Какая толщина защитного слоя бетона для конструкций, соприкасающихся с водой?
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,500

Какая толщина защитного слоя бетона для конструкций, соприкасающихся с водой? (пожарные резервуары, колодцы и пр.).
Просмотров: 20130
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:02
#2
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Как для конструкций в грунте. ИМХО
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:10
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


резервуары изнутри гидроизолируются - вода не должна проникать не то что к арматуре, но и к бетону.

колодцы круглые сборные вообще не армируются вроде)
 
 
Непрочитано 29.11.2016, 14:00
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Какая толщина защитного слоя бетона для конструкций, соприкасающихся с водой?
40 мм
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
колодцы круглые сборные вообще не армируются
Армируются
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
резервуары изнутри гидроизолируются - вода не должна проникать не то что к арматуре, но и к бетону
Если это резервуар питьевой воды, то да, а если пожарный, то смысл? ГИ выполняется снаружи от проникновения внутрь резервуара агрессивной среды при ее наличии. Резервуары сточных вод наоборот герметизируются изнутри во избежание протечек стоков во внешнюю среду
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 14:19
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
а если пожарный, то смысл?
То есть пожарный можно просто железобетонным делать и пусть вода наружу сквозь бетон льется? Тогда какой смысл в 40 мм, если бетон все равно будет водонасыщен?
 
 
Непрочитано 29.11.2016, 16:27
#6
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


В резервуарах критично раскрытие трещин, их там фактически не должно быть.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 21:27
#7
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
резервуары изнутри гидроизолируются - вода не должна проникать не то что к арматуре, но и к бетону.

колодцы круглые сборные вообще не армируются вроде)
Почему ?Бетон хорошо себя чувствует в воде.Если она не агрессивная и не слишком мягкая.Просто бетон должн быть соответственного качества.Защитный слой 40-50мм.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
В резервуарах критично раскрытие трещин, их там фактически не должно быть.
Допустимое раскрытие трещин по последним нормам (Британским и Американским) 0,1 мм.Раньше было 0,2
Bel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 04:26
| 1 #8
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Мне нужны пункты норм, в которых оговаривается толщина защитного слоя бетона в воде. Может в гидротехнических нормах есть какие, хотя де факто они не подходят.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 10:30
#9
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Мне нужны пункты норм, в которых оговаривается толщина защитного слоя бетона в воде. Может в гидротехнических нормах есть какие, хотя де факто они не подходят.
СП 41.13330
Цитата:
6.8 Толщину защитного слоя бетона следует принимать:

для лицевых поверхностей конструкций, не подвергающихся непосредственному воздействию воды, паров воды или атмосферных осадков: не менее 30 мм для рабочей арматуры и 20 мм для распределительной арматуры и хомутов в балках и плитах высотой до 1,5 м, а также в колоннах с меньшей стороной до 1,5 м;

для лицевых поверхностей конструкций и частей сооружений, подвергающихся непосредственному воздействию воды (зоны переменного горизонта воды, поверхности водосливов и водосбросов, обделки безнапорных туннелей, плиты крепления откосов каналов и т.п.) в сочетании с воздействием замораживания-оттаивания, кавитации или истирания наносами - не менее 60 мм и не менее двух диаметров стержней для рабочей и распределительной арматуры. Это же требование должно выполняться для конструкций и элементов сооружений, защитные слои бетона которых систематически подвергаются воздействию паров воды.

Толщину защитного слоя бетона в железобетонных конструкциях морских гидротехнических сооружений необходимо принимать:

для рабочей арматуры стержневой - не менее 60 мм;

для распределительной арматуры и хомутов - не менее 40 мм.
Но имейте в виду, что область применения этого СП на ваш случай скорее всего не распространяется
Цитата:
1 Область применения

Настоящий свод правил распространяется на проектирование вновь строящихся, реконструируемых и ремонтируемых речных и морских бетонных и железобетонных гидротехнических сооружений всех классов, входящих в состав энергетических и водно-транспортных гидроузлов; сооружений для борьбы с наводнениями и защиты территории от затопления и подтопления; а также должен использоваться при расчетной оценке состояния эксплуатируемых сооружений (в том числе с учетом данных натурных наблюдений и обследований).
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:21
#10
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Почему ?Бетон хорошо себя чувствует в воде.Если она не агрессивная и не слишком мягкая.Просто бетон должн быть соответственного качества.Защитный слой 40-50мм.
----- добавлено через ~3 мин. -----
Допустимое раскрытие трещин по последним нормам (Британским и Американским) 0,1 мм.Раньше было 0,2
Бетон - ДА, а арматура? Гидроизоляция емкостных сооружений выполняется либо объёмная, либо и снаружи (если есть грунтовые воды) и изнутри.
Возможно применение напрягающегося бетона или преднапряженных конструкций. Допустимое раскрытие трещин - 0 мм.
На пожарные резервуары действует СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Толщина защитного слоя определяется по СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.
Из учебника:
При расчете резервуаров по третьему предельному состоянию …, при этом:
- в элементах, не соприкасающихся с жидкостью (покрытия в некоторых случаях), допускается образование трещин шириной не более 0,2 мм;
- в элементах, соприкасающихся с жидкостью и работающих на осевое или внецентренное рас-тяжение, при наличии растяжения по всему сечению (стенки некоторых резервуаров при работе их в горизонтальной плоскости) образование трещин совершенно не допускается;
- в элементах, соприкасающихся с жидкостью и работающих на простой или сложный изгиб, при наличии по сечению напряжений растяжения и сжатия (покрытия в некоторых случаях, стенки, ко-лонны, днища, фундаменты) допускается образование трещин шириной не более 0,02-0,05 мм.
adstern вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 12:17
#11
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Кстати недавно искал ширину требуемую ширину раскрытия трещин для жб конструкций пожарных резервуаров (не из учебника) - не нашел.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 13:35
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
недавно искал ширину требуемую ширину раскрытия трещин
Если сечение полностью растянуто, то вероятно не должно быть трещин (расплывчатый п. 4.3 СП 63), хотя и при сквозной трещине активной утечки воды может и не быть
Вложения
Тип файла: docx 90.docx (1.34 Мб, 60 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 14:04
#13
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


