| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Помогите пожалуйста с расчетом фермы с скаде
Регистрация: 19.04.2011
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 5796
|
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111
|
Пояса не разрезные-вот и не проходит. В ФЕРМЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ! Пояса разбить на отдельные стержни с шарнирами и будет тебе счастье. Откуда кстати такие эпические длины взялись? на мой взгляд, они немного больше чем нужно, раз в 6 для некоторых элементов. Шарниры есть лишние-зачем разрешать вращение вокруг оси z? Шарниры в ферме могут быть только в плоскости.
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... Последний раз редактировалось Faust2956, 23.04.2015 в 21:49. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Faust2956, а это где написано ? Про моменты ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
С расчетными длинами все неверно. Нижний пояс их плоскости 144 метра это очень круто
Нижний пояс по вашей схеме сжат, предельную гибкость нужно соответствующую Прорисовать пробовали? У ферм ГСП с такой геометрией проблемы в опороном узле будут Решетку с расцентровкой нужно будет делать. И шарниров тут не как раз не надо ----- добавлено через ~4 мин. ----- Да, и взаимоисключения не корректно заданы |
|||
![]() |
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111
|
В любом учебнике по теоретической (даже не по строительной) механике. Программа за второй курс университета.
К примеру, Анохин Н.Н. в учебнике "СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА в примерах и задачах. Часть 1. Статически определимые системы." на странице 98, первый абзац, говорит что "ферма-это геометрически неизменяемая система, расчётная схема которой состоит из прямых стержней, соединенных в узлах идеальными шарнирами. Предполагается также, что внешняя нагрузка передается исключительно в узлы фермы." http://dwg.ru/dnl/6846
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... Последний раз редактировалось Faust2956, 24.04.2015 в 07:06. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Faust2956, да только что же гуру ругали людей за шарниры. Вы не весь форум что ли читаете ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111
|
Цитата:
----- добавлено через 55 сек. ----- А тут не про расчётную схему фермы разве разговор идет, не?
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Faust2956, классическая расчетная схема фермы - шарнирно-стержневая система. При этом:
1) это не единственная расчетная схема фермы; 2) это расчетная схема не любой фермы; 3) это не всегда наиболее правильная расчетная схема; 4) в ферме идеальные шарниры не появляются. Так или иначе - у автора не ферма, а какая-то хрень на ножках. |
|||
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111
|
Нет смысла не согласится с этим, всё правильно)
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2011
Сообщений: 6
|
Спасибо за ответы. Попробую учесть ваши замечания.
Faust2956, не могли бы еще раз объяснить как сделать пояса разрезными, они же у меня разбиты по узлам или каждый элемент еще нужно разбить на части? Расчетные длины пересмотрю, забивала по принципу сколько деформаций может быть в плоскости и из плоскости, то есть например для верхнего пояса из плоскости у меня предполагается одна связь, поэтому коэффициент 2... Колян, действительно снеговые нагрузки не верные, должны быть больше, не знаю как я их считала, пересчитаю.. Николай Г., спасибо взаимодействия исправлю.. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111
|
irina gordienko, там, где узлы фермы, нужно поставить правильно шарниры в каждом узле по UY. Количество шарниров должно быть на 1 меньше, чем количество стержней, пересекающихся в данном узле, т.е если в узле пересекаются 4 стержня, то у 3 стержней в этом узле будут шарниры, а у четвертого-нет.
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2011
Сообщений: 6
|
Вроде все получилось, правда все заново делала по другому, не знаю правда правильно посчитала и сечения большие получились, верхний пояс труба 200x12. еще у меня возник вопрос, под фермами у меня проходит швеллер, ниже нижнего пояса на 16мм, соединяются с нижним поясом через 2 пластины, какую жесткость задавать этим элемента, соединяющим? и еще если я теперь буду строить пространственную модель, постоянные нагрузки от покрытия фермы будут на прогоны распределенные вместо узлов? А остальные остаются такими же, правильно?
