Корректность введения АЖТ в узел стыка стена-плита?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Корректность введения АЖТ в узел стыка стена-плита?

Корректность введения АЖТ в узел стыка стена-плита?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.12.2016, 16:23 #1
Корректность введения АЖТ в узел стыка стена-плита?
Timest
 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86

Установка Ажт с габаритами 300мм(толщина стены) у меня уменьшает верхнее армирование плиты перекрытия в этих местах на 30%! это серьезно как для расхода арматуры, так и для несущей способности конструкции...
с колоннами понятно все, там проблема стыка стержней и пластин, а в стыке пластин и пластин кто-нибудь ставит АЖТ?
Просмотров: 15206
 
Непрочитано 26.12.2016, 16:32
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


можно посмотреть на Ваш АЖТ? Ставите много отдельных АЖТ, каждый на три узла (узел плиты, узел стены, узел плиты)? Или один огромный на всю стену?
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 18:14
#3
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
можно посмотреть на Ваш АЖТ? Ставите много отдельных АЖТ, каждый на три узла (узел плиты, узел стены, узел плиты)? Или один огромный на всю стену?
первый вариант конечно )
можно и посмотреть, но пока я на телефоне ) доберусь - выложу.

На одной из опор убрал АЖТ, и получил армирование 19,5см2 вместо 14,5см2 (приложил скрин)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-12-26_23-37-15.png
Просмотров: 415
Размер:	48.9 Кб
ID:	181425  
Вложения
Тип файла: rar MotorScad 26.12.16.rar (124.4 Кб, 38 просмотров)

Последний раз редактировалось Timest, 26.12.2016 в 19:42.
Timest вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 19:32
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Тогда вполне себе справедливо может быть уменьшение арматуры. Но для стыка пластина-пластина влияние вот этого эффекта должно быть на порядок ниже, чем для стыка стержень-пластина.
 
 
Непрочитано 26.12.2016, 19:40
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
должно быть на порядок ни
Смотря какие размеры ажт.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 19:41
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, блин, соразмерные вертикальному элементу. Какие еще они могут быть?
 
 
Непрочитано 26.12.2016, 19:52
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Я знаю? Может у него не полпролёта.

----- добавлено через ~1 мин. -----
И на фига ажт для одинаковых КЭ? Стена метровой толщины?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 19:57
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И на фига ажт для одинаковых КЭ? Стена метровой толщины?
Ты почитай тему-то.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
На одной из опор убрал АЖТ, и получил армирование 19,5см2 вместо 14,5см2 (приложил скрин)
О! Дык по скрину все понятно. Арматура большая вылезает не на стыке оболочки и оболочки, а на стыке оболочки и УГЛА оболочки-стены. Там эффект тот же, как если б это не угол был, а колонна. Поэтому там АЖТ вот так сильно "помогает".

Считаю, что использование АЖТ в таком случае вполне справедливо.
 
 
Непрочитано 26.12.2016, 20:00
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
На одной из опор убрал АЖТ, и получил армирование 19,5см2 вместо 14,5см2 (приложил скрин)
Всё правильно.

----- добавлено через ~1 мин. -----
s7onoff, ты, оказывается, сам тему не читал
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 20:02
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё правильно.
разница в 25% - очень много, вызывает сомнения.
Timest, покажите моменты в конечных элементах плиты.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 20:09
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Судя по скрину - всё неправильно. Почему нет симметрии?

----- добавлено через ~2 мин. -----
И размер пластин очень большой. Уменьши в 5 раз. Как минимум.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 21:17
#12
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


1. Несимметричность связана с неравномерным шагом стенок в плоскости стенок.
2. Пролет L=6м, пластины в основном 0,475м (1/12) и только возле опор ширина пластин 0,15м (собственно для моделирования АЖТ). Разве это большие КЭ?
3. На счет угла стыка - хорошая мысль!
4. Ниже прикладываю план с моментами
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-12-27_01-13-58.png
Просмотров: 254
Размер:	57.0 Кб
ID:	181427  
Timest вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 21:19
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
Разве это большие КЭ?
Бахил видимо любит, чтоб плита толщиной 200 мм моделировалась квадратиком со стороной 20 мм.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 21:49
#14
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