СП 31.13330 Пункт 15.20 ... Ограждающие конструкции емкостных сооружений должны обеспечивать требования, предъявляемые при гидравлических испытаниях этих сооружений....

Гидравлические испытания подразумевают отсутствие утечки (за 3 суток не более 3л/на м2 днища и стен - это капилярный подсос через поры). Отсюда ширина раскрытия трещин - 0мм т.к. при любой другой цифре утечка неизбежна.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 14:13
| 1 #14
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Гидравлические испытания подразумевают отсутствие утечки (за 3 суток не более 3л/на м2 днища и стен - это капилярный подсос через поры). Отсюда ширина раскрытия трещин - 0мм т.к. при любой другой цифре утечка неизбежна.
логика не понятня
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 14:30
#15
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
логика не понятня
Если будет трещина, то не выдержит гидравлическое испытание
adstern вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 14:42
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Допустим, при толщине стены в 200 мм (трещина=0) выдерживаются испытания, а я сделаю толщину =300 мм (при этом не сквозная трещина оставит те же 200 мм толщины стены). Испытания не пройдут?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 14:43
#17
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Если будет трещина, то не выдержит гидравлическое испытание
гидроизоляция может решить эту проблему
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 14:46
#18
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Если будет трещина, то не выдержит гидравлическое испытание
Трещина трещине рознь.
В железобетоне при эксплуатационных (0,3 и 0,4 мм) трещинах полная гидропроницаемость бетона не есть обязательное явление.
Трещина распространяется в растянутой зоне на определенную глубину и там "тухнет". (Исключение - полностью растянутая конструкция).
Ограничение по раскрытию трещин больше нужно для обеспечения долговечности арматуры/конструкции.
Есть, конечно, температурно-усадочные трещины...вот они могут быть и сквозные. Но тут нужно применять особые конструктивные меры, расчёт и правильный уход за конструкцией.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 14:49
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


adstern, если есть трещина - еще не значит, что трещина сквозная.

Я что, один гидроизоляцию в пожарных резервуарах закладываю? Остальные так и оставляют их бетонными? еще скажите, между дном и стенкой гидрошпонки не ставите?
 
 
Непрочитано 30.11.2016, 15:09
#20
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
гидроизоляция может решить эту проблему
Нет т.к. гмдравлические испытания проводятся до использования гидроизоляции.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Я что, один гидроизоляцию в пожарных резервуарах закладываю? Остальные так и оставляют их бетонными? еще скажите, между дном и стенкой гидрошпонки не ставите?
Гидроизоляция ... гидроизоляции рознь. Расскажите как Вы делаете.
Гидрошпонки не ставим. Применяем набухающие шнуры
adstern вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 15:21
#21
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


Типовые резервуары (пожарные и питьевые) торкретируют изнутри.
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 15:54
#22
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Типовые резервуары (пожарные и питьевые) торкретируют изнутри.
А зачем?
Раньше это называлось - "жертвенный слой". Как бы подразумевалось, что разрушение (особенно на границе раздела фаз) неизбежно и при капитальном ремонте (1 раз в 5 лет) торкрет должен был возобновляться. Для питьевых резервуаров еще требования по гладкости внутренних поверхностей, чтобы исключить размножение бактерий в "складках" и раковинках.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 22:47
#23
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Если будет трещина, то не выдержит гидравлическое испытание
Выдержит. При такой толщине трещина в 0,1мм не прпускает воду.К тому же такие трещины сквозные редкость..Это ширина назначаяется из условия недопущения коррозии арматуры.И , вообще, получить бетон с 0 трещиной возможно только при пред. напряжении в двух направлениях.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Бетон - ДА, а арматура? Гидроизоляция емкостных сооружений выполняется либо объёмная, либо и снаружи (если есть грунтовые воды) и изнутри.
Возможно применение напрягающегося бетона или преднапряженных конструкций. Допустимое раскрытие трещин - 0 мм.
На пожарные резервуары действует СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Толщина защитного слоя определяется по СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.
Из учебника:
При расчете резервуаров по третьему предельному состоянию …, при этом:
- в элементах, не соприкасающихся с жидкостью (покрытия в некоторых случаях), допускается образование трещин шириной не более 0,2 мм;
- в элементах, соприкасающихся с жидкостью и работающих на осевое или внецентренное рас-тяжение, при наличии растяжения по всему сечению (стенки некоторых резервуаров при работе их в горизонтальной плоскости) образование трещин совершенно не допускается;
- в элементах, соприкасающихся с жидкостью и работающих на простой или сложный изгиб, при наличии по сечению напряжений растяжения и сжатия (покрытия в некоторых случаях, стенки, ко-лонны, днища, фундаменты) допускается образование трещин шириной не более 0,02-0,05 мм.
Если речь идет о больших резервуарах это означает очень большую их стоимость.Ничем неоправданную.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Нет т.к. гмдравлические испытания проводятся до использования гидроизоляции.

