У меня ступор. По закону давление на стенки сосуда равно P=ρ*g*H. Но по логике кажется, что для расчёта железобетонной стены резервуара нагрузка во втором случае будет меньше. Подскажите прав ли я.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резервуар.jpg
Просмотров: 2330
Размер:	44.2 Кб
ID:	182551  

Просмотров: 26650
 
Непрочитано 25.01.2017, 12:36
| 1 #2
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Подскажите прав ли я
Нет.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 12:44
1 | #3
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Давление одинаково в обоих случаях. А нагрузка разная, т.к. площади приложения этого давления разные.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 13:00
#4
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Давление одинаково в обоих случаях. А нагрузка разная, т.к. площади приложения этого давления разные.
Получается эпюра нагрузок выглядит таким образом?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюра.jpg
Просмотров: 1749
Размер:	37.3 Кб
ID:	182559  

Последний раз редактировалось Ust, 25.01.2017 в 14:12.
Ust вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 13:03
#5
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


давление в паскалях измеряется.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 13:03
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


да

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
А нагрузка разная, т.к. площади приложения этого давления разные.
Это как понять из одного разреза?)
 
 
Непрочитано 25.01.2017, 13:14
#7
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Это как понять из одного разреза?)
приложение телепатии... Возможно, глючит немного
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 13:21
#8
moorch-cat

Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия
 
Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 96


Не забудьте про кольцевые напряжения, которые зависят от радиуса серединной поверхности стенки РВС.
См., СП 16.13330.2011, разд. 11;
Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, п. 3.5.7
(приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 N 780)
moorch-cat вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 13:53
| 1 #9
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Ответ был дан в посте №2. Потом как всегда начался флуд и ползание по дебрям.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от moorch-cat Посмотреть сообщение
Не забудьте про кольцевые напряжения
с чего Вы взяли, что резервуар цилиндрический, а не прямоугольный ???
Даете ссылку на СП по металлическим конструкциям, а резервуар-то железобетонный ...
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 13:57
#10
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
с чего Вы взяли, что резервуар цилиндрический, а не прямоугольный ???
Beduin1978, я вот такие расчеты не делал, но хватило 5 минут поиска, чтобы понять, что "кольцевые напряжения" считаются на любую форму сосуда.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 13:59
#11
moorch-cat

Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия
 
Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 96


Цитата:
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
а резервуар-то железобетонный ...
Упс...
Но для этого вопроса это фиолетово
Ну хоть здесь можно посмотреть.

Последний раз редактировалось moorch-cat, 25.01.2017 в 14:08.
moorch-cat вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 14:19
1 | #12
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Получается эпюра нагрузок выглядит таким образом?
Вы правильно написали формулу P=ρ*g*H
Р- давление в Па или Н/м2
ρ- плотность жидкости
g- переход из кгс в Н
Н- глубина на которой вычисляется давление,
Так вот согласно этой формуле, в резервуарах и вообще в любой жидкости на одной глубине одинаковое давление, которое не зависит ни от формы резервуара, ни от размеров стен, а зависит только от плотности жидкости и глубины.
Если вам надо определить силу давления, проинтегрируйте давление*площадь.
А вот сила давления уже зависит от площади. Есть даже понятие гидростатического парадокса, жидкость весом М может в бесконечно число раз создать большую силу, чем собственный вес, на этом принципе работают гидравлические домкраты.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 14:27
#13
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
сила давления
Сила ОТ давления. А "сила давления" - это всё равно что "скорость площади", например.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 14:37
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
g- переход из кгс в Н
из кг в Н.
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
"сила давления"
Вполне себе употребимый термин.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 14:37
#15
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вы правильно написали формулу P=ρ*g*H
Р- давление в Па или Н/м2
ρ- плотность жидкости
g- переход из кгс в Н
Н- глубина на которой вычисляется давление,
Так вот согласно этой формуле, в резервуарах и вообще в любой жидкости на одной глубине одинаковое давление, которое не зависит ни от формы резервуара, ни от размеров стен, а зависит только от плотности жидкости и глубины.
Если вам надо определить силу давления, проинтегрируйте давление*площадь.
А вот сила давления уже зависит от площади. Есть даже понятие гидростатического парадокса, жидкость весом М может в бесконечно число раз создать большую силу, чем собственный вес, на этом принципе работают гидравлические домкраты.
Спасибо. Я правильно определил нагрузку на стену в 4 посте?
Ust вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 14:42
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Я правильно определил нагрузку на стену в 4 посте?
ну как же правильно, когда там внизу давление = ро жэ аш. Ро = 1 т/м3, жэ = 1 кгс/кг, аш = 5 м итого перемножаю и получаю пять умножить на один и умножить на один равно ПЯТЬ тонн на метр квадратный. Откуда 2.25-то?
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 14:45
#17
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
ну как же правильно, когда там внизу давление = ро жэ аш. Ро = 1 т/м3, жэ = 1 кгс/кг, аш = 5 м итого перемножаю и получаю пять умножить на один и умножить на один равно ПЯТЬ тонн на метр квадратный. Откуда 2.25-то?
А если я уменьшу ширину резервуара до 10 см, то всё равно будет нагрузка 5 т/м2 на стену? Не смешите.
Ust вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 14:50
#18
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
А если я уменьшу ширину резервуара до 10 см, то всё равно будет нагрузка 5 т/м2? Не смешите.
да хоть до 1кв.мм. Давление от этого не меняется. Вы что, не читаете то, что вам пишут?
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 14:53
#19
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
да хоть до 1кв.мм. Давление от этого не меняется. Вы что, не читаете то, что вам пишут?
Я не про гидростатическое давление. Я про нагрузку на стену.
Ust вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 14:54
#20
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


