Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий?

Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2017, 14:20 #1
Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий?
alexey_641
 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55

Добрый день!
Подскажите, считать ли узел представленный во вложение узел крепления шарнирным в одном направление, шарнирный в двух направлениях или жестким? Также подскажите будет ли влиять на тип связи узла, какой будет фундаментный болт по исполнению будет использоваться:
1 вариант - фунд. болт Исполнения 1 (стандартный болт с загибом).
2 вариант- фунд. болт Исполнения 6 (анкерный болт).
Заранее спасибо. И сорри за свою неграмотность.

Вложения
Тип файла: pdf для обсуждения.pdf (39.8 Кб, 391 просмотров)

Просмотров: 8215
 
Непрочитано 09.10.2017, 14:24
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


жесткий до определенного момента, потом станет шарнирным)))
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 14:29
#3
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


При расчете в ЛИРА-САПР принять его жестким или шарнирным? И словосочетание "до определенного момента" - это определенное значения усилия М или промежуток времени?
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 14:34
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
ри расчете в ЛИРА-САПР принять его жестким или шарнирным?
жесткий
после расчета - проверить фунд. болты, пластины, швы.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 14:35
#5
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


жесткий.
судя по болтам, нагрузки там небольшие
583012 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 09:45
| 1 #6
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Если нужно получить жесткий узел, то на каждой стороне колонны лучше поставить по два ребра.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 157
Размер:	8.6 Кб
ID:	194527  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 10:36
| 1 #7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Если нужно получить жесткий узел, то на каждой стороне колонны лучше поставить по два ребра.
если нужно плучить жесткий узел, то достаточно 4-х болтов, а всё остальное (рёбра, толщина плиты и т.д.) после нахождения усилий в узле.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:02
#8
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если нужно плучить жесткий узел, то достаточно 4-х болтов, а всё остальное (рёбра, толщина плиты и т.д.) после нахождения усилий в узле.
Ну допустим будут у вас усилия. Как вы посчитаете продавливание стенки ребрами?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:14
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Как вы посчитаете продавливание стенки ребрами?
я их сделаю сквозными
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 166
Размер:	66.6 Кб
ID:	194535  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:23
| 1 #10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я их сделаю сквозными
Следующий вопрос прозвучит - "Как приварить ребро к опорной пластине внутри трубы"
Тока тсс, не отвечай пока. Offtop: Я-то знаю как, а остальные пусть помучаются, мозгами пошевелят
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:27
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Бармаглотище, а шо там думать?)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:36
#12
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а остальные пусть помучаются, мозгами пошевелят
Предварительно приварить перекрестье из ребер к базе и между собой, и на него надеть трубу, с предварительно прорезанными пазами?
Offtop: Вопрос заинтересовал, если что я в основном КЖ
Rane вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:38
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Offtop: Rane, зачем подсказал?)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:48
#14
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301


Offtop: Ура, ура я угадал))
Rane вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2017, 11:55
#15
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


Спасибо Вам за ответы. Но в организации в которой работаю ответ на фразу "А расчет узлов?" звучит так "нет, не слышали"

----- добавлено через ~4 мин. -----
Правильно ли я понял в моем случае (расчет узлов не про меня) что вариант с 8 ребрами лучше?
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 12:30
#16
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я их сделаю сквозными
Это вариант только для профессионалов.
Offtop: Месье понимает толк в извращениях.

Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
А можно вот не выпендриваться и не пытаться продавить ребрами стенку трубы?
Вложения
Тип файла: pdf База 1-Model.pdf (6.0 Кб, 213 просмотров)
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 12:49
#17
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение

А можно вот не выпендриваться и не пытаться продавить ребрами стенку трубы?

Нет, не надо так делать. Видел на практике такое исполнение, даже внешне сварной шов в выкружке трубы выглядит ужасно. И его не просчитать нормально, т.к. по факту, там получается не катет, а шейка переменной толщины. А этот шов здесь рабочий.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 13:20
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я их сделаю сквозными
Что это изменит? Стенка колонны перестанет работать на изгиб?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 13:21
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я их сделаю сквозными

Вопрос конечно интересный. А какой узел нужен?
Может сначала определиться, а потом конструировать?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 13:23
#20
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Решение с 8 ребрами встречается в сериях. А с 4 ребрами или вариант с прорезанием стенок колонны?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 248
Размер:	109.7 Кб
ID:	194544  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 13:27
| 1 #21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Сет, да тролли они.