----- добавлено через ~6 мин. -----

Гидроизоляция ... гидроизоляции рознь. Расскажите как Вы делаете.
Гидрошпонки не ставим. Применяем набухающие шнуры
Это зависит от типа швов.Если он подвижный, нужны шпонки,выдерживающие перемещение.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 08:24
#24
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Выдержит. При такой толщине трещина в 0,1мм не прпускает воду.
----- добавлено через ~2 мин. -----
Если речь идет о больших резервуарах это означает очень большую их стоимость.Ничем неоправданную.
----- добавлено через ~7 мин. -----
Это зависит от типа швов.Если он подвижный, нужны шпонки,выдерживающие перемещение.
1. В большинстве резервуаров (особенно на границе раздела фаз) имеют место процессы насышения бетона водой и ее испарение. Если в трещину попала вода и затем испарилась, то все соли имеющиеся ранее в воде выпали в трещине в виде осадка. В начальный момент времени это способствует уменьшению размеров трещин и пор и снижению проницаемости, но в последующем количество соли накапливается и появляются новые трещины, а те, что были раньше часто становятся сквозными.
2. Что конкретно означает большую стоимость?
3. Типов узлов очень много. Шпонка очень трудоемка во время монтажа и совершенно не ремонтопригодна.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 08:43
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Offtop: В справочнике Величкина 0,1 мм
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 09:37
#26
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Нет т.к. гмдравлические испытания проводятся до использования гидроизоляции
Где об этом сказано?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 10:03
#27
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
К тому же такие трещины сквозные редкость.
Сделали резервуар пожарный с внутренней гидроизоляцией "ссал в 4х местах". Была даже вертикальная сквозная трещина.
Без гидроизоляции построят, разломают и еще пару раз построят.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 10:37
#28
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


Может это подойдет СП28.13330.2012 таблица Ж.4?
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 11:24
#29
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
1. В большинстве резервуаров (особенно на границе раздела фаз) имеют место процессы насышения бетона водой и ее испарение. Если в трещину попала вода и затем испарилась, то все соли имеющиеся ранее в воде выпали в трещине в виде осадка. В начальный момент времени это способствует уменьшению размеров трещин и пор и снижению проницаемости, но в последующем количество соли накапливается и появляются новые трещины, а те, что были раньше часто становятся сквозными.
2. Что конкретно означает большую стоимость?
3. Типов узлов очень много. Шпонка очень трудоемка во время монтажа и совершенно не ремонтопригодна.
По пункту 1 - это не так.Кальций действительно закрывает трещины, это т.н. самолечение бетона.Но это никак не влияет на образование новых трещин.Плохо, когда бетон осушают надолго.
2. Чем меньше требумое раскрытие трещин, тем больше надо арматуры.Получить 0 практичски нереально.
3. Круглые преднапряженные резервуары как правило проектируются со стеной, свободно стоящей на основании, шов 2-4 см шириной.Там без шпонок никак.При обжатии , стенка перемещается к центру (зависит от диаметра), при наполнении водой перемещается в обратном направлении.
Верно, что они оснавная причина протечек.

Последний раз редактировалось Bel, 02.12.2016 в 11:30.
Bel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 11:24
#30
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Цитата:
Может это подойдет СП28.13330.2012 таблица Ж.4?
Получается, что так. В СП 63 нет случая с водой. Если принимаем, что вода в любом случае имеет агрессию к бетону, то принимаем таблицу Ж.4.
И получается нелогично, что можно 20 мм, хотя может это и логично.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 11:26
#31
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Сделали резервуар пожарный с внутренней гидроизоляцией "ссал в 4х местах". Была даже вертикальная сквозная трещина.
Без гидроизоляции построят, разломают и еще пару раз построят.
Плохо запроектировали.Плохо построили.
Бывает.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Получается, что так. В СП 63 нет случая с водой. Если принимаем, что вода в любом случае имеет агрессию к бетону, то принимаем таблицу Ж.4.
И получается нелогично, что можно 20 мм, хотя может это и логично.
Вода не имеет агрессию в любом случае,а тлько в определенных.
Bel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 11:58
#32
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Цитата:
Вода не имеет агрессию в любом случае,а тлько в определенных.
Судя по таблице В.3 всегда.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 12:24
#33
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Вода не имеет агрессию в любом случае,а тлько в определенных.
Философский ответ

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Плохо запроектировали.Плохо построили.
Бывает.
Offtop: Смотрел передачу про то как делали стержни для ядерного реактора. Стержни собирали люди вместе с машинами (в цехе работало 17 человек), брак был 15%.
Потом проанализировали оказалось весь брак от человеческого труда, автоматизировали до уровня 3х человек в цехе и брак стал 0,3%. Думаю люди были не обычные работяги.
Так что лучше учитывать опыт из других отраслей.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 13:56
#34
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Философский ответ

