#1 | |
Корректность введения АЖТ в узел стыка стена-плита?
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 15206
|
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
Цитата:
можно и посмотреть, но пока я на телефоне ) доберусь - выложу. На одной из опор убрал АЖТ, и получил армирование 19,5см2 вместо 14,5см2 (приложил скрин) Последний раз редактировалось Timest, 26.12.2016 в 19:42. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ты почитай тему-то.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Считаю, что использование АЖТ в таком случае вполне справедливо. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- s7onoff, ты, оказывается, сам тему не читал ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Судя по скрину - всё неправильно. Почему нет симметрии?
----- добавлено через ~2 мин. ----- И размер пластин очень большой. Уменьши в 5 раз. Как минимум.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
1. Несимметричность связана с неравномерным шагом стенок в плоскости стенок.
2. Пролет L=6м, пластины в основном 0,475м (1/12) и только возле опор ширина пластин 0,15м (собственно для моделирования АЖТ). Разве это большие КЭ? 3. На счет угла стыка - хорошая мысль! 4. Ниже прикладываю план с моментами |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
Здесь плита принята 250мм, но на нее нормативная полезная 1.5Т/м2 приходит.
Попробовал просто вырезать метровый участок и прикинуть в Арбате, у меня моменты на опорах получились вообще 9Тм. Тоже существенная разница...хотя конечно сравнивать многопролетную балку и плоское перекрытие не совсем корректно, но все же. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Я, как правило, этим пластинам просто жесткость на порядок увеличиваю и в анализ не включаю...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Мне так привычнее
![]() Меня как 2007 Кабанцев научил, я так по привычке и моделирую. Не люблю я эти АЖТ и объединения перемещений. Я лучше в колонну консольку того же сечения введу если мне эксцентриситет от фермы, например, поймать надо ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
АЖТ в стыках стен и плит перекрытия это нормальная практика при расчетах конструкций.
В данном случае проблема в том, что анализ результатов расчета ведется по КЭ с существенно разным размером. Соответственно в более мелких КЭ усилия на 25% выше, чем в КЭ большего размера. Попробуйте унифицировать размер КЭ и сравните результат. Не забудьте выложить эти результаты на форум. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Перельмутер не советует заменять АЖТ элементами с большой жесткостью. Не помню точно где читал, но аргументом была некрасивая матрица жесткости во втором варианте и накопление какой-то математической ошибки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
mainevent100, Ну почему? А если стена в полметра толщиной, реальный пролёт (6 м) сократиться до 5.5, а момент соответственно на 15%.
Если посмотрите на картинки, как раз что-то похожее на обрезание эпюры на грани опоры получается при введении АЖТ. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Я бы сказал, что это не их экономия, а не совсем некорректное отображение результатов без их использования.
Последний раз редактировалось РастОК, 27.12.2016 в 10:56. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Может я придираюсь, но мне не нравится и эта сетка КЭ. Когда у вас общая схема на весь каркас, там не стоит делать элементы 0,2х0,2м. Но на тестовой задаче может не стоит особо жадничать оперативку?). Сетка должна быть равномерной, гармоничной. Это звучит литературно, но всякие вытянутые, непропорциональные элементы порождают не слишком правильные результаты
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
mainevent100, вы правильно увидели. но подождите не торопитесь, тут Дмитрий придрался вполне справедливо.
Дело было конечно не в оперативке, просто немного поленился, думал что в одном направлении будет достаточно, но выровнял сетку до пропорциональных элементов, получил вот что )) В углу стыка стенки с перекрытием армирования явно намеревается бесконечно расти при уменьшении размеров КЭ Вы бы на какую площадь размазывали пиковые напряжения? что бы сглаживалось? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Цитата:
Но я не пойму, чего так скакнуло до 27?....Вроде не должно было так сильно измениться |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Цитата:
![]() Не ну я знаю что сетка влияет на результат. Ровно так же и очень мелкая сетка тоже может дать неправильный результат. Но чтобы на такой схеме разница в 2 раза, это перебор(((. Ну что ж. Очень бы хотелось увидеть результат решения этой задачи в ЛИРЕ 10.4 и выше. Там есть супер точные элемент, судя по вебинарам, который даёт точные результаты даже с редкой сеткой. К сожалению, Лиры у меня нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
Привел в порядок стены, но это почти ни как не повлияло. Так и осталось армирование - 27 против 21.
Что-то я запарился... 27 см2 требуется только на участке 0.2м, а в метре получается 19.88см2. Не особо то и изменилось, при уменьшении сетки. А установка АЖТ все таки уменьшает армирование участка, хотя уже не на 25%, но на 11%. в метре получается 17,8см2. Последний раз редактировалось Timest, 27.12.2016 в 12:28. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Я про это и написал, что разбивка повлияла на "картинку". Можно более точно выбрать что выкинуть, а что оставить. В остальных местах такого пика нет, поэтому и числа сохранились. Ну и если делать вставки, то тоже более правильно с мелкой разбивкой.