----- добавлено через ~1 мин. -----
На фланцах делай - самое то.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2017, 14:16
#22
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


Сет, а можно узнать что за серия, из которой приведен узел.
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 14:19
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


alexey_641, в серии 2.020-1.08 выпуск 0-1 Уникон есть подобные узлы.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 14:48
#24
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
а можно узнать что за серия, из которой приведен узел.
Серия "УНИКОН-РК1" 1.420.3-38.07 выпуск 0-1

Это узел опирания фахверковой стойки.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2017, 14:54
#25
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


wvovanw и Сет, благодарю
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 15:10
| 1 #26
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Нет, не надо так делать. Видел на практике такое исполнение, даже внешне сварной шов в выкружке трубы выглядит ужасно. И его не просчитать нормально, т.к. по факту, там получается не катет, а шейка переменной толщины. А этот шов здесь рабочий.
Почему не надо? Надо! Однажды у меня был выбор между таким вариантом и вариантом как в серии. Я выбрал такой. Нормально там все со швом если руки не кривые - он очень хорошо проварится. Шов "с отбортовкой одной кромки".
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 15:15
#27
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Почему не надо? Надо! Однажды у меня был выбор между таким вариантом и вариантом как в серии. Я выбрал такой. Нормально там все со швом если руки не кривые - он очень хорошо проварится. Шов "с отбортовкой одной кромки".
Этот узел тоже неплох, но мне в нем не нравится что в одном из направлений весь момент держат сварные швы. Нет упора ребер в колонну.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 15:18
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Нет упора ребер в колонну.
серьёзно???
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 15:24
#29
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Этот узел тоже неплох, но мне в нем не нравится что в одном из направлений весь момент держат сварные швы. Нет упора ребер в колонну.
Упор как раз есть. Ребра упираются в сквозные травесы Тоесть при сжатии стенка трубы фактически усилена траверсами. При растяжении идет отрыв. Поэтому там да, я тоже считаю очень важным качество вертикального шва по трубе. Это явно не шов просто работающий на срез. Но почему его нельзя выполнить качественно - не понимаю. Положение " в лодочку" и вперед! Что может быть удобнее?! Разделка кромки на халяву .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 15:28
#30
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я однажды такой узел выполнил вообще "третим" способом. Вот так. Довольно многодельно но усилия практически на пределе прочности трубы в обе стороны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 138
Размер:	38.2 Кб
ID:	194554  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 15:39
#31
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Упор как раз есть. Ребра упираются в сквозные травесы
Я имею ввиду другое направление.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 15:46
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я однажды такой узел выполнил вообще "третим" способом. Вот так. Довольно многодельно но усилия практически на пределе прочности трубы в обе стороны.
Offtop: интересно, долго потом икалось? наверное, до окончания изготовления таких баз. И потом еще с недельку, пока забыли...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 15:48
#33
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Их всего 4 было . Но усилия там реально соразмеримы с фланцем нижних поясов. Поэтому вот так вот. А вообще в чем проблема-то? Я не хочу думать, что тфасонки гильйотиной рубишь и автогеном режешь

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я имею ввиду другое направление.
В одном направлении траверсы не прерываются - там вообще проблем нет.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.10.2017 в 15:59.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 16:11
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А вообще в чем проблема-то? Я не хочу думать, что тфасонки гильйотиной рубишь и автогеном режешь
Например, в количестве деталей и сварных швов.
В том, сколько раз надо перекантовать эту хреновину, чтобы все проварить.
И т.д.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 16:21
| 1 #35
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я не понял, и что? Ну так возьми на рубль (или там на что) больше за тонну, если это так сложно. Ты только берешь те изделия в работу, где профиль приваривается накрест к профилю и все фасонки квадратные? Я понимаю, что любой завод хочет изделие в 100 тонн, где основная работа - это купить прокат и перепродать его как изделие. Но такого не бывает.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 16:27
#36
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Почему не надо? Надо! Однажды у меня был выбор между таким вариантом и вариантом как в серии. Я выбрал такой. Нормально там все со швом если руки не кривые - он очень хорошо проварится. Шов "с отбортовкой одной кромки".
Можно, если делать так как в вашем узле из поста 30. Когда труба приваривается со всех 4х сторон непосредственно к опорной плите. Т.е. длинное ребро делается сложной формы с выгрызом внизу для сварного шва трубы, тогда шов в выкружке не расчетный (не принимать его в расчет).