Здесь плита принята 250мм, но на нее нормативная полезная 1.5Т/м2 приходит.
Попробовал просто вырезать метровый участок и прикинуть в Арбате, у меня моменты на опорах получились вообще 9Тм. Тоже существенная разница...хотя конечно сравнивать многопролетную балку и плоское перекрытие не совсем корректно, но все же.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-12-27_01-45-28.png
Просмотров: 212
Размер:	19.4 Кб
ID:	181433  
Timest вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 04:31
#15
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
и только возле опор ширина пластин 0,15м (собственно для моделирования АЖТ).
Зачем ажт? Просто исключите эти пластины из анализа.
Я, как правило, этим пластинам просто жесткость на порядок увеличиваю и в анализ не включаю...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 05:18
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
просто жесткость на порядок увеличиваю и в анализ не включаю
то же, что и АЖТ, получается)
 
 
Непрочитано 27.12.2016, 05:22
#17
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
то же, что и АЖТ, получается)
Мне так привычнее
Меня как 2007 Кабанцев научил, я так по привычке и моделирую. Не люблю я эти АЖТ и объединения перемещений. Я лучше в колонну консольку того же сечения введу если мне эксцентриситет от фермы, например, поймать надо
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 06:51
| 1 #18
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


АЖТ в стыках стен и плит перекрытия это нормальная практика при расчетах конструкций.
В данном случае проблема в том, что анализ результатов расчета ведется по КЭ с существенно разным размером. Соответственно в более мелких КЭ усилия на 25% выше, чем в КЭ большего размера.
Попробуйте унифицировать размер КЭ и сравните результат.
Не забудьте выложить эти результаты на форум.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-12-27_08-44-20.png
Просмотров: 232
Размер:	39.7 Кб
ID:	181435  
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 07:33
#19
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Дело даже не в размере элемента, а в "обрезании" эпюры моментов
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 08:23
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Дело даже не в размере элемента
размер имеет значение
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 10:00
#21
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
просто жесткость на порядок увеличиваю и в анализ не включаю
то же, что и АЖТ, получается)
Перельмутер не советует заменять АЖТ элементами с большой жесткостью. Не помню точно где читал, но аргументом была некрасивая матрица жесткости во втором варианте и накопление какой-то математической ошибки.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 10:10
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Перельмутер не советует заменять АЖТ элементами с большой жесткостью
а я вообще не советую использовать АЖТ для стен
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 10:17
#23
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


mainevent100, Ну почему? А если стена в полметра толщиной, реальный пролёт (6 м) сократиться до 5.5, а момент соответственно на 15%.

Если посмотрите на картинки, как раз что-то похожее на обрезание эпюры на грани опоры получается при введении АЖТ.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 10:18
| 1 #24
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а я вообще не советую использовать АЖТ для стен
На чём основан данный совет? АЖТ можно и нужно использовать для стен. Другое дело, что не всегда есть время их вводить в схему.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 10:29
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
АЖТ можно и нужно использовать для стен
можно - да; нужно - сильно сомневаюсь.
я о стенах до 300 мм, толще редко случаются

----- добавлено через 48 сек. -----
сомнения только в их эффективности, в экономию 25% пока не верю.. )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 10:35
#26
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сомнения только в их эффективности, в экономию 25% пока не верю.. )
Я бы сказал, что это не их экономия, а не совсем некорректное отображение результатов без их использования.

Последний раз редактировалось РастОК, 27.12.2016 в 10:56.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2016, 10:51
#27
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


Уменьшил габарит КЭ, картинка изменилась ))
25% экономии не получается
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-12-27_14-45-01.png
Просмотров: 197
Размер:	146.7 Кб
ID:	181447  
Timest вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 10:59
#28
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
Уменьшил габарит КЭ, картинка изменилась ))
Может я придираюсь, но мне не нравится и эта сетка КЭ. Когда у вас общая схема на весь каркас, там не стоит делать элементы 0,2х0,2м. Но на тестовой задаче может не стоит особо жадничать оперативку?). Сетка должна быть равномерной, гармоничной. Это звучит литературно, но всякие вытянутые, непропорциональные элементы порождают не слишком правильные результаты
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 11:30
#29
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
Уменьшил габарит КЭ, картинка изменилась ))
слева без АЖТ 19 см2, справа с АЖТ 18 см2 - правильно я увидел? разница 5%
при конструировании пиковые значения сглаживаются, поэтому разницы в арматуре не будет совсем.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2016, 11:42
#30
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


mainevent100, вы правильно увидели. но подождите не торопитесь, тут Дмитрий придрался вполне справедливо.
Дело было конечно не в оперативке, просто немного поленился, думал что в одном направлении будет достаточно, но выровнял сетку до пропорциональных элементов, получил вот что ))