Рекомендую посмотреть картинку. Хоть в палец толщиной...
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 14:54
1 | #21
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Вполне себе употребимый термин.
Ну, если про "употребление", то чего только нынче не употребляют к месту и не к месту. И не только терминов

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Я не про гидростатическое давление. Я про нагрузку на стену.
А эпюра ваша на давление только. Нагрузка по другим формулам считается. Про "кольцевые напряжения" вам не зря напомнили. Ищите методику расчета.

А если рассматривать усилия на бесконечно малую ширину стенки (эпюра на разрез вроде как бы это и предполагает), то площадь уже становится ни при чем. И как бы вы не меняли расстояние между стенками, удельная сила будет одна и та же хоть при расстоянии в несколько километров, хоть в несколько нанометров (лишь бы молекулы воды через этот зазор проскакивали).
__________________
Век живи, век учись - ...

Последний раз редактировалось Bull, 25.01.2017 в 15:03.
Bull вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 14:56
#22
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


давление на стену это произведение давления на площадь. Не измените площадь стены, не изменится и нагрузка. а расстояние между стен на это не лияет.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 15:02
#23
moorch-cat

Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия
 
Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 96


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Рекомендую посмотреть картинку
А треснула бы бочка, если б была больше раза в три в диаметре?
moorch-cat вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 15:04
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ust, вам ответили в самом первом сообщении. Давление в жидкости не зависит от ширины сосуда. Вспомните физику, 7-8 класс и перестанете смеяться. Давление столба жидкости зависит от высоты столба.

----- добавлено через ~1 мин. -----
moorch-cat, там не в этом суть вопроса, а в том, что узкий столб и чуть-чуть воды мощнейше поднимали давление в бочке.
 
 
Непрочитано 25.01.2017, 15:07
#25
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от moorch-cat Посмотреть сообщение
А треснула бы бочка, если б была больше раза в три в диаметре?
если сколочена из тех же досок, хоть в 100500 раз. Не поможет. Что автору всей толпой и пытаемся донести.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 15:12
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


На форуме думающих инженеров мы уже рассказывали друг другу про давление столба жидкости, про то, что трение не зависит от площади контакта... что будем обсуждать завтра? Направление силы притяжения?
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 15:26
#27
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
На форуме думающих инженеров мы уже рассказывали друг другу про давление столба жидкости, про то, что трение не зависит от площади контакта... что будем обсуждать завтра? Направление силы притяжения?
1-ое правило на форуме думающих инженеров: не задавать глупых вопросов?
Ust вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 15:34
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
1-ое правило на форуме думающих инженеров: не задавать глупых вопросов?
Да задали и норм. Вам ответили прямо вот сразу же наверху. Дальше-то чего тему мы раздуваем, я понять не могу...
 
 
Непрочитано 25.01.2017, 16:06
#29
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
что будем обсуждать завтра? Направление силы притяжения?
Боюсь, что к этому все и идет ... Более того, найдутся и такие, которые будут утверждать и доказывать, что она направлена вверх или вбок в зависимости от количества выкуренного в школе и институте.
Beduin1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 16:09
#30
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Боюсь, что к этому все и идет ... Более того, найдутся и такие, которые будут утверждать и доказывать, что она направлена вверх или вбок в зависимости от количества выкуренного в школе и институте.
Начнём с Вас. Научим Вас цитировать сообщения на форуме.
Ust вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 19:00
#31
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Кстати, зря смеётесь. Вопросы терминологии - они первостепенны.