----- добавлено через ~8 мин. -----

Offtop: Смотрел передачу про то как делали стержни для ядерного реактора. Стержни собирали люди вместе с машинами (в цехе работало 17 человек), брак был 15%.
Потом проанализировали оказалось весь брак от человеческого труда, автоматизировали до уровня 3х человек в цехе и брак стал 0,3%. Думаю люди были не обычные работяги.
Так что лучше учитывать опыт из других отраслей.
Вода питьевая с PH 6-8 не агрессивна для бетона.В пожарных резервуарах вода такого качества. Есть хороший нормативныйу документ,Российский по ко коррозивности среды для бетонов.Гораздо подробнее наших.Не помню номера, он у меня в оффисе
Bel вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 14:05
#35
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


У меня весь резервуар был монолитный, поэтому решили вместе со строителями не экономить.
Два резервуара 60х30, высота стен 4.5 м. При гидроизоляции жидкой резиной вышло 4 протечки во время испытаний.
Ремонтировали локальной заменой гидроизоляции.
Смотрите сами.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 14:37
#36
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Вода питьевая с PH 6-8 не агрессивна для бетона.В пожарных резервуарах вода такого качества. Есть хороший нормативныйу документ,Российский по ко коррозивности среды для бетонов.Гораздо подробнее наших.Не помню номера, он у меня в оффисе
Это не так. В СП 31 четко написано ... При возможной фильтрации через трещины жидкие среды оцениваются как средне- и сильноагрессивные по отношению к стальной арматуре. Защита от коррозии железобетонных конструкций осуществляется исключением фильтрации совместным применением методов первичной и вторичной защиты.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 14:47
#37
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Это не так. В СП 31 четко написано ... При возможной фильтрации через трещины жидкие среды оцениваются как средне- и сильноагрессивные по отношению к стальной арматуре. Защита от коррозии железобетонных конструкций осуществляется исключением фильтрации совместным применением методов первичной и вторичной защиты.
Что это методы первичной защиты?
Вообще, это крайне не точно.Необходимо правильно подобрать бетонную смесь и запроектировать конструкцию.Полагаю, это и есть первичное.Если этого не хватает нужно использовать дополнительные меры.В случае неагрессивной воды первого достаточно.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
У меня весь резервуар был монолитный, поэтому решили вместе со строителями не экономить.
Два резервуара 60х30, высота стен 4.5 м. При гидроизоляции жидкой резиной вышло 4 протечки во время испытаний.
Ремонтировали локальной заменой гидроизоляции.
Смотрите сами.
А какой вы заливали бетон? Какая толщина стены и пола?Высота заливки небольшая.
Самое главное - правильно подобранная смесь и технология заливки. Любая гидроизоляция сверх этого а не вместо.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 15:00
#38
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


В25 W8. Толщины 250 все.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 15:39
#39
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
В25 W8. Толщины 250 все.
Я уже не помню,что значит W8, но , наверное , достаточно.Если это требование согласутся с В25. Обычно, водонепрницаемый бетон соответствуе В 35 по вашему, В 40по нашему.И еще, 25см при большом кол-ве арматуры трудно провибрировать.Заливку нужно делать через окна.Сейчас ремонтируем такой резервуар, высотой 7м , стенка 25 .Полно сегрегаций до дыр.Но там, я полагаю, была какая то проблема в поставленном бетоне.Он вообще, должен был быть самоуплотняющимся.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 15:59
#40
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
По пункту 1 - это не так.Кальций действительно закрывает трещины, это т.н. самолечение бетона.Но это никак не влияет на образование новых трещин.Плохо, когда бетон осушают надолго.
На эту тему есть куча публикаций и даже диссертации. Например Измайлова Е.В. ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ БЕТОНОВ В УСЛОВИЯХ КАПИЛЛЯРНОГО ВСАСЫВАНИЯ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ И ИСПАРЕНИЯ
"... При соприкосновении бетона с солевым раствором происходит его впитывание за счет капиллярных сил. В зоне, контактирующей с воздухом, влага о поверхности бетона испаряется. При этом кониентрапия раствора повышается до насыщенной. Из жидкой фазы выпадают кристаллы, постепенно заполняя объем пор; наблюдается уплотнение и упрочнение структуры. При постоянном и периодическом поступлении раствора кристаллы увеличиваются в размерах.' Одновременно с кольматацией пор развиваются деструктивные явления, связанные с возникающим давлением кристаллов на стенки пор. Оба проиесса - уплотнение и разрушение структуры - протекают параллельно, так как различные поры цементного камня не одновременно заполняются твердой фазой. Деструкция наступает npи заполнении 8,7 - 11 % объема всех пор солью, кристаллизация преимущественно происходит в макрокапиллярах, составляющих 20-30 % общего объема пор, В порах и капиллярах, радиус которых меньше зародыша кристаллов, кристаллообразование исключается. Преимущественная область кристаллообразовалия в объеме материала - это участки вблизи испаряющей поверхности...."