В углу стыка стенки с перекрытием армирования явно намеревается бесконечно расти при уменьшении размеров КЭ

Вы бы на какую площадь размазывали пиковые напряжения? что бы сглаживалось?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-12-27_15-32-39.png
Просмотров: 169
Размер:	285.9 Кб
ID:	181450  
Timest вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 11:48
#31
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
mainevent100, вы правильно увидели. но подождите не торопитесь, тут Дмитрий придрался вполне справедливо.
Дело было конечно не в оперативке, просто немного поленился, думал что в одном направлении будет достаточно, но выровнял сетку до пропорциональных элементов, получил вот что ))
Справедливости ради, поля стали красивше, но разбивка сказалась только у "края стены".
Но я не пойму, чего так скакнуло до 27?....Вроде не должно было так сильно измениться
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 11:56
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
не пойму, чего так скакнуло до 27
по той же причине.
сначала при больших КЭ значение было 14, потом стало 19, теперь 27
можно выбирать любое и смело проектировать
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2016, 11:59
#33
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


Dmitrii_konstr, вероятно дело вот в чем.
Пойду вколю укол от лени, и переделаю триангуляцию стен!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-12-27_15-58-20.png
Просмотров: 165
Размер:	8.2 Кб
ID:	181455  
Timest вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 12:02
#34
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
по той же причине.
сначала при больших КЭ значение было 14, потом стало 19, теперь 27
можно выбирать любое и смело проектировать


Не ну я знаю что сетка влияет на результат. Ровно так же и очень мелкая сетка тоже может дать неправильный результат. Но чтобы на такой схеме разница в 2 раза, это перебор(((. Ну что ж. Очень бы хотелось увидеть результат решения этой задачи в ЛИРЕ 10.4 и выше. Там есть супер точные элемент, судя по вебинарам, который даёт точные результаты даже с редкой сеткой. К сожалению, Лиры у меня нет.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2016, 12:14
#35
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


Привел в порядок стены, но это почти ни как не повлияло. Так и осталось армирование - 27 против 21.

Что-то я запарился...
27 см2 требуется только на участке 0.2м, а в метре получается 19.88см2. Не особо то и изменилось, при уменьшении сетки.
А установка АЖТ все таки уменьшает армирование участка, хотя уже не на 25%, но на 11%. в метре получается 17,8см2.

Последний раз редактировалось Timest, 27.12.2016 в 12:28.
Timest вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 12:33
#36
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
27 см2 требуется только на участке 0.2м, а в метре получается 19.88см2. Не особо то и изменилось, при уменьшении сетки.
Я про это и написал, что разбивка повлияла на "картинку". Можно более точно выбрать что выкинуть, а что оставить. В остальных местах такого пика нет, поэтому и числа сохранились. Ну и если делать вставки, то тоже более правильно с мелкой разбивкой.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 12:51
#37
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Offtop: Решил отписаться.
Ребята, изучайте МКЭ.
Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
в стыке пластин и пластин кто-нибудь ставит АЖТ?
Да. Например, в МикроФе это автоматом учитывается.

Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
В углу стыка стенки с перекрытием армирования явно намеревается бесконечно расти при уменьшении размеров КЭ
Так и должно быть.

Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
Вы бы на какую площадь размазывали пиковые напряжения? что бы сглаживалось?
Верный вопрос, на который никто не даст ответа. Выбирайте сами.