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Offtop: Решил отписаться.
Ребята, изучайте МКЭ. Да. Например, в МикроФе это автоматом учитывается. Цитата:
Цитата:
P.S. Не знаю как там у СКАДа, но в МикроФе усилия аппроксимируются между узлами, соответственно усилия зависят от размеров КЭ. Более точный результат получите на мелкой сетке. P.P.S. Нужно уточнить в мануале или спросить у разработчиков как аппроксимируются усилия около АЖТ. Если нулевые усилия из АЖТ как-то "притекают" в КЭ около АЖТ - тогда получите заниженные усилия. P.P.P.S. Хотите вообще "точный" результат? Замоделируйте стену объемниками на мелкой сетке. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
мне кажется, если взять схему без АЖТ, провести секущую по пиковому моменту над стеной, а потом прикинуть арматуру по приопорному моменту, то это и будет более близкий к истине вариант. По секущей можно получить более точное значение момента у опоры, чем глядя на поля моментов. А очень мелкая разбивка дальше только вредить будет, это верно.
При хорошем раскладе, такая прикидка должна совпадать с результатами расчета с учетом АЖТ. Опять же, если габариты тела подобраны удачно и +- отвечающими действительности. По крайней мере, при расчете плиты, опирающейся на колонны (через жесткие тела), ручной расчет по приопорному моменту практически совпал с тем, что вычислил скад с АЖТ Последний раз редактировалось Dmitrii_konstr, 27.12.2016 в 13:20. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
По поводу моделирования АЖТ. Я не знаю как в СКАДе, но, например, в Лире расчет производится в центре тяжести каждого пластинчатого КЭ. То есть не в узлах!. Соответственно и моделировать нужно исходя из этого! Например, у нас стена толщиной 400 мм и перекрытие толщиной 200 мм, расстояние в свету между стенами 6000 мм. Размеры КЭ стены и плиты 200х200 мм. Какие варианты: 1) Смоделировать без АЖТ. У нас будет 32 КЭ 200х200 по длине пролета. В итоге - расчетный пролет плиты, по идее, равен 6000+400/2+400/2=6400 мм. НО! Так как вычисление усилий происходит не в узлах КЭ, а в центре тяжести (т.е. если у нас КЭ размерами 200х200 мм, то усилия будут вычисляться на расстоянии 100 мм от узла!), то на самом деле расчетный пролет будет равен: 6400-200/2-200/2=6200 мм. В этом случае мы получаем завышенные значения моментов, так как считаем их не по грани стены с учетом физической ее ширины (т.е. с учетом реального пролета плиты, равного 6000 мм), а в центре. Т.е. усилия будут вычисляться не на расстоянии 400/2=200 мм от оси стены, а на расстоянии 400/2-100=100 мм. 2) Смоделировать с АЖТ, причем габарит АЖТ равен габариту стены, т.е. в нашем случае ширина АЖТ равна 400 мм (ведущий узел на оси стены и два узла на расстояниях по 200 мм в обе стороны от него). Здесь так же будет 32 КЭ 200х200 по длине пролета. В итоге - расчетный пролет плиты, по идее, равен 6000 мм. НО! На самом деле расчетный пролет будет меньше, так как мы должны вычесть расстояние до центра тяжести КЭ: 6000-200/2-200/2=5800 мм. Т.е. по факту, мы получили расчетный пролет меньше реального. В этом случае мы получим значительную разницу по сравнению с 1 вариантом (обычно порядка 30%). Но и этот вариант не самый честный! 3) Смоделировать с АЖТ, только откорректировать сетку так, чтобы центр тяжести приопорных КЭ плиты находился на расстоянии 400/2=200 мм от оси стены! Здесь можно принять 31 КЭ 200х200 и 2 КЭ 100х200 по длине пролета, причем оба КЭ 100х200 расположить к осям стен с двух сторон. Габарит АЖТ равен не габариту стены (400 мм), а габариту примыкающих к оси стены КЭ: 100+100=200мм (ведущий узел на оси стены, а два других на расстоянии 100 мм от нее. В итоге - расчетный пролет плиты, по идее, равен 6000+100+100=6200 мм. НО! На самом деле расчетный пролет будет меньше, так как мы должны вычесть расстояние до центра тяжести КЭ: 6200-200/2-200/2=6000 мм. В этом случае расчетный пролет будет равен реальному пролету 6000 мм. Момент в этом варианте будет меньше, чем в 1, но больше, чем во 2 и полностью будет соответствовать тому, что мы хотим получить. Поэтому, 3 вариант самый точный, но требует доработки сетки КЭ. В принципе, все варианты реальны, применимость каждого из них зависит от конкретной ситуации - длины пролета, толщины плиты, толщины стены и размеров сетки КЭ. Какой способ и когда применять - зависит от расчетчика. PS по такому же принципу можно учесть толщину плиты перекрытия и заморочиться еще больше.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Pro100x3mal, ok, это понятно и известно, в том числе про усилия в ц.т. КЭ. Я просто смотрю со стороны МикроФе и гибридных КЭ, где усилия выводятся в узлах.