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2011
Сообщений: 6
|
Ну этот швеллер относится к раме потолка у меня, это маленький шаг к тому что бы посчитать здание полностью))) кст. ферму еще раз пересчитала, у меня ошибка была с том, что нагрузки заданы в тоннах, а собирала я их в кН, теперь проходит труба 80x80x4. Выложу свой окончательный вариант, может кому-нибудь понадобиться из начинающих проектировщиков, конечно не уверена что там все верно, но надеюсь на это.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
irina gordienko 3 курс института надеюсь? Т.е. это не реальное сооружение, всего лишь теоретическая задачка?...
В скаде ты ни бум бум судя по схеме. 1. Узлы в скаде не разрезают стержни на куски, это не шарниры, потому стержень поделенный узлами останется единым стержнем в расчете. Единственное его отличие в том, что скад его длину при расчете в постпроцессоре не поймет - для назначения в расчет реальной длины стержня нужно задать повышающие к-ты расчетной длины. 2. Шарниры в схеме ферм задавать не нужно нигде кроме опорных узлов (опирание на колонну). Читай СП - шарниры ДОПУСКАЕТСЯ применять для упрощения расчета, но это для ручного счета только актуально, не для машинного. По факту моментов в ферме при жестких узлах практически не будет - в пределах 0,2тм, это мелочи. 3. Разбивать пояса в узлах и имитировать смещение осей решетки дело интересное для общего развития, но не нужное в реальности, если смещения в рамках 20-40мм, а так и будет. 4. Ферма у тебя страшная надо прямо сказать... В новом варианте она хоть симметричная стала и то ладно. Стойки под вершинами 2х раскосов не нужно ставить (1, 3, 5 стойка от опоры), в них нет никакого смысла, абсолютно. Посмотри усилия, на них нет ничего, они не работают. Стойки нужны только там где раскосы сходятся на нижнем поясе и стойка подпирает прогон (2 и 4 стойка от опоры). 5. Нагрузки... Снега было нихрена, стало дохрена. Учись считать в ОДНИХ единицах измерения. Я предпочитаю тонны и метры, все перевожу в них потом считаю формулу, иначе получится 22т в узел от снега вместо 3,4т. 6. ПоЯтоянная нагрузка это от чего? 25кг/м2 это пирог кровли с сэндвичем? Похоже тут то справилась со сбором распределенной нагрузки в сосредоточенную, что ж со снегом то так плохо? 7. Не плохо было бы зафиксировать одну опору фермы от смещения по Х или вертикальные связи организовать.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2011
Сообщений: 6
|
TNemo, это у меня средняя такая ферма, но под одной фермой стойки все равно останутся так как в первом варианте... Нагрузки от снега пересчитала... Постоянная нагрузка от прогонов и профлиста. На счет шарниров, даже не знаю, что сказать, наверное у всех разное мнение на этот счет, если я правильно понимаю другие комментарии. На счет стоек фермы где есть соединяются раскосы, может и правда не нужны.. P.S. Здание реальное, но расчет делала для себя, наверное расчеты к сожалению это не мое((((
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
На счет стоек под фермой, кстати... Плохой вариант. Это фахверк наверное. Фахверк крепится на подвижных опорах, см. серии, типовые узлы. При подпирании узлов фермы часть стоек будет пригружена, часть будет скорее всего работать на отрыв. Придется крепить к фундаменту, проверять на отрыв из фундамента, считать сам фундамент чтоб не взлетал.... Если плита, то армирование будет странное. Надо оно кому? Сделай нормально, как люди из советского союза делали. Может?... Есть возражения? Может... эти стойки создают как раз значительный эксцентриситет от смещения осей раскосов в узле. Одно дело когда в узле нижнего растянутого пояса и совсем другое когда это оборачивается моментом на верхнем сжатом поясе.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с расчетом металлической фермы. | Мерсостроитель | Металлические конструкции | 21 | 28.06.2015 20:17 |
Помогите сформировать конфигурацию фермы | gazon | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2012 09:25 |
Помогите пожалуйста разобраться с расчетом стальной мачты Н=17м | Okey81 | SCAD | 9 | 30.01.2012 18:43 |
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 05.08.2011 18:54 |