P.S. Не знаю как там у СКАДа, но в МикроФе усилия аппроксимируются между узлами, соответственно усилия зависят от размеров КЭ. Более точный результат получите на мелкой сетке.
P.P.S. Нужно уточнить в мануале или спросить у разработчиков как аппроксимируются усилия около АЖТ. Если нулевые усилия из АЖТ как-то "притекают" в КЭ около АЖТ - тогда получите заниженные усилия.
P.P.P.S. Хотите вообще "точный" результат? Замоделируйте стену объемниками на мелкой сетке.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 12:58
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Более точный результат получите на мелкой сетке.
ага, еще бы знать - какой он "точный"
можно сделать КЭ по миллиметру и радоваться "точному", но не правильному результату
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 13:06
#39
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


На более густой сетке больше узлов = эпюры более похожи на криволинейные. Хотя генерировать сетку меньше чем 100х100 мм для ж.б. смысла нет. Ну и не забывать про толщину пластин И ещё 100500 нюансов
non-live вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 13:14
#40
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


мне кажется, если взять схему без АЖТ, провести секущую по пиковому моменту над стеной, а потом прикинуть арматуру по приопорному моменту, то это и будет более близкий к истине вариант. По секущей можно получить более точное значение момента у опоры, чем глядя на поля моментов. А очень мелкая разбивка дальше только вредить будет, это верно.

При хорошем раскладе, такая прикидка должна совпадать с результатами расчета с учетом АЖТ. Опять же, если габариты тела подобраны удачно и +- отвечающими действительности.
По крайней мере, при расчете плиты, опирающейся на колонны (через жесткие тела), ручной расчет по приопорному моменту практически совпал с тем, что вычислил скад с АЖТ

Последний раз редактировалось Dmitrii_konstr, 27.12.2016 в 13:20.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 13:49
#41
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Перельмутер не советует заменять АЖТ элементами с большой жесткостью. Не помню точно где читал, но аргументом была некрасивая матрица жесткости во втором варианте и накопление какой-то математической ошибки.
Различия в жесткостях элементов на несколько порядков приводит к плохой обусловленности матрицы, что в свою очередь приводит к значительным невязкам в решении.

По поводу моделирования АЖТ. Я не знаю как в СКАДе, но, например, в Лире расчет производится в центре тяжести каждого пластинчатого КЭ. То есть не в узлах!. Соответственно и моделировать нужно исходя из этого! Например, у нас стена толщиной 400 мм и перекрытие толщиной 200 мм, расстояние в свету между стенами 6000 мм. Размеры КЭ стены и плиты 200х200 мм. Какие варианты:
1) Смоделировать без АЖТ. У нас будет 32 КЭ 200х200 по длине пролета. В итоге - расчетный пролет плиты, по идее, равен 6000+400/2+400/2=6400 мм. НО! Так как вычисление усилий происходит не в узлах КЭ, а в центре тяжести (т.е. если у нас КЭ размерами 200х200 мм, то усилия будут вычисляться на расстоянии 100 мм от узла!), то на самом деле расчетный пролет будет равен: 6400-200/2-200/2=6200 мм. В этом случае мы получаем завышенные значения моментов, так как считаем их не по грани стены с учетом физической ее ширины (т.е. с учетом реального пролета плиты, равного 6000 мм), а в центре. Т.е. усилия будут вычисляться не на расстоянии 400/2=200 мм от оси стены, а на расстоянии 400/2-100=100 мм.
2) Смоделировать с АЖТ, причем габарит АЖТ равен габариту стены, т.е. в нашем случае ширина АЖТ равна 400 мм (ведущий узел на оси стены и два узла на расстояниях по 200 мм в обе стороны от него). Здесь так же будет 32 КЭ 200х200 по длине пролета. В итоге - расчетный пролет плиты, по идее, равен 6000 мм. НО! На самом деле расчетный пролет будет меньше, так как мы должны вычесть расстояние до центра тяжести КЭ: 6000-200/2-200/2=5800 мм. Т.е. по факту, мы получили расчетный пролет меньше реального. В этом случае мы получим значительную разницу по сравнению с 1 вариантом (обычно порядка 30%). Но и этот вариант не самый честный!
3) Смоделировать с АЖТ, только откорректировать сетку так, чтобы центр тяжести приопорных КЭ плиты находился на расстоянии 400/2=200 мм от оси стены! Здесь можно принять 31 КЭ 200х200 и 2 КЭ 100х200 по длине пролета, причем оба КЭ 100х200 расположить к осям стен с двух сторон. Габарит АЖТ равен не габариту стены (400 мм), а габариту примыкающих к оси стены КЭ: 100+100=200мм (ведущий узел на оси стены, а два других на расстоянии 100 мм от нее. В итоге - расчетный пролет плиты, по идее, равен 6000+100+100=6200 мм. НО! На самом деле расчетный пролет будет меньше, так как мы должны вычесть расстояние до центра тяжести КЭ: 6200-200/2-200/2=6000 мм. В этом случае расчетный пролет будет равен реальному пролету 6000 мм. Момент в этом варианте будет меньше, чем в 1, но больше, чем во 2 и полностью будет соответствовать тому, что мы хотим получить.