Только зачем кольцо по верху в узле из поста 30?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ребро.jpg
Просмотров: 39
Размер:	10.6 Кб
ID:	194561  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 16:32
#37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ты только берешь те изделия в работу, где профиль приваривается накрест к профилю и все фасонки квадратные?
фасонки тут лишние, да и сварка - тоже
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 16:47
#38
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
Подскажите, считать ли узел представленный во вложение узел крепления шарнирным в одном направление, шарнирный в двух направлениях или жестким?
Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
При расчете в ЛИРА-САПР принять его жестким или шарнирным?
Принимайте в расчете жёстким. А по усилиям будет видно нужны там рёбра или нет, хватит ли там М20 или не хватит.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 16:49
#39
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В одном направлении траверсы не прерываются - там вообще проблем нет.
Траверсы тут не причем. Я имею ввиду, что весь момент, который передается с колонны на опорный узел - передается через сварные швы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 65
Размер:	36.5 Кб
ID:	194562  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 16:58
#40
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если нужно плучить жесткий узел, то достаточно 4-х болтов, а всё остальное (рёбра, толщина плиты и т.д.) после нахождения усилий в узле.
Согласен. В большинстве случаев так оно и есть.
А представленными вариантами, думаю, решение не ограничивается.
Ну к примеру, два цельных ребра на всю ширину/длину плиты к бокам профиля; четыре коротких - к цельным в стык в районе углов профиля.
Сейчас сразу найдется умник и скажет: "шов крепления цельных ребер к профилю не будет расчетным"
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 17:08
#41
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
Но в организации в которой работаю ответ на фразу "А расчет узлов?" звучит так "нет, не слышали"
Для таких контор существует "фирменный" вариант. Колонну монтируют в стакан фундамента. (По типу сборных железобетонных колонн.)
И хрен вы вашу трубу из такого стакана вывернете!

P.S. Вы почему-то уперлись в конкретный узел. (Как будто других узлов не бывает!) И под этот узел подгоняете всю свою конструкцию.
Нормальный конструктор придумывает саму конструкцию и назначает такие узлы, которые обеспечат ее работу именно по проектируемому варианту, а не как то иначе.
Вложения
Тип файла: pdf База 2-Model.pdf (5.9 Кб, 94 просмотров)
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 17:09
#42
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
весь момент, который передается с колонны на опорный узел - передается через сварные швы.
Да и фиг с ним. Там вполне достаточно швов.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
фасонки тут лишние, да и сварка - тоже
Тут не поспоришь
Цитата:
Только зачем кольцо по верху в узле из поста 30?
Если очень упрощенно представить себе работу ребра - то это короткая консольная балка. И при расчете ее можно принять, что поперечную силу держит вертикальный шов, а момент - швы по опорной плите и по этому вот верхнему "кольцу". Тоесть у нас работает условный двутавр. Без верхнего ребра - тавр. А в тавре самые большие усилия на краю стенки. Тоесть сверху ребра. А если ребро упирается в тонкую стенку, то стенка "плывет" практически сразу. У меня ребро не в стенку упираетс, а в угол профиля, да еще и через траверсу. Но все равно, усилия большие, да еще и знакопеременные. Поэтому я и принял такое решение.
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Нормальный конструктор придумывает саму конструкцию и назначает такие узлы, которые обеспечат ее работу именно по проектируемому варианту, а не как то иначе.
Но ведь иногда отрыв бывает и нехилый. Именно он, кстати и усложняет конструкцию узла.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.10.2017 в 17:19.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 17:41
#43
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Vavan Metallist, а болты крепятся к нижней плите или к кольцу?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 17:44
#44
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


к нижней. По отверстиям не видно?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 17:47
#45
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Vavan Metallist, видно. Я к тому, что видел подобные базы, но с креплением к кольцу. Для чего оно у вас? Чтобы ребра не теряли устойчивость?