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Что это методы первичной защиты?
СП 28.13330

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Я уже не помню,что значит W8, но , наверное , достаточно.Если это требование согласутся с В25. Обычно, водонепрницаемый бетон соответствуе В 35.
-
W8 может быть и при B10.
По мере "вызревания" бетона будут образовываться микротрещины независимо от величины W. Если конструкция резервуара и материалы без самонапряжений, то со временем течи неизбежны и при W20. Именно поэтому нужно применять бетон с самозалечиванием трещин или применять внутреннюю и наружную гидроизоляции.

W - величина относительная. Это параметр показывающий какое давление воды бетонный образец (по моему 150 мм) не пропустит за 16 часов. Реально резервуар с водой работает не 16 часов, а годами.
W - параметр проницаемости для оценки агрессивности среды. Для герметичности резервуара он не существенен.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 16:13
#41
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
На эту тему есть куча публикаций и даже диссертации. Например Измайлова Е.В. ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ БЕТОНОВ В УСЛОВИЯХ КАПИЛЛЯРНОГО ВСАСЫВАНИЯ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ И ИСПАРЕНИЯ
"... При соприкосновении бетона с солевым раствором происходит его впитывание за счет капиллярных сил. В зоне, контактирующей с воздухом, влага о поверхности бетона испаряется. При этом кониентрапия раствора повышается до насыщенной. Из жидкой фазы выпадают кристаллы, постепенно заполняя объем пор; наблюдается уплотнение и упрочнение структуры. При постоянном и периодическом поступлении раствора кристаллы увеличиваются в размерах.' Одновременно с кольматацией пор развиваются деструктивные явления, связанные с возникающим давлением кристаллов на стенки пор. Оба проиесса - уплотнение и разрушение структуры - протекают параллельно, так как различные поры цементного камня не одновременно заполняются твердой фазой. Деструкция наступает npи заполнении 8,7 - 11 % объема всех пор солью, кристаллизация преимущественно происходит в макрокапиллярах, составляющих 20-30 % общего объема пор, В порах и капиллярах, радиус которых меньше зародыша кристаллов, кристаллообразование исключается. Преимущественная область кристаллообразовалия в объеме материала - это участки вблизи испаряющей поверхности...."

----- добавлено через ~2 мин. -----

СП 28.13330
Для воды качетва питьевой это нехарактерно, просто нет столько солей.А вот в морской воде это серьезно.В зоне переменного уровня и брызг.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 08:22
#42
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Для воды качетва питьевой это нехарактерно, просто нет столько солей.А вот в морской воде это серьезно.В зоне переменного уровня и брызг.
Механизм действия в данном случае не зависит от концентрации. В питьевой воде достаточно солей жесткости которые кристализуются при испарении. В морской воде более приоритетен механизм сульфатной коррозии.