Поэтому, 3 вариант самый точный, но требует доработки сетки КЭ.
В принципе, все варианты реальны, применимость каждого из них зависит от конкретной ситуации - длины пролета, толщины плиты, толщины стены и размеров сетки КЭ. Какой способ и когда применять - зависит от расчетчика.
PS по такому же принципу можно учесть толщину плиты перекрытия и заморочиться еще больше.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (14.4 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (31.2 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (31.7 Кб, 244 просмотров)
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 14:02
#42
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 189


Вопрос к ТС

При ввоже АЖТ в стык стена/плита армирование (момент) уменьшается на опоре, а в пролете увеличивается?
YuraSiro вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 14:04
#43
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
армирование (момент) уменьшается на опоре, а в пролете увеличивается?
нет, это же не физ. нелин!
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 14:21
#44
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Pro100x3mal, ok, это понятно и известно, в том числе про усилия в ц.т. КЭ. Я просто смотрю со стороны МикроФе и гибридных КЭ, где усилия выводятся в узлах.

Что меня смущает (см. вложение):

Первый случай - усилия в плите осредняются по всем узлам, в том числе с учетом АЖТ. Получается, что результирующий момент по грани вертикального элемента меньше, чем в соседнем узле в пролете, что есть бред и неправильно, потому что (пишу очень условно) мы получили момент по грани = (момент "слева" или "справа" + ноль от АЖТ) / 2. Мы получили заниженное значение.

Второй случай - усилия в АЖТ выведены в отдельную плоскость осреднения, т.е. усилия при выводе результатов в пределах АЖТ нулевые и не аппроксимируются с усилиями "слева и справа", т.е. (пишу очень условно) мы получили момент по грани = момент "слева" или "справа". Мы получили корректный результат.

Offtop: Надеюсь понятно расписал

Например, в посте 27 наблюдается первый случай... И это напрягает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: d.jpg
Просмотров: 441
Размер:	124.4 Кб
ID:	181467  
non-live вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 14:21
#45
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Offtop:
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
P.P.P.S. Хотите вообще "точный" результат? Замоделируйте стену объемниками на мелкой сетке.
не хватает ещё p.p.p.p.s объемниками на мелкой сетке не в скаде))
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 15:08
#46
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
2) Смоделировать с АЖТ, причем габарит АЖТ равен габариту стены, ... В итоге - расчетный пролет плиты, по идее, равен 6000 мм. НО! На самом деле расчетный пролет будет меньше, так как мы должны вычесть расстояние до центра тяжести КЭ: 6000-200/2-200/2=5800 мм. Т.е. по факту, мы получили расчетный пролет меньше реального.
Ерунда какая-то. Ваш пролёт равен расстоянию между опорными узлами (либо узлами стены, либо АЖТ) и никаких разночтений тут не будет.
Кроме того, по срединной части назначается армирование, а распределение усилий в пластинах вполне себе соответствует эпюрам. (на прикрепленном фото замоделированная одним КЭ консоль)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 242
Размер:	96.0 Кб
ID:	181474  

Последний раз редактировалось SkyFly, 27.12.2016 в 15:17.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 15:24
#47
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Например, в посте 27 наблюдается первый случай... И это напрягает.
Я почему и написал, чтобы автор построил секущие по плите (правда забыл попросить приложить картинки), потому что вспомнил свои потуги считать с жесткими телами и нашел такую картинку в архивах (см. вложение). Это и была плита, но по колоннам. Вот такие картинки тогда получились.

