Как выполнить пересечение кабельных линий
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,373
|
||
Просмотров: 27115
|
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
Цитата:
По привязкам....тут у всех свои тараканы кто то их просит кто-то нет |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Пересечки в трубах - это понятно, а зачем проектируемые КЛ проложить под существующими, это что, под существующими КЛ подкоп делать.
Почему под 90, а не 45 или меньше
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
меньше земли затронете в охранной зоне - меньше гемора. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Интересная трактовка нормативных документов -
И все таки - каким образом предусмотреть в проекте мероприятия, предупреждающие повреждение существующих кабелей 10 и 0,4 кВ при производстве земляных работ - каким образом предусмотреть проектом механическую защиту существующих кабелей в месте пересечения с проектируемым кабелем - каким образом выполнить привязку проектируемой КЛ-0,4 кВ к сущ. ВЛ-10 кВ при из пересечении и при этом соблюсти охранную зону ВЛ-10 кВ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
От повреждений существующих кабелей в месте пересечения с вновь проектируемыми
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
- Пересекаемые сети заключаются в скорлупы ХСЦ или толстый пластик (кабели в земле дубеют и при засыпке траншеи могут быть повреждены. Свои сети тоже лучше защитить ХСЦ трубой (чтобы потом при возможном ремонте их сетей уже никто не повредил ваши сети). На счет того, кто под кем проходит. Насколько я помню кабели можно прокладывать с 0.9 метров глубины до 0.5 метров. Так что по факту смотреть надо, как получится. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
В ходе согласования РД (до ТУ пока дело не дошло) МРСК (не заказчик) и поставил вопросы: - предусмотреть мероприятия, предупреждающие повреждение существующих кабелей 10 и 0,4 кВ при производстве земляных работ - проектом предусмотреть механическую защиту существующих кабелей в месте пересечения (кожух или труба) - отсутствуют привязки к ВЛ-10 кВ и не соблюдена охранная зона ВЛ Это что, все в РД прописывать? тогда что в ППР будет?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Найдите приказ о работах в охранных зонах коммуникаций. Там все написано. В т.ч. и на форуме здесь не раз про него писали.
Вы и в ППР-е такое же увидете и в наряде-допуске на производство работ будет слово в слово то же самое. В чем проблема? Как защищать кабели и свои и чужие уже написано - кожух или труба. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Что там написано.
Там написано, что требуется согласование проектной документации с организацией-владельцем пересекаемых сетей. Про техусловия ни слова не сказано. Цитата:
Труба то есть, все согласно ПУЭ, но МРСК пишет Цитата:
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Вы ППР видели на КЛ? там 2 странички воды и все....да и в сети никто это не носит, поэтому и просят это представить.
Очень часто все это прям текстом прописывают при согласовании, все хотелки... Вам что написать лень? смысл упираться то не пойму? Да запросто.Да и при шурфлении все раскопают, кирпич обсыпется и прочее, я еще не встречал владельцев которые давали бы свои кабели сверху пересекать, был случай с телефонкой, пришлось траншею на 3 метра заглублять. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
У вас аренда Ворда за 1000$ в час, а порошок в принтере из молотых брилиантов? Надорветесь? ППР делает подрядчик, его потом хрен найдешь и хрен что предъявишь, вот и стараются эксплуатанты перестраховаться. Кирпичи не являются защитой кабеля при производстве работ - они защищают только от лопат. Плюс совсем не защищают от перегиба кабеля при пересечках. Защита существующих кабелей при пересечении КЛ выполняется скорлупами либо каналом. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Вы видимо забыли ПУЭ прочитать или его для вас не существует.
2.3.83. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Тогда, 2.3.83. глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
А если кабельная линия наша пройдет над существующим, что этому может помешать.