Последний раз редактировалось adstern, 05.12.2016 в 08:48.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 15:53
#43
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Механизм действия в данном случае не зависит от концентрации. В питьевой воде достаточно солей жесткости которые кристализуются при испарении. В морской воде более приоритетен механизм сульфатной коррозии.
Механизм не зависит. Но скорость зависит. И еще, подозреваю, материал. В обычной воде это кальциевые соли. Во всяком случае, факт, что этого не происходит.
Сульфатная коррозия сама по себе. Кстати, сульфатная коррозия замедляется при очень большом количестве хлоридов, что происходит как раз в морской воде
Bel вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2016, 07:57
#44
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Механизм не зависит. Но скорость зависит. И еще, подозреваю, материал. В обычной воде это кальциевые соли. Во всяком случае, факт, что этого не происходит.
Естественно зависит скорость (при концентрированных растворах это произойдет через пол года, а на слабоминерализованной воде через 10 лет). Факт именно в том, что это и происходит. У большого количества резервуаров чистой воды на юге нашей страны (Краснодарский, Ставропольский, Астрахань, Волгоград ... это одна из основных причин разрушений бетона.
И бороться с этим можно только гарантированной гидроизоляцией на весь срок службы резервуара.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2016, 08:21
#45
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Естественно зависит скорость (при концентрированных растворах это произойдет через пол года, а на слабоминерализованной воде через 10 лет). Факт именно в том, что это и происходит. У большого количества резервуаров чистой воды на юге нашей страны (Краснодарский, Ставропольский, Астрахань, Волгоград ... это одна из основных причин разрушений бетона.
И бороться с этим можно только гарантированной гидроизоляцией на весь срок службы резервуара.
У меня прямо противоположный опыт.
В "моем хозяйстве" где то 700 бетонных резервуаров объемами 500- 75000 кубов ( + баки меньшего объема) и полсотни стальных баков , несколько десятков фибергласовых. Самый старый бетонный бак, кот. я ремонтировал построен в 1948 году. Пара сотен в 50-е - 60- е. Т.е. им 50- 60 лет. В год мы строем несколько новых резервуаров и десяток ремонтируем. Так что, некоторый опыт и статистика существуют. Вода очень жесткая ( гораздо больше , чем в Европе, большая проблема для чайников, стиральных и посудомоечных машин ). Именно это хорошо для бетона.
Забыл отметить- у нас жаркий климат, и температура ниже нуля практически не встречается.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2016, 10:56
#46
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
.... и десяток ремонтируем....
А какова причина разрушений? 50 лет - для бетона не срок. Тем более, что как Вы утверждаете соли жесткости - это еще и хорошо для бетона.
За 50 лет реакция гидратации не завершается и бетон все еще должен набирать прочность.
Причины разрушений конечно могут быть и другие (чаще всего их несколько), но в основном - это вода (с своими солями) попадающая в тело конструкции (в т.ч. и за счет капилярного подсоса) и в последующем меняющая свои свойства (нагрев, охлаждение, испарение, конденсация, замерзание, оттаивание и т.п.). Если же вода "добирается" до арматуры, то при превращении железа в гидроокись железа увеличивается обьем и процессы разрушения интенсифицируются.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2016, 11:35
#47
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
А какова причина разрушений? 50 лет - для бетона не срок. Тем более, что как Вы утверждаете соли жесткости - это еще и хорошо для бетона.
За 50 лет реакция гидратации не завершается и бетон все еще должен набирать прочность.
Причины разрушений конечно могут быть и другие (чаще всего их несколько), но в основном - это вода (с своими солями) попадающая в тело конструкции (в т.ч. и за счет капилярного подсоса) и в последующем меняющая свои свойства (нагрев, охлаждение, испарение, конденсация, замерзание, оттаивание и т.п.). Если же вода "добирается" до арматуры, то при превращении железа в гидроокись железа увеличивается обьем и процессы разрушения интенсифицируются.
Основные две причины :
- неправильное проектирование
- низкое качество бетона.
Это характерно для резервуаров ( у нас, понятно) до середины- конца 70-х.
С конца 70- х переходят на поставку заводского бетона и его качество улучшается.
В резервуарах , построенных с 80-х практически не ведем ремонтных работ, нет надобности ( за исключением , конечно , тех случав, когда в процессе строительства что то было нарушено)
В 50-е-60 е проектировались резервуары со специфической системой преднапряжения ( фирмы preload)- навивка проволоки. Все эти резервуары с недостаточных защитным слоем, зачастую без обычной арматуры ( только навивка) , тонкостенные и т.д.Я проверял- расчет явно не учитывал температурные воздействия, только давление воды.На сейсмику они то же не рассчитаны.
Скорость коррозии бетона ( карбонация ) низкая , если же бетон " здоровый" , то коррозии стали не происходит да же во влажном бетоне за счет ее пассивации.
Кальциевые соли действительно можно видеть в трещинах ( белый налет), но они никак не приводят к разрушению бетона. Очевидно , их прочность ниже прочности бетона.
Существует такое понятие ,как самолечение ( selfhealing) бетона за счет этих солей , но меня учили в ж.б. не принимать его в расчет. А вот в нормах на цементные внутренние покрытия стальных труб оно указано как причина позволяющая разрешать раскрытие трещин в 1 мм. Чего я никак не понимаю, т.к. в ж.б. конструкциях под гидростатическим давлением это 0.1 мм.
Понятно , что требования к бетону под гидростатическим давлением строже , чем к обычному бетону. Но сегодня это не что то особенное. Хороший бетон марки С 35 ( по европейским нормам ) с В\Ц меньше 0.45 вполне достаточно. Нет проблемы получить бетон и с В\Ц 0.4 , разница в цене небольшая. Да же SCC сегодня ненамного дороже.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2016, 12:47
#48
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


У любого бетона в т.ч. марок B35 и выше с низкими В/Ц образование структурных трещин неизбежно. Для резервуаров есть 5 решений проблем:
1. Бетон с самонапряжением (применение расширяющих добавок) - проблема в том, что нужно обязательно делать испытания с учетом местных заполнителей и состава цемента
2. Конструкции с преднапряженной арматурой - не каждый подрядчик имеет соответствующие навивочные машины, все не просто с выполнением работ и с контролем натяжения
3. Интенсификация процесса самозалечивания трещин (применение специальных добавок) - на мой взгляд наиболее простой способ, добавки вносятся на БРУ или на обьекте
4. Применение проникающей гидроизоляции - целесообразно применять если не выполнялись пп 1-3
5. Применение внутренней и при наличии грунтовых вод наружной гидроизоляций (обмазочная, оклеечная и т.п.) - только в крайнем случае т.к. не обеспечивается гидроизоляция на весь срок службы конструкции и понадобятся работы по ее возобновлению.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2016, 13:51
#49
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Трещины есть всегда. Главное их размеры. По нормам ( американским и европейским) разрешено в резервуарах до 0.1 мм ( раньше было до 0.2). Это требование основано на том , что при таких трещинах и требуемом защитном слое кислород не проникает до арматуры ( в достаточном количестве) и коррозия не происходит.
Практика доказывает, что это работает.
Добавки ( кристаллообразующие) дороги и неэффективны в плотном бетоне.
Преднапряжение - дорогое удовольствие, но в больших резервуарах себя оправдывает. Что бы избавиться от трещин вообще в стене , надо , видимо, его делать в 2-х направлениях. Это сложно и ненужно.
Вообще -то предварительное напряжение у нас широко распространено . Конечно, не навивочные машины.Не знаю, используют ли их до сих пор.
Отдельная проблема заливка полов большой площади без трещин. Там , что бы не делать преднапряжения но сократить количество швов ( или избавиться от них) используются специальные смеси. Ограниченное количество цемента, компенсирующие усадку добавки, фибра. И , наиболее важно- технология заливки, особенно уход за бетоном ( у нам жарко).
У нас практически нет резервуаров у кот. протекал бы сам бетон ( только если были проблемы с заливкой). Коррозии арматуры так же не возникает , как я сказал у баков построенных с 80-х годов.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2016, 13:54
#50
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Т.е. вы делаете резервуары вообще без гидроизоляции?
adstern вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2016, 14:29
#51
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Т.е. вы делаете резервуары вообще без гидроизоляции?
Да, для питьевой воды.
При ремонте старых , добавляем гидроизоляцию т.к. там нехватка защитного слоя и плохого качества бетон ( соответственно более глубокая коррозия).
Резервуары более 3000 кубов как привило с пред. напряжением.
Больше всего хочу избавиться от швов ( температурно- осадочных и технических с шириной 20-40 мм) . Это основная причина протечек.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 09:37
#52
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Да, для питьевой воды.
Думаю это не совсем правильно. Раскрытие трещин 0,1 мм не исключает попадания воды и кислорода к арматуре. Растворенного в воде кислорода уже достаточно для коррозии. Исключение - подземные источники водоснабжения и вода из опреснителей - там в воде кислорода мало. Чем меньше размер трещины, тем сильней проявляются капиллярные эффекты. Трещины соединяются с порами, а те в свою очередь с другими внутренними волосяными трещинами. В итоге вода появляется практически во всей толще конструкции. Поры и волосяные трещины в бетоне имеют размеры от 0,0000015 мм до 0,1 мм. При этом расчетная высота подьема жидкости в капиляре составляет 1,5 см при капиляре диаметром 1 мм и 150м при капиляре 0,0001 мм.
Если даже резервуар обвалован, то влагонасыщение тела бетонной конструкции и почвы вокруг разное. В результате возникает движущая сила для перемещения влаги из тела бетона в окружающую почву. Ну а наличие движения воды в свою очередь приводит к вымыванию солей кальция. В итоге если у резервуара нет внутренней или обьемной гидроизоляции, то через несколько лет на наружной поверхности уже будут заметны "высолы" и конечно резервуар не отработает положенные ему минимум 75-100 лет.