Очень похоже на ваше)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эпюра.jpg
Просмотров: 300
Размер:	113.4 Кб
ID:	181475  
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 16:51
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
где усилия выводятся в узлах.
Глупость несусветная

Timest, наплюй на эту сингулярность. Никаких ажт. армируй по последнему варианту.
Опорные участки выкинь на фиг. - скопируй в пайнт и закрась синие участки жёлтым цветом.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 17:09
#49
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Timest, наплюй на эту сингулярность. Никаких ажт. армируй по последнему варианту.
Опорные участки выкинь на фиг. - скопируй в пайнт и закрась синие участки жёлтым цветом.
В 21-м скаде хорошо настраивается фоновый цвет пластин. При отключении "лишних" пиковых значений не так сильно бросается в глаза)).
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 17:14
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
В 21-м скаде хорошо настраивается фоновый цвет пластин.
Вот это правильно. Перельмутер знает своё дело.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2016, 17:33
#51
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


спасибо всем ))
думаю, что от АЖТ и правда уйду, а пики буду усреднять с соседними клетками...
Timest вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 17:37
#52
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Offtop: Ой, что-то понесло. Перефразирую известную задачку: есть 2 схемы, в одной пики наточены, в другой жесткие тела над....ы. Какую схему сам возьмёшь, а какую коллеге отдашь?
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 17:38
#53
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
спасибо всем ))
думаю, что от АЖТ и правда уйду, а пики буду усреднять с соседними клетками...
Самое верное решение
YuraSiro вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 04:20
#54
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
размер имеет значение
Не спорю. Но в данном случае бОльший вклад вносит все же эпюра моментов.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 08:48
#55
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Глупость несусветная
Наверно невнимательно прочитал
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Я просто смотрю со стороны МикроФе и гибридных КЭ, где усилия выводятся в узлах.
Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
думаю, что от АЖТ и правда уйду, а пики буду усреднять с соседними клетками...
Обратно в каменный век? Плита же опирается не на линию, а на стену определенной ширины. С колоннами ещё хуже - если не введете АЖТ, то получите заниженные моменты в колоннах.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 09:28
#56
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Обратно в каменный век?
именно! нечего ерундой заниматься и тешить свое самолюбие "точностью" современных технологий
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 10:02
#57
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Обратно в каменный век? Плита же опирается не на линию, а на стену определенной ширины. С колоннами ещё хуже - если не введете АЖТ, то получите заниженные моменты в колоннах.
Я не соглашусь. Если бы в скаде все вставки автоматически осуществлялись,не вручную каждый элемент, то можно пихать везде (а может я не в курсе и так можно для стен сделать??)

С колоннами всё проще и понятнее, да и логично применять тела. А когда у вас поле этих самых стен, то тут застрелиться можно.
Рациональнее всего для себя сделать несколько тестовых задач, чтобы понять "чего лишаемся", не добавляя тела). Если бы делать только расчетное обоснование, а не КЖ, КЖ0 (а может ещё и КМ ) стадий П и Р и всё быстрей, быстрей, тогда можно заниматься детальным моделированием всех особенностей. Каждая инженерная задача решается с допустимой точностью. Иногда выгодно взять максмальный пиковый момент, да ещё и немного добавить арматуры, потому что знаешь, что контролировать на стройке никто не будет)). Конечно это не про те случаи, когда надопорная арматура вылезает 30-х диаметров)))
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 10:30
#58
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Сообщение от non-live:
Обратно в каменный век?
именно!
Каждый инструмент под свою задачу, стены стенам рознь. Где-то можно наплевать на пиковый момент, где-то обрезать эпюру в соответствии с геометрией стены, ну а где-то без АЖТ в стенах не получится.
А вот изучать и осваивать "новые" инструменты решения задач необходимо. Любознательность в нашей профессии отличная черта.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 11:10
#59
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Offtop: Пардон, что с ЛИРОЙ в СКАДОВСКУЮ тему, но у меня при экспериментах с АЖТ в ЛИРЕ уменьшалась зона нижнего армирования и увеличивалась зона верхнего.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: хлам.png
Просмотров: 268
Размер:	20.1 Кб
ID:	181493  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 11:47
#60
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
нечего ерундой заниматься и тешить свое самолюбие "точностью" современных технологий
Если в некоторых программах некоторые вещи (например, образование площадки опирания на стену) реализованы автоматически и тестовые схемы показывают хороший результат, то почему бы это не использовать?
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
ну а где-то без АЖТ в стенах не получится.
Да.