Давление воды (вертикальное/горизонтальное) в рассматриваемой точке пространства:
Pв=Pг=гамма в * h (удельный вес воды умножить на высоту столба воды в указанной точке)
гамма в = ро в * g (плотность на ускорение свободного падения)

В свою очередь, это давление формирует нагрузку на конструкцию. В рассматриваемой плоскости эпюра этой нагрузки имеет форму треугольника.

Как-то так.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 20:03
#32
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
А если я уменьшу ширину резервуара до 10 см, то всё равно будет нагрузка 5 т/м2 на стену? Не смешите.
Offtop: Да блин не смешно... Тебе какой ... диплом инженера выдал?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 21:45
#33
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Тебе какой ... диплом инженера выдал?
Offtop: это еще цветочки... судя по тому, что он считает себя инженером-конструктором, да еще и время регистрации на форуме говорит о том... что практикующий не первый год... короче мог уже наворотить дел
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 07:30
#34
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
сила давления
Сила ОТ давления. А "сила давления" - это всё равно что "скорость площади", например.
И давно вы видели фразу СИЛА ОТ ДАВЛЕНИЯ????
Сила давления воды на стены более чем нормальная
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2017, 09:47
#35
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Offtop:
Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Offtop: это еще цветочки... судя по тому, что он считает себя инженером-конструктором, да еще и время регистрации на форуме говорит о том... что практикующий не первый год... короче мог уже наворотить дел
Хахаха)) Что ещё расскажешь? Погадай по руке: расскажи про прошлое, поведай о будущем, ромале.
Ust вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 09:58
#36
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Сила давления
Просто "давление".

Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
да хоть до 1кв.мм. Давление от этого не меняется
Думаю, это не совсем верно. Далее ИМХО. Давление во всех направлениях на одной и той же "глубине" как бы одинаковое, но не совсем. При отсутствии капиллярных явлений это так и есть, но при уменьшении поперечного сечения сосуда вертикальные составляющие поля давления будет стремиться к нулю, горизонтальные составляющие - от отрицательных величин сверху сосуда до положительных снизу.

На картинке несколько неверно. При тонком такая эпюра имеет место, если сосуд высокий, либо если жидкость достаточна сжимаема, чтобы верхние ее слои, задерживаясь на стенках, смогли немного "опуститься", промяв нижние слои. При "оооочень тонком" горизонтальные составляющие наверняка будут примерно одинаковыми по всей высоте (линия эпюры стремиться запараллелиться со стенкой).

Нет, много писанины и непродуманных мыслей. Нафиг. Наверное, эта тема отдельного исследования
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 55555.png
Просмотров: 787
Размер:	9.0 Кб
ID:	182608  

Последний раз редактировалось kopekopa, 26.01.2017 в 10:07.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 11:40
#37
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Далее ИМХО. Давление во всех направлениях на одной и той же "глубине" как бы одинаковое, но не совсем. При отсутствии капиллярных явлений это так и есть, но при уменьшении поперечного сечения сосуда вертикальные составляющие поля давления будет стремиться к нулю, горизонтальные составляющие - от отрицательных величин сверху сосуда до положительных снизу.
Ваше ИМХО направлено в нужную сторону, только с масштабом промахнулись.

Воды бывают свободные (гравитационные), физически связанные (капиллярные), химически связанные...

Если мы говорим о давлении воды на конструкции здания/сооружения, то мы по-умолчанию подразумеваем, что эта вода - гравитационная. То есть, мы пренебрегаем капиллярными явлениями и силами межмолекулярного взаимодействия. Потому что они пренебрежимо малы.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 12:14
#38
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Это может представлять интерес в том случае , если есть внутреннее покрытие бетона . Для определения нагрузки на его отрыв.
Весело тут у вас
Bel вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 14:12
1 | #39
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Ust, вот наглядно расписан ваш вопрос. Не путайте понятия давления и силы.
http://ru.solverbook.com/spravochnik...skoe-davlenie/
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 14:47
1 | 2 #40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Дети, это понять невозможно - это надо запомнить!(с)
Давление зависит только от высоты столба. Хоть 5 см, хоть 1 км между стенками - давление и нагрузка на стенку одно и то же при одинаковой высоте.
Нет, конечно особо одарённые могут учитывать поверхностное натяжение, трение о стенки, приливные явления, центробежную силу и т. д. - флаг в руки, никто не запрещает.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 16:10
#41
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Давление зависит только от высоты столба. ....- давление и нагрузка на стенку одно и то же при одинаковой высоте.
Здесь Вас опровергают
http://ru.solverbook.com/spravochnik...skoe-davlenie/
и грозятся доказать в диссертации
csp вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 16:23
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


csp, где кто там кого опровергает?
 