При наличии преднапряжения такой проблемы естественно нет.

Вы писали, что "... Добавки ( кристаллообразующие) дороги и неэффективны в плотном бетоне...". Мне все таки кажется, что они дешевле работ по преднапряжению и не менее эффективны.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 22:19
#53
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Думаю это не совсем правильно. Раскрытие трещин 0,1 мм не исключает попадания воды и кислорода к арматуре. Растворенного в воде кислорода уже достаточно для коррозии. Исключение - подземные источники водоснабжения и вода из опреснителей - там в воде кислорода мало. Чем меньше размер трещины, тем сильней проявляются капиллярные эффекты. Трещины соединяются с порами, а те в свою очередь с другими внутренними волосяными трещинами. В итоге вода появляется практически во всей толще конструкции. Поры и волосяные трещины в бетоне имеют размеры от 0,0000015 мм до 0,1 мм. При этом расчетная высота подьема жидкости в капиляре составляет 1,5 см при капиляре диаметром 1 мм и 150м при капиляре 0,0001 мм.
Если даже резервуар обвалован, то влагонасыщение тела бетонной конструкции и почвы вокруг разное. В результате возникает движущая сила для перемещения влаги из тела бетона в окружающую почву. Ну а наличие движения воды в свою очередь приводит к вымыванию солей кальция. В итоге если у резервуара нет внутренней или обьемной гидроизоляции, то через несколько лет на наружной поверхности уже будут заметны "высолы" и конечно резервуар не отработает положенные ему минимум 75-100 лет.

При наличии преднапряжения такой проблемы естественно нет.