Я ещё молчу про введение в расчетную схему не АЖТ, а распределение жесткости колонн или стен в пределах следа сечения в перекрытии. Но почему-то СКАД и Лира над этим не хотят работать, а зря.


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
но у меня при экспериментах с АЖТ в ЛИРЕ уменьшалась зона нижнего армирования и увеличивалась зона верхнего.
Offtop: Что-то не то. Вы делаете с АЖТ абсолютно жесткий стык, а на деле менее жесткий, т.к. усилия уходят в пролет.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 11:50
#61
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Offtop: Пардон, что с ЛИРОЙ в СКАДОВСКУЮ тему, но у меня при экспериментах с АЖТ в ЛИРЕ уменьшалась зона нижнего армирования и увеличивалась зона верхнего.
Лично мне как раз интересно сравнить было. Но по картинке непонятно. На правой картинке, снизу, вроде бы наоборот меньше, чисто по тёмным элементам. Нет? Можно ли включить подписывание площадей арматуры прям на схеме?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Offtop: Что-то не то. Вы делаете с АЖТ абсолютно жесткий стык, а на деле менее жесткий, т.к. усилия уходят в пролет.
а вам не кажется, что на правой нижней картинке наоборот стало требоваться меньше арматуры?

Сам запутался в картинках. Не надо такие картинки выкладывать. Никаких цифр)))

Последний раз редактировалось Dmitrii_konstr, 28.12.2016 в 12:06.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 11:57
#62
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Offtop: Да, невнимательно посмотрел
non-live вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 12:01
#63
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
при экспериментах с АЖТ в ЛИРЕ уменьшалась зона нижнего армирования и увеличивалась зона верхнего.
Зона верхнего увеличиваться не должна, ну и на ваших картинках очень похоже, что АЖТ просто обрезают эпюру моментов.
Что касается нижнего армирования -- так и должно быть. Введением АЖТ вы уменьшили расчётный пролёт, соответственно расчётное нижнее армирование уменьшилось.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 13:19
#64
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: Рекомендую посмотреть очень похожие темы:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33609
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2016, 16:42
#65
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Зона верхнего увеличиваться не должна.
А увеличивается. Приложил на всякий пожарный и саму схему с экспериментами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: хлам.png
Просмотров: 89
Размер:	9.6 Кб
ID:	181529  
Вложения
Тип файла: lir ЭКС АЖТ.lir (864.7 Кб, 7 просмотров)
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2016, 07:36
#66
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


А тема то живет ))
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Обратно в каменный век? Плита же опирается не на линию, а на стену определенной ширины. С колоннами ещё хуже - если не введете АЖТ, то получите заниженные моменты в колоннах.
Если принять за окончательное решение картину из поста 30, в которой после усреднения получаются значения - 20,3см2 без АЖТ и 18,1см2 с АЖТ, то возвращаясь к первоначальной моей схеме (см. пост 3), введение АЖТ дает какой-то заниженный результат армирования - 14.3см2.
Для чистоты эксперимента, думаю надо еще убрать из первоначальной схемы вытянутые элементы 150мм в приопорной зоне, и сделать равномерную сетку 500х500 на весь пролет, но это уже не в этом году! ))
Timest вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2016, 09:19
| 1 #67
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
и сделать равномерную сетку 500х500 на весь пролет, но это уже не в этом году! ))
сделайте 250х250 и будет вам счастье
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Корректность введения АЖТ в узел стыка стена-плита?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли считать данный узел стыка ригеля с колонной жестким? ДИМАсфен Обследование зданий и сооружений 7 21.01.2014 18:55
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел стыка ж/б колонн существующего здания Альберт Железобетонные конструкции 7 30.07.2010 12:12
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Узел жесткого стыка ригеля с колонной Inal Конструкции зданий и сооружений 13 19.03.2010 08:55