 
Непрочитано 26.01.2017, 16:32
#43
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
И давно вы видели фразу СИЛА ОТ ДАВЛЕНИЯ????
Сила давления воды на стены более чем нормальная
Фразу не видел, это я поправил бессмысленный термин "сила давления". Есть давление, есть сила, полученная от этого давления. "Силы давления" НЕТ!!! Так же как и, например, скорости расстояния или скорости времени. Прежде чем такое говорить, проанализируйте смысл каждого написанного слова/термина.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Думаю, это не совсем верно.
Ну-ну... Вы сейчас не с нами спорите, а с основополагающими законами гидростатики
Хотя, конечно, если вести речь о расстояниях между стенками, когда уже толщина поверхности натяжения и прочие тонкие материи имеют значение, разговор другой, но это уже не случай рассматриваемого автором "стенки резервуара".

Да, соглашусь:
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
что будем обсуждать завтра? Направление силы притяжения?
Поколение ЕГЭ идет!!!
__________________
Век живи, век учись - ...

Последний раз редактировалось Bull, 26.01.2017 в 16:43.
Bull вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2017, 16:42
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Bull, давлю на некоторую площадь A давлением P. P*A - сила давления. Термин расписан в каждом первом учебнике физики. Не понимаю, что с ним не так.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Ну-ну... Вы сейчас не с нами спорите, а с основополагающими законами гидростатики Хотя, конечно, если вести речь о расстояниях между стенками, когда уже толщина поверхности натяжения и прочие тонкие материи имеют значение, разговор другой, но это уже не случай рассматриваемого автором "стенки резервуара".
На самом деле про "1 мм2" - там действительно капиллярные эффекты будут уже очень ощутимы. Но, скажем, сантиметров от 10 ширины навскидку ощутить эти эффекты уже будет просто невозможно.

Последний раз редактировалось s7onoff, 26.01.2017 в 21:33.
 
 
Непрочитано 26.01.2017, 17:49
#45
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Ну-ну... Вы сейчас не с нами спорите, а с основополагающими законами
Не спорю я.

Цитата:
да хоть до 1кв.мм. Давление от этого не меняется
Вы же сами написали про 1 мм2, и что мол даже тогда давление не будет зависеть от плошади сечения резервуара. А в таком сечении как раз наверняка будут наблюдаться описанные мной эффекты.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 06:12
#46
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
csp, где кто там кого опровергает?
Как где? В № 19 39 есть ссылка, а в ней по тексту...
Продублирую...
http://ru.solverbook.com/spravochnik...skoe-davlenie/
Так кстати и Вас опровергают...

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
P*A - сила давления.
С Вами все ясно

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Термин расписан в каждом первом учебнике физики.
Вы не те учебники читали...
csp вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 07:35
| 1 #47
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Да странный форум стал,
Один в формуле с расшифровкой давление = ρ*g*H как то умудряется умножить на расстояние между стенами, хотя этого нет в формуле.
Другой не понимает, что есть давление воды, а есть сила с которой она давит на стену , и что второе имеет размерность Н ( Па*м2=Н/м2*м*=Н)
Другой утверждает, что правильно говорить сила ОТ давления, не сила притяжения, а сила ОТ притяжения к земле (Bull посмотри вложение, что умные люди в учебнике пишут).

Боусь, что детскую задачку, что больше весит вата массой 1 кг или железо массой 1 кг в обычных условиях, большинство не осилят?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_5.jpg
Просмотров: 371
Размер:	78.3 Кб
ID:	182678  
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 08:19
#48
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
P*A - сила давления.
Сам дурак Просто "сила" (усилие, нагрузка), полученная от действия давления.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Вы же сами написали про 1 мм2, и что мол даже тогда давление не будет зависеть от плошади сечения резервуара.
ок. Возражение принимается.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Термин расписан в каждом первом учебнике физики. Не понимаю, что с ним не так.
Ясно... Кто-то когда-то соединил несоединяемое и пошло-поехало. Вы бы не по ссылкам изучали "учебники физики", а единицы измерений СИ посмотрели. Я уж не говорю о каких-то фундаментальных справочниках по физике. Да уж хотя бы треклятый Вики посмотрели по ключевым словам "сила" и "давление". И есть ли там понятие "сила давления".