Кабели в этом случаи на всем протяжении будут защищены от механических повреждений согласно п.2.3.83 ПУЭ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
Силовой кабель обычно заглубляют на 0,8-1м. Думаю что сущ. кабели лежат на этой глубине, значит пересекая их вы пройдете снизу. Выдержите нормативное расстояние между сущ. и проектным кабелем, наверное где-то 0,5м. Вообщем запроектируете согласно нормативной документации (ПУЭ и так далее). Потом пишите запрос на предоставление ТУ владельцам этих коммуникаций, прикладываете свои чертежи. Они ответят и пришлют свои ТУ, потом откорректируете свои чертежи согласно ТУ
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах). Поэтому, совсем не обязательно пересекать сущ. кабели снизу, можно (и нужно) сверху. И еще. 2.3.94. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала В этой связи еще раз повторяю свой вопрос - каким образом в проекте (РД): - предусмотреть мероприятия, предупреждающие повреждение существующих кабелей 10 и 0,4 кВ при производстве земляных работ - предусмотреть механическую защиту существующих кабелей в месте пересечения (кожух или труба) ----- добавлено через ~9 мин. ----- Зачем? Получение ТУ на пересечение инженерных сетей нормативными требованиями не определено. Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г.№160, требуется согласование проектной документации (получение разрешения на прохождение) с организацией-владельцем пересекаемых сетей. 10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 12. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящих Правил, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий. Речь идет о согласовании, а не о получении каких то мифических, никому не известных техусловий
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
С какой стати получение согласования стали называться ТУ?
Согласование - это как максимум 3 слова: указанный проект согласовываем. И все. А ТУ - это как минимум 1,5 страницы писанины, больше половины из которых повторение выдержек из нормативных документов (ПУЭ и прочее). Например - проектируемые ВКЛ 0,4-10кВ при пересечении, сближении и параллельном следовании с существующими ВЛ и КЛ 0,4 – 10кВ в пределах охранной зоны должен соответствовать действующим строительным нормам и правилам. Или - работы в охранных зонах ВЛ и КЛ 0,4 – 10кВ проводить в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160. А трубы недостаточно, обязательно футляр поверх трубы, да еще до начала производства земляных работ, надо ведь Т.е. с начала футляр, а потом копай смело, кабели в футляре
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Это непустой разговор, а достаточно содержательный, только он должен быть подкреплен ссылками на нормативные документы, а не являться пустой болтологией, типа:
И прочее
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
Согласование это не 3 слова, там бывает 3-4 абзаца текста где собственник вписывает все свои условия, в том числе и по защите и что проходить снизу итд итп. не нравятся его указания ищи другую трассу где с ним не пересечешься. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
типа: проектируемые ВКЛ 0,4-10 кВ при пересечении, сближении и параллельном следовании с существующими ВЛ и КЛ 0,4 – 10 кВ в пределах охранной зоны должен соответствовать действующим строительным нормам и правилам или работы в охранных зонах ВЛ и КЛ 0,4 – 10 кВ проводить в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160.
А то кто то против этого и собирается пересечения и сближения с существующими ВЛ и КЛ 0,4 – 10 кВ выполнять в не соответствии действующим строительным нормам и правилам или работать в охранных зонах ВЛ и КЛ 0,4 – 10 кВ в не соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
Зачем, совсем не обязательно пересекать сущ. кабели снизу, можно (и нужно) сверху (см.пост 24)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Я вам еще раз повторю, это практика работы с кабельными сетями в Москве и области. Уже не один и не два десятка проектов согласовали и проложили. Если вы не понимаете зачем, подумайте, у собственника есть кабель, потом вы свой сверху кладете, в случаем ремонта ему это совсем неудобно, ему удобнее чтоб ваш был снизу, вот и заставляют так делать.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
При сопряжении линий обе уходят в бесконечность | Engy | AutoCAD | 4 | 04.12.2013 20:54 |
Соединение (пересечение) линий | sv_ispu | AutoCAD | 7 | 19.12.2005 13:51 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
пересечение линий со словами | наблюдатель | AutoCAD | 16 | 02.02.2005 05:16 |