Что меня смущает (см. вложение): Первый случай - усилия в плите осредняются по всем узлам, в том числе с учетом АЖТ. Получается, что результирующий момент по грани вертикального элемента меньше, чем в соседнем узле в пролете, что есть бред и неправильно, потому что (пишу очень условно) мы получили момент по грани = (момент "слева" или "справа" + ноль от АЖТ) / 2. Мы получили заниженное значение. Второй случай - усилия в АЖТ выведены в отдельную плоскость осреднения, т.е. усилия при выводе результатов в пределах АЖТ нулевые и не аппроксимируются с усилиями "слева и справа", т.е. (пишу очень условно) мы получили момент по грани = момент "слева" или "справа". Мы получили корректный результат. Offtop: Надеюсь понятно расписал Например, в посте 27 наблюдается первый случай... И это напрягает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Кроме того, по срединной части назначается армирование, а распределение усилий в пластинах вполне себе соответствует эпюрам. (на прикрепленном фото замоделированная одним КЭ консоль) Последний раз редактировалось SkyFly, 27.12.2016 в 15:17. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Я почему и написал, чтобы автор построил секущие по плите (правда забыл попросить приложить картинки), потому что вспомнил свои потуги считать с жесткими телами и нашел такую картинку в архивах (см. вложение). Это и была плита, но по колоннам. Вот такие картинки тогда получились.
Очень похоже на ваше) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Глупость несусветная
![]() Timest, наплюй на эту сингулярность. Никаких ажт. армируй по последнему варианту. Опорные участки выкинь на фиг. ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Наверно невнимательно прочитал
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Цитата:
С колоннами всё проще и понятнее, да и логично применять тела. А когда у вас поле этих самых стен, то тут застрелиться можно. Рациональнее всего для себя сделать несколько тестовых задач, чтобы понять "чего лишаемся", не добавляя тела). Если бы делать только расчетное обоснование, а не КЖ, КЖ0 (а может ещё и КМ ) стадий П и Р и всё быстрей, быстрей, тогда можно заниматься детальным моделированием всех особенностей. Каждая инженерная задача решается с допустимой точностью. Иногда выгодно взять максмальный пиковый момент, да ещё и немного добавить арматуры, потому что знаешь, что контролировать на стройке никто не будет)). Конечно это не про те случаи, когда надопорная арматура вылезает 30-х диаметров))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Каждый инструмент под свою задачу, стены стенам рознь. Где-то можно наплевать на пиковый момент, где-то обрезать эпюру в соответствии с геометрией стены, ну а где-то без АЖТ в стенах не получится.
А вот изучать и осваивать "новые" инструменты решения задач необходимо. Любознательность в нашей профессии отличная черта. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
Да. Я ещё молчу про введение в расчетную схему не АЖТ, а распределение жесткости колонн или стен в пределах следа сечения в перекрытии. Но почему-то СКАД и Лира над этим не хотят работать, а зря. Offtop: Что-то не то. Вы делаете с АЖТ абсолютно жесткий стык, а на деле менее жесткий, т.к. усилия уходят в пролет. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Сам запутался в картинках. Не надо такие картинки выкладывать. Никаких цифр))) Последний раз редактировалось Dmitrii_konstr, 28.12.2016 в 12:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Что касается нижнего армирования -- так и должно быть. Введением АЖТ вы уменьшили расчётный пролёт, соответственно расчётное нижнее армирование уменьшилось. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Рекомендую посмотреть очень похожие темы:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33609 |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
А тема то живет ))
Цитата:
Для чистоты эксперимента, думаю надо еще убрать из первоначальной схемы вытянутые элементы 150мм в приопорной зоне, и сделать равномерную сетку 500х500 на весь пролет, но это уже не в этом году! )) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли считать данный узел стыка ригеля с колонной жестким? | ДИМАсфен | Обследование зданий и сооружений | 7 | 21.01.2014 18:55 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел стыка ж/б колонн существующего здания | Альберт | Железобетонные конструкции | 7 | 30.07.2010 12:12 |
Узел стыка металлической и ж/б колонны | Альберт | Железобетонные конструкции | 25 | 12.07.2010 13:24 |
Узел жесткого стыка ригеля с колонной | Inal | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 19.03.2010 08:55 |