----- добавлено через ~2 мин. -----
И труба там была круглая. В основном подобное решение встречается в вышках, типа сотовой связи.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 18:28
#46
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я однажды такой узел выполнил вообще "третим" способом.
Способ, при котором гарантируется жесткое защемление без расчетов. Делал подобное на круглых колонах лет 10 назад, сварили не жаловались. Сейчас с плазморезами любой крендель не проблема.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 18:56
| 1 #47
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
подобные базы, но с креплением к кольцу. Для чего оно у вас? Чтобы ребра не теряли устойчивость?
Процитирую... себя
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Если очень упрощенно представить себе работу ребра - то это короткая консольная балка. И при расчете ее можно принять, что поперечную силу держит вертикальный шов, а момент - швы по опорной плите и по этому вот верхнему "кольцу". Тоесть у нас работает условный двутавр. Без верхнего ребра - тавр. А в тавре самые большие усилия на краю стенки. Тоесть сверху ребра. А если ребро упирается в тонкую стенку, то стенка "плывет" практически сразу. У меня ребро не в стенку упираетс, а в угол профиля, да еще и через траверсу. Но все равно, усилия большие, да еще и знакопеременные. Поэтому я и принял такое решение.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
труба там была круглая. В основном подобное решение встречается в вышках, типа сотовой связи.
Да, фактиески это то же самое, только для квадратной трубы. Кстати, это и есть вышка

К кольцу верхнему тоже можно крепить. Но это решение для еще более мощных сечений, где нужно варить больше ребер иначе толщины опорной плиты будут запредельные. По типу баз колон с анкерными плитками.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 12:37
#48
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Подскажите, где-то регламентируется какую нужно принимать сталь для опорных плит баз колонн? Сталь С245 годится?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 13:20
#49
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Сет, СП16 прил. В
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 14:14
#50
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Сет, СП16 прил. В
Вы имеете ввиду, что марка стали назначается по группе конструкций? Опорная плита относится к 3-й группе. При температуре до -45, получается что можно С245 применять. И для группы 2 тоже. Я просто смотрю в некоторых сериях дают довольно высокую марку - С375.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 14:24
#51
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я просто смотрю в некоторых сериях дают довольно высокую марку - С375.
это по расчету
назначаешь минимум по СП, а дальше считаешь, добавляя при необходимости траверсы, рёбра или повышая марку стали, а то и всё вместе.

Последний раз редактировалось wvovanw, 19.10.2017 в 14:33.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 14:29
| 1 #52
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Опорная плита относится к 3-й группе.
При повышенном уровне ответственности сооружения номер группы конструкций уменьшается на единицу. (В приложении В примечания тоже надо читать!).
Согласно таблице В.3 сталь С245 применяется толщиной до 20 мм. Вас это устраивает? С требованиями таблиц В.1 и В.2 у вас тоже все в порядке?
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я просто смотрю в некоторых сериях дают довольно высокую марку - С375.
Да мало ли как там база сконструирована. Она может быть и вовсе без ребер. Вот и выжимают из опорной плиты базы все что можно.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 14:55
#53
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Согласно таблице В.3 сталь С245 применяется толщиной до 20 мм. Вас это устраивает?
Вы наверное имели ввиду таблицу В.5? Там сталь С245 применяется и до 30 мм, со снижением расчетного сопротивления. У меня толщина 25 мм.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
При повышенном уровне ответственности сооружения номер группы конструкций уменьшается на единицу. (В приложении В примечания тоже надо читать!).
Я проектирую в Беларуси, здесь действует старый СНиП. И что-то в старом СНиПе не нашел такого примечание. Оно появилось только в СП?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 16:15
#54
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я проектирую в Беларуси, здесь действует старый СНиП.
Предупреждать надо!
В каждой избушке свои погремушки.
Вам еще в №49 ясно указали на российский СП 16.13330.2011. А вы не реагируете!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 18:10
#55
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вам еще в №49 ясно указали на российский СП 16.13330.2011. А вы не реагируете!
Так я не против и российских источников. Мало ли, может где-то регламентирована марка стали для такого конструктивного элемента, как опорная плита.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. Лютов_Л Лира / Лира-САПР 11 23.07.2014 16:35
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? ChernyshevDenis Конструкции зданий и сооружений 20 26.07.2011 17:52
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной sergei78 Конструкции зданий и сооружений 2 13.06.2011 13:47