Вы писали, что "... Добавки ( кристаллообразующие) дороги и неэффективны в плотном бетоне...". Мне все таки кажется, что они дешевле работ по преднапряжению и не менее эффективны.
Но вода не появляется по всей толще.Глубина проникновения разная, зависит от качества бетона."Нормальный" резервуар снаружи совершенно сухой. Если появляется влажное пятно снаруже при тесте, новый резервуар не принимается.В старом резервуаре - это сигнал к ремонту. Этот уже ненормальная ситуация.
Да же земляная плотина держит воду и сухая с наружной стороны ( у нас , кстати, 100 земляных резервуаров).Сопротивление гораздо больше давления воды.
Бетон , кот. мы использует , имеет проникновение воды под давлением в 7 атмосфер 25-50 мм ( разные смеси).То, что вы пишите - ваша теория.Практика показывает совсем другое и она соответствует нормативным документам и литературе ( ее много) по предмету.
Как я уже сказал, мы наблюдаем десятки резервуаров на пртяжении 60 лет, а мировой опыт куда как обширнее.
Вымывание кальция(выщелачивание) происходит в мягкой воде. У нас этой проблемы нет, это я сразу написал.
При трещине 0,1 мм ( на поверхности, это не значит, что она доходит до арматуры) НЕ происходит приток кислорода и НЕ происходит коррозия.Бетон защищает арматура да же во влажном состоянии. В стальных трубах для воды разрешены трещины 1(!)мм в цементном покрытии.Коррозии не происходит ( что , как я писал, мне самому непонятно, но в этой области я не специалист).
Преднапряжение делается из конструктивных соображений.В большом баке растягивующие напряжения слишком большие, невозможно обеспечить требуемое раскрытие трещин без обжатия ( обжате все равно не предотвращает появления вского рода волосяных трещин).В таком плотном бетоне добавки неэффективны ( я консультировался в фирмах пенетрон и зайпекс, они это сами говорят).Они работают в пористом бетоне и
при наличии трещин.При этом увеличивают стоимость бетона на 20%.
Bel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 04:44
#54
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Хотелось бы по трещинам подытожить. Какая допустимая ширина раскрытия трещин в железобетонных резервуарах? Получается, что в наших нормах нет этого значения?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 07:58
#55
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
То, что вы пишите - ваша теория.
- - это наша практика.
Вероятней всего у Вас при приготовлении бетона применяют пластификаторы или комплексные добавки уже содержащие кристаллообразующие соли (сочетается не со всеми цементами и добавами). Возможно состав клинкера для цемента дает интенсификацию процесса самозалечивания трещин.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 08:20
#56
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Получается, что в наших нормах нет этого значения?
Если рассмотреть табл. 1 Пособия к СНиП 2.03.01-84 и СП 63, то по СП 63 получится п. 8.2.6 б) при частично сжатом бетоне.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 09:15
#57
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
- - это наша практика.
Вероятней всего у Вас при приготовлении бетона применяют пластификаторы или комплексные добавки уже содержащие кристаллообразующие соли (сочетается не со всеми цементами и добавами). Возможно состав клинкера для цемента дает интенсификацию процесса самозалечивания трещин.
У нас нет бетонов без суперпластификаторов ( меламин\нафталин формальдегиды или поликарбоксилаты).
Так же обязательно воздухозахватывающие добавки( замедлители то же). Кристаллообразующие добавки я не разрешаю. И еще следим ( насколько возможно ) за технологией производства. Бетоны для насосов, вибрация ( или самоуплотняющиеся бетоны) высота свободного падения, опалубка ( гладкая и новая) со спец. смазкой, улучшающей удаление воздуха при уплотнении. Уход за бетоном после заливки ( в нашем климате не менее 10 дней)
Получается бетон в кот. нет связанных между собой пор или трещин. Клинкер стандартный - по европейским нормам. Цементы CEM II A 42.5 N или CEM I 52.5
Бетон хорошо себя чувствует в воде хотя бы по трем причинам :
- При заливке не весь цемент реагирует с водой. В воде гидрация продолжается.
- Самозалечивание бетона. Волосяные трещины закрываются.
- Набухание бетона в воде. Еще в советском пособии по проектированию гидротехнических сооружений были формулы для его расчета. Трещины закрываются.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 11:00
#58
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Гидратация продолжается не только в воде. Внутренней влаги достаточно для продолжения процесса.

Бетон хорошо себя чувствует в воде - только если нет поверхности для испарения.
Возьмите два кубика. Один полностью погрузите в воду, а второй только на половину (чем ниже влажность в помещении, тем эксперимент наглядней и воду подливайте для поддержания уровня). Проверьте через два-три месяца на прочность и водопроницаемость.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 11:44
#59
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Гидратация продолжается не только в воде. Внутренней влаги достаточно для продолжения процесса.

Бетон хорошо себя чувствует в воде - только если нет поверхности для испарения.
Возьмите два кубика. Один полностью погрузите в воду, а второй только на половину (чем ниже влажность в помещении, тем эксперимент наглядней и воду подливайте для поддержания уровня). Проверьте через два-три месяца на прочность и водопроницаемость.
При низких В/Ц может быть и недостаточно.
В воде- значит в воде .
У меня не раз было , что резервуар, после нескольких ( и да же многих) лет работы останавливали и опорожняли и он высыхал. Очень плохо для бетона.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если рассмотреть табл. 1 Пособия к СНиП 2.03.01-84 и СП 63, то по СП 63 получится п. 8.2.6 б) при частично сжатом бетоне.
У меня есть руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений . В нем написано , что оно составлено к соответствующей главе СНиП II - 56 -77 . Наверняка есть современный такой же СНиП.
Там есть таблица допустимых раскрытий трещин в зависимости от характера конструкций и условия их работы.
Центральные и внецентренно - растянутые конструкции подводные напорные конструкции при градиенте напора 20 и менее - предельная ширина раскрытия трещин 0.15 мм
Там же для капиллярного подсоса брызг и тумана при Cl и SO4 менее 50 мг предельная ширина раскрытия трещин - 0.2 мм
Bel вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 12:42
#60
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Наверняка есть современный такой же СНиП.
СП 41 с выдержкой

"Для тонкостенных конструкций при отсутствии агрессивной среды допустимая ширина раскрытия трещин принимается в соответствии с указаниями действующих нормативных документов."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 12:51
#61
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


После СНиП II-56-77 был СНиП 2.06.08-87СП, а сейчас СП 41.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений.
Действие этого СП не распространяется на резервуары, хотя в нем исчерпывающая информация по раскрытию трещин.
adstern вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая толщина защитного слоя бетона для конструкций, соприкасающихся с водой?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Сколы защитного слоя бетона Фанат Железобетонные конструкции 7 08.10.2010 00:30
почему толщина слоя укладываемого бетона должна составлять 30-40см? каштан713 Технология и организация строительства 1 29.04.2010 00:43
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45