Узел крепления металлической стойки к железобетонной колонне
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления металлической стойки к железобетонной колонне

Узел крепления металлической стойки к железобетонной колонне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.08.2016, 08:57 #1
Узел крепления металлической стойки к железобетонной колонне
V.Las
 
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 2

Предстоит выполнить проект по увеличению высоты существующего производственного здания. Здание выполнено в ж.б. каркасе. Пролет здания 18 м, шаг колонн 6 м. Колонны двухветвевые по серии КЭ-01-52 вып.III. В связи с изменением производства, необходимо увеличить высоту надкрановой части колонны на 3 м, а подкрановой на 3,8 м.
Приняли решение снять плиты, балки; установить на оголовок и консоль колонны металлические стойки из двутавра. Сверху решили опереть металлические фермы и сделать покрытие из профнастила по прогонам с устройством теплой кровли. На стойки повесить стеновые сэндвич-панели. Все это раскрепить связями.
В качестве узла крепления стоек к оголовку колонны рассматриваем подобный узел 1.pdf. В связи с этим возникает вопрос, пропустит ли Госэкспертиза такой вариант увеличения высоты здания, в том числе нетиповой узел опирания стойки на ж.б. колонну? Может у кого-то уже был опыт решения такой задачи.

Просмотров: 10216
 
Непрочитано 05.08.2016, 09:23
#2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Узел где?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 09:31
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


А фундамент здания как ко всему этому отнесется?

----- добавлено через 46 сек. -----
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Узел где?
Ссылка на файл в тексте...Жмите на "1.РДФ"
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 09:51
#4
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


1. "Набетонки" много в представленном узле.
2. Поперечная сила непонятно как передается - лучше устроить опорный элемент и забетонировать в пазу в колонне.
3. Ещё подвох - как заанкерить анкерные болты с выдержкой всех требуемых расстояний? Вполне возможно растрескивание бетона сущ. колонны. Лучше принять шарнирную базу, болты заанкерить ближе к центру колонны между полками двутавра (меньше вероятности "внештатных" ситуаций); геом. неизм. надстройки обеспечить жесткими узлами в уровне покрытия и/или связями во всех направлениях).

Цитата:
Сообщение от V.Las Посмотреть сообщение
связи с этим возникает вопрос, пропустит ли Госэкспертиза такой вариант увеличения высоты здания, в том числе нетиповой узел опирания стойки на ж.б. колонну?
Не так надо рассуждать - "Надёжен ли такой узел опирания?" Если да (что подтверждается расчетами), значит и экспертиза пропустит такое решение, если оно технологичное и экономичное и нет другого более простого решения.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 09:56
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
1. "Набетонки" много в представленном узле.
2. Поперечная сила непонятно как передается - лучше устроить опорный элемент и забетонировать в пазу в колонне.
3. Ещё подвох - как заанкерить анкерные болты с выдержкой всех требуемых расстояний?
А в чем проблема разбить бетон, оголить арматуру, установить анкера и забетонировать все снова?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 10:25
#6
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Микротрещины и т.п. В плане технологии проще устроить шарнирное опирание со всеми вытекающими.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 10:35
#7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Микротрещины и т.п.
Не понял, о чем Вы?
Железобетон и трещины неотделимы друг от друга
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 10:45
#8
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Я вот здесь решал похожую задачу, только речь шла не о колонне, а о небольшом стальном оголовке, для опирания балки. Остановился на варианте в сообщении 10.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 10:56
#9
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Остановился на варианте в сообщении 10.
Странный выбор...Какой-то полужесткий узел....Для чего там по 4 анкера на сторону?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 11:50
#10
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Не понял, о чем Вы?
Работа перфоратора может плохо отразиться на колонне в неумелых руках.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Остановился на варианте в сообщении 10.
Нормальный узел и прост в изготовлении, но вертикальные пластины надо было установить с других сторон.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 11:59
#11
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Работа перфоратора может плохо отразиться на колонне в неумелых руках.
Это Вы, очевидно, никогда не производили работ по восстановлению ЖБ конструкций...Там даже пневмоотбойники не всегда справляются..
А вот по поводу узла №10...дело совершенно не в пластинах, а в том, что через определенное время ваши анкера могут тупо разболтаться..
Да...Кстати....А ЭТОЙ колонне перфоратор не повредит?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 12:19
#12
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А вот по поводу узла №10...дело совершенно не в пластинах, а в том, что через определенное время ваши анкера могут тупо разболтаться..
Ну да, лучше сквозные шпильки...

Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Это Вы, очевидно, никогда не производили работ по восстановлению ЖБ конструкций...
Не будем дальше продолжать эту тему, моё мнение неизменно - проще шарнир сделать и облегчить жизнь строителям.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 12:29
#13
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Не будем дальше продолжать эту тему, моё мнение неизменно - проще шарнир сделать и облегчить жизнь строителям.
Так, ТС по сути шарнир и предложил..
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 12:32
#14
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Так, ТС по сути шарнир и предложил..
Всё относительно, но база из 4-х болтов, 4 ребер и опорной пластины миллиметров 20 толщиной будет иметь жесткость.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 12:50
#15
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
но база из 4-х болтов, 4 ребер и опорной пластины миллиметров 20 толщиной будет иметь жесткость.
Жесткость то есть....
А вот передача момента....Как быть с этой малостью??
Такие вещи нельзя рассматривать в отрыве от общей конструкции...
Именно поэтому мой ответ для ТС был не более, чем подтверждением РЕАЛИЗУЕМОСТИ узла..
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 13:36
#16
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А вот по поводу узла №10...дело совершенно не в пластинах, а в том, что через определенное время ваши анкера могут тупо разболтаться..
Почему они разболтаются? На них-то нагрузки расчетной практически нет никакой.

Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Нормальный узел и прост в изготовлении, но вертикальные пластины надо было установить с других сторон.
А в чем смысл пластин с другой стороны?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 13:59
#17
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Почему они разболтаются? На них-то нагрузки расчетной практически нет никакой.
А куда же она делась...
Примыкание фермы к оголовнику - жесткое..
оголовник будет просто вынужден поворачиваться вокруг анкеров. Если бы это были 2 анкера на одной оси (или шпилька), то ничего бы и не случилось..
А у Вас группа анкеров, не имеющих общей оси вращения в принципе.
(возможно. это лично моя малость затуманенная жарой и недосыпом параноидальная подозрительность, но я бы под таким решением свою подпись бы не поставил..И конструкторам своим бы не разрешил)
Хотя...Может быть там навес шириной 10 метров на складом пиломатериала....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 14:46
1 | #18
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Вот такой узелок недавно разработали
Вложения
Тип файла: pdf Усиление колонн.pdf (243.3 Кб, 329 просмотров)
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 15:00
#19
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
Вот такой узелок недавно разработали
Типовое решение, однако...
Повеселили указания по производству работ...
Сейчас я пишу короче...Работы должны выполняться специализированной организацией в соответствии с разработанным и согласованным с заказчиком ППР...
А то про кувалду и раствор как-то к старости стремно стало
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 15:24
#20
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Цитата:
Сейчас я пишу короче...
И мы бы писали, если б эта специализированная организация существовала. Однако пишем под конкретную организацию. Поэтому уж лучше так.
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 16:36
1 | #21
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
Однако пишем под конкретную организацию
Тогда ждите, что прораб пригласит ваших представителей помочь воплотить задуманное....Ну, не получится осадить уголки кувалдами на раствор...если только струбцинами жать. то же касается и нагрева пластин....НУжно варить сразу четыре пластины в поясе..
Прошу не принимать этот пост как нравоучение, просто вспоминаю случай, много чему меня научивший....
....как-то переделывал один проект для организации с собственной проектной группой....
Так вот, выполняя авторский надзор (по своему куску) был свидетелем того, как проектная группа во главе с ее начальником срубала отбойниками запректированный фундамент....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 18:07
#22
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А куда же она делась...
Примыкание фермы к оголовнику - жесткое..
оголовник будет просто вынужден поворачиваться вокруг анкеров.
Так балка опирается шарнирно. Ее пролет 10 метров с опорной реакцией около 6 тонн.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 18:17
#23
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так балка опирается шарнирно. Ее пролет 10 метров с опорной реакцией около 6 тонн.
То есть 4 болта М20 в опорном узле балки Вы считаете шарниром?
А вокруг какой оси этот шарнир поворачиваться будет в плоскости рамы?
Мое мнение- ваша конструкция скорее провернется вокруг анкеров...
Хотя...Вы же считали, а я просто философствую (пытаюсь рассмотреть шарнир в узле опирания балки)
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 18:21
#24
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
То есть 4 болта М20 в опорном узле балки Вы считаете шарниром?
А вокруг какой оси этот шарнир поворачиваться будет в плоскости рамы?
Да вроде бы узел типовой - шарнирный. Но поскольку в природе нет ничего абсолютно жесткого или шарнирного, то какой-то маленький момент воспринят будет и передан, соответственно, на анкеры, но мне представляется, что речь идет о весьма незначительных силах.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 18:31
#25
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да вроде бы узел типовой - шарнирный.
Когда ножовкой пилишь болт М16, то силы прилагаются совсем незначительные...
Так вот....чтобы в опорном узле в балке был шарнир, нужно предоставить ей возможность провернуться в этом узле...
А такой возможности нет...Или я ее не вижу?!
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 18:43
#26
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


