Это что ж, человек свою собственную башню без снипа разрушить не может?))
 
 
Непрочитано 09.04.2015, 14:03
#29
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Это что ж, человек свою собственную башню без снипа разрушить не может?))
видать не особо то она и "своя", раз хочет, но не может без доказательств.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 14:52
#30
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


ТС - техническое состояние одним расчетом невозможно определить.
Необходимо обследование.
Вот пример обследования похожей конструкции. Вам советовали найти методику обследования для ЛЭП - там может все конкретно и вам более ничего и не нужно.
Вообще,для МК дискуссионный вопрос использования динамических твердомеров.
мы для себя тоже пользуемся твердомером.Тем же,Темп-4. и тоже - УЗ толщиномером.
Ни в ГОСТ , ни в СП 13 этот метод не узаконен.
У нас опыт не велик, но всегда было совпадение с паспортами на прокат или данные стройно вписывались" в марку стали конкретную.
Старый металл (старше 60-х годов) ни разу не измеряли. Особенность - нужно зачищать до зеркального блеска,пользуем аккум.перфоратор.
Понимаю,что метод дискуссионен. Но сдавать в лабораторию даже приличные конструкции - вроде как из жбк без дефектов брать керны...
Хотелось бы узнать мнение ETCartman_а, он похоже тут слона съел.
Вот где метод узаконен :
Цитата:
Прибор внесен в ряд РД разных отраслей промышленности России, в том числе и в РД, утвержденных Ростехнадзором, в частности:
1. ТПКМЭ-20-96. “Типовая программа контроля механических свойств металла трубопроводов АЭС с ВВЭР-1000 после 100 тысяч часов эксплуатации”. Разработана ГП ВНИИАЭС, ОКБ “Гидропресс”. Утверждена в ГП Концерне “РОСЭНЕРГОАТОМ”, Москва, 1996 г.
2. РД 153-34.1-003-01. "Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования". (РТМ-1с), Минэнерго России, ПИО ОБТ, Москва, 2001 г.
3. РД 12-411-01. “Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов. Госгортехнадзор России, Москва, 2001 г.
4. РД 243 РФ 3.11-99. “Техническое состояние подземных газопроводов”. ОАО РОСГАЗИФИКАЦИЯ, ОАО ГИПРОНИИГАЗ, Саратов, 1999 г.
5. «Методика проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов. Госгортехнадзор. Москва, 2004 г.
6. РД 31.114-98. “Методика выполнения измерений твердости рабочих поверхностей зубьев зубчатых колес тяговых передач тягового подвижного состава”. ВНИТИ МПС, МПС РФ, Москва, 1998 г.
Да,есть СТО 22-04-02 ,ЦНИИПСК.
И обсуждали уже -
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62504
http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-9299.html
Вложения
Тип файла: pdf Отчет. Заказ №10053. Том 10053-ОТС..pdf (2.29 Мб, 39 просмотров)

Последний раз редактировалось grozd62, 09.04.2015 в 15:16. Причина: дополнил
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как меняется прочность стали со временем?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
прочность стали Саша1983 Металлические конструкции 8 29.12.2018 00:05
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Применяемость стали в северных условиях Diman111 Металлические конструкции 1 16.11.2007 08:02
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05