PS А если говорить о простонародном языке, как уже говорил, что только не употребляется (и не только термины). "Время пути" вот тоже говорят. А на самом деле нет такой величины. Есть "время", есть "путь". И есть "время В пути"
__________________
Век живи, век учись - ...

Последний раз редактировалось Bull, 27.01.2017 в 08:32.
Bull вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 08:45
1 | 1 #49
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Ну и развели здесь.
Автор темы просто не до конца разобрался с терминами, всего-то. Давление - отношение силы к единице площади. По закону Паскаля на глубине H мы получим абсолютно одинаковое давление во всех точках. Например, возьмем днище резервуара 3х5 м. При высоте столба воды в резервуаре, допустим, 7 меторв, давление на дно будет: 1000кг/м.куб. х 9.81 х 7м = 68,6 кН/м.кв., то есть при любой площади днища (крайне малые значения, когда учитываются капилярные эффекты и прочее не учитываем) давление на него всегда будет неизменным и будет составлять 68,6 килоньютон на одну единицу площади (м.кв.). А вот если вы считаете силу, то как раз таки в этом случае площадь днища нам важна! сила будет равна: 68,6 кН/м.кв. х 3м х 5м = 1029 кН. И если мы будем изменять площадь дна, то сила будет меняться. НО НЕ ДАВЛЕНИЕ!
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2017, 09:52
#50
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Ну и развели здесь.
Я же и написал, что в ступоре.
Умом то понятно, что
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Дети, это понять невозможно - это надо запомнить!(с)
Но уложить в голове, что в резервуаре длиной 3 м высотой 5 м и шириной 0.1 м эпюра нагрузок на стену будет такой же как и у резервуара шириной 1000 м, сложновато. Но на то он и парадокс. Всем спасибо! Особенно любителям попричитать.
Ust вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 10:00
#51
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Но уложить в голове..............................сложновато.
Ust, сложновато это при первом знакомстве с данной темой в школе. Потом уже само собой разумеющаяся вещь. Тем более для инженера.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 13:03
#52
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Давление зависит только от высоты столба. Хоть 5 см, хоть 1 км между стенками - давление и нагрузка на стенку одно и то же при одинаковой высоте.
Ну не правы! А если мы будем проектировать на ... (допустим) Луне???
Lorens вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2017, 13:22
#53
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Ну не правы! А если мы будем проектировать на ... (допустим) Луне???
Вас сейчас загрызут. (в формуле учитывается g - ускорение свободного падения)
Ust вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 13:26
#54
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Lorens, там будет все то же самое, в пределах сравнения двух сосудов, стоящих рядом на одной луне. И если в обоих будет одна и та же вода, конечно. Потому что если её посолить, она становится тяжелее, например. А если заменить на ртуть - то давление меняется совсем.


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Как где? В № 19 39 есть ссылка, а в ней по тексту...
Продублирую...
http://ru.solverbook.com/spravochnik...skoe-davlenie/
Так кстати и Вас опровергают...
там на 100% подтверждаются простейшие прописные истины, о которых мы говорим здесь.
 
 
Непрочитано 27.01.2017, 13:40
#55
moorch-cat

Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия
 
Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 96


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
если мы будем проектировать на ... (допустим) Луне?
Долетите туда сначала
moorch-cat вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 13:45
1 | #56
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Это не тема, а какой-то инженерный онанизм ...
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2021, 21:02
#57
rodent


 
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 59


добрый вечер. У меня есть вопрос: в соответствии с требованиями необходимо рассчитать обваловку резервуара на гидростатическое давление?
rodent вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение давления на стенки резервуара.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ограничения по деформациям основания резервуара Umka_ЭПЦ Основания и фундаменты 29 28.05.2021 12:50
Определение давления по боковой поверхности сваи Axe-d Основания и фундаменты 10 28.07.2020 02:42
Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета Mqtaw Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 8 09.11.2012 21:23
Как приложить нагрузку избыточного давления к расчетной схеме горизонтального газгольдера Anatol Лира / Лира-САПР 1 16.10.2012 09:29
Учет ветрового давления при проверке давления под подошвой фундамента bigden Основания и фундаменты 21 11.07.2012 12:03