slava217, а узел на картинке вы тоже считаете жестким?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 114
Размер:	38.9 Кб
ID:	174413  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 19:10
#27
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
*
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 397

slava217, а узел на картинке вы тоже считаете жестким?
Нет, не считаю
Именно потому, что жесткость надколонника очень высока.
Критерий то простой- кто провернется быстрее
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 19:26
#28
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Критерий то простой- кто провернется быстрее
В данном молодеченском узле за счет чего образуется шарнирность примыкания фермы к колонне?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 19:32
#29
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В данном молодеченском узле за счет чего образуется шарнирность примыкания фермы к колонне?
За счет того, усилие, необходимое для сдвига опорной поверхности фланца фермы по столику много меньше усилия, необходимого для поворота надколонника на тот же угол...
Вы вот часто встречали в МК идеальные шарниры? Все относительно в этом мире...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 19:55
#30
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
За счет того, усилие, необходимое для сдвига опорной поверхности фланца фермы по столику много меньше усилия, необходимого для поворота надколонника на тот же угол...
Не понял при чем тут выделенный фрагмент? На мой взгляд шарнирность узла обеспечена за счет малой изгибной жесткости опорного ребра из плоскости. Так же, как и в моем узле.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 20:07
#31
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
На мой взгляд шарнирность узла обеспечена за счет малой изгибной жесткости опорного ребра из плоскости.
"из плоскости" чего?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 20:13
#32
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
"из плоскости" чего?
Из плоскости опорного ребра.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 20:34
#33
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Из плоскости опорного ребра.
Очевидно, беседа зашла в тупик
Что-то мне пятница тяжело далась....
Через ребро можно провести бесконечное множество плоскостей.
Счастливо Вам отдохнуть, а мне закончить заключение по обрушению 48и метровой фермы
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 11:56
#34
V.Las


 
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 2


Значит лучше принять шарнирное опирание и сверху жесткое с фермой?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А фундамент здания как ко всему этому отнесется?

С фундаментом проблем нет и под подошвой песок, потом скальный грунт

Последний раз редактировалось V.Las, 08.08.2016 в 12:13.
V.Las вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 16:15
#35
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
узел на картинке
Есть-ли типовое решение (крепление стойки) для такого узла к ж/б колонне
S-Y вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления металлической стойки к железобетонной колонне

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления стальной колонны к железобетонной Летун-космический Конструкции зданий и сооружений 2 26.11.2012 07:53
Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне Якорь Металлические конструкции 6 16.09.2011 11:13
Опирание металлической стойки на обрез стаканной части фундамента железобетонной колонны. Kaddy Основания и фундаменты 7 21.07.2010 16:32
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 17 20.11.2009 02:22
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. favorite Железобетонные конструкции 13 27.02